查看: 626|回复: 9
锅炉瞬间补水时流速
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请各位大大指教:
& &6t/h 卧式燃气蒸汽锅炉,火管式。补水管为DN50,补水泵配置为5.5KW& &132米扬程,6立方/小时流量,请问锅炉正常工作过程,补水泵补水时,DN50补水管内的流体流速会达到多少米/S?
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
HG-LXG的管辖
签到天数: 664 天连续签到: 19 天[LV.6]海川常住居民III&
6立方/小时流量与DN50管子横截面积相比,0.8488米/秒。不过楼主选择补水泵时建议要选大一点流量的泵,不要紧靠锅炉蒸发量。
谢谢! 在锅炉里没有压力的时候,流速在0.8米/秒的样子,如果锅炉在工作,炉内蒸汽压力为10公斤时,这个时候往锅炉里补水时,流速会达到多少米/秒?&
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 421 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
选DG6-25*7,11kw的比较合适。
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
疑似良民的管辖
签到天数: 703 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
蒸发量6t/h,补水量6方/小时,一点余量都没有啊,一般锅炉还有2%的排污量啊,还应考虑因为负荷变化造成锅炉汽包液位忽高忽低的情况,补水泵取蒸发量1.1~1.2倍的流量比较合理。
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
HG-LXG 发表于
6立方/小时流量与DN50管子横截面积相比,0.8488米/秒。不过楼主选择补水泵时建议要选大一点流量的泵,不要紧 ...
&&谢谢! 在锅炉里没有压力的时候,流速在0.8米/秒的样子,如果锅炉在工作,炉内蒸汽压力为10公斤时,这个时候往锅炉里补水时,流速会达到多少米/秒?
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
xyc114的管辖
签到天数: 555 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III&
低压补水0.5-2米/秒,高压补水2-6米/秒
请问这个低压和高压的范围是怎样的?10公斤压力是低压范围里还是高压范围里?谢谢!&
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
xyc114 发表于
低压补水0.5-2米/秒,高压补水2-6米/秒
请问这个低压和高压的范围是怎样的?10公斤压力是低压范围里还是高压范围里?谢谢!
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
xyc114的管辖
签到天数: 555 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III&
低压:0<P≤1.6PMa,
中压:1.6PMa<P≤10PMa,
高压:10PMa<P≤42PMa
给水泵的选用一般就低中压和次高压两种。你10公斤是低压。
谢谢!我的是低压锅炉。DN50管径,8立方/小时的流量,7.5KW,160米扬程,锅炉在烧蒸汽的时候,往锅炉里补水时流速会在1.15米/秒到2.5米/秒的流速吧?&
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
xyc114 发表于
低压:0<P≤1.6PMa,
中压:1.6PMa<P≤10PMa,
高压:10PMa<P≤42PMa
谢谢!我的是低压锅炉。DN50管径,8立方/小时的流量,7.5KW,160米扬程,锅炉在烧蒸汽的时候,往锅炉里补水时流速会在1.15米/秒到2.5米/秒的流速吧?
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
HG-LXG的管辖
签到天数: 664 天连续签到: 19 天[LV.6]海川常住居民III&
zhzhzhzh 发表于
谢谢! 在锅炉里没有压力的时候,流速在0.8米/秒的样子,如果锅炉在工作,炉内蒸汽压力为10公斤时,这个 ...
个人感觉与压力没关系,只要泵的扬程大于锅炉的工作压力即可进行补水。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by水系统定压罐,补水泵的选型...
水系统定压罐,补水泵的选型...
hello,大家好,I am miss T,给小伙伴们整句洋的,哈哈...今天我来给大家讲讲水系统补水定压的问题...感觉不少人都觉得空调系统的补水定压比较复杂,用高位水箱好像还简单点,但用气压罐方式似乎复杂了些。而现在的高级建筑都是有追求的,在屋顶上给咱暖通专业弄个水箱间有碍建筑师的追求,所以越来越多的建筑采用气压罐的定压方式。但不管是怎样的定压方式,其原则是一样滴:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的气化,那么就有3点要求:1:在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5 kPa(循环水温≤60℃)。其实这也是系统最低压力要求。2:系统的最高压力要低于设备和管道的承压能力。这是保证系统不要超压。3:启、停泵压力比在0.65~0.85。这是配置补水泵定压罐较优化的原则(即补水泵不要频繁启停,气压罐尺寸又不要太大,系统压力不要无谓的太高)。其实所有的设计参数呢,都是有规定有要求的,咱按着顺序操作一遍吧。@先说,系统形式是啥样滴?系统的最高压力在哪点?(上述第2点)看上图,补水定压那一套一般设在空调水循环泵的入口。系统的最高压力在冷冻泵的出口(这个压力上限需满足上述第2点)。@再看,补水泵怎么选?选泵需要啥呢? 算好扬程和流量,找个样本选电量。那么...1.
