只用电笔怎么确认火线零线电表会走吗

当前位置: >
& 用别人的零线电表走不 电表接根火线走别人家接根零线电表会不会走求解答
用别人的零线电表走不 电表接根火线走别人家接根零线电表会不会走求解答
收集整理:/ 时间:
电表接根火线走别人家接根零线电表会不会走求解答
你家的电表一样会继续走。
电表没有零线是不会走的。
会继续正常走。因为零线是公共线。在本台区不会改变。(电表不接零线就不走。)。老式电表只用我的火线用别人的零线表会走吗 - 已回答
会的,但他家的电表不会走
你的电表不会走字,另一块要看什么表了,.要是新式表就会多走字,字数会是你用电量的四分之一到三分之一.
只要你用自己家任何一根线那根不,用电表不会走的 我就是用自家火借别人家的零表是不会走的 邻居家的也不碍事。只用一跟零线电表会不会走呀?就是不用火线,只用电表上。不会走!电表里是由电流互感器和电压互感器组成!少了那根线!不论零,火.都不会走的!
会走,因为是交流电,我们的家庭电只要有地线就走,零线也一样!
何止是不走,连电都有不了啦呀。
当然不会了,你又没有干过偷电的事情啊?另外,电表走也是由于它消耗了一部分电能,你仅仅给它一根零线,它不能构成回路,当然。
应该不会的。
不会,没有回路
肯定不会走的了。。。。但是用电要小心哦,,,先不说偷不偷电,小心危险。。。。生命成可贵。三块单相表别人家用我们家零线我们家电表多走不走字。别人。 嘎嘎嘎。请问,在我家电表上接根火线,在别人家的接根零线,电。 还是会走
走字,走字的计量与零线没有关系,用多少电,走多少字。
零线接1,火线接2就不走
字是走的,当是有可能走字不准。还有就是不允许这样接的,这是规定。
正常情况下 是不会走的,因为合不上闸,没有电。如果你家没有安装漏保,就可以正常走。
这样使用,你家的漏电开关会跳闸。
现在电表是智能的,正接反接的,不接零线都会走,除非不接火线
别人家的不会走,你家的还是会走,恭喜你。
你说的情况中的单相电度表肯定走字,因为你的接线方式虽不规范,但是已满足电表的工作特性,那就是工作零线在一个公共点上的原。我家的是电子式的电能表听别人说把进电表的两根线颠倒了,。电表走不走就看有没有能量流过电表(有电流),跟两条线怎么接没关系(交流电)。
怎么可能行呢?理论上不行,实际更不可能行。供电局的都是吃干饭的吗?要是行的话,他们不是早就要去喝西北风了。
你干脆跳过电表直接接到家里好了啊。
什么都不要用线直接高压,后果自负!我家智能电表和别人共用一根零线电表走吗其实所有的零线都是联在一起的,你可以查看电表电路图或者拆个不要的电表看看内部都是直接进出的。希望帮到你!。接一根火线、另一根接别人零线、我电表走吗、
这样接开关打不上.就算你打上去了,电表照样转.
经漏保接火不接零用电就跳闸
电表照样走的,因为电表检测的就是火线的电流
漏电开关会跳闸。
漏电开关里、接一根火线、另接一根零线、 这不能正常工作。漏电开关会跳闸
如果你是在漏电开关后面接线,漏电开关检测火线和零线的电流进出异常而会动作,如果你在漏电开关前电表后接的线,那就看电表中。
漏电保护起控,直接跳闸。零线接别人家走不走他家电表 你用电,邻居家的表是肯定不会走的。但是你家的表是会走的,因为如果零线断在表后,那么电表的零线还是工作的。如果零线断在表前,那么电表的零线会通过邻居家的零线反送回来,如果在这种情况下想电表不转也很好办,只要将家里配电箱的总零线(通向电表的)拆下来就行了。
不走,电表只走火线,也只控制火线
好象两家的电表都不走,如果你用的是漏电开关可能合不上闸。
楼上的朋友请不要想当然好不好。零线与大地相通,完全可以共用,对电表没有任何影响!
