高厂变经低电阻接地其阻值是如何确定的?具体怎样计算?有何作用
最后登录在线时间84 小时人脉110 人注册时间阅读权限90主题积分4745UID417454
工程师, 积分 4745, 距离下一级还需 255 积分
该用户从未签到星币3735 元0 贡献900 点精华0帖子
 (三) 中性点经电阻接地方式
  中性点经电阻接地方式可分为三种:经高阻接地、经中电阻接地和经小电阻接地。
  1、 中性点经高电阻接地方式
  中性点竟高阻接地方式适用于对地电容电流Ic&10A的配电网,单相接地故障电流Ijd&10A,中性点接地电阻值一般为数百欧姆至上千欧姆。中性点经高阻接地可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。
  2、 中性点经中阻和小电阻接地方式
  中电阻和小电阻之间没有通一的界限,一般认为单相接地故障时通过中性点电阻的电流10A100A时为小电阻接地方式。
  中性点经中阻和小电阻接地方式适用于以电缆线路为主、不容易发生瞬时性单相接地故障的、系统电容电流比较大的城市配网、发电厂厂用电系统及大型工矿企业。
  3、 以电缆线路为主的配电网的特点:
  (1) 单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的城市电网对地电容电流很大。
  (2) 电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
  (3) 电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
  (4) 电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
  (5) 接地故障时由保护及时跳开故障线路。
  (6) 随着城市电网改造工作的进展,配电网的结构得到加强,采用环网或双电源供电,许多地方已开始配网自动化的实施,以提高供电可靠性,而不是靠带接地故障运行来提高供电可靠性。
  4、 中性点经电阻接地方式的特点:
  (1) 中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。
  (2) 可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压& 3 相电压,且持续时间很短。中性点不接地或中性点经消弧线圈接地系统,非故障相电压升高到≥3 相电压,持续时间长。
  (3) 有效地限制弧光接地过电压,在中性点经电阻接地的配网中,当接地电弧熄弧后,系统对地电容中的残荷将通过中性点电阻泄放掉,所以当发生下一 次燃弧时其过电压幅值和从正常运行情况发生单相接地故障的情况相同,不会产生很高的过电压。中性点电阻阻值越小,泄放残荷越快。适当选择中性点电阻值,可以将过电压倍数限制在满意的范围内。
  (4) 是消除系统各种谐振过电压的最有效措施,中性点电阻相当于在谐振回路中的系统对地电容两端并接的阻尼电阻,由于电阻的阻尼作用,基本上可以消除系统的各种谐振过电压。试验表明,只要中性点电阻不是太大(不大于1500Ω),均可以消除各种谐振过电压,电阻值越小,消除谐振的效果越好。
  (5) 降低操作过电压,中性点经电阻接地的配网发生点相接地故障时,零序保护动作,可准确判断并快速切除故障线路,如果故障线路是电缆线路,考虑到接地故障一般是永久性故障,对故障线路不进行重合闸,不会引起操作过电压。如果是架空线路,由于架空线路发生瞬时故障的可能性较大,在故障线路跳闸后,还将重合一次。实测表明,不论重合成功与否,在重合闸过程中均无明显的谐振过程和过电压。
  (6) 提高系统安全水平、降低人身伤亡事故,在低电阻接地系统发生接地故障时,零序保护可以在0.2 ~2.0秒内动作,将电源切除,这就大大降低了接触故障部位的机会,从而减少了人身触电伤亡的机会。深圳市10kV配电网采用70多套中性点电阻接地装置,运行4年多,从未发生过因单相接地引起的人身或牲畜触电伤亡事故。广州市10kV 配电网采用中性点小电阻接地方式后,人身触电伤亡事故也大幅下降。
  (7) 有利于无间歇金属氧化物避雷器(MOA)推广使用,由于在中性点经小电阻接地系统中单相接地故障时,非故障相的工频过电压可限制在1.7倍以下,暂态过电压倍数可限制在2.6倍以下,而且时间很短。
  (8) 有利于无间歇金属氧化物避雷器(MOA)的推广使用,在中性点经电阻接地系统中,无间歇金属氧化物避雷器不会长期工作在很高的工频过电压 和暂态过电压作用下,不会因为其通流容量不足和加速老化而发生爆炸,所以中性点经电阻接地系统适宜采用无间隙金属氧化物避雷器(MOA)。
