2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗?
2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗?
2.5平方的铜芯线能承受四台一匹的和一台3匹的空调同时使用吗? 一套房刚装4台一匹的和1台三匹的空调,漏电总开关是40的,空调是20的,线是4平方的铜芯线[感觉现在的线芯比以前的小得多,象以前的2,5差不多]。5台空调同时打开后出现总漏电开关发烫,跳闸,不知道是总开关不够大还是线不够大 答:0.735W&4台=2.94KW,0.735W&3匹&1台=2.205KW,合计功率:2.205+2.94=5.145KW, 公式:P=U&I,5.145KW除220伏=23.4安培,用2,5平方的铜芯线是不能承受五台空调同时使用的。 应选用国标BV4.0铜线 ,漏电总开关选大品牌的质量好的 最好分两个回路供电,减少线路上的负载和热量, 空开选择质量好的。据你讲的两者都有关系。估计是漏电总开,空气开关,铜线的质量不达标 1.建议换掉漏电开关,换空气开关把。因为在漏电开关里有电流互感器, 对大电流持续有一定的压降所以发热【时间长了有失火的危险】2。如果是4平方应该是没问题的,2.5铜线也可以,没有余量。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元当前位置:
主题:610158 ┆ 帖子:4723520
┆ 今日新贴:1406
昨日贴数:910 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4070人
求助:大三匹的空调用2.5平方的线够吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:08:00 楼主
由于装修时没有安排好,客厅装的大三匹的空调柜机,但布好的线是2.5平方的铜芯线,PVC管穿管敷设,线长大概10米多,现在由于客厅空调一般很少开,所以出现没有问题,不知道以后长期使用是否安全?每平方铜芯线一般能用几千瓦功率的电器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:49:00 1楼
每平方3A电流,你的已处在极限边缘,再加上现在一般预埋线基本都是假冒伪劣,建议你应该用4平方的铜线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:04:00 2楼
电线倒是专门买的“杭州中策”的品牌,线径比较标准,质量也还算可以。已经装修好了一年了,线都埋进墙里、地板下了,没有办法再改动的了,我有点担心,因此空调一般不常开,可以正常使用吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:00 3楼
重新加根线吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:00 4楼
不可以加了,已经全部装修好了,要把装修的搞坏的了,成本太大了,如果就这样不动,品牌的2.5平方铜芯线是否可以正常使用?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:02:00 5楼
谁安装的?找装修电工算帐!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:08:00 6楼
问题也不很大,注意开空调的时候不要同时再开kw级的电器或设备
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:00 7楼
按常规来我们都是用4平方,三匹的2.5也够,2.5平方也能过18安吗!是国标的你也不用担心啦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:37:00 8楼
单相还是三相运行一个小时以后断开电源测量电线温度或用手摸一摸是否烫空调一般都是间歇工作,制冷温度不要设的过低制热温度不要设的过高,不要用电辅助加热
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:46:00 9楼
免强可用,不够安全
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:40:00 10楼
多谢大家!我用的是“美的”KFR-71LW/DY-S3空调,220V,最大输入功率5300KW,最大输入电流25A,额定功率:制冷2650W;制热W(电辅热),额定电流:制冷12.3A;制热11.8A+10A(电辅热);新房子已经装修好入住,家里所有的插座的线都是每个单独用2.5平方的铜芯线,一般的电器都够用了,由于客厅比较长,所以买了大三匹的柜机,买好了空调以后才知道是2.5平方的线,空调又不能换,线也不可以重装了,好在线的质量还可以,现在只有勉强着用,心里既不放心也不舒服,天热的时候,制冷温度我不敢设的过低,天冷的时候,制热温度我也不敢设的过高,根本不敢用电辅助加热,这样小心使用,应该不会出什么问题吧?但这个空调却发挥不了他的应有作用了,不过也没有别的好的办法了,只有过几年以后房子旧了重装修时再换4平方的线了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:53:00 11楼
不用担心,我1.5的照样用!(二匹机),2.5的可用到30A电流!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:00 12楼
可以用,只是冬天制热时注意一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:00 13楼
制冷可以,没有什么问题!!制热就不行了!!你要避免冬天用!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:34:00 14楼
如果接头处处理良好,可以放心用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:50:00 15楼
只有插座的地方有接头,三匹空调没有插头是三个线柱直接接空气开关,后来安装人员接了一个插头,不过只有空调插头好象只有16A的有买,公司里以后以前有个二匹的空调插头和插座烧起来过了,我有些担心,不知道什么地方有好的插头买?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:00:00 16楼
好像记得杭州鸿雁的三孔插座和插头有25A的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:09:00 17楼
安全上可能要注意点,最好建议重新改造一下!
