幕墙硅酮结构胶在工程中如何选用
是一种中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用,依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。
&&&&一、幕墙硅酮结构胶
  作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的&构件&,必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。
  二、幕墙硅酮耐候结构胶
  幕墙硅酮耐候结构胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶,除抵挡风雨的侵入外,还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固,一般允许伸缩度应达到接缝宽度的&25%。
  三、中空玻璃用幕墙硅酮结构胶是隐框玻璃幕墙的专用胶
  一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。而在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险,因此绝不能用一般的胶来代替中空玻璃硅酮结构密封胶。
  四、幕墙硅酮结构胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶
  单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。
  单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸,因此应使用中性硅酮结构胶。
  双组份硅酮结构胶在使用前必须向基胶中加入催加剂,在专用的打胶机内充分混合涂敷铝材和玻璃之间,进行粘接固化。双组份胶都是中性胶。
  硅酮结构密封胶有一个突出的特点。即胶和被粘接的铝材、玻璃、泡沫条之间存在一个相容性问题,要做相容性试验,这种试验国内暂时还做不了。若相容性试验结果表明结构胶和三材之一不相容,即使粘接过程中,当时各种强度指标均达到要求。半年或稍长一点时间过后,硅酮结构胶便会开始变色变质成液体状态从而失去粘结能力,玻璃会落下来,造成严重后果。所以为确保硅酮结构胶粘结能力的长久,必须做相容性试验。
【点击查看最新相关产品信息:】什么是隐框玻璃幕墙?有哪些注意要点?-建筑建材-知道-全球采购网
&&&什么是隐框玻璃幕墙?有哪些注意要点?
已解决问题
什么是隐框玻璃幕墙?有哪些注意要点?
浏览次数:78
提问时间: 09:41
  玻璃幕墙是现代建筑中很常见的一种方式。而随着技术的发展现在就出现了一种叫做隐框玻璃幕墙的综合性技术新产品。那么什么是隐框玻璃幕墙?有哪些注意要点?
问题补充:
什么是隐框玻璃幕墙?有哪些注意要点?
最满意答案
(<span id="v_)& | &
(<span id="v_)
&  什么是隐框玻璃幕墙?
  隐框玻璃幕墙是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘结在铝框上,在大多数情况下,不再加金属连接件。因此,铝框全部隐蔽在玻璃后面,形成大面积全玻璃镜面。 在某些工程中,垂直玻璃幕墙采用带金属连接件的隐框幕墙。金属扣件可作为安全措施,但容易因产生集中应力使玻璃破裂。玻璃与铝框之间完全靠结构胶粘结。结构胶要承受玻璃的自重、玻璃所承受的风荷载和地震作用,还有温度变化的影响,因此结构胶是隐框幕墙安全性的关键环节。 结构胶必须能有效地粘结所有与之接触的材料(玻璃、铝材、耐候胶、垫块等),这称之为相容性。
  隐框玻璃幕墙的7大注意要点:
  一、施工准备
  1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。
  2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。
  3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
  4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
  (二)测量放线
  1、测量依据
  测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。
  2、测量方法
  建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
  幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出。
  幕墙立柱外平面轴线。
  幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。
  幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。
  3、测量工具
  经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。