  (9) 有利于降低系统设备绝缘水平和提高系统安全可靠运行水平,由于系统的工频电压升高和暂态过电压倍数较低,加之无间隙金属氧化物避雷器保护性能优越,可以将雷电过电压和操作过电压限制到较低水平,所以,中性点经小电阻接地系统的电气设备承受的过电压数值低、时间短,可以适当降低设备的绝缘水平,节约设备投资,对采用原标准的设备则安全可靠性和设备使用寿命大大增长,同时也大大提高整个系统的运行可靠水平,具有明显的经济效益。
  (10) 可及时切除故障线路,中性点经小电阻接地系统可以简单的配置零序过流或限时速断保护,在发生单相接地故障时,故障线路的零序保护动作在0.5~2.0秒跳开本线路的断路器,深圳市城市电网自1996年开始实施10kV电网小电阻接地方式,至2000年已有城区20多个220kV、110kV 变电站、70多套中性点电阻柜运行,经过四年多运行检验,零序保护动作近500次,统计分析证明,零序保护动作正确率达99%以上,配电设备重大或特大事故大幅降低。
  (11) 中性点经电阻接地方式对系统电容电流变化的适应范围较大,当确定适当的接地电阻值后,系统的电容电流在较大的范围内变化,接地电阻对降低弧光过电压、消除谐振过电压的效果不会有明显的变化,所以在系统运行方式发生变化及电网发展时,可以不改变接地电阻值。
  (12) 简单、可靠。中性点接地电阻结构简单、可靠,采用专用的不锈钢合金材料,阻值稳定、抗氧化、耐高温、使用寿命长。
  5、 中性点接地电阻阻值的选择
  我国现在还没有规范对中性点电阻的选择作出明确的规定。
  中性点电阻值的选择必须根据电网的具体条件,要考虑限制间隙弧性光接地过电压的倍数、继电保护的灵敏度、对通讯线路的干扰、接触电压及跨步电压等因素,分析比较,按综合效果最佳的原则进选择。
  (1) 中性点高电阻接地方式接地电阻的选择
  控制单相接地故障电流小于10A。
  一般按IR=(1~1.5)IC进行选择。
  (2) 中值电阻和小电阻的选择
  这里定义:Rn—中性点电阻;
  Uph—额定相电压;
  IR—电网单相接地故障是流过Rn的电流;IR=Uph/Rn
  Ic—电网电容电流;
  K= IR/ Ic
  A、按限制弧光接地过电压的要求选择
  中性点接地电阻限制弧光接地过电压的原理是电阻的耗能作用,当发生单相接地故障时,故障点电弧从熄灭到重燃的时间一般为半个周期,在这半个周期内,非故障相对地电容中的电荷将通过中性点接地电阻Rn向大地释放,电容电荷泄放的速度与K值(Rn值)有关,随着K值增加弧光过电压相应降低。但是弧光过电压倍数的降低与K 值的关系并非直线关系,当K值大于4后,再增加K值,降低弧光过电压的效果就不明显了。国内外许多研究机构和科研人员进行大量的试验和计算表明,当IR= Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.6倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在1.8倍以内,一般选取IR=
  (1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。
  、按保证继电保护灵敏度的要求选择
  从满足继电保护灵敏度的角度考虑,K值越大越好(即Rn越小越好),但是,现在的微机保护一般都有零序保护功能,且电流起动值相当小。不论是经中值电阻或者是经小电阻接地的配电系统,单相接地故障电流远大于每条线路的对地电容电流,一般都能保证零序保护的灵敏度要求。
  C、按降低对通信线路的干扰影响考虑
  对于35kV和10kV配电系统来说,在中性点由原来的不接地或经消弧线圈接地方式改为经小电阻接地方式的情况下,当发生单相接地短路故障时,由于接地电流较原来接地方式有所增大,所以配电线路对通信线路的影响也会增大,但增大的程度取决于配电网与通信线路的实际情况,须作具体计算分析和实测。
  配电网对通信线路的干扰按干扰性质分为干扰影响和危险影响。
  我国四部协议规定,如通信电缆与大地间未装放电器时,危险影响电压不得大于试验介质电气强度电压和60%,一般规定不超过430V;对高可靠线路,即故障后能在0.2s内切断者,规定不超过650V。
  上海供电局曾因建设人民广场地下220KV变电站,进行了电磁感应电压计算,计算条件为:10kV接地短路电流1000A;35kV接地短路电流分别取1000A和2000A;
  变电站和故障点接地电阻均按0.5Ω;10kV电力电缆和通信电缆平行长度1km,35kV为2km,平行间距50cm,综合屏蔽系数0.6,计算结果为:
  10kV:225V;
  35kV:245V和461,
  均低于规程DL 5033-94的规定值。
  北京市和广州市10kV配电网均采用IR为600A的小电阻接地方式,深圳配电网采用IR为400A的小电阻接地方式,通过计算分析,配电网单相接地短路时对通信线路的影响均低于DL 5033-94的规定值。
  为了降低中性点经小电阻接地配电网单相接地时对通信线路的影响应选择阻值较小的中性点接地电阻,同时尽量减小馈电线路的平行长度并增大两种线路之间的距离。
