水平单向流洁净室气流单向阀组织的主要形式有哪些?各有何优缺点

1、什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术?;洁净度:指洁净环境中空气所含悬浮粒子数量多少的程;2、洁净室空气洁净度级别状态有哪三种?;空态――无生产设备和人;静态――运行但无人员;动;3、洁净空调与一般空调的区别;A、主要控制参数;B、空气过滤手段;C、室内压力要求;4、洁净建筑的特点;洁净室建筑设计所依据的洁净技术是一门多学科的综合;5、按微粒形成方式可以
1、什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术?
洁净度:指洁净环境中空气所含悬浮粒子数量多少的程度;洁净技术:即洁净室(空间)污染控制技术。是空调工程
中一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都
有较高的要求。
2、洁净室空气洁净度级别状态有哪三种?
空态――无生产设备和人;静态――运行但无人员;动态――有规定人员在场。
3、洁净空调与一般空调的区别。
A、主要控制参数。一般:含尘量、风速、换气次数;
洁净:温度、湿度。
B、空气过滤手段。一般:粗效;
洁净:粗中高。
C、室内压力要求。D、避免外界污染。E、对气密性的要求。F、对土建和其它工种的要求。
4、洁净建筑的特点。
洁净室建筑设计所依据的洁净技术是一门多学科的综合性很强的技术领域;洁净室建筑设计具有很强的综合性;洁
净厂房内通常除了设有洁净房间之外,还应配置产品生产所需的生产辅助房间、人员净化和物料净化房间、公用动
力设施用房间等;洁净室内生产设备一般价格昂贵。
5、按微粒形成方式可以分哪两大类?按微粒来源可以分哪几大类?按微粒大小可以分为哪几大类?微粒的通用分类
方法分为哪几大类?
形式:分散性、凝聚性;来源:无机、有机、有生命;大小:可见、显微、超显微;通用:灰尘、烟、雾、烟雾。
6、相对频率和累计频率描述了什么?有什么不同?
相对:描述粒子集合体的粒径分布状况常用各粒子的数量百分数;
累计:在i粒径区间里粒子发生的频率的累计百分数。
7、室外和室内的主要污染源各有哪些?
室外:大气尘、大气中的微生物;室内:大气中含尘、含菌、洁净空调系统中新风带入的尘粒和微生物;作业人员
发尘;设备及产品生产过程的产尘;建筑维护结构、设施的产尘。
8、什么是计数浓度?什么是质量浓度?二者之间有何区别与联系?
计数浓度:以单位体积空气中含有的微粒个数表示;质量浓度:以单位体积空气中含有的微粒质量表示;
9、工业洁净室与生物洁净室的特点?
工业:控制无生命微粒(包括无机微粒和有机微粒)污染;内部一般保持正压;主要控制温度、湿度、风速、流场和
洁净度等参数,温、湿度和洁净度一般是同等重要的。
生物:一般生物洁净室:控制有生命的微粒对工作对象的污染,内部一般保持正压;生物安全洁净室:主要控制有
生命的微粒对外界和人的污染,一般保持负压。一般情况下,洁净度、细菌的浓度比温、湿度的控制更为重要。
10、单向流洁净室与非单向流洁净室各有何优缺点?
单向:自净能力强,能够达到最高洁净度级别。
非单向:比单向流洁净室换气次数小,且室内存在涡流,洁净度等级一般在6级以下。
11、ISO 14644-1标准的有关问题
12、空气过滤器的性能指标有哪几项?其中最重要的指标是什么?
过滤效率、过滤器面速和虑速、过滤器阻力、过滤器容量;过滤效率
13、当两个相同滤料的过滤器串联时,过滤器串联效率计算公式适用吗?为什么?
适用,因为两个过滤器所处理的粉尘的粒径不同,过滤效率不一样。
14、过滤器送风口与风机过滤单元有何不同之处?
过滤器送风口:由高效过滤器和送风口组合在一起构成的过滤部件,没有风机;
风机过滤单元:过滤器送风口和风机连接在一起形成的过滤单元。
15、管道型风口机组与循环型风口机组有何异同?
管道型与管道连接,风机用于补充系统压头,仅设高效,粗中在系统布置;循环型用风机直接对室内空气循环, 需加预过滤器。
16、按气流组织分,洁净工作台有哪几种型式?各适用于什么场合?
