电气照明设计规范计算包括什么和什么

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
电气照明计算题实例解析
发表于&&1条回复&&1582次阅读&&&&&&
其它省市&&
文件格式:doc
文件大小:19.00KB
会员下载:0筑龙币
VIP下载 :0次免币下载特权
内容简介电气照明计算题实例解析。   例如:某办公室的建筑面积为3.3×4.2㎡,拟采用YG1-1简式荧光灯照明。办公桌面高0.8m,灯具吊高3.1m,试计算需要安装灯具的数量。   解:采用单位容量法计算。   计算高度 =(3.1-0.8)m=2.3m   房间面积 A=3.3×4.2=13.86㎡   查表,平均照度标准为150lx。查表得单位面积安装功率为12.5W/㎡。   
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
可供参考。
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
其他电气资料
最新资料帖
最新回复网友
:&400-900-8066电气照明怎么计算电线长度_百度知道
电气照明怎么计算电线长度
  电气照明电线长度计算:电线长度=(水平+垂直+预留)×(1+2.5%)(弛度、波型弯度、交叉系数)水平长度:从灯具到照明箱的水平距离长度;垂直长度:灯具的安装度到顶板距离长度,照明配电箱到顶板或地板之间距离长度。预留长度:照明配电箱内预留长度为箱子的半周长(箱长+箱宽),接线盒内预留长度(一般为150mm×芯数)。波纹、拐弯及交叉系数:一般取总长度的2.5%。
采纳率:94%
来自团队:
简单一些,一般长度在500M以内可以不考虑电压,别的按照要求配就行了设计单位估算一般利用软件如天正进行测算,统计量较大.22Kv的配电回路0,误差大施工单位每根电缆都需要进行统计,超过了这个长度就要考虑长度的问题了
本回答被提问者和网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
电线的相关知识
等待您来回答删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
电气照明中计算功率如何求
发表于&&5条回复&&1400次阅读&&&&&&&&
文件格式:rar
文件大小:243.00KB
电气照明中计算功率如何求&&& 我在算计算功率的时候,要不要将备用容量算进去呢?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:29:59
&&发表于&&|&
灯具的功率=光源功率+镇流器功率(如果有的话)你说的电气功率我不明白是什么?好像没有这样的说法。建筑电气里有的功率叫法是:安装功率,计算功率,额定功率等等
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:30:04
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:30:10
&&发表于&&|&
负荷计算时不计入备用回路.&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:30:20
&&发表于&&|&
好好学习一下哦,在实际工作中有用呢
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:50:09
&&发表于&&|&
照明负荷计算:1.不计入备用负荷;2.光源功率+照明电器附件损耗;照明电器附件指镇流器、降压变压器、开关电源等