  二、预埋件偏差过大的修补
  1、预埋件安装
  2、质量要求
  预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。
  3、预埋件偏差过大的修补办法
  连接角码端部在钢板外无法焊接时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。
  三、立柱制作安装
  1、 立柱制作
  为节约铝材和减少现场加工,在立柱材料订购时,附上准确的立柱加工图,委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。
  2、 立柱安装
  立柱安装前,先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸缩缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。
  立柱安装顺序由下至上。
  第一条立柱安装:两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。
  一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
  四、横梁制作安装
  1、横梁由厂家根据加工图加工好后送工地现场安装。
  2、横梁位置测量
  用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化,不得积累。
  3、横梁安装
  将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。
  五、结构玻璃装配组件制作
  结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,加工工艺如下:
  1、铝框装配
  铝型材下料后,应在专门的工作台上进行装配。大批量生产铝框时应在工作台上设置模具,按固定的模具装配,保证铝框装配的均一性。装配后的铝框应进行下列项目检查:铝框对边尺寸长度差;铝框对角线长度差;铝料之间的装配缝隙;相邻铝料之间的平整度。
  2、玻璃制作
  玻璃由产家按要求加工好后送铝框装配车间。
  3、净化
  净化是结构玻璃装配生产最关键的工序,只有对基材表面认真按工艺要求进行净化,才能制造出具有规定可靠度的结构玻璃装配组件。对油性污渍用二甲苯,;对非油性污渍,用异丙醇、水各一半的混合溶剂。净化方法用两块抹布法:将溶剂倒在一块抹布上,对基材表面顺一个方向依次擦抹,在溶解了污渍的溶剂未挥发前,用一块干净的抹布将溶解了污渍的溶剂擦抹干净(如果这块抹布巳脏要再换一块干净的抹布)。不能在溶剂挥发后再擦,因为溶剂挥发后,污渍仍残留在基材表面,干抹布是擦不掉的。
  抹布要用不脱色,不脱绒的棉布,同时要注意溶剂只能倒到抹布上,不能用抹布到容器内去蘸溶剂,以防止巳沾有污渍的抹布污染了溶剂。净化后30分钟内立即进行涂胶,因为如果净化后停留的时间太长,基材表面又会受到周围环境中污染物的污染,这时要重新净化后才能涂胶。
  4、定位
  定位是使玻璃固定在铝框的规定位置上。一般采用定位夹具以保证两者的基准线重合。在定位平台上,沿平台一组相邻边设高约100mm的挡板,作为玻璃的定位基准,平台面上装置铝框定位夹具,按预定玻璃与铝框的设计位置,将铝框固定在平台上,按设计位置将双面胶条粘贴在铝框上,使玻璃沿挡扳落下,达到两者基准线重合。
  玻璃要做到一次定位成功,不能在定位不准时移动玻璃,因为玻璃一旦与双面胶条接触,不干胶粘在玻璃上,在这层不干胶上涂结构胶不能保证其与玻璃粘接牢固。玻璃定位后形成以玻璃与铝框为侧壁、垫条为底的空腹,其尺寸应与胶缝宽、厚尺寸一样。
  5、注胶
  将注胶处周围5cm左右范围的铝型材或玻璃表面用不沾胶带纸保护起来,防止这些部位受胶污染;核对结构胶的品种、牌号、生产日期;用打胶机注胶,注胶时要保持适当的速度,使空腔内的空气排出,防止空穴,并将压缩空气挤胶时的空气排出,防止胶缝内残留气泡,保证胶缝饱满;一个组件注胶结束,立即用刮刀将胶缝压实刮平。注胶要求在无尘环境中进行。
  6、养护
  注胶后的板材应在静置场静置养护,单组份结构胶静置7天后才能运输。
  养护环境要求温度为23&5℃,相对湿度为70%&5%;养护时玻璃板块要搁平;叠放时叠高不宜超过7层,每块用4个等边立方体泡沫塑料块垫于下一层,立方体尺寸偏差&0.5mm。
  7、试验
  在玻璃基材上用抽样时的单组份密封胶注堆15.3cm&7.7cm&0.65cm~1.3cm胶体作为切开试验样品;玻璃板块在规定的环境中养护7天后,将切开试验样品中部切开,观察切口胶体,如果是闪光的表面,则密封胶未完全固化,如果是平整或暗淡的表面则巳完全固化;如检查到14天还未完全固化,说明胶的质量有问题。在基材表面注堆20cm&1.5cm&1.5cm胶体作为剥离试验样品;21天后对剥离试验样品进行剥离试验,在胶样一头用刀在胶体厚度中部切开长5cm切口,用手捏住切头,用&90度的角度向后撕扯,只允许沿胶体撕开,如果发现胶体与基材剥离,则剥离试验不合格。
  8、组件质量要求做到结构胶充满空腔,粘接牢固,胶缝平整,胶缝外无胶污渍,胶缝固化后铝框翘曲不大于1mm.