单向流:(水平)适宜进行小物件操作;(垂直)适合大物件操作;
17、什么是自净器?它有什么功能?
定义:由风机、粗效、中效和高效(亚高效)过滤器及送、回风口组成的一种空气净化装置。
功能:对操作点进行局部临时净化;设置在洁净室易出现涡流区的部位以减少尘菌滞留的机率;可作为一种洁净
环境的简易循环机组。
18、洁净层流罩的结构是怎样的?和FFU相同吗?
有风机:由预过滤器、风机、高效空气过滤器和箱体组成;无风机:由高效空气过滤器和箱体组成。
19、净化单元是由那些部件组成的?有什么作用?和自净器相比有什么不同?
结构:由预过滤器、风机、高效空气过滤器及上下箱体组成。作用:净化新风和回风。
20、空气吹淋室的作用,单人、多人小室式和通道式各用于什么场合?
作用:是进行人身净化和防止污染空气进入洁净区的装置。单人&30人;多人&30人;通道&80人。
21、传递窗的作用和分类。
作用:暂时隔断洁净气流,防止污染物传播。分类:机械式、气闸式、灭菌式、封闭可取式。
22、余压阀的作用、性能和位置。
作用:维持一定的室内静压。性能:压差可调范围:5Pa-40Pa,排风量:300-1200m3/h。
位置:通常装在洁净室下风侧墙下部,与回风口高度平齐;大型洁净室多个余压阀应朝向可通行通道、回风夹墙等;
小洁净室只设一个余压阀时,正常状态下阀片开度约15-20°,房间正压增高时阀门开度加大,反之则关死。
23、普通空调与洁净空调气流组织有何不同?
普通:利用较少的通风量尽可能提高室内温、湿度场的均匀程度,较多采用乱流度大的气流组织形式。
洁净:供给足量清洁空气,稀释并替换室内产生的污染物,使室内洁净度保持在允许范围之内。
24、洁净室常用气流组织形式有哪几种?
单向流(平行流)洁净室;非单向流(乱流)洁净室;辐(矢)流洁净室;混合流(局部单向流)洁净室。
25、单向流洁净室的定义、作用原理及特点。
定义:气流以均匀截面速度,沿着平行流线以单一方向在全室截面上通过的洁净室。
作用原理:充满全室断面的洁净气流所产生的“活塞效应”,把室产生的污染物压至下风侧,再将其排出室外。 特点:全室断面上的流速比较均匀;在工作区内流线平行,没有涡流;换气次数高,能达到较高的洁净度;构造复
杂,施工困难,投资和运行费均较高。
26、单向流洁净室的特性指标有哪些?
流线平行度;乱流度;下限风速。
27、垂直单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?
①顶棚满布高效过滤器送风,格栅回风。是典型垂直单向流洁净室;可获得均匀向下的单向平行气流,自净能力强,
能够达到最高的洁净度级别;顶棚结构较复杂,造价和维护费用高,高效过滤器堵漏较困难;
②顶棚满布孔板送风,格栅回风。高效过滤器布置在两侧, 不需满布顶棚那么多;洁净室造价低;不容易满足风
量的要求,且长期不运行时孔板易积尘;一般用于洁净面积较小、风量不大的洁净室;
③顶棚满布阻尼层送风,格栅回风。高效过滤器侧布;洁净室造价低;不容易满足风量的要求,高效空气过滤器
内表面容易积尘;
④垂直单向流两侧下回风,过滤器送风。省去了满布格栅地板,减小了层高,减轻了振动,也消除了视觉和行走的不
舒适感,并且造价降低1/3-1/4;室宽不宜大于6m;
⑤垂直单向流两侧下回风,孔板送风。从顶棚和地面两个方面降低了洁净室的造价;停止运行时孔板易积尘; ⑥垂直单向流两侧下回风,阻尼层送风。降低了洁净室造价;
⑦垂直单向流周边压出式回风,满布过滤器送风。最简易的垂直单向流洁净室;气流平行性不如两侧下回风;压
出的气流有利于所在环境洁净度的提高;
⑧无气幕局部垂直单向流。只在需要平行流的地区形成局部单向流;投资大为减少;
⑨有围挡的局部垂直单向流。可延伸垂直单向流的有效长度,相当于加宽了进风口或缩短了送风口至工作区距离。
28、水平单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?