  D、从 对人生安全方面考虑
  中性点经小电阻接地配电网在发生单相接地故障时,通过故障点的接地短路电流比较大,引起故障点地电位升高,有可能造成跨步电压、接触电压超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,中性点接地电阻阻值越大越越好。
  深圳供电局通过以中性点小电阻配电网单相接地故障时的跨步电压和接触电压的实测试验证明,采用15Ω的中性点接地电阻可以满足故障接地点的人身安全要求。
  中性点经小电阻接地系统在发生金属性单相接地故障时,由于保护能正确及时的动作在短时间内切断电源使触电人员立即脱离电源,给人身造成的伤害相对而言会比较小。同时,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是非常小的,所以可以大大的减少单相接地故障时造成人身伤害的事故。电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。
  北京供电局、广州供电局、深圳供电局经过事故统计分析证明:采用小电阻接地方式后人身安全事故都有大幅度的下降。
  E 、从减小故障点接地短路电流考虑
  故障点的单相接地短路电流越大,故障时对故障设备的损害越大,从减小单相接地故障电流对设备的损伤考虑,中性点接地电阻的阻值越大越好。
  综上所述,中性点接地电阻阻值的选择是一个综合性的技术经济问题,根据各个配电网的具体条件、特点全面分析比较,选择最佳方案。
  近几年中国电机功能协会高压专委会组织召开了多次中性点接地技术研讨会,与会专家基本上形成共识,在满足降低间隙性弧光接地过电压的前提下,可采用阻值较大的中性点接地电阻。
  6、 中性点接地电阻的主要参数
  1) 系统额定线电压Ue(kV)
  2) 电阻器标称电压UR=Ue/ 3 (kV)
  3) 短时允许通流IR(A)
  4) 电阻器标称电阻Rn=UR/IR(Ω)
  5) 短时通流时间(S)
  6) 短时允许温升:短时通流时间为10S时为760℃,通流时间为2H以上时为385℃。
总评分:&星币 + 50&
最后登录在线时间1 小时人脉7 人注册时间阅读权限70主题积分832UID472974
高级技术员, 积分 832, 距离下一级还需 168 积分
TA的每日心情怒 15:38:53签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币640 元0 贡献185 点精华0帖子
顶一下&&楼上兄弟干检修专业的吧。分析太透啦。
最后登录在线时间1 小时人脉25 人注册时间阅读权限80主题积分1560UID266773
助理工程师, 积分 1560, 距离下一级还需 440 积分
该用户从未签到星币958 元0 贡献602 点精华0帖子
哈哈,是不是抄袭网络上的文章呀
最后登录在线时间2 小时人脉27 人注册时间阅读权限90主题积分3346UID243058
工程师, 积分 3346, 距离下一级还需 1654 积分
TA的每日心情慵懒 11:28:08签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币2158 元0 贡献1161 点精华0帖子
弥补了我接地方面的欠缺,谢谢,又学新知识了。
最后登录在线时间7 小时人脉12 人注册时间阅读权限80主题积分1649UID378418
助理工程师, 积分 1649, 距离下一级还需 351 积分
TA的每日心情无聊 22:56:45签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币919 元0 贡献718 点精华0帖子
学习了。感谢。
最后登录在线时间107 小时人脉143 人注册时间阅读权限90主题积分2631UID414990
工程师, 积分 2631, 距离下一级还需 2369 积分
TA的每日心情奋斗 09:41:05签到天数: 26 天[LV.4]偶尔看看III星币1387 元0 贡献1101 点精华0帖子
沙发给的资料已经很全了~~~
最后登录在线时间0 小时人脉9 人注册时间阅读权限80主题积分1433UID88183
助理工程师, 积分 1433, 距离下一级还需 567 积分
TA的每日心情奋斗 19:13:20签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币963 元0 贡献461 点精华0帖子
资料已经很全了
最后登录在线时间2 小时人脉24 人注册时间阅读权限80主题积分1478UID410278
助理工程师, 积分 1478, 距离下一级还需 522 积分
该用户从未签到星币976 元0 贡献478 点精华0帖子
定义下!!!!!