  六、结构玻璃装配组件安装
  1、定位划线:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。
  2、调整:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。
  3、固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5&20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。
  七、耐候硅酮密封胶嵌缝
  1、充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。
  2、为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内填泡沫塑料棒3、在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。
  4、注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。
  5、注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。
  6、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
该类目最受欢迎问题
等待您来回答为什么全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶而半隐框玻璃幕墙不允许在现场打注硅酮结构密封胶?
全玻幕墙那是没有办法,只能在现场打胶,但其他的幕墙可以不在现场打胶(因为建筑现场的灰尘太多对黏结性能会产生很大影响,另外保养的条件也没有办法保证).所以半隐框玻璃幕墙不允许在现场打注硅酮结构密封胶.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码隐框、半隐框玻璃幕墙注胶规范;一、一般规定;【玻璃幕墙】应设置专门的注胶间,要求清洁、无尘、;对注胶处的铝型材表面氧化膜和玻璃镀膜的牢固程度,;【门窗幕墙】严格按标准、规范、设计图纸及工艺规程;二、注胶处基材的清洁;清洁是保证隐框幕墙玻璃与铝型材粘结力的关键工序,;注胶处基材的清洁,对于非油性污染物,通常采用异丙;清洁时,采用“两次擦”工艺进得清洁;清洁后,
隐框、半隐框玻璃幕墙注胶规范
一、一般规定
【玻璃幕墙】应设置专门的注胶间,要求清洁、无尘、无火种、通风良好,并备置必要的设备,使室内温度应控制在10~30℃之间(中性双组分结构硅硐密封胶施工温度控制在10~30℃之间, 中性单组分结构硅硐密封胶施工温度控制在5~48℃之间),相对湿度控制在35%~75%之间。注胶操作者和须接受专门的注胶培训,并经实际操作考核合格,方可持证上岗操作。严禁使用过期的结构硅硐密封胶;未做相容性试验、蝴蝶试验等相关检验者,严禁使用,且全部检验参数合格的结构硅硐密封胶方可使用。
对注胶处的铝型材表面氧化膜和玻璃镀膜的牢固程度,必须进行一定的检验,如型材氧化镀膜粘接力测试等。
【门窗幕墙】严格按标准、规范、设计图纸及工艺规程的要求,采用清洁剂、清洁用布、保护带等辅助材料。
二、注胶处基材的清洁
清洁是保证隐框幕墙玻璃与铝型材粘结力的关键工序,也是隐框玻璃幕墙安全性、可靠性的主要技术指标之一;所有与注胶处有关的施工表面都必须清洗,保持清洁、无灰、无污、无油、干燥。
注胶处基材的清洁,对于非油性污染物,通常采用异丙醇溶剂(50%异丙醇:水=1:1);对于污染物,通常采用二甲笨溶剂。清洁布应采用干净、柔软、不脱毛的白色或原色棉布。清洁时,必须将清洁剂倒在清洁布上,不得将布蘸入盛放清洁剂的容器中,以免造成整个容剂的污染。