别人的电表肯定是不走的,如果你的电表没有零线接进去,你的电表也不走,你等于白用电
呵呵,不走。我明白你所想做的。
不会,自己家的会走,因为电表的线圈是连接的火线的。
零线可以公用,你试试就明白了。只用火电,零线在别人家的电表里走,,我的电表还转不 - 搜。还是一样走。
你的火线接电表的1-2就一样走,接3-4就不走,别人的和你不接时一样
由于电表的转动需要内部的电压线圈得到220伏的电压才能正常工作,如你所说,只要电表不进零线,那么这个正常工作的条件就不具。
零线也叫地线,不管在哪里接、只要接地行成闭和回路电器能工作、用电器在作功,就会有电流通过。所以电表也会转。
你的电表不会走的,别人家的电表也不会多走 前提是你得会接线,一定要把电表进线口的零线去了 这是偷电的一种方式 我是电工
你的电表只要地线连着照转。
用别人的零线电表走不相关站点推荐:
赞助商链接
用别人的零线电表走不相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。&&产品数量:622731
&&包装说明:全新原装
&&价格说明:电议
三相四线电表断开零线走表吗特价销售电话, 20秒快速报价
三相四线电表断开零线走表吗神威电器专业销售--特价供应!大量现货,联系qq,快速报价,欢迎来电咨询!
联系人: 陈工
联系电话:0
联系传真:0
该款国家电网三相四线电表断开零线走表吗电能表广泛适用于各电厂、变电站、企事业单位,城乡居民、工厂企业、商业店铺、学校、宿舍等有功、无功电能的计量以及需峰谷平电量结算电费的智能电表,可设置月结日自动抄表,便于抄表和维护。
产品详细信息
三相四线电表断开零线走表吗电能表(国家电网,。。电力公司)
DTZ/DSZ1088三相四线/三相三线智能电能表是上海华立电表有限公司按照国家电网最新技术要求研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品(三相四线/三相三线智能电能表)。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 07《多功能电能表 特殊要求》、GB/T《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
二、技术参数
国家电网DTZ/DSZ1088
0.2S、0.5S、1.0
3&57.7V/100V& 3&220V/380V
标定(最大)电流
&&&&&&&&&&&&& 互感器接入式:3&0.3(1.2)A& 3&1(2)A& 3&1(4)A
3&1.5(6)A&&& 3&5(6)A等
直接接入式:& 3&5(20)A&&&& 3&5(60)A&&& 3&10(40)A
&&&&&&&&&&&&& 3&20(80)A&&& 3&30(100)A& 3&10(100)A
&&&&&&&&&&&&& 3&1(100)A等
<1.5W/6VA(外0.5VA)
<0.2VA(In&10A)
<0.4VA(In&10A)
极限工作温度
年平均<75%
30天(一年内这些天是以自然分布) 95%
在天偶然出现 85%
额定电压 &30%
长&宽&厚=265mm&170mm&75mm
三、基本功能
1、电能计量
a)具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能。
b)四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。
c)具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。
d)具有计量分相有无功电能量功能。
e)能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。
2、最大需量测量
a)测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据。最大需量值可以手动按键清零或抄表器清零,需量清零有编程、密码限制。
b)最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。
c)当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。
d)能存储12个结算日最大需量数据。
3、时钟、时段及费率功能
a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。
b)具有2套时区表,可配置2套时区表切换时间;
c)具有2套日时段表,可配置2套日时段表切换时间;
d)可以配置公共假日时段。
e)可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。
4、测量及监测
a)可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。
b)提供越限监测功能,可对线(相)电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测,当某参数超出或低于设定的限值时,以事件方式进行记录。
5、事件记录
a)记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件,记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒等事件。
b)事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。
6、负荷曲线
a)负荷记录内容可以从&电压、电流、频率&、&有、无功功率&、&功率因数&、&有、无功总电能&、&四象限无功总电能&、&当前需量&六类数据项中任意组合选择。
b)负荷记录间隔时间可设置,每类负荷间隔时间可以相同,也可以不同。
c)负荷记录数据带有时标。
d)负荷记录存储空间保证在记录&
400){this.width=400;}"
border="0">等待验证会员激活方法:请添加小鱼投诉&客服QQ或微信号
查看: 13035|回复: 35
关于智能电表不用电而走表的一个重大问题!