/SearchEngin/search.htm?SeriesNumber=TEPCP206&PingPai=TE&FType=ProductSeriesTree
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:23:00 18楼
据说欧美家庭里面都是接三相电。前几年我们公司买的美资品牌的2p空调,全是用三相的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:00 19楼
额定电流:制冷12.3A;制热11.8A+10A(电辅热)理论计算是小了点。但是制冷绝对可以正常放心使用,制热可能危险,辅助加热不开吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:55:00 20楼
制热11.8A+10A(电辅热);又是穿管,不太安全
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:11:00 21楼
最好用4平方的铜线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:00:00 22楼
家庭装修全部电线是都能拉出来的.可以再带一根进去.保证可以的.要么你把接地保护线当火线用.那样当然不是很正规,但具体问题具体解决啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:29:00 23楼
装修的时候线路拐弯很多,拉不出来了,如果拉出来要破坏部分装修,现在暂时没有考虑重装或加线,制热我是不开电辅热的,只有当这个空调没有电辅热功能了!把接地保护线当火线用这个问题我没有考虑过,安全吗?先去看看有没有安接地的线看看。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:00 24楼
制热时不开电辅热这样可以正常使用10年吗?如果电线吃不消空气开关会跳吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:00 25楼
晕&&&是不是小了点啊&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:06:00 26楼
三相的还好点,要是单相的就不是太好的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:39:00 27楼
把接地保护线当火线用安全可行吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:19:00 28楼
应该用四平方BVR铜线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:16:00 29楼
安全起见,将断路器换成20A的用.不要开加热.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:00 30楼
制冷没问题的,温度定20度!空调也不总工作的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:12:00 31楼
制热时不开电辅热也应该没有问题吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:31:41 32楼
没关系的,一个是你的电线比较短(才十来米),二是2.5平方的线,最大可承受22.5A的电流(这个是有保险系数的),你的空调是可以用的,只是你在设置温度的时候应该注意一下,不要让空调频繁启动就行了,当然,你最好在电线的那个装一个32A的断路器来保护
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:42:47 33楼
正规的2.5线可以用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:00:41 34楼
用是可以用,但是你要是怕不安全,就加装些和空调用电量相等的漏电开关。万一家里人不知道的用了空调,,它就起到保护。这样就不用那么担心会出什么事情了,, 要记得每个月检查漏电开关是正常使用。不行就换。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:43:07 35楼
装的时候就应该考虑到这个问题啊!现在改,麻烦大了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 04:29:34 36楼
4平方以下,可以以每平方10A计算,应该差不多可以用了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:28:19 37楼
说说偶的经历吧
由于电压太低,愣是把两根并的1.5平方线给弄热了
记得我当初还专门量一下电压才180V
吓的我给换线了
我1.5匹对4平方软线!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:19:45 38楼
谁知道安防这方面的内容。就是 &AD236的 试听录音怎么放啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:04:00 39楼
你要不要换线,我可以帮你换
周点击排行周回复排行
[264] [108] [82] [69] [58] [58] [50] [47] [44] [43]
[14] [12] [9] [8] [7] [6] [5] [5] [5] [4]最新求助
[2] [0] [1] [0] [0] [2] [2] [3] [0] [3]&主题:1平方电线到底可以带动多少功率《长时间安全》
泡网分: 1.643
帖子: 2133
注册: 2013年02月
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌似比我们平时的情况要小很多啊
打算买即热式热水器
看到产品说明里关于电线的描述,怎么不太相符呢?真的4平方就能带动w功率的电器吗?