清洁时,采用“两次擦”工艺进得清洁。即用带溶剂的布顺一方向擦拭后,用另一块干净的布在溶剂挥发前擦去未挥发的溶剂、松散物、尘埃、油渍和其他脏物,第二块布脏后应立即更换。
清洁后,已清洁的部分决不允许再与手或其他污染源接触,否则要重新清洁,特别是在搬运、移动和粘贴双面胶条时一定注意。同时,清洁后的基材要求必须在15~30min内进行注胶,否则要进行第二次清洁。
三、双面胶条的粘贴:
双面胶条的粘贴环境应保持清洁、无灰、无污,粘贴前应核对双面胶条的规格、厚度,双面胶条厚度一般要比注胶胶缝厚度大于1mm,这是因为玻璃放上后,双面胶条要被压缩10%。
按设计图纸确认铝框尺寸形状后,按图纸要求在铝框上正确位置粘贴双面胶条,粘贴时,铝框的位置最好用专用的夹具固定
粘贴双面胶条时,应使胶条保持直线,用力下按胶条紧贴铝框,但手不可触及铝型材的粘胶面,在放上玻璃之前,不要撕掉胶条的隔离纸,以防止胶条的另一粘胶面被污染。
按设计图纸确认铝框的尺寸形状与玻璃的尺寸无误后,将玻璃放到胶条上一次成功定位,不得来回移动玻璃,否则玻璃上的不干胶沾在玻璃上,将难以保证注胶后结构硅硐密封胶粘结牢固性,如果万一不干胶粘到已清洁的玻璃面上,应重新清洁。
玻璃与铝框的定位误差应小于±1.0mm,安装玻璃时,注意玻璃镀膜面的位置是否按设计要求正确放置。
玻璃固定好后,及时将玻璃铝框组件移至注胶间,并对其形状尺寸进行最后校正,摆放时应保证玻璃面的平整,不得有玻璃弯曲现象
四、混胶与检验:
常用硅硐结构密封胶有单组分和双组分两面种类型。单组分在出厂时已配制完毕,灌装在塑料筒内,可直接使用,多用于小批量幕墙生产或工地临时补胶,但由于从出厂到使用中间环节多,有效期相对较短,局限性较大;一般最常用的是双组分,双组分由基剂和固化剂组成,分装在铁桶中,使用时再混合。
双组分结构胶在玻璃幕墙制作工厂注胶间进行混胶,固化剂和基剂的比例必须按有关规定,并注意是体积比还是质量比。
双组分硅硐密封胶应采用专用的双组分打胶机进行混胶,混胶时,应先按打胶机的说明清洗打胶机,调整好注胶嘴,然后按规定的混合比装上双组分密封胶进行充分地混合。
为控制好密封胶的混合情况,在每次混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,及时检查密封胶的混合情况,并做好当班记录。
蝴蝶试验是混合好的胶挤在一张白纸上,胶堆直径约20mm,厚约15mm,交纸折叠,折叠线通过胶堆中心,然后挤压胶堆至3~4mm厚,摊开白纸,可见堆形8字形蝴蝶状。如果打开白纸后发现有白色斑点、白色条纹,则说明结构胶还没有充分混合,不能注胶,一直到颜色均匀、充分混合才能注胶,在混胶全过程中都要将蝴蝶试样编号记录。
胶杯试样是用来检查双组分密封胶基剂与固化剂的混合比的。在一小杯中装入3/4深度混合后的胶,插入一根小棒或一根小压舌板,每5min抽一次棒,记
录每一次抽棒时间,一直到胶被扯断为止,此时间为扯断时间;正常的扯断时间为20~45min,混胶中应调整基剂和固化剂的比例,使扯断时间在上述范围内。
五、注胶:
注胶前应认真检查、核对密封胶是否过期,所用密封胶牌号是否与设计图纸相符,玻璃、铝框是否与设计图纸一致,铝框、玻璃、双面粘胶条等是否通过相容性试验,注胶施工环境是否符合规定。
隐框玻璃幕墙的结构胶必须用机械注胶,注胶要按顺序进行,以排走注胶空隙内的空气;注胶枪枪嘴应插入适当深度,使密封胶连续、均匀、饱满地注入到注胶空隙内,不允许出现气泡;在接合处应调整压力保证该处有足够的密封胶。
在注胶过程中要注意密封胶的颜色变化,以判断密封胶的混合比的变化,一旦密封胶的混合比发生变化,应立即停机检修,并应将变化部位的胶体割去,补上合格的密封胶。
注胶后要用刮刀压平、刮去多余的密封胶,并修整其外露表面,使表面平整、光滑,缝内无气泡,压平和修整的工作必须在所允许的施工时间内进行,一般在10~20min以内。