最后登录在线时间125 小时人脉513 人注册时间阅读权限90主题积分2535UID523529
工程师, 积分 2535, 距离下一级还需 2465 积分
TA的每日心情无聊 14:52:25签到天数: 129 天[LV.7]常住居民III星币1775 元0 贡献247 点精华0帖子
谢谢啊&&正找这个呢
金九银十,我们迎接求职季,涨薪季,升职季;
在这个收货硕果累累的季节,快来参加中国电建行业大咖招聘会吧,让你满载而归!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析
||暂无简介
助理电子商务师|
总评分3.2|
浏览量1174788
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢主变中性点接地电阻
品牌:日新电气 型号:SUN-BNR 产品认证:国家绝缘子避雷器质量监督检验中心一、公司简介Company Introduction日新电气自1996年成立以来,一直致力于做电力开关和保护的专家,打造电网中性点安全防护第一品牌,深入研究电网中性点接地技术和接地理论,并专业生产(组合式)中性点接地电阻装置。同时在主变中性点综合保护装置的研发、生产和系统集成领域有着突出的工程业绩和竞争实力。日新电气多年来一直走在电网中性点安全防护产品推广应用的前沿,并竭力为客户提供中性点接地及保护技术的工程咨询、方案设计、选型计算、工程实施和工程维护的全方位服务。日新电气研发制造的3000多台(套)中性点电阻接地及保护装置在全球可靠运行,广泛应用于电力系统、发电厂、轨道交通、机场及港口、钢铁、石化、冶金等行业,也积累了非常多的成功运行经验。实践证明,中性点经电阻接地对于提高系统运行的可靠性、安全性具有良好的效果。日新电气正逐渐成长为电网中性点安全防护领域最受欢迎的领先制造供应商。 二、产品概述Product General:SUN-NGR系列(组合式)中性点接地电阻装置适用于3~66KV以电缆线路为主的城市配电网、大型工矿企业、机场、港口、地铁等重要电力用户的配电网以及发电厂发电机和厂用电系统。产品电阻元件采用原装进口或国产优质镍铬合金电热金属材料,具有耐高温、抗氧化性能力强、抗拉强度高、电阻率高及阻值稳定等优良特点,尤其是在高温1000℃下仍然能够保持良好的电热金属性能,产品运行安全、可靠。根据不同的接线方式或客户需求,可配置环氧树脂浇注干式接地变压器、零序电流互感器、单相隔离开关、电阻器在线监测装置、加热器以及温湿度控制器等。 三、产品特点Performance FeaturesSUN-NGR系列中性点接地电阻元件采用电阻专用、特殊配方的不锈钢合金制造,其主要性能特点有:□耐受高温:熔点为(℃),最高使用温度1000℃;□抗拉强度高:抗拉强度700Mpa,在900~1000℃高温下,机械强度基本保持不变;□电阻率高:电阻率为1.25&&O.m,有利于减小电阻元件尺寸;□阻值稳定:电阻温度系数1.05х10-4&O/℃,在高温情况下阻值变化很小,有利于保证保护的灵敏度;□抗氧化能力强:在1000℃左右的高温下仍能保持良好的抗氧化性能。适宜于污染严重的环境;□高韧性:在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂;□类型齐全:按照通流能力的大小,有带状、栅格型、螺旋绕线型、肋形绕线型、平滑绕线型等多种结构类型电阻元件;□电阻元件模块化:每种类型的电阻制造成多种规格的标准元件,实现模块化。通过串、并联的方法,可以任意组合,以适应您对通流能力、电压、阻值等各种参数的要求,替换方便;□最佳散热设计:柜体结构具有最佳的冷却气流通路,散热效果良好,消除了局部高温点和易灼烧点;□使用寿命长:承诺使用寿命30年。客户回访发现,在役在的电阻柜中,运行时间最长的已超过50年。四、执行标准Voluntary StandardsDL/T780-2001
配电系统中性点接地电阻器GB6450
干式电力变压器DL/T620-1997
交流电气装置地过电压保护和绝缘配合GB/T
