三相电两相电的电流380v和两相380v电流一样大吗

三相电380V,两相电220V,请问大侠们这两个最大供电率都是多少W啊?
勇哥专属3kfj
没有什么最大供电率的说法,功率要看电流的大小。
为您推荐:
扫描下载二维码两相380V,一千瓦发热管电流问韪!!!急急急我有两只一千瓦发热管一只是三相380V的接在三相380V电源上一只是两相380V的接在两相380V电源上我想问两只发热管的电流分别是多少!计算公式详细一点!!!(呵呵!!我搞不清楚两相同三相发热管的电流如何计算)那位朋友如果能回答,我会另有加分给!!!一楼同二楼的两位朋友我认为单相是只有一根相线的!如220V是一根相线同一根零线.所以我说的380V有两根相线!所以我认为是两相电源?三楼的朋友说得比较详细!我刚才也用钳表打一下5000瓦的两相发热管,电流也是比较接近!其实我是要选一个15千瓦发热管的空气保护开关!看来我只要选用32安的4极开关就OK了!!谢谢大家的热心哦
你说的两相380应该说的是单相吧,如果是的话:三相380V1KW:I=P/380/1.732=1.5A单相380V1KW:I=P/380=2.63A
楼主 根据你的问题 问发热管的电流? 你应该是被题目误导了吧,发热管本身的电流只和加在它2端的电压有关。和你接三相两相无关,电流为V=2.63A. 楼上给你的回答是错误的,单相不可能是380V,只可能是220V~ 我修改下我刚才的答案,确实有错误的地方,但是QIU-JUIS的答案肯定是不正确的,在我们平时做电气设计的时候,如果你的这个负荷是单相负荷,即:220V的负荷,...
发热管是纯电阻性负载,功率因数是1 三相时,P=根号3×U×I,P=1000,U=380,I=1.52A 两相时,P=U×I,P=1000,U=380,I=2.63A另外说一下二楼的错误,三相时,可验算每条相线的电流为2.63A/3=0.88A时的功率总和为P=3×U×I=3×220×0.88=580.8W,这里U=220,所以不是乘根号3,可见,...
两相380V的接在两相380V电源上时,计算电流和单项相同: I=P/U=.63A. 三相380V的接在三相380V电源上时,有两种接法,即:星形和三角形。 (①如果发热管只有两根接线,就不存在星形和三角形的接法问题,计算和上面的相同。②如果有三条线,那就可能是星形接法。③如果有三对【六根接线】就是三角形接法) 星形接法:线电流=相电流,...
回答了不给分,垃圾
为您推荐:
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
查看: 50921|回复: 25
380V三相电机能否直接用220V单相电源?
最近有些网友手上有了380V三相电的电机,可家里没有三相电源,是不是非要把电机线圈拆开重绕呢?现在 不说什么变频器,那个家伙太贵了,还不如买台220V电机换上,现在要说的是用很简单的办法来实现380V电机怎么用在220V单相电源上。其实办很早就有了,就是用双电容法。
& & 对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。
& & 1. 电动机单相运行时的连接方式
& &(1)三相绕组的三角形连接&&
& & 如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可
& &&&图示一 单相220V的三角型接法
三相电机改单相运行1.jpg (25.23 KB, 下载次数: 227)
16:08 上传
三相电机改单相运行2.jpg (22.69 KB, 下载次数: 183)
16:10 上传
& &&&(2)三相绕组的星形连接
& & 将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
三相绕组的星形连接:
& &&&(2)三相绕组的星形连接
& & 将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
三相电机改单相运行2.jpg (22.69 KB, 下载次数: 238)
16:15 上传
& && &2. 电容器的容量选择
& & 小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
& & 如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
三相电机改单相运行3.jpg (38.62 KB, 下载次数: 141)
16:17 上传
& && & 最好是用三角接法,用 Y接法易发热。
&&电容的选取也可按这公式:C=1950Ie/Ue cos@; 因用三相电机直接用在单相电源上,还是相当于缺相运行,对于0.6kw以上电机,可能会启动很慢,这时可按电动机起动负荷再增加一个1——4倍的容量的电容并连,于增加起动转矩,达到额定转速时断开增加的电容。另外,用 三相电机改为单相运行后,其功率会有所下降。
不错,高手呀,学习了!
哇LZ好历害!
31d646c9bvYycQLfCqXx1.JPG (10.27 KB, 下载次数: 53)
17:23 上传
不错,高手呀,学习了! 这个正需要!!!看见有旧的台钻!!600大元!!!很皮实的那种!!300斤吧!!73年的南宁的产品!!!!可是是380V的!!!看来可以考虑要啦!
这样也可以?
有谁实验成功了回个帖子?
这个早就有人做了,不过三相电机做单相运行,其输出功率 只有原接三相电的70%,且不能长时间工作。
DIY是不会太长时间工作的!!!我想可以!
本帖最后由 esddgj 于
17:35 编辑
此种方法只是能叫电机旋转而已,根本无多大用处。三相电机直接接入市电由于电压不足,起动扭矩严重下降,空载时勉强可以启动,但我们的设备基本都是满载启动,是不行的。这是我试验多次的经验之谈
这个找修电机的去改,他们经验丰富的。
三相电机做单相运行,其输出功率 只有原接三相电的70%.若是作为工业台钻是三相的550W电机做单相220V运行,其输出功率 只有原接三相电的70%,想想也差不多吧!!!!
