380v.25kw调度绞车回火炉固态继电器总是烧毁..固态继电器怎么选

固态继电器使用注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
固态继电器使用注意事项
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
主题:613051 ┆ 帖子:4770671
┆ 今日新贴:1078
昨日贴数:1489 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:2323人
固态继电器频繁烧毁是怎么回事啊
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:36:05 楼主
现场有一组交流固态继电器,输出端接的是加热瓦,在脱开控制电源和输出端,只接220V的电源输入,用电笔一量,另一端有220v电压,无法起到控制左右是,这是怎么回事啊???这说明固态继电器已被击穿了么
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:20:24 1楼
正常的固态继电器脱开控制端,输出端空载情况下由于内部可控硅漏电,可能有220V电压,但是接上负载后电压接近0V。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:25:48 2楼
固态继电器与机械触点相比,显得太娇气!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:33:04 3楼
我这里也是经常烧毁固态继电器。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:40:44 4楼
1楼说得对,经常烧是否负载过大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:16:07 5楼
不一定击穿。应该正常接负载用钳型表测电流来判断是否工作正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:56:32 6楼
引用李纯绪 的回复内容:不一定击穿。应该正常接负载用钳型表测电流来判断是否工作正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:06:46 7楼
大家都有道理,你的分析是错误的。结论没有意义
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:03:05 8楼
可详细探讨,联系方式:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:50 9楼
题目是&固态继电器频繁烧毁是怎么回事&&&真的有烧毁的先例吗,用数字式试电笔测是不准的,因为数字式试电笔对感应电很敏感。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:35 10楼
引用哭泣的夜莺 的回复内容:我这里也是经常烧毁固态继电器。。。。。。。。
把案例写详细一些交流一下好不好呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:33:06 11楼
有可能是负债过大,造成执行动作不正常。