正泰电器的直流接触器工作原理做远程控制的话反应怎么样,灵敏不?

电气工程分区
查看: 2911|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
有个项目有十几个,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!
打赏:1土木币0工程点
隔壁楼的电梯
很有专业水准
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2368帖子
五星工程师, 积分 2368, 距离下一级还需 132 积分
你是接触器在远端,按钮在近端,按钮到接触器600米,实现远程控制?
还是接触器到负载600米?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
按钮离接触器600米,接触器就和负载在一起的。
对电压、线径之类的有什么要求?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1322帖子
五星工程师, 积分 1322, 距离下一级还需 1178 积分
距离远的话控制回路尽量避免条件动作这种情况,就是说断开此回路启动另一回路类似的,比如星三角的切换等,因为电缆长了,会有抗性,类似电感的原理,在断电时会多少有自保持的一段时间,出现类似断不开回路等问题,从而达不到预定的效果,具体怎么处理,视二次回路而定。
选择我所爱的,爱我所选择的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1322帖子
五星工程师, 积分 1322, 距离下一级还需 1178 积分
压降不用考虑,因为二次回路负载功率非常低,压降很少,1KM,100W的二次回路用2.5的电缆电压降不到1%
选择我所爱的,爱我所选择的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 lingxuct 于
16:13 编辑
按钮距离接触器600多米,线路电流不是问题,因接触器的线圈电流很小,用2.5平方线就可以。
因控制电缆距离长,电缆内线芯间的感应电是个大问题,处理方法:
接触器到按钮用到三根芯线,用7芯以上控制电缆,在使用的3根芯线之间,夹入备用芯线,把备用芯线接地,不让三根芯线相互感应!
否则,停止按钮前的电源芯线的电感应到启动按钮后的一根线,一送电接触器就自动吸合了,且按停止按钮也会停不掉!
&很精彩的解答
楼主很专业
<p id="rate_75993" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11283帖子
从配电箱控制总电源箱吗?如是,是方便了;但是,不安全。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2687帖子
lingxuct 发表于
按钮距离接触器600多米,线路电流不是问题,因接触器的线圈电流很小,用2.5平方线就可以。
因控制电缆距 ...
很精彩的解答& & 楼主很专业&&学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2769帖子
用内屏蔽电缆
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2769帖子
这个就是个长线效应,老话题了!
&不安全啊。&