①水平单向流直回式。典型水平单向流洁净室;是沿气流方向,流线略下倾,含尘浓度逐渐增高;表面沉降微粒少,
比较适合于手术室;
②水平单向流隧道式。高效过滤器送风墙的对面没有回风墙,是向外敞开的;没有管路循环空气;需要靠空气的速
度防止污染侵入;内部温、湿度宜与环境温、湿度相同;造价低且便于移动;
③水平单向流一侧回风式。可缩短房间长度;回风气流可用于准备间;
④水平单向流双侧回风式。具有水平单向流一侧回风式气流组织的特点,气流更为均匀;
⑤水平单向流上回风式。可克服流线下倾现象;可缩短房间长度;
⑥水平单向流对送式。能满足上百米的长距离传送的生产线;回风格栅可省去不用;
29、什么是满布比?它主要用于衡量什么?规范对其值如何进行规定的?
满布比:高效空气过滤器净截面积/洁净室布置过滤器截面面积。用来衡量过滤器的满布程度。一般情况应达到80%。
30、非单向流洁净室的定义、作用原理及特点。
定义:气流以不均匀的速度呈不平行流动,伴有回流或涡流的洁净室,以前称为乱流洁净室。
作用原理:送风气流不断稀释室内空气,把室内污染逐渐排出,达到平衡。室内气流扩散越快,稀释效果越好。 特点:室内污染物可向任一方向扩散;一般上送下回,气流与尘粒运动方向一致;换气次数比单向流低,不能达到
很高的洁净度;构造简单,施工方便,投资和运行费较小。
31、非单向流洁净室的特性指标有哪些?
换气次数;气流组织;自净时间。
32、非单向流洁净室对送风口有何要求?
单个风口要有足够的扩散作用;整个洁净室内风口布置要均匀,尽可能增加风口的数量,以减少涡流和气流的回旋。
33、非单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?
①散流器顶送。适用于层高较高的房间;适于有空调要求的洁净室;
②过滤器(或过滤机组)顶送。最简单;用于小面积洁净室更合适;
③带扩散风口过滤器顶送。增大过滤器顶送的洁净气流的作用范围;比过滤器顶送多一个出口积尘的机会;
④风口侧送。比过滤器顶送简单;特别适用于无顶棚空间的房间;可利用走廊,风管设于走廊顶棚中;适合有一般
空调要求的洁净室。
⑤风口斜送。用于房间长度不够侧送或不允许回流的场合(如手术室);
⑥局部孔板顶送。可扩大一个过滤器的作用面积;可使多个过滤器出口气流更均匀;易积尘;适于换气次数大、
有空调要求的洁净室。
⑦局部阻尼层顶送。比局部孔板出口气流更均匀;造价和积尘机会都比局部孔板低;
⑧双层壁回风顶送。室内气流均匀度较高;减少了设置管道和夹墙的工作量。
34、非单向流洁净室最典型的气流组织形式是怎样的?为什么?
顶送、侧下回风。
35、和单向流、非单向流洁净室相比,辐流洁净室有哪些特点?
1.空态时流线不交叉,流线间横向扩散比较弱,在下风向上角有非常弱的反向气流。
2.静态时,在障碍物的下风侧或两侧出现涡流区,因此在辐流洁净室中应尽可能避免在流线方向上有障碍物。
3.设置扇形送风口时,回风口对流场和浓度场的影响均很小
4.辐流洁净室气流分布不如单向流洁净室气流分布均匀,风口和过滤器均比常规风口和过滤器复杂一些,在非空
态时容易产生涡流区。
36、洁净室为什么要进行压差控制?
目的是为了保证洁净室在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室。
37、非单向流洁净室与相通邻室的静压差值应当怎样确定?单向流洁净室呢?为什么二者的数值大小不同?
非单向流:相差一级的邻室,5pa压差,相差一级以上的邻室,一般5-10pa,严格40pa,有缓冲室5pa。单向流:
任何相通邻室5-10pa因为单向流的抗干扰强,自净时间短。
38、洁净室压差控制的基本原理是什么?可以用什么方法实现压差控制?
洁净室压差控制的基本原理是控制送风量、回风量和排风量
方法:1.回风口控制2.余压阀控制3.调节回风阀或排放阀4.差压变送器控制
39、什么是气闸室?它有什么作用?