到底要怎样算,怎么样配电线呢?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:13935&&回帖:63 &&
泡网分: 15.19
帖子: 4633
注册: 2008年08月
那个保守一点的是长时负载,要考虑穿线管散热的。电线还有一个短时负载,不过你那个貌似介于长时和短时负载之间。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 41.736
精华: 4帖子: 1328
注册: 2000年05月
不同的线也不一样,是硬线还是软线,软线里面有多少股,共有几芯……好像有大致的行业标准
我用过2芯3.5平的软线,那叫一个粗
泡网分: 26.518
帖子: 1688
注册: 2004年04月
随便买个家用插排,上面都标的10A/250V! 配的线都是3*0.75! 你怎么说?
根据口诀,1平方铝线走9A、铜线14A的电流不是问题,条件是25度时单根铺设,如果双线并绕、穿管等等降低散热条件的情况出现,载流量都要打折。
另外3.5平方这种非标的线倒是非常少见。
曾经用3*0.75的铜线带过2kw的电暖器,约1小时后摸了下线,感觉温温热,表面可能在40几度的样子。
本帖最后由 西 于
20:47 编辑
泡网分: 2.425
帖子: 2413
注册: 2003年11月
这个没有绝对标准的。 不同的人、不同的机构,会有不同的标准。也没有安全和不安全的截然分界线。
本帖最后由 tonypeng 于
20:46 编辑
泡网分: 0.167
注册: 2006年11月
在天朝就没有标准可言
泡网分: 4.093
注册: 2010年10月
电线的载流量还要看线的散热条件以及负载电流持续时间,向电热水器这种不是持续工作的负载,载流量可以放宽
泡网分: 1.643
帖子: 2133
注册: 2013年02月
随便买个家用插排,上面都标的10A/250V! 配的线都是3*0.75! 你怎么说?
根据口诀,1平方铝线走9A、铜线14A的电流不...装修时埋墙的一般以什么为准,我在南方,夏天比较热
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.643
帖子: 2133
注册: 2013年02月
老XL 发表于
电线的载流量还要看线的散热条件以及负载电流持续时间,向电热水器这种不是持续工作的负载,载流量可以放宽...几个人如果连续洗,一个多小时是不是也不算太久?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 26.518
帖子: 1688
注册: 2004年04月
熊猫排山倒海 发表于
装修时埋墙的一般以什么为准,我在南方,夏天比较热经过配电箱之后,墙插2.5、照明1.5、空调4。有特殊需要的另说。实际很多照明、空调也是用的2.5的线,中央空调才配4方或更粗的线。以上都是BV单股铜线。
如果你要带8kw的电热水器,最好单独走一路6方的线。另外注意你的总断路器额定电流和电表额定电流。你开热水器的时候如果再开有空调等大功率设备,有可能过载跳闸。
泡网分: 0.546
注册: 2006年11月
经过配电箱之后,墙插2.5、照明1.5、空调4。有特殊需要的另说。实际很多照明、空调也是用的2.5的线,中央空调才配4方或更粗的线。以上都是BV单股铜线。
如果你要带8kw的电热水器,最好单独走一路6方的线。另外注意你的总断路器额定电流和电表额定电流。你开热水器的时候如果再开有空调等大功率设备,有可能过载跳闸。+1这个观点。 一般下限就是1.5(这里已经不考虑电流了,看重的是机械强度)
泡网分: 17.332
注册: 2006年09月
和线绝缘护套耐温等级,线的散热情况有关
iPad iOS8.2 客户端发布
泡网分: 32.525
帖子: 2429
注册: 2004年04月
aibpo 发表于
在天朝就没有标准可言真对!