智能电表为什么不用电会走表,我的亲身经历,因为我有个房子不住人不用电,发现一天会走表5-6度。后来找电业部门投诉,投诉电话是95598,投诉后第二天莆田电力部门的人员过来查表,发现一个重大问题,因为智能电表只要零线有工作,火钱没有工作一样就会自动读表!原来电力部门接表的时候把我家的零线接错了,接到了公共零线(或者说跟别人家公用零线)上去,公共零线有工作我家的电表就会读表。后来给我退款了!有怀疑电表读数的可以让专业的人检查一下是不是有接错?
什么个意思?wang42wang42
智能电表属于power meter,还是KWH?&
L 能接对,N怎么可以接去总电那边去,真是个神奇的国度。。。难道没分cable size 吗?小条电线怎么接到大条电线那去的。。。&
有发现就退钱,社会有多少没被发现的电表呢,悲哀悲哀&
发现了退钱了事,没发现呢?
这么简单?&
不错啦,人家都给你退钱了!&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
:confu:confu
人家故意接错了,居然被你发现了这个秘密。
wang:47wang:47
接到了公共零线?&&是不是几个电表的零线串联在一起?& && &
能退钱&&遇到好鸟了& &一般人有个毛
wang:67wang:47wang:47wang:47
这个道理我懂,哈哈,因为我是电力工程师出生的wang42
唉呀,前几天刚给你换的就被你发现了,我以为这要弄你个一二个月,我就能坑到一笔钱了,不过也没事,我也没损失多少,只能从其它人上面坑了.
换了半年多,我一直没用电就走表!&
那些狗娘(ZF)养的王八蛋喝着茅台拉菲,坐在豪华办公楼,拿着高福利,到时还喊亏,涨价!
你那房子没住人,他才无奈的给你退款,否则,他就赚死了。每家用户一个月多收150度,全辖区每月多收多少度你懂得。
wang:47wang:47wang:47wang:47wang:47电气工程分区
查看: 14782|回复: 25
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
电能表不接零线,对电能表的计量有什么影响??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分781帖子
二星工程师, 积分 781, 距离下一级还需 19 积分
电能表不接零线.不会走.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
会走的,偶试过!~~~~~~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
单相电能表不接零线--------不走;三相四线电能表不接零线-------基本正常记量.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
单相电能表不接零线--------不走;三相四线电能表不接零线-------不能正常计量.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分643帖子
一星工程师, 积分 643, 距离下一级还需 7 积分
电流\电压线圈构不成回路啊,P=UI
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分192帖子
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
单相电能表不接零线--------不走;三相四线电能表不接零线-------基本正常记量.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
单相电能表不接零线--------不走;三相四线电能表不接零线-------基本正常记量
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分863帖子
三星工程师, 积分 863, 距离下一级还需 87 积分
以下是引用lihuquan在 21:54:02.0发表的内容:
单相电能表不接零线--------不走;三相四线电能表不接零线-------基本正常记量三相四线电能表不接零线可能有偏差,电能表的电压线圈是Yn接线,不接N线可能由于电网三相电压的不平衡而造成电能表的三电压线圈的中性点的电位不为零,使加在电压线圈的电压与电网的相应相电压不一致.所以有可能造成些误差,不过这些误差基本可忽视.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我不支持上面的说法:单相电表不接零线不会走OK。3相4线制的电表不接零线时在3相火线电流不平衡时零线就有作用。
只有在3相电流完全平衡时零线才没有作用(基本上不可能)。或者3相只用某一相时零线就有作用^_^(相当于单相电表)。