喷淋系统中,喷淋减压孔板安装位置放在什么位置才是最正确的呢

给排水工程分区
查看: 10592|回复: 24
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。
& && &&&现手里有一大型的综合体:
& && &&&地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
& && &&&疑问:
& && &&&1、各个喷淋分区的压力不一致,最低的是0.50MPa,最高的是1.10MPA,系统是否需要在某一部分的报警阀组前设置减压阀组?
& && &&&大家不清楚我表述的,我回头可以把图纸系统传一份 请大家帮忙解答,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
减压阀分区设置,在压力需要降低的地方设置,不需要降低的地方不设置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀 主贴 的帖子
看喷头的工作压力,超过就设减压阀
听众数收听数自我介绍一名老设计师。最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
回复疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀 主贴 的帖子
我的理解:
1、报警阀前压力不得大于1.2MPa。
2、适当设置每个报警阀位置,使其阀前压力不大于1.2MPa。
3、可以不用设置减压阀。
4、水流指示器前压力大于0.4MPa时,设减压孔板。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
减压阀设置的目的是使得报警阀前的压力不大于1.2MPa.就这么简单.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1283帖子
五星工程师, 积分 1283, 距离下一级还需 1217 积分
报警阀前压力大于1.2MPa时,报警阀前设置减压阀.水流指示器前压力大于0.4MPa时,设减压孔板。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分189帖子
三星助理工程师, 积分 189, 距离下一级还需 11 积分
我是来学习的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
路过学习!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防减压孔板应该如何安装?_其他_土巴兔装修问答
消防减压孔板应该如何安装?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
消防减压孔板应该如何安装?
提问者:于惠美|
浏览次数:531|
提问时间: 11:40:54
已有3条答案
回答数:255|被采纳数:0
旋风少年_5280
所有回答:&255
消防减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;2.孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;3 应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作。4.为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压,减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后,配水支管上不宜设置减压孔板。
&& && && && && &&希望能够帮助到你。
回答数:30578|被采纳数:3
所有回答:&30578
你好,消防减压孔板安装相对来说还是比较简单的,可以直接安装于法兰之间,用两片发兰片把减压孔安装在两片发兰片之间,这样就能起减小动压的作用了。
希望能帮到你!
回答数:2979|被采纳数:5
兔子姑娘小蘑菇
所有回答:&2979
法兰专用减压孔板:主要原理和适用范围是对流体动力减压,当流动水经过节流孔板 &&,减压孔板时由于局部阻力损失,在减压孔板处产生水头压力降(水头损失H)。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量。高层建筑由于层数较多,高低层所承受的静水压力不一样,实际出水量相差很大,作用时底层的自动喷水设备和消火栓出水量,远远超过顶层的设计流量。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞,可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。 &&消防给水系统中所用的减压孔板均为标准孔板,这种孔板单侧倒角,即孔口在水流进口方向是圆柱形,在水流出口方向是扩散圆锥形,孔板两面设有止泻槽,增加与垫圈的磨擦力,孔板要求加工精度高,安装有方向性,为了使加工、安装简便易行,我们试验孔板改用为直通孔、不倒角,用3mm以上厚度的不锈钢板加工而成(如图2所示),并将在国标图中推荐使用此类孔板. &&二. &&自动喷水灭火系统设计规范gb &&5 &&9.3.1.减压孔板应符合下列规定: && &&1 &&应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;2.孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;3 &&应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作。4.为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压,减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后,配水支管上不宜设置减压孔板。
希望我的回答可以帮到你哦~
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网君,已阅读到文档的结尾了呢~~
主动喷淋:减压孔板通俗设置在什么位置[精华]
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
主动喷淋:减压孔板通俗设置在什么位置[精华]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 喷淋 减压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信