高电压试验技术GB
电流互感器GB
外壳防护等级(IP代码)IEEE32-1972
中性点接地装置的技术、术语和试验GB311.1-1997
高压输配电设备的绝缘配合DL/T593-1996
高压开关设备共用订货技术导则GB/T电气装置安装工程电气设备交接试验标准其他相关国际及电力行业标准 五、适用条件Operation Environment周围空气温度:上限+50℃,下限-35℃海拔高度:一般不超过1000m风压:不大于700Mpa(相当于风速34m/s)地震烈度:不大于8级覆冰厚度:不大于15mm空气污秽等级:不大于IV级六、型号说明Specification InstructionSUN -N G
R -□ /□ -□│ │ │ │
└额定通流时间Rated current duration│ │ │ │
└──额定电流Rated current capacity│
└────系统额定电压Rated system voltage│ │ │ └──────电阻器Resistor│ │ └────── ─接地Grounding│
└─────────中性点Neutral└───────────日新电气RUNSUN 七、产品种类Product Categories□配电网小电阻接地电阻装置□配电网中电阻接地电阻装置□配电网高电阻接地电阻装置□发电机中性点高电阻接地电阻装置八、产品参数Parameters of products□适用电压:0.4kV~110kV□允许通流:可选□标称电阻:可选□允许通流时间:10s、30s、60s、10min、连续运行;□进出线方式:上进下出、下进下出、侧进侧出、侧进下出;□安装地点:户内、户外;□允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃;通流时间为10min时为610℃;连续运行时为385℃;□零序电流互感器:需方可选。九、接线原理图connection diagram图1:主变低压侧为星型接线并有中性点引出时的中性点接地电阻接入方式图2:主变低压侧为三角形接线,中性点接地电阻经接地变压器接入方式十、产品结构图product structure diagram图3:产品结构图Please refer to figure 3 for resistor structure□标准设备包括不锈钢电阻元件、支撑绝缘子、绝缘套管、内部连线和柜体等。电阻柜的设计、制造全过程严格执行ISO9001体系进行质量控制;□不锈钢电阻元件、支撑绝缘子、绝缘套管、内部连线严格按照相关技术规范装配、连接,并经过出厂质检和出厂试验;□柜体底部加工有电阻接地端引出电缆孔和二次控制电缆引出孔;□标准外壳四周侧板上部冲成百叶窗,柜体底部距地面高度为200mm,电阻元件下方底板设计为网板,整个柜体具有最佳的通风散热效果;□外壳下部加工有接地螺栓,方便外壳保护接地;□柜顶部装有吊环,以便吊车搬运。十一、典型技术参数表Parameters of products型号Type系统额定电压(kV)Rated Voltage of system电阻器额定电压(kV)Rated Voltage of resistor短时允许通流(A)Rated current短时通流时间(s)Currentduration 标称阻值(&O)&10%Nominalresistance value外形尺寸W&D&H(mm)Dimension重量(kg)WeightSUN-NGR6.3-100-106.33.641001036.41300&1300&1900450SUN-NGR6.3-200-106.33.642001018.2500SUN-NGR6.3-400-106.33.64400109.09500SUN-NGR6.3-600-106.33.64600106.06500SUN-NGR6.3-1000-106.33.641000103.64500SUN-NGR10-100-10105.771001057.7500SUN-NGR10-200-10105.772001028.9550SUN-NGR10