为什么除了抗拔桩检测之外,桩基都没有考虑自重的

建筑结构分区
查看: 10838|回复: 5
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分332帖子
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
这几天有个项目要做抗拔桩竖向抗拔承载力检测,规范上是要求要用两倍的特征值去拉,但是如果这样的话,桩顶的钢筋基本要被拉断了,大家是怎么处理这个问题的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分125帖子
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
回复 1# 的帖子
锚桩的钢筋不就是按照这个极限值算的吗?
也就是说4根锚桩的钢筋量是满足拉两倍特征值的力的要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
,楼主有没有抗拔桩的检测结果给我发一份,谢谢&&@qqcom
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分667帖子
二星工程师, 积分 667, 距离下一级还需 133 积分
这是不可能的,要不设计有误
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1702帖子
五星工程师, 积分 1702, 距离下一级还需 798 积分
不会吧,钢筋强度采用标准值
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分229帖子
四星助理工程师, 积分 229, 距离下一级还需 21 积分
两倍的特征值是极限值嘛,桩测试当然要用极限值!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&10条回复&&7076次阅读&&&&&&&&
地下室2两层,设抗拔桩,还有高层建筑的裙楼部分地下室2两层,设抗拔桩,抗拔桩除了抵抗地下水的浮力外,还有啥作用? ,抗拔桩除了抵抗地下水的浮力外,在水位低的时候抗压吗?同样,抗压桩参与抗浮吗?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:15:10
&&发表于&&|&
抗拔桩主要是在地基基础施工完成之前起作用,地基基础施工后,主体开始施工,就不存在地下水浮力的问题了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:15:21
&&发表于&&|&
基础面积比较大,高层遇到风载时,你可以想象一下,基础边缘处的受力状态就明白了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:15:27
&&发表于&&|&
楼主所提出的问题应该包括如下几个方面:一、抗压桩和抗拔桩的作用:高层建筑因地基承载力因素设置抗压桩,以桩基承载上部结构荷载;而其余除地下室外无上部结构的位置,因其上部荷载不能抵消最高水位时产生的浮力,故设置抗拔桩以消减结构自重与最大浮力之间不足部分的差值。二、两种桩的作用是否存在交集:高层建筑因其自重足以抵消其所处部位的浮力,故抗压桩无需考虑抗浮因素;而抗拔桩因桩体除了抗浮作用外,若设计需要,也可适当考虑其承载力因素。供楼主参考!
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 04:15:43
&&&&解答!
&&发表于&&|&
谢谢各位的回答,如按4楼&的解释&抗拔桩因桩体除了抗浮作用外,若设计需要,也可适当考虑其承载力因素&,是否可以这样理解,在无上部结构的地下室中,抗拔桩设计中考虑抗压,抗压桩设计考虑抗浮。这样就没有纯粹意义上的抗拔抗压了!设计规范有没有明确的规定?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:50:02
&&发表于&&|&
很多建筑物在施工的不同阶段受力状态是不一样的,所以会分别考虑抗压和抗拔,但是最终受力工况一般只是其中一种控制。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 14:59:22
&&发表于&&|&
两种力是会经常交替的& 所以都要考虑
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 14:59:30
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用yuanfy在&20:26:00的发言: 抗拔桩主要是在地基基础施工完成之前起作用,地基基础施工后,主体开始施工,就不存在地下水浮力的问题了。
&只要地下水存在,就存在浮力问题浮力不会因为结束就消失的,浮力可能小于主体结构自重而不会将主体结构上浮,但对主体结构的内力产生很大作用,甚至可能由于结构配筋不足而开裂
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:36:55
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用xujiawei在&16:07:00的发言: 地下室2两层,设抗拔桩,还有高层建筑的裙楼部分地下室2两层,设抗拔桩,抗拔桩除了抵抗地下水的浮力外,还有啥作用? ,抗拔桩除了抵抗地下水的浮力外,在水位低的时候抗压吗? 同样,抗压桩参与抗浮吗?
&当水位下降时,抗拔桩就转换为抗压桩了,地下室重量就转而由桩与地基土共同承担,如果桩的刚度很大,地基土较软弱的话,桩就是主要承压受力构件了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:36:49
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:37:02
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
在这里我们可以交流地基基础的经验,请教地基基础中的问题和疑惑,讨论地基基础方面的行业交流,扩大自己的人脉和增进自己的知识。
最新回复网友
:&400-900-8066地区:杭州
头衔:砌墙工
浏览数:23
抗拔桩什么意思?套定额语普通桩有什么区别?
这个项目的项目特征中多了“抗拔”两个字,套定额的时候,有什么不一样的吗?
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
在套定额方面没什么不一样,只要施工工艺一样就可以套相应的定额,抗拔桩只是根据受力不同而进行的分类
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!抗拔桩_图文_百度文库