泡网分: 2.391
帖子: 2546
注册: 2013年01月
4平方可以带4400w
这是一个安全的标准,有很大的余量,4个方用6kw也是可以凑合用用的,但是不能长时间用
泡网分: 12.661
注册: 2008年03月
不是简单倍数关系,看这个表吧
本帖最后由 twld 于
09:30 编辑
泡网分: 21.177
注册: 2005年02月
烧个水壶,连接水壶的电源线都有点温温的。以前不懂,三匹机用墙插,墙插烧毁吓出一身冷汗。那已经是16A的插座了。留点余量总是必须的
泡网分: 1.794
帖子: 3199
注册: 2002年01月
不能光只看铜线,外面的橡胶绝缘层也很重要,铜线长时间升温老化速度会加快,绝缘耐温能力会越来越低,再加上周围环境影响,最终短路。发生事故基本都是因为短路。
所以一般布线都会留多余量,尽量避免导线升温。 本帖最后由 Canon_EOS1 于
10:23 编辑
泡网分: 16.478
注册: 2007年09月
家里装修的时候,听了单位电工的话,以目前国内的电线质量和装修工施工质量,要保险,按每平方4安培算。不知道对也不对?
泡网分: 1.794
帖子: 3199
注册: 2002年01月
对。一般都是2.5平插座线,电流10A。16A用4平
fantan 发表于
家里装修的时候,听了单位电工的话,以目前国内的电线质量和装修工施工质量,要保险,按每平方4安培算。不知道对也不对?
泡网分: 0.03
注册: 2014年07月
家装一般就用2.5线,照明用1.5也没啥问题。
设计上来说看功率配开关再配线:
16A以下含---2.5的线
20-25A-------4
32A-----------6
40-50A------10
8KW的单相电热水器要40A的开关,对应是10平方的线(如果小一般也没啥问题,发热多点,老化快点),问题是一般家庭的总进线才10平方,总开关也在40A-50A的样子,如果开热水器再开个大空调,肯定会跳闸。
泡网分: 5.253
帖子: 5864
注册: 2014年03月
因素很多,材质形状绝缘材料散热条件等等。
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 32.239
帖子: 1561
注册: 2003年01月
附: 广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:& &500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米——22A&&2.5平方毫米——30A&&4平方毫米——39A&&6平方毫米——51A&&10平方毫米——70A&&16平方毫米——98A
家用,有接线头的话,自己再打个7折,OK了。
泡网分: 0.047
注册: 2011年05月
家里装修的电工说过,变压器上用户过20cm 1平方线连接100多户人的用电,可信吗
本帖由 iPad 2 (WiFi) 客户端发布
泡网分: 24.69
帖子: 13508
注册: 2005年10月
1.5平方可以走3500瓦。
本帖由 iPad Mini (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 2.496
帖子: 7914
注册: 2014年08月
本行家认为,1平方(mm)铜线通过的电流正常时应小于5安培,短时可达10安培。即在220V电压时,长时间通电功率为1.1千瓦,短时间为2.2千瓦。日本美国电压为110V,因此达到中国同样的功率他们的导线面积要大一倍。 本帖最后由 5MMKT 于
13:08 编辑
泡网分: 1.643
帖子: 2133
注册: 2013年02月
<font color="#MMKT 发表于
本行家认为,1平方(mm)铜线通过的电流正常时应小于5安培,短时可达10安培。即在220V电压时,长时间通电功率为1.1千瓦,短时间为2.2...请教专家,长时间是指多长?比如热水器,洗澡一个小时
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.542
注册: 2011年11月
可以查中华人民共和国国家标准《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》GB/T 2,等同于国际标准IEC :1999。里面有权威数据,不过鉴于国内电工产品的质量,需要在此基础打个折,留点余量。
本帖最后由 IEC909 于
16:12 编辑
泡网分: 0.542
注册: 2011年11月
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。 本帖最后由 IEC909 于
16:45 编辑
泡网分: 2.496
帖子: 7914
注册: 2014年08月
熊猫排山倒海 发表于
请教专家,长时间是指多长?比如热水器,洗澡一个小时和气温、线绝材料耐热程度、线管布线密集程度有关,没有定数,以工作5~10分钟温度不超过绝缘材料(电线的包皮)规定的安全温度为宜。
泡网分: 1.643
帖子: 2133
注册: 2013年02月
IEC909 发表于
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。有的总入户才10平方的,看起来普通三居室的家庭装一个这么大功率的电器还是不太现实的啊……还要考虑换电表啥的