-400-10105.774001014.4550SUN-NGR10-600-10105.77600109.62550SUN-NGR10-1000-10105.771000105.77550SUN-NGR20-600-102011.54001028.91700&1700&26001250SUN-NGR20-600-102011.56001019.21250SUN-NGR35-200-103520.2200101013000&1700&26002000SUN-NGR35-400-103520.24001050.52000SUN-NGR35-600-103520.26001033.72000SUN-NGR35-1000-103520.210001020.22000SUN-NGR35-1300-103520.213001015.53000&1700&31002500SUN-NGR35-2000-103520.220001010.12500 注:上表所列是比较常用的典型规格参数,SUN-NGR系列中性点接地电阻装置可全方位满足客户需求。Notes:The resistors listed in above table are several typical resistor devices ,Various type of resistors can be provided according customer&s requirement. 十二、SUN-NGR系列组合式中性点接地电阻装置SUN-NGRseries combined neutral grounding resisters deviceSUN-NGR系列组合式中性点接地电阻装置集电阻柜、接地变于一个柜内,中性点接地电阻选用优质不锈钢合金接地电阻元件,接地变压器则选用DKSC系列低损耗、抗短路冲击能力强的环氧树脂浇铸干式接地变压器,并可根据客户需求装设零序电流互流器、隔离开关。产品优点明显,结构紧凑、节约占地面积,布置方式灵活、不受场地限制,安装方便。特别适用于旧站改造和城市市区新建变电站。十三、SUN-NGR系列发电机中性点接地电阻装置SUN-NGRseries neutral grounding resistor for generators主要作用Primary functions□限制故障接地电流,防止发电机铁芯烧损;□限制暂态过电压在2.5倍额定相电压以下;□抑制谐振过电压;□限制单相接地故障电流不超过(10~15)A;□提高发电机接地保护的灵敏度,使保护配置更方便。适用范围Application适用于发电机、变压器单元接线的大型(200MW及以上)发电机组。Applicable to large-scale generator(above 200MW)of generator-transformer unit.常用接线方式Mode of connectionA、发电机中性点经一单相变压器高压绕组接地,小阻值的接地电阻接在单相变压器的二次侧,如图5所示;B、发电机中性点直接经高电阻接地,如图6所示。十四、SUN-NGR-JCX智能型中性点接地电阻装置在线监测系统随着城市化进程的加快及电力系统的电缆线下地改造工程的提速,城市电网电缆化程度越来越高,电阻的应用正越来越广泛。但电阻柜在运行过程中因故障瞬间电流值和温度的变化非常大。传统中性点接地电阻装置均没有采用任何监测设备对电阻柜的实时运行参数进行监测,日新电气特别推出了可以监测中性点接地电阻装置运行参数、特别是系统单相接地故障瞬间电流和温度变化的智能型中性点接地电阻装置,及与之配套使用的SUN-NGR-JCX在线监测系统,填补了中性点接地电阻装置在配电系统运行的监测盲点,提高了系统运行的安全可靠性,同时满足了现今变电站对于无人值守的发展要求。SUN-NGR-JCX在线监测系统的功能特点Function of SUN-NGR-JCXSUN-NGR-JCX在线监测系统集数据采集、控制、告警、通讯功能于一体,在系统正常运行时可监视中性点不平衡电流、电阻片的温度(最高温度可达到1000℃);单相接地故障时,可记录电阻电流大小、接地时间、电阻片的温度变化和接地动作次数并带RS485通讯接口,以MODBUS规约将检测、记录的信息传递至主控室或微机单元,实现远程监控。