随着我国工农业及高科技产业的迅速发展,电力系统6~66kV电网不断扩大延伸,在总结国内配电网中性点接地法方式多年运行经验基础上,电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》中,新修订并增加了关于中性点接地方式的规定,明确规定6~66kV系统,当单相接地故障电容电流超过10A(6~10kV电缆线路构成的系统为30A时)应采用消弧线圈接地方式。由此,在配电系统中采用消弧线圈将会出现更加广泛深入的应用前景。
的中性点是否接地及如何接地运行,涉及技术、经济、安全等多个方面,是一个综合性的问题。根据不同的运行要求采用相应的接地方式,为保证人身和设备的安全,有必要加强对电气设备中性点接地方式的研究,以便确定一个既安全可靠又有利经济运行的接地方式。
发电机中性点接地方式直接影响到供电的可靠性、线路和设备的绝缘水平,以及继电保护装置的功能等。随着电网运行指标的要求日益提高,中性点接地方式的正确选择就更加重要。
MRD-BJ系列变压器中性电阻柜
1.产品概述
配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为主的局面,而是以电缆线路为主,与此同时,一些新型设备,如结构紧凑的封闭式SF6开关柜、交联聚乙烯电缆以及氧化锌避雷器等得到越来越广泛的应用,这就使得原来沿用的非有效接地方式有些不适用。因此...&&
因此,如何有效经济的设置中性点接地成...&&
发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障电流,从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。
中性点经高电阻接地有多种方案,其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案最优。我公司生产的MRD-F型接地电阻柜,体积小,重量轻。接地变压器抗冲击,阻燃,局放小。电阻采用特种材料制作,性能稳定,通流能力强。
2、产品概述
MRD-F型发电机中性点电阻器柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接...&&
1 发电机中性点接地方案介绍
发电机中性点接地方式的选择,须考虑过电压对绝缘的损伤、定子单相接地电流对铁芯的损害、定子接地保护的配置和出口动作方式、接地装置的设计制造和系统运行等多方面的问题。
发电机的中性点主要采用不接地、经消弧线&&
MRD-XR系列消谐电阻器
一、产品用途及特点
MRD-XR系列消谐电阻器(以下简称消谐器)是一种非线性消谐阻尼器件,它安装在6~35kV电压互感器(以下简称PT)一次绕组Y0中性点与地之间,起限流与阻尼的作用,能够达到良好的抑制涌流和PT铁磁谐振的目的。
在6~35kV发、变电站所在电网中性点不接地情况下,母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充、放电,必然通过PT一次绕组,使其铁芯深...&&
2.1产品采用优质进口不锈钢或国产不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。
2.2本产品也可以使用于各种中压配电系统中,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
2.3电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从1安培到2000安培设计。
2.4电阻柜用于户外或户内,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑制成,耐腐蚀,防...&&
这类电网设备安全运行的一大威胁,其中以单相弧光接地过电压最为严重。
随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造,城市、农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容电流在逐渐增大,弧光接地过电压问题也日夜严重起来。为了解决上述问题,不少电网采用了谐振接地方式,即在电网中性点装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,利用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿,使流经故障点残流减小,从而达到自然熄弧。...&&
在电力系统中,发电机的中性点是否接地及如何接地运行,涉及技术、经济、安全等多个方面,是一个综合性的问题。根据不同的运行要求采用相应的接地方式,为保证人身和设备的安全,有必要加强对电气设备中性点接地方式的研究,以便确定一个既安全可靠又有利经济运行的接地方式。
发电机中性点接地方式直接影响到供电的可靠性、线路和设备的绝缘水平,以及继电保护装置的功能等。随着电网运行指标的要求日益提高,中性点接地方...&&
想要隐藏行踪?
相关关键词发电机中性点不接地方式有哪些?
&发电机中性点不接地方式有哪些?
&&&当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:发电机知识库
&&维修知识详情
&&&&& 发电机励磁变压器中性点接地是为了避免三相负载不平衡时导致&中性点&偏移致使相间电压不平衡。而自并励系统本身是三相平衡负载,为了抑制谐波,大多数励磁系统的励磁变压器均采用Y/△接线方式。一次侧虽然是Y形接线,但与发电机机端相连,而发电机多是不接地、经消弧线圈或接地变压器接地系统。
&&&&&& 如果励磁变压器中性点接地,发电机励磁绕组则经过一个变压器阻抗接地。当发电机单相故障时发生将有大电流流过,烧毁励磁变压器,所以励磁变中性点一般是不接地的。
&&&&&&只有铁芯可以接地。