安川变频器报ov故障代码解决方案
点击数:10490
更新时间: 14:32:21
更多查询请点击:
安川变频器ov故障名称:
主回路过电压主回路直流电压超过过电压检出值200 V 级:约410 V400 V 级:约820 V (E1-01&400 时,为740 V)
安川变频器维修咨询:<FONT color=#ff-1180,或免费在线咨询
安川变频器ov故障原因1:
减速时间过短,电机流向变频器的再生能量过大对策:增大C1-02、04、06、08 (减速时间)的值。&&&& 在变频器上连接制动电阻器或制动电阻器单元。&&&& 将L3-04 (减速中防止失速功能选择)设定为1 (有效)。(出厂设定:1)
安川变频器ov故障原因2:加速时间过短对策:确认突然加速结束时是否发生过电压警报。发生警报时,&&&& 增加加速时间。&&&& 使用S 字加减速。安川变频器ov故障原因3:制动负载较大对策:在变频器上连接制动电阻器或制动电阻器单元。原因:输入电源中混有浪涌电压对策:安装DC 电抗器。&&&& (注意)在同一电源系统内,若开、闭进相电容器或可控硅变换器发生动作,可能会&&&& 导致输入电压短暂地异常急剧上升(浪涌)。
安川变频器ov故障原因4:电机发生接地短路对策:(接地短路电流经过电源向变频器内的主回路电容器充电)&&&& 检查电机的动力电缆、中继端子、电机端子箱等。&&&& 排除发生接地短路的部位,再次接通电源。安川变频器ov故障原因5:速度搜索相关参数的设定不当对策:(包括在瞬时停电恢复时以及故障重试时发生的情况)&&&& 修改速度搜索相关参数的设定。&&&& 设定速度搜索重试功能为有效。(设定b3-19 ≥ 1 ~ 10。)&&&& 调整b3-02 (速度搜索动作电流)、b3-03 (速度搜索减速时间)。&&&& 进行电机线间电阻自学习后,使用b3-24=1 (速度推定形搜索功能)。安川变频器ov故障原因6:加速结束后超调时的再生能量过大对策:将L3-11 (过电压抑制功能选择)设定为1 (有效)。
安川变频器ov故障原因7:电源电压过高对策:确认电压。&&&& 将电压降低到变频器的电源规格范围以内。安川变频器ov故障原因8:制动晶体管损坏对策:更换变频器。原因:制动电阻器或制动电阻器单元的接线不正确对策:确认与制动电阻器或制动电阻器单元的接线是否发生错误。&&&& 正确进行接线。原因:由于干扰而发生误动作对策:确认抗干扰对策的状况。&&&& 检查控制回路的接线、主回路的接线、接地接线,充分采取抗干扰对策。&&&& 如果电磁接触器是干扰的发生源,则在电磁接触器的线圈上连接浪涌抑制器。&&&& 将L5-01 (故障重试次数)设定为0 以外的值。
安川变频器维修咨询:<FONT color=#ff-1180,或免费在线咨询
安川变频器ov故障原因:电机发生失调对策:调整控制失调的参数。&&&& 调整N1-02 (防止失调增益)。&&&& 调整N2-02 及N2-03 (无PG 矢量)速度反馈检出控制(AFR)时间参数。&&&& 调整N8-45 (PM 速度反馈检出控制增益)、N8-47 (拉入电流补偿时间参数)。安川变频器ov故障原因:负载转动惯量设定不正确对策:确认使用KEB、过电压抑制、减速中防止失速(最佳调整)等功能时负载惯性的设定。&&&& 根据适用机械调整L3-25 (负载惯性比)。原因:在PM 用无PG 矢量控制模式下使用了短路制动功能对策:连接制动电阻器。
推荐内容:
上一页:下一页:&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
安川变频器A1000中文版使用说明书
下载积分:30
内容提示:高品质的驱动器,娴静、典雅,同时蕴含着无穷力量。安川变频器..
文档格式:PDF|
浏览次数:1042|
上传日期: 11:58:55|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
安川变频器A1000中文版使用说明书
官方公共微信安川電機(中国)有限公司
安川電機(中国)有限公司自成立以来便一直致力于为中国的产业先进化作出贡献,不断向中国市场提供享誉世界的产品和技术。
电动机转动1世纪
世界上最好的三款产品
驱动控制、运动控制机器人及系统工程
2015年创立100周年
销售额突破1000亿
我们的产品查看: 1156|回复: 10
如题,请热心的坛友帮帮忙.
请问,是否根据用户手册自检过? 变频器周围的环境是否达标? 是否有较大的湿气或者腐蚀性气体? 一般VOF为基本上的启动IC损坏 机器在保内可以找代理商 过保了都可以找 不过推荐区安川的售后 比较ok
转矩提升太大,减小之; 电机启动电流太大,增大加速时间; 额定频率、最大频率由50增大到60; 修改L6-02,L6-03参数。
刚看一下使用手册,开机就是要显示F0.00的,然后就可以设定参数了,没什么问题埃
落叶红遍天
如果外部配线没有问题的话,应该是参数没有设置好,仔细对照说明书一步一步检查就会发现问题的。
从此爱上淘宝
安川变频器A1000报警OL1,是由于电机过载。由电了热继电器使电机过载保护动作! 1.确认负载的大校减小负载。 2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。 3·低速运行时发生过载 ?? 减小负载。使用通用电机
下一站下一站
故障应该是过载保护了。两种可能性:第一,就是检测回路存在问题;检测回路的问题,只能是通过联系厂家指定的服务机构,或者是代理商,以及专业的工程师来进行检测,然后才能确定;第二,就是变频器遭遇了电磁干扰。这可能是变频器所使用的电源
从此爱上淘宝
加速时间可以调成1秒 d2-02频率下限b2-03运行频率下限
U2是查看故障时的各项参数状态, 比如:故障时的频率指令;故障时的电流;故障时电机速度;等等; U3是查看故障记录的, U3-01----U3-10是查看最近十次的
一米的天堂
U2是查看故障时的各项参数状态, 比如:故障时的频率指令;故障时的电流;故障时电机速度;等等; U3是查看故障记录的, U3-01----U3-10是查看最近十次的故障, U3-11----U3-20是查看故障发生时变频器累积运行时间,}