直流母线电压不停电接线,怎么做安全措施

更多公众号:GXNY-Microclassroom机组运行技术、安全生产技术、环保节能技术、桂东新闻、桂旭动态、文学天地、技术交流最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读【电气基础】直流系统,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:直流母线停电需要挂接地线吗
14-09-15 &匿名提问
生活达人,SEO专家
请登录后再发表评论!工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
一次设备不停电220kV母线保护更换改造方法
本文以山东电网某500kV变电站220kV双母双分段母线为实例,介绍了一种在一次设备不停电方式下进行BP-2B母线保护更换及双失灵改造的技术方案.从保护配置情况、保护改造方案、施工过程中遇到的危险点及注意事项等方面进行详细说明,为220kV双母双分段接线方式下母线保护双失灵改造提供参考.实践证明,此改造方案可以大大缩短保护改造周期,减少一次设备停电,从而提高供电可靠性,保障电网安全稳定运行.
作者单位:
国网山东省电力公司检修公司 山东 济南 250118
年,卷(期):
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社为确保在停电设备或线路上工作安全,如何挂接地线?来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---为确保在停电设备或线路上工作安全,如何挂接地线?电力安全工作规程复习题(五)
五、改错题 共11题
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经领导批准后方能上岗。&
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。&
《变电安规:1.4.1》
拉合隔离开关的单一操作可以不用操作票。&
拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。& 《变电安规:2.3.7》
分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。&
分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。&
《变电安规:3.2.6.7》
换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者,应填用带电作业工作票。&&&
换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者,应填用第二种工作票。《变电安规:3.2.3.9》
在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。&
在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 《变电安规:3.1
装、拆接地线,应做好记录,许可、终结时应交待清楚。&
装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。& 《变电安规:4.4.13》
220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于1.5m。&&&
220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘承力工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于1.8m。&
《变电安规:6.3.7》
在带电的电流互感器二次回路上工作时,同伴应互相监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。&
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。&
《变电安规:10.13.5》
电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2.5MΩ,应进行维修处理。&
电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ,应进行维修处理。&
《变电安规:13.4.2.8》
滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于11。&
滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。&
《变电安规:14.3.1.6》
野外环境下作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。&
低温或高温环境下作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。&
《变电安规:15.1.15》
六、名词解释 共8题
高压电气设备&&
&《变电安规:1.7》
电压等级在1000V及以上的电气设备。
部分停电的工作&&&
《变电安规:2.4.1.2》
部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
动火工作负责人& 《变电安规:13.6.8》
是具备检修工作负责人资格并经本单位考试合格的人员。
&&《变电安规:2.1.8》
待用间隔是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。
全部停电的工作
&&&《变电安规:2.4.1.1》
全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
不停电工作&
&&《变电安规:2.4.1.3》
不停电工作是指:1) 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作;2) 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
事故应急抢修工作
&&&《变电安规:3.2.5》
事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
一个电气连接部分
&&&《变电安规:3.2.7.1》
所谓一个电气连接部分是指:电气装 置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。
七、简答题 共20题
工作票“双签发”
&&《变电安规:3.2.6.6》
承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。
间接验电& 《变电规程:4.3.3》
通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定?&&&
《变电安规:1.7》
1)高压电气设备和低压电气设备;2)高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?&
&&《变电安规:2.1.2》
1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。
工作票签发人,应具备哪些基本条件?
&&&《变电安规:3.2.9.1》
工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。
哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。&&&
《变电安规:4.3.4》
表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除,有何严格规定?
&&&《变电安规:4.4.11》
1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。
带电冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应注意哪些?&&
&《变电安规:6.6.8》
应从导线侧向横担侧依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应从下向上冲洗。
检修六氟化硫电气设备工作结束后,检修人员应做些什么?
&&&《变电安规:8.16》
检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具清洗干净。
在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?& 《变电安规:3.1
1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。
倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做?&&
&《变电安规:2.3.6.4》
应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。
专责监护人,应具备哪些基本条件?
&&&《变电安规:3.2.9.4》
1)具有相关工作经验;2) 熟悉设备情况和电力安全工作规程。
装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?&&&
《变电安规:4.4.9》
1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。
在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌?
&&&《变电安规:4.5.7》
1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。
线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作?
&&&《变电安规:5.2》
1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
进入生产现场有何安全要求?&&&
《变电安规:13.1.1》
任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴安全帽。
动火工作票是否可以代替设备停复役手续?&&
&《变电安规:13.6.5》
动火工作票不得代替设备停复役手续。
遇有电气设备着火时,如何处理?&&&
《变电安规:13.3.3》
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
运行人员和非运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,有什么规定?&&&
《变电安规:11.3.1》
运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。
二次试验用闸刀要满足哪些配置要求?
&&&《变电安规:10.18》
1)必须有熔丝并带罩;2) 熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。
八、问答题 共9题
各类作业人员应接受哪些相应的安全生产教育和考试?& 《变电安规:1.4
教育和培训》
1)作业人员对电力安全工作规程应每年考试一次。2)因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。3)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作。4)外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程、并经考试合格,方可参加工作。
倒闸操作对解锁管理有哪些规定?
&&&《变电安规:2.3.6.4》
不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
在电气设备上工作,有哪些工作应填用第一种工作票?&&&
《变电安规:3.2.2》
高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者;高压电力电缆需停电的工作;换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者;直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者;换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者;其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
工作地点,哪些设备必须停电?
&&&《变电安规:4.2.1》
1) 检修的设备;2) 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1规定的设备;3)
在35KV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘档板、安全遮栏措施的设备;4)
带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备;5) 其他需要停电的设备。
电气设备操作后的位置检查怎样进行?&&&
《变电安规:2.3.6.5》
电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
有哪几种情况,必须加挂机械锁?对加挂的机械锁有何管理要求?
&&&《变电安规:2.3.5.5》
下列三种情况必须加挂机械锁:1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门;2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
安规关于总、分工作票的使用有哪些规定?
&&&《变电安规:3.2.6.7》
第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可;总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。
对线路的停、送电有哪些严格、具体的规定?
&&&《变电安规:5.1》
1)线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行;2)严禁约时停、送电;3)停电时,必须先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车开关必须拉至试验或检修位置;4)验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸;5)在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌;6)在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应设备“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。
安规对工作许可人规定的安全责任有哪些?
&&&《变电安规:3.2.10.3》
1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;4)对工作票所列工作内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。