地下室顶板厚度下铁外围一圈是否需要设弯锚固

地下室;摘要:;本文总结了在已知条件下,一层、二层地下室的力与配;本文主要总结于刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳;----;1.力与配筋(例);1.1设计要点:;1.在实际工程中,地下室外墙的配筋主要由垂直于墙;2.地下室外墙按支承条件可能是单向板,也可能是双;1.2.定量总结:;1.2.1.假设是一层地下室:层高4m,
本文总结了在已知条件下,一层、二层地下室的力与配筋;总结了混凝土强度等级、保护层厚度及垫层、墙厚、荷载、水平荷载及分项系数、外墙计算高度、外墙计算模型、顶底板和柱、地下水与抗浮、地下室超长处理措施、裂缝及裂缝措施、不均匀沉降时处理方法、外墙配筋、固接、铰接、锚固、人防地下室、pkpm建模、无人防要求的地下室嵌固部位的设计步骤等等。
本文主要总结于刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”,杨星“pkpm结构软件从入门到精通” ,钢结构论坛,文献以及网上别人经验总结。共13页。
1.力与配筋(例)
1.1设计要点:
1. 在实际工程中,地下室外墙的配筋主要由垂直于墙面的水平荷载(包括室外地面活荷载产生的侧压力、地基土的侧压力、地下水压力等)控制,近似按受弯构件设计。地下室外墙在垂直于墙平面的地基土侧压力作用下,通常不会发生整体侧移,土压力类似于静止土压力,工程上一般取静止土压力系数Ka=0.5 来进行计算。当地下室施工采用护坡桩时,静止土压力系数可以乘以折减系数 0.66 而取0.33。
2. 地下室外墙按支承条件可能是单向板,也可能是双向板,在实际工程中要对这些板块逐一进行计算是相当麻烦的,一般情况下也没必要这么做。工程中常用做法是,视地 下室楼板和基础底板为地下室外墙的支点(地下室墙与底板为固接,与顶板为铰接),沿竖向取1m宽的外墙按单、双或多跨板(视地下室层数而定)来计算地下室外墙的弯矩配筋;
1.2.定量总结:
1.2.1.假设是一层地下室:层高4m,地下水位在-4m处,室内外高差0.3m,底面活荷载取10kN/m,土的重度取18kN/m,土的浮重度取11kN/m,水的重度取10kN/m,内摩擦角一般取30,慎重一点可以取20,荷载分项系数除活荷载取1.4外,其它的取1.2;002333
混凝土用C30,钢筋用三级钢,250厚墙:
F侧max为侧压力最大设计值,F1为当有2层地下室时,负一层侧压力值;M1,M2, M3,M4为从下向上,支座,跨中,支座,跨中弯矩设计值;V1,V2,V3,V4为从下向上支座剪力设计值;As1,As2,As3,As4为从下向上支座、跨中、支座、跨中配筋大小值。
1.14@150=@200=565mm2,18@150=@200=770mm2。
2.构造配筋:按“人防规范”,配筋率按0.25%计算,250厚的墙,As=0.25%*250*@200=770mm2,12@150=754mm2。
1.12@100=1131mm,10@150=524mm。 22
As=0.25%*300*.构造配筋:按“人防规范”,配筋率按0.25%计算,300厚的墙,
?14@200=770mm2,12@150=754mm2。实际工程中,地下室外墙配筋可以在跨度的1/3处断开。
注:16@100=@125=905mm2,14@125=@150=754mm2; 20@100=@125=@150=@200=565mm2。
1.2.4.假设是二层地下室,地下一层墙厚均为300,地下二层墙厚350,其它参数同上,则弯矩设计值不变,强度控制与裂缝控制时,As分别为:
2.混凝土强度等级:
高层?C30,多层?C25;混凝土强度等级越高,水泥用量大,易产生裂缝;当地下室有防水要求时,地下室外墙的抗渗等级应由最大水头与墙厚之比确定,但任何情况下都不应低于0.6MPa。
3.保护层厚度及垫层:
《地下工程防水技术规范》(GB)对防水混凝土结构规定,迎水面钢筋保护层厚度? 50mm;但实际操作有困难之处。一方面外墙截面有效厚度损失较大,另一方面外墙一般较厚,且拆模早,养护困难。施工单位为了避免开裂,在50mm厚保护层内附加Φ8@200构造筋,与外墙受力筋间距很小,垂直浇捣混凝土困难。
按〈混凝土结构设计规范〉,外墙外侧环境类别为“二b”,内侧“二a”,据此,外侧保护层厚度25mm,内侧20mm。也是强制性条文。按〈混凝土结构设计规范〉执行。全国技术措施人防工程分册里也明确指出,当有外包柔性防水层时,迎水面保护层厚度可以取30,与混凝土规范规定的值近似。只有当无外防水时,才规定要取50。
防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级? C15,厚度? 100mm,在软弱土层中? 150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因。
多高层?250mm。地下室侧壁厚度取值主要取决于地下室深度,同时也要考虑到承受水压的最大水头H与相应壁厚t的比值,H/t的比值一般宜控制在25以内以取得较好的防水效果。普通地下室的侧壁厚度:一层地下室可取250―400mm;二层可取400―500mm;三层可取500―600mm。
1.竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。
2.室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/m2。有特殊较重荷载时,按实际情况确定。(京院技措2.0.6) ----- Px=qx.Ka= qx/3, qx为地面活荷载,但工程上一般取静止土压力系数Ka=0.5 来进行计算