对注胶和刮胶过程中可能导致铝框、玻璃污染的部位,应贴纸基粘胶带进行保护;刮胶完后应立即将纸基粘胶带除去。
对于需要补填密封胶的部位,应清洁干净并在允许的时间内及时填补,补填后仍要刮平、修整。
进行注胶时应及时做好注胶记录,记录应包括如下内容:
结构胶的型号、大小桶的批号、桶号
双面胶带的规格
清洗剂规格、产地、领用时间
注胶班组负责人、注胶人、清洗人姓名
工程名称、组件图号、规格、数量
六、静置与养护:
注完胶的玻璃组件应及时静置,静置养护场地要求:温度为10~30℃,相对湿度为65%~75%、无油污、无大量灰尘,否则会影响其固化效果。
双组分结构胶静置3~5d后,单组分结构胶静置7d后才能运输,所以要准备足够面积的静置场地。
玻璃组件的静置可采用架子或地面叠放,当大批量制作时以叠放为多,叠放时应符合下列要求:
玻璃面积≤2m2每垛堆放不得超过12块;玻璃面积≥2m2每垛堆放不得超过6块。如为中空玻璃则数量减半,特殊情况需另行处理。
叠放时每块之间需均匀放置四个等边立方体垫块,垫块可采用泡沫塑料或其他弹性材料,其尺寸偏差不得大于0.5mm,以免使玻璃不平而压碎。
未完全固化的玻璃组件不能搬运,以免粘结力下隆;完全固化后,玻璃组件可装箱运至安装现场,但还需要在安装现场放置10d左右,使总的养护期达到14~21d,达到结构密封胶的粘结强度后方可安装上墙。
注胶后的成品玻璃组件应抽样作切胶检验,以进行检验粘接牢固性的剥离试验和判断固化程度的切开试验;切胶检验应在养护4d后至耐候密封胶打胶前进行,抽样方法如下:100樘以内抽两件;超过100樘加抽1件,每组胶抽查不得
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、行业资料、外语学习资料、生活休闲娱乐、各类资格考试、隐框、半隐框玻璃幕墙注胶规范94等内容。 
 因此对铝材、镀膜玻璃、结构胶均有特 殊严格的要求。 半隐框玻璃幕墙正常的...横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。 Ⅲ.半隐框幕墙的另一种做法,即...  隐框玻璃幕墙的构造与安装: 1.横明竖隐玻璃幕墙的...→次龙骨安装→层间封堵→安装玻璃→ 注胶及清洗→...的半成品送到工地后要清理好, 并检查是否按要求...  隐框玻璃幕墙玻璃结构胶单元件-注胶装配作业指导书一、 目的: 指导规范化操作,确保玻璃结构单元件装配质量。 二、职责: 1.加工厂主管按成产任务单及进度要求:...  半隐框及全隐框玻璃幕墙的构造与安装 1.横明竖隐...→次龙骨安装→层间封堵→安装玻璃→ 注胶及清洗→...? 水平控制:依据《玻璃幕墙施工技术规范》要求,其整...  本工程玻璃幕墙有构件式全隐框玻璃幕墙、构件式全隐框幕墙窗、全玻幕墙、铝...B、本工程隐框玻璃幕墙的结构胶按要求采用机械注胶,注胶要按顺序进行,以排走注...  石材幕墙板面板缝不宜小于 8mm, 当建筑有要求时可采用凹入式注胶 防火墙与主体...隐框和半隐框 玻璃幕墙与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点...  玻璃幕墙: 玻璃幕墙:注胶工艺要求幕墙
...2.隐框玻璃幕墙的结构胶必须用机械注胶,注胶要按...试验时先将玻璃和双面胶条从铝 框上拆除,拆除时最...  半隐框玻璃幕墙和全玻璃幕墙; A、镶嵌材料 B、结构 C、立面装饰形式 D、结构...注胶 60 块“,玻璃厚度为 8+12A+8 的隐框幕墙板块”约需 多大的...}

我要回帖

更多关于 全隐框玻璃幕墙 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信