设置在洁净室出入口、阻隔室外或邻室污染气流和压差控制的小室叫气闸室;这样做是为了防止外部受污染的空 气流入洁净室内
40、缓冲室有什么作用?何时需要设置缓冲室?如何设置?
缓冲室一方面是为了防止污染物进入洁净室,另一方面还具有补偿压差的作用;压差控制所需要的压差值太大, 不易达到时需要设置缓冲室。设置在洁净室入口处
41、和普通空调相比,洁净空调系统设计有哪些特点?
1.主要参数控制2.空气过滤手段3.室内压力要求4.避免外界污染5.对气密性的要求6.对土建及其他工种的要求
42、集中式洁净空调系统是如何工作的?怎样实现各洁净室不同的洁净级别?
集中式洁净空调系统是洁净设备(如加热器、冷却器、加湿器、粗中效过滤器、风机等)集中设计在空调机房内, 用风管将洁净空气送进各个洁净室。主要靠大量的、经过处理的洁净空气送入各个洁净室,以不同换气次数和气 流形式来实现各洁净室不同的洁净级别。
43、双风机系统与风机串联、风机并联系统、以及值班风机系统有何不同之处?
一个送风机一个回风机,送风距离远,克服阻力大。
44、洁净室常用的送风方式有哪几种?为什么净化空调通常都采用二次回风系统?
集中送风、隧道洁净室送风方式、风机过滤单元(FFU)送风方式、模块式风机单元(FMU)送风方式 、微环境+开放 式洁净室送风方式 二次回风系统不但能满足温湿度及洁净度要求,而且节省了能源的消耗. 1。一般洁净室需要的 送风量大,送风温差小,如果用一次回风+再热,再热量大,浪费。2。消除热湿负荷需要的风量小,满足洁净要 求的风量大。
45、为什么洁净空调系统中常采用新风集中处理?
集中处理新风不仅节省设备投资和空调机房面积,而且还可能根据产品生产要求集中去除室外新鲜空气中的化学 污染物。
46、洁净室排烟风机的选型需要怎样考虑?
排烟风机可采用离心风机或排烟专用风机,应考虑10%~20%的漏风量,其风压应满足排烟系统的最不利环路。在风 机总管上设置当排烟温度超过280°c能自动关闭的防火阀,且应与排烟风机连锁。
47、洁净空调系统的新风口和排风口的位置怎样确定?
新风口应设置在室外空气比较干净的地点,离地大于3m,布置在污染源上风侧,一般排风口比新风口低于两米。
48、洁净室冷负荷计算与舒适性空调的相比,有何不同之处?
洁净室一般处于内区,围护结构引起的冷负荷可以按照稳定传热计算。对高级别的洁净室,室内工艺设备散热和 排风引起的新风负荷占主要部分。对高级别的洁净室,洁净区长期供冷。
49、洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处?
满足卫生标准的新风量。保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情 况。补偿室内排风和保持室内正压所需新风量。《洁净厂房设计规范》(GB)规定:新风量取满足卫生要 求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。
50、洁净室的送风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处?
为保证空气洁净度等级的送风量。根据热、湿负荷计算确定的送风量。向洁净室内供给的新鲜空气量。《洁净厂房 设计规范》(GB)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。
51、洁净度为8级的洁净室,其送风量如何确定?洁净度为3级的洁净室呢?
换气次数法(大于15次);由工作区截面风速计算。
52、是否可以根据空调冷负荷,再乘以一定的裕量系数来选择空调机组?
不行,还要考虑新风负荷、再热量、风机管道温升。
53、若选用柜式空调机组,当机外余压不足时该如何处理?
如果余压不够则需加接力风机。
54、组合式空调机组何时需接存水弯?接在什么位置?有什么作用?
表冷器处于负压状态时;在表冷器凝水盘下接存水弯;以防外界空气进入系统。
55、组合式空调机组的过滤器、加热器、加湿器和风机怎样选?
根据洁净室的级别选择过滤器类型。 根据洁净空调房间的加热量选择加热器排数。 若需加湿,根据加湿量选择加 湿器的大小。 根据系统最不利环路的阻力选择风机型号 。
56、为什么在系统划分时,要把单向流洁净室系统与非单向流洁净室系统分开设置?