十五、产品安装Resistor Installation使用叉车将设备运抵安装现场,取下固定垫木的螺栓,小心开箱取出设备,拆包装时应防止损坏外壳或顶部安装的套管,建议在拆除包装箱时,包装材料和包装箱的底座不拆,这样可以防止在搬运中造成损坏;使用叉车时应注意使叉车对准底壳的角钢处,以免损坏底网;如果场地空间较小可采用吊车吊到安装点,电阻柜顶部设有吊装螺栓;如果设备较大且配电室门较小,在订货时可订购可拆卸式,但应在购销合同中说明;本产品安装地点可以是户内也可以是户外,可安装于专用基础、混凝土台或变压器的附近的支撑台上,也可直接安装在变压器的顶部;电阻柜应水平安放,这样可以保证电阻防水进入、足够通风及防止绝缘子不必要的损坏;通过柜底四脚的螺栓孔(Ф16mm)用地脚螺栓固定在基础上,若安装于混凝土基础上,建议采用膨胀螺栓来固定;电阻元件接地端通过单芯电缆与接地网连接接地,电缆的一端自下而上经柜底电缆孔接入电阻柜,做好电缆头,与电阻元件接地端或零序电流互感器输出端可靠连接,电缆在穿孔处要用电缆护圈(已备有)保护,并加以封赌。电阻柜的进线端用单芯电缆或铜排与接地变或变压器的中性点引出端子可靠连接;电阻接地一般用铜排或电缆与公共接地网可靠牢固连接,铜排或电缆的规格根据实际情况确定;电流互感器二次输出采用控制电缆接入设计指定间隔的零序保护和测量表计;检查、紧固柜内所有固定及连接螺栓,保证固定牢固,连接可靠;十六、检查试验 Inspection and Test
当设备可靠就位后,打开带铭牌的前面板,检查柜内设备和接线情况,并注意以下事项:●带电前所有包装材料必须从箱内取出,以避免发生火灾;●仔细检查绝缘子、套管等有否破损,若发现破损件,应立即与运输商联系;●检查所有电气连接,确认连接牢固可靠;●所有固定螺栓是否全部紧固;●投运前试验、测量电阻元件的阻值、测量绝缘电阻、按规定标准进行工频耐压试验。试验电压不大于出厂试验电压值的85%;●还原装好柜体前板,标准投运。十七、产品维护 Maintenance●接地电阻柜属高可靠性设备,不需额外维护,建议利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护,检查维护时必须严格执行安全操作规程和安全工作规范;●将电阻柜从系统上断开;●取下前面板,直接查看箱内有无异常;●进行清洁处理;●检查有无破损的绝缘子和套管,用摇表确认瓷套绝缘性;●检查电阻元件的完好性,测出电阻值,其值应在10%误差以内;●检查内部连接是否可靠;●检查螺栓的紧固程度;●对于雷电、风暴、地震、过载等可能会造成电阻元件损坏的特殊情况,建议工作人员及时做相应的检查;●需要备件和协助时,请与我公司的售后服务处联系。我司将尽快(省内24小时、省外48小时)派员到现场服务。十八、包装、运输及贮存Packing,Transportation,Storage●本产品装箱时应按正常位置放置于枕木上,并用螺栓紧固;●柜体罩上发泡塑料,以防止运输或存储过程中灰尘或水汽侵入;●建议采用原包装将设备运抵安装现场,以防止在运输中可能出现的损坏;●为防止运输过程中电阻松动,专门以紧固带加以固定;●用板条钉箱;●在电阻柜包装箱上清楚地标明交货地点,设备名称和运输重量等;●所有包装箱均可用叉车装入通用货柜中;●货到后,应用叉车或吊车卸货;●卸货前应加以检查,以确定运输过程中货物安全无损。十九、随机附件 Annex包装时随机附件均放在包装箱内,详见装箱清单。二十、订货须知Ordering information客户订购中性点接地电阻装置时,请提供与产品有关的下列资料:a、系统额定电压:Ue/U(kV);b、短时允许电流:(A);c、标称电阻值:(&O);d、允许通流时间:(S);e、接地变容量:(kVA)(或短时允许电流:A);f、外壳形式:户内型或户外型;g、外壳颜色:客户可选,如用户无要求,则采用电器灰;h、进出线方式:上进下出、下进下出、侧进侧出、侧进下出,客