扬程怎么定呢?我们首先结合上图需要了解稳压系统几个压力值:P1(泵的启动压力)不管什么原因系统压力降低了,此时补水泵(图中4)开启这一刻的压力;P2(水泵停转的压力)补一会儿压力满足要求了,补水泵4停止工作这一刻的压力;P3(电磁阀开启的压力)水根据温度变化会热胀冷缩,如果出现膨胀,压力就增高了,为防止系统超压,此时电磁阀(图中12)打开,膨胀水流回水箱;P4(安全阀开启压力)如果压力升高过快,还是为了保证系统不超压,此时安全阀开(图中11),这个打开压力就为P4。总之,一切都是为了安全,安全,再安全...那下面就讲讲这几个P的计算和相互的关系吧:补水泵扬程=(P1+P2)/2; P3=0.9*P4; P2=0.9*P3;看上面几个公式是不是只要知道P4和P1,其余参数就可以迎刃而解了呢?。P1=系统最高点与稳压装置中的补水箱的高差+0.5m+1m(裕量压力)举个栗子:楼高30米,稳压装置在一楼,差不多高差也就是30米,我们保证最高点的最低压力0.5m水柱,再来个最高点的富裕压力1m水柱那么:P1=30+0.5+1=31.5m水柱P4要保证稳定压力上限小于你选择的设备和管材的承压能力,那么P4值到底怎么计算呢?两个因素决定了它的数值:设备及管材承压能力水泵扬程(定压点通常在吸入口,所以水泵运行时可以扣除这个扬程的数值)所以:P4=材料承压-冷冻水水泵扬程举个栗子:设备及管材的承压能力是100米水柱,冷冻水泵扬程是30米;那么:P4=100-30=70m(水柱压力)好了,根据以上公式大家是不是就知道怎么计算补水泵扬程了,感兴趣的同学可以找个案子试着算一算,加深一下印象...继续...流量怎么定呢?a)
泵的总小时流量为系统水容量的5%,一用一备。平时用1台,初期上水用2台,快啊...系统水容量呢?懒得算就看下表估算吧。还没晕菜吧,不要放弃哦,再坚持一下,马上就胜利了~~~真的越来越简单了。@气压罐怎么算?由前面的计算,补水泵的流量和压力(P1,P2)都已知了,气压罐的选择就是代入到下面的公式里嘛~有哪个参数是不知道的嘛~~~Vt=50(或者50/3)*补水泵流量。单位L计算完啦~~最后一步校核:1、启停泵的压力比,回到文章开头的第3点要求,现在仔细想想这个要求是从何而来呢,如果P2很小,略比P1大一点,此时压力比会接近1,那么补水泵就会频繁的启停,且气压罐体积很大。如果P2很大,那么P4就会很大,系统承压就会无谓的增大,增加投资。2、P4+冷冻泵的扬程,也就是图上系统的最高压力。不要超过系统设备和管道中承压能力最弱的那个配件,否则它会爆掉...如果以上两条不能满足,那你最开始预设的P4系统承压不合适。需要提高,再算一次吧...(P4并不是系统承压压力,强调一下)其实上面的栗子不是唯一解啦,水泵的压力比0.62,可以看出P2还可以降低,也就是P4可以降低(循环水泵入口的压力不需要1.0MPa那么大),有兴趣的可以算算,我糙算了下,P4貌似可以降到0.8MPa。为啥要算这个呢,其实想说的是:45m高差的空调系统,通过气压罐定压,循环水泵入口的最要压力要0.8MPa,生生拔高了35m(这也是估算P4的简单方法,一般要比系统高差高出30、40m吧,具体问题还得具体分析),要是高位水箱定压呢~高个0.5m....so....有条件最好还是采用高位膨胀水箱啦,系统稳定,又不会无谓的提高系统的工作压力,特别是系统的静水压力(也就是空调系统的高度)接近常规冷热源设备承压的时候,不然就会无谓的增加设备的造价。实在有困难,那就设置补水泵和气压罐(前面说的都是不容纳膨胀水量的)。对于系统含氧量要求严格的散热设备时,宜采用高位常压密闭膨胀水箱定压,或者采用容纳膨胀水量的气压罐,避免开式的水箱(接触了大气)向系统补水后增加氧腐蚀的程度。今天呢确实写的有点多...大家都耐心点哦,既然从事了这个行业,这玩意花两个小时认真的看一遍获益终生...因为姐姐我写了3个小时....goodbye...各位...改天再见...