  摘 要:城市轨道交通供电系统是为运营提供能源的系统,而直流牵引供电系统为电动列车提供牵引用电,也是供电系统的核心组成部分,本文分析了各种供电方式优缺点,并从电力调度的角度,运用调度方式的灵活性,保障城市轨道交通安全可靠运营。
  关键词:直流牵引供电系统 电力调度 供电方式   1、直流牵引供电系统构成   主要由①牵引降压混合变电所②正馈电线、③接触网(第三轨)、④电动列车、⑤走行钢轨、⑥回流线路、⑦电分段组成。   图1-直流牵引供电系统构成图   1.1牵引降压混合变电所   引自主变电所来的中压电压经过变压器、整流器(即整流机组)变为DC1500V,再经DC1500V开关柜、正馈电线向接触网供电。   1.2 正馈电线   牵引混合降压变电所和接触网(第三轨)之间的电缆,正馈电线将电能传输至接触网(第三轨)。   1.3接触网(第三轨)   正线一般采用架构刚性接触网,刚性接触网是向电动客车供给电能的导电体,在地铁末端一般采用架空柔性接触网。   1.4走行钢轨   列车在运行时,走行轨作为牵引电流回流至牵引降压混合变电所的电路,正线走行钢轨作为回流轨,均流线设置在上、下行钢轨之间,目的是为了减小钢轨电阻和线路损耗,更好的降低了钢轨点位,更好的保障设备和人员的安全。   1.5回流线   连接钢轨和牵引混合降压所的线路,目的是将牵引电流返回变电所,形成供电通路。   1.6电分段   电分段是接触网的电气隔离,通过电分段把接触网分成不同的供电分区,作用便于检修和缩小事故范围,也为各种供电方式提供条件。   2、直流牵引供电系统的运行方式   (1)双牵引整流机组双边供电   直流牵引供电系统正常运行时,各牵引变电所的两套牵引整流机组均应投入使用,直流馈线断路器、隔离开关闭合,纵向越区隔离开关打开,相邻两牵引降压混合所形成双边供电。以图1为例,1#、2#、3#为相邻的三个牵引降压混合所,2#、3#牵引降压混合所各引入一路电源送入接触网,形成双边供电。   但在在地铁线路的末端,列车在线路末端运行时只能从临近变电所所取电,称为单边供电。   (2)单牵引整流机组双边供电   当牵引降压混合变电所一套整流机组故障退出时,当负荷不大的时,另外一组整流机组可以短时单机组连续运行的能力。   (3)双牵引整流机组单边供电运行方式   当故障情况下,当某一牵引混合变电所的一条直流馈线回路故障时,列车只从所在供电分区上的相邻另一牵引变电所取得电能,以图1为例,2#牵引降压混合所2131故障,2#、3#之间的供电分区只能从由3#牵引降压混合所一边供电..   (4)直流母排越区供电的供电方式   以图1为例,当2#所因故障退出运行时,此时2#所直流进线断开,馈线隔离开关、断路器合闸,通过2#所的DC1500V母排形成越区供电。   (5)纵向越区隔离开关越区供电的供电方式   以图1为例,当2#所因故障退出运行,通过2#所纵向越区隔离开关形成双边供电,,通过2#所合闸2113纵向越区隔离开关形成越区供电,1#、3#两个牵引降压混合所向2#所在供电分区供电。   3、各种运行方式的优缺点对比   (1)双牵引整流机组双边供电   相邻牵引降压各经一路馈线向同一供电分区馈电,是直流牵引供电系统正常运行方式,该供电方式下牵引网电压质量好,继电保护最灵敏且损耗最低,对迷流防护有利,因此双边供电方式是最优的运行方式。   (2)单牵引整流机组运行方式   一套整流机组运行时,整流方式由双机组变成了单机组,导致牵引网电压质量低,谐波含量也增加,降低了供电范围,单台牵引整流机组具有150%过负荷,连续运行2小时的供电能力,此时电力调度应严格监视该整流机组的过负荷情况,另一套整流机组出现异常时,应立即将该整流机组也退出运行,并且根据情况改变供电运行方式。长远不考虑单机组运行,国内地铁一般不采用此供电方式。   (3)双牵引整流机组单边供电的运行方式   电力调度操作单边供电的时非常简单,但当供电距离较长时候,因接触网和钢轨本身有一定电阻值,牵引网电压质量也会较差,消耗在线路上的电能将增大。另外,在供电末端发生短路时,由于接触网、钢轨电阻的存在,一旦发生短路故障,可能达不到开关柜动作值,从而不能切断短路电路,扩大故障事故范围。因此,在设计上线路末端单边供电区域都离牵引变电所较近,因此单边供电作为一种故障情况下的临时供电方式,不能作为直'……剩余内容,请点击下方按钮显示。前一篇:后一篇:&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
广场设备设施应急处理作业指导书提要:电梯困人故障处理程序如果有司机操作,司机应对乘客说明原因,使乘客保持镇静并用警铃向消防控制中心或机房发出求救信号
  广场设备设施应急处理作业指导书
  1.0给排水系统事故应急处理
  1.1zz广场给排水系统包括生活水系统、消防栓系统、喷淋水系统、水幕水系统、压力排水系统、重力雨水系统、污水系统、废水系统等。由于大厦属超高层,无论何系统,都是较复杂的。为保证大厦正常的供水与排水,特制订如下事故应急处理措施。
  1.2主设备或主设备电气部分故障
  1.2.1若运行中的生活或消防泵出现机械或电气部分故障,值班人员应立即手动关闭运行泵,同时切断该泵电源,挂上标识牌。若确有必要立即起动备用泵。可同时通知人员并与其一道检查设备故障,并共同排除。
  1.3管路末端或主管出现泄漏水事故
  1.3.1对消火栓系统,如管道末端出现漏水,应立即查明主管所在分区,同时尽快关闭该立管与分区环形管接口两端阀门。如阀门关不严实,可用消防带引水至室外。如是主管,应立即关闭主管上总阀,同时在泄漏水点分多处泄水至室外。
  1.3.2对喷淋系统,如喷淋水漏水,应立即关闭当层信号阀。同时打开泄水阀,若信号阀关不严,应关闭该区域对应的湿式报警阀前的信号阀,同时在湿式报警阀上打开泄水阀。
  1.3.3若生活水出现户内漏水,应立即关闭该户所在管井内总阀,如该总阀不严,可关该户对应区域减压阀两端的闸阀,总之遵循先关支管,后关主管,最后才是总阀的原则,以防造成不利影响。
  1.3.4如水幕系统,则立即在水幕阀旁打开泄水阀泄水,同时把稳压泵转换成手动。
  1.3.5如室外接合器,消火栓故障,则应关闭接合器所对应的地下一层内闸阀以防单向阀关闭不严使整个系统泄水。室外消火栓泄漏则立即关闭本大厦总进水阀。
  1.3.6水系统因故障而无法正常供水时应及时通知相关部门采取相应处理措施.