单向流洁净室,风量大,送风温差小,非单向流洁净室,风量小,送风温差大,若划分为一个系统,按非单向流 洁净室的送风温度送风,那么单向流洁净室需再热,又因为风量大,故能耗高。若按单向流洁净室的送风温度送 风,那因为送风温差小,不能满足非单向流洁净室的要求。
57、电子行业洁净室有哪些特点?
1. 气流分布要求很均匀2.恒温恒湿控制精度高3.新风量大,换气次数高4.洁净室空调冷负荷大但湿负荷很小, 热湿比值接近无限大5.高效的净化空气能力6.对水、气、电有要求
58、电子行业洁净室常用的空调方式有哪几种,各有什么特点?
59、在电子行业FFU洁净系统设计中,空气处理过程各状态点是如何确定的?
室外新风W经新风机组净化、降温、减湿、再热处理到机械露点L后送人顶棚与经过FFU处理后的H状态回风混 合后形成O状态的送风,再由FFU加压过滤送人洁净室内,吸收显热后变为室内状态N,一部分排除室外,一部分 再经FFU处理后回用。
60、在电子行业FFU洁净系统设计中,新风机组和干盘管是如何选择的?
根据新风量选择新风机组;根据回风风量计算FFU的负荷。
61、在电子行业FFU洁净系统设计中,送风量和换气次数是怎样确定的?
据洁净室空调冷负荷计算总风量和换气次数;根据洁净室含尘浓度计算换气次数。
62、FFU洁净空调系统有哪些特点?
1.灵活性大,满布率高2.FFU上部顶棚为负压,可起负压密封作用3.风系统阻力小,出风口风速低4.单位风量能 耗低5.噪声大,维修不便
63、请结合图说明电子行业FFU洁净室的温、湿度如何进行控制?新、回风如何进行处理?画出相应空气处理过程的
包含各类专业文献、生活休闲娱乐、高等教育、中学教育、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、92空气洁净技术复习等内容。 
 空气洁净技术复习资料_教育学_高等教育_教育专区。空气洁净技术 第一章 绪论 1、空气洁净的基本概念:P1 a. 空气洁净理解:一是空气净化,表示空气洁净的“行为” ...  空气洁净技术考点整理_其它课程_高中教育_教育专区。1.什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术?空气洁净度是洁净环境中空气含尘(微粒)量多少的程度。 空气洁净技术即...  空气洁净技术复习题_其它_高等教育_教育专区。包装工程原理,空气洁净技术 一、单选题 1.洁净室污染控制技术以及为创造污染程度受控的工作环境所采取的方法和预 防性...  空气洁净技术复习_工学_高等教育_教育专区。1、空气洁净的目的是使受到污染的空气被净化到生产、生活所需状态,或达到某种洁净度; 2、空气洁净度是指洁净对象――...  年空气洁净技术期末考试复习题_工学_高等教育_教育专区。空气洁净技术期末考试复习题空气洁净技术 简要说明:本资料结合老师课堂所讲课件、课本内容及个人笔记...  静电分离:单级静电除尘器、双级静电除尘器 3.洗涤分离:喷雾洗涤除尘器、水膜除尘器、文氏管除尘器 4.过滤分离:填充式过滤器、袋式过滤器 从空气洁净技术以净化...  空气洁净技术复习_工学_高等教育_教育专区。空气洁净技术复习参考1、什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术? 什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术? 洁净度:指洁净环...  空气洁净技术:即洁净室(空间)污染控制技术。是空调工程中一种,它不仅对室内空气...口腔执业医师实践技能复习资料 中医护理学基础重点 执业医师实践技能考试模拟试题©...  静电分离:单级静电除尘器、双级静电除尘器 3.洗涤分离:喷雾洗涤除尘器、水膜除尘器、文氏管除尘器 4.过滤分离:填充式过滤器、袋式过滤器 从空气洁净技术以净化...单项选择题84_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
单项选择题84
上传于||文档简介
&&注​暖00​道​选​择​与​案​例​题4
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
精品:空气洁净技术原理 空气洁净技术 空气洁净度 空气洁净度级别 空气与生命复习提纲 空气洁净度等级 空气洁净度标准 空气复习 空气洁净屏 洁净压缩空气
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空气洁净技术复习
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 单向气流套什么定额 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信