实践出真知。
起动扭矩严重下降
起动扭矩严重下降
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.查看: 1895|回复: 21
最后登录在线时间18 小时人脉70 人注册时间阅读权限50主题积分352UID1195014
中级技术员, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
TA的每日心情慵懒 19:44:17签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币252 元0 贡献30 点精华0帖子
在实际工作中会遇到这样的问题:
接电焊机的时候,上面标示的380V/220V&&,实际线路只有两相,如果接220V输出电流不够,满足不了用电需求,这个时候就只能选择单相380V接法。实际上来讲三相380V和单相380V的区别在哪里呢?按照铭牌来说是必须要接三相380V么(暂时不考虑220V)?
最后登录在线时间234 小时人脉1184 人注册时间阅读权限90主题积分3504UID952858
工程师, 积分 3504, 距离下一级还需 1496 积分
TA的每日心情怒 09:11:17签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II星币2312 元0 贡献8 点精华0帖子
老实说没有看懂,单相就是220,双相或三相才称为380
最后登录在线时间18 小时人脉70 人注册时间阅读权限50主题积分352UID1195014
中级技术员, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
TA的每日心情慵懒 19:44:17签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币252 元0 贡献30 点精华0帖子
ygzlw 发表于
老实说没有看懂,单相就是220,双相或三相才称为380
380V 分为 AB BC CA 三组&&接AB就是单相380V&&就是A-B
最后登录在线时间0 小时人脉7 人注册时间阅读权限70主题积分522UID584570
高级技术员, 积分 522, 距离下一级还需 478 积分
该用户从未签到星币515 元0 贡献0 点精华0帖子
亲 请问在您眼中什么叫“相”?
最后登录在线时间89 小时人脉363 人注册时间阅读权限80主题积分1442UID1570385
助理工程师, 积分 1442, 距离下一级还需 558 积分
TA的每日心情郁闷 20:28:09签到天数: 231 天[LV.7]常住居民III星币1079 元2 贡献0 点精华0帖子
额。。。。。。。。。。。。。。。。。
最后登录在线时间13 小时人脉55 人注册时间阅读权限30主题积分68UID1531655
实习生, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
该用户从未签到星币8 元0 贡献5 点精华0帖子
看懂了,我们现场的电焊机也是如此。不过我们电焊机上直接标识接两相380V使用,刚开始我也觉得怪怪的,但说不出所以来,希望有大侠出来解释下!
最后登录在线时间15 小时人脉110 人注册时间阅读权限70主题积分852UID662875
高级技术员, 积分 852, 距离下一级还需 148 积分
TA的每日心情擦汗 20:40:08签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I星币731 元0 贡献11 点精华0帖子
汗,相电压是指单相对N,这个国内的低压系统就是咱们说的220V电压,线电压指的是两相之间的电压220*1.732=380V
最后登录在线时间0 小时人脉7 人注册时间阅读权限30主题积分254UID671205
技术员, 积分 254, 距离下一级还需 46 积分
该用户从未签到星币247 元0 贡献0 点精华0帖子
最后登录在线时间445 小时人脉1947 人注册时间阅读权限110主题积分10880UID1040021
教授级高工, 积分 10880, 距离下一级还需 1120 积分
TA的每日心情奋斗6&天前签到天数: 1252 天[LV.10]以坛为家III星币8894 元0 贡献39 点精华0帖子
单项还能有380V的?确定前提是市电?
最后登录在线时间8 小时人脉26 人注册时间阅读权限30主题积分136UID708006
技术员, 积分 136, 距离下一级还需 164 积分
TA的每日心情擦汗 01:44:03签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II星币87 元0 贡献23 点精华0帖子
楼主概念没搞清
北极星电力网&国网商城
强强联手,共同筹备2016电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛
-22日于北京召开
欢迎行业人士参与。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&电工380V一个千瓦两个电流是怎麽算出来的要求有三相和单相的计算公式
oochfovp6680
一个千瓦耗用两个电流是指三相电动机来说的,对单相电动机或三相电热设备等其他电器并不适用。 1、对三相异步电动机来说,其功率公式为:P=1.732*U*I*COSφ*η ,其中U为线电压380V=0.38KV,COSφ为功率因数,额定工况下,一般COSφ=0.85,η为电动机效率,一般中型以上电机η=0.9以上。进行公式变换得出:I=P/(1.732*U*COSφ*η)=P/(1.732*...
以380伏1.5千瓦、4千瓦、7千瓦、20千瓦,功率因数0.80的三相异步电动机计算验证:1.5千瓦时,I=*(根号3)*0.80]=2.85安4千瓦时,I=*(根号3)*0.80]=7.60安7千瓦时,I=*(根号3)*0.80]=13.29安20千瓦时,I=2*(根号3)*0.80]...
对称三相电路功率公式:P=根号3×U×I×cosφ ,(电机的cosφ一般在0.7~0.8之间)即:I=P/根号3×U×cosφ =×380×0.75≈2(A)
一个千瓦两个电流是指三相电动机来说的,就是经验公式 (大约值)小电机两个电流多一点,大电机则不够两个电流 不知你师父说过没有。