  1.4排水系统部分
  1.4.1若B3层压力排水泵故障,应立即投入备用泵手动运行排水,如备用泵脏堵,可用临时潜水泵排水至其它水池然后再排出。
  1.4.2若暴风雨导致屋面积水,在风稍停之后立即清除雨水斗边杂物,以利排水通畅,平常多加巡查。
  1.5市政停水
  1.5.1如市政滨河路供水管停水,应视情况需要打开彩田路备用水源,同时作好日期
  及数据记录。
  1.5.2如两路停水,由于地下室生活水箱有740m3用水,可维持半天用水,应立即发停水通知单给管理处,由管理处给业户解释。
  2.0中控室各系统应急处理方案
  2.1BAS应急处理工作程序
  2.1.1电脑主机脱网,应重新启动BAS系统主机。
  2.1.2 7798数据丢失,应置相关区域的受控运行设备置手动状态,然后重新写程序。
  2.1.3 DDC模块故障,应立即将相关区域的受控运行设置手动状态,后更换模块。
  2.1.4通知专业主管或系统责任人,并详细记录。
  2.2办公自动化系统应急处理工作措施
  2.2.1若各工作站全部无法登录服务器,请重新启动此系统并通知专业主管或系统责任人。
  2.2.2若个别工作站出现无法进入办公自动化应检查HUB上的对应线路。
  2.2.3通知专业主管或系统负责人并详细记录。
  2.3停车场系统应急处理工作程序
  2.3.1遇有停电及脱网等其它突发事件导致服务器故障,请通知各岗亭值班人员,用纸卡代替IC卡,使各工作站重新启动待服务器正常后再进入停车场系统。
  2.3.2通知主管或系统责任人并详细记录
  3.0供配电系统应急处理方案
  3.1当发生火灾时
  柴油发电机组作为消防电源,任一时候均置于自动状态,如果自动失败,则手动起动。
  3.1.1当发生在电气设备房以外时:
  3.1.1.1在接到消防中心火灾报警时,启动备用发电机,15秒内将电力输送至各站事故母线,完成各事故照明及动力供电并根据火灾发生位置,关停相应区域的正常电源。
  3.1.1.2确保消防状态时末端各动力及照明电源的自动切换电源。
  3.1.2发生在电气设备房里
  3.1.2.1如因局部的火警而引致CO2灭火装置报警时,应迅速切断相关回路电源并采用房内的1211干粉灭火器将其扑灭。
  3.1.2.2如因火灾范围等无法进行局部扑灭时,火警房内的人员应迅速撤离,确保关闭火警区域的防火门已关闭,CO2灭火报警自动灭火,如自动失败则手动释放CO2。
  3.2发生回路异常开关柜跳闸时,应及时切断相关回路,避免事故范围的扩大。
  3.3发生回路开关异常跳闸时,试重合闸一次。不成功,使用备用开关更换故障回路开关,依然未排除则对回路及其设备进行检查。
  3.4当发生诸如市电、变压器、负荷原因致电能质量的不保证而可能危及负载设备时,应退出相关馈线开关,进行处理;发电机自动起动,并通知消防中心进行广播。
  3.5如出现事故性停电检修,供配电技术员或主管电话通知管理处、客户服务中心、由客户中心向受影响业户解释。管理处做好相关配合工作。
  4.0中央空调系统故障应急处理
  zz广场空调系统分全中央空调与半中央空调系统,由于大厦的具体特点,易发生部分空调故障。针对此情况,特制订如下应急措施。
  4.1中央空调主机及附属件故障
  4.1.1如制冷主机突然出现故障,导致停机,应立即按程序关闭主机,同时电话询问是否由于电网故障所致。若不是,应首先对故障进行自查。若有必要,按开机程序开启另外备用主机、水泵、冷却塔,关闭故障主机对应的水泵、塔。
  4.1.2如果冷却、冷冻泵故障,应立即开启备用泵,自查泵故障原因。
  4.1.3如果冷却塔故障,则人工手动开启其它塔进水管阀、电磁阀,关闭故障塔电磁阀,同时注意塔内进出水平衡,以保证冷却水系统正常,同时对故障塔进行修理。
  4.2半中央式空调系统
  4.2.1由于A座塔楼分成九个冷却系统,垂直高度大,易由于水压过高,引起[1]&&
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
百度中搜索:
|||||||||||||||||
物管分类:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。【图文】供电设备故障应急处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
供电设备故障应急处理
上传于||暂无简介
大小:497.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 直流牵引供电系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信