3. 水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。(京院技措
4. 土压力:a. 当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。(京院技措2.0.16)
当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。(京院技措2.0.16)------当无试验条件时,对砂土可取0.34~0.45,对粘性土可取0.5~0.7。上海一般取0.5
地下水位以下土的容重,可近似取11kn/m2。(京院技措2.0.5)
实际上,风荷载和地震区地面运动使土压力超过静态土压力而有所增加,但其对外墙平面外产生的内力较小,可以不予考虑。
5.风荷载:地下室在底面以下,不受风荷载的影响;如果地下室层数不填0,表示有地下室,程序自动取地下室部分的基本风压为0,并从上部结构风荷载中自动扣除地下室部分的高度。
6.地震作用:地下室的地震作用主要被室外回填土吸收,只有少部分由地下室构件承担,因此“抗规”第5.2.5条要求的最小地震剪力调整,地下室部分可不考虑,即不考虑剪重比,不作为不合格的指标,但程序仍然给出调整,影响不大。
结构在地震作用下的反应(周期、振型、位移、内力)受地下室外的回填土约束程 度的影响,但竖向位移不受侧向约束的影响;约束越强,地下室地震作用考虑越少,约束非常大时,相当于不考虑地下室地震作用。
柱的弯矩、剪力随地下室楼层的变化,可以看到弯矩在地下室楼层中急剧减小。剪力在地下室1层有应力集中现象,导致地下室1层的剪力反而有所增加。
6.水平荷载及分项系数:
水压力若取最高水平,则一般按恒载设计,地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。抗浮计算
时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,地下室顶板应考虑覆土荷载,消防车荷载;或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比较取大值。尚应考虑施工堆载10kN/m2。
7.外墙计算高度:
有的工程基础底板上有较厚的覆土,这时最下层外墙的计算高度应视该层地面做法而定。如为混凝土面层较厚的刚性地面,且在基坑肥槽回填之前完成地面做法,则外墙计算高度可算至地下室地坪。而实际施工顺序往往是出地面后肥槽立即回填,而地下室地面在完成机电管线布置后才施工,相隔很长时间。这种情况下,外墙计算高度就应算至底板上皮。为了减小外墙计算高度,可在外墙根部与基础底板交接处覆土厚度范围内设八字角,并配构造钢筋,作为外墙根部的加腋,加腋坡度按1:2。这时外墙计算高度仍可算至地下室地坪。
8.外墙计算模型:
考虑到外墙与扶壁柱之间的变形协调,垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间)外墙板块按双向板计算配筋,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋;
竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。
不应计算弯矩调幅(有的地方又说可以);室外出入口与主体结构相连处应设沉降缝; 严格来讲,外墙应按偏心受压构件计算配筋。但在实际工程设计中,考虑竖向荷载产生的截面应力很小,仅按墙板平面外受弯计算配筋。当竖向荷载很大时,也可分别按受弯和轴心受压计算墙体配筋,然后将二者叠加。
地面层开洞位置(如楼梯间、地下车道)地下室外墙顶部无楼板支撑,为悬臂构件,计算模型的支座条件和配筋构造均应与实际相符。
PKPM软件地下室外墙按支撑在顶板和底板之间的单向板考虑,这种模型对于层高较小而柱距较大的无窗洞地下室计算误差不大。而对于柱距与层高接近的地下室,外墙按单向板考虑不合适,会导致外墙水平方向配筋偏小,而竖向配筋偏大;由于没有考虑柱的侧压力,将使柱的计算不安全。特别是对于上部有较多窗洞的半地下室,按此模型考虑不符合实际。
9.顶底板和柱:
侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁; 抗规6.1.14条,顶板厚度?180mm,双层双向配筋,?C30,每层每向?0.25%
高规12.2.4:筏形基础的钢筋间距不应小于 150mm,宜为 200~300mm,受力钢筋直径不宜小于 12mm。采用双向钢筋网片配置在板的顶面和底面;
地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、中学教育、地下室-结构设计新手必看01等内容。 
 地下室-结构设计新手必看... 13页 1下载券 地下室设计小结 45页 免费地...地下室结构设计要点,重点, 地下室结构设计要点,重点,漏点地下室如果设计不当, ...  关于地下室结构设计的几点认识_专业资料。关于地下室结构设计的几点认识 【摘要】随着近年来地下车库及地下人防工程的不断增加, 地下室结构越来越多的出现在我们的结...  筏板基础-结构设计新手必... 11页 1下载券 地下室-结构设计新手必看... 13...1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承 载力,防潮...  地下室及基础结构设计要点探讨 地下室及基础结构设计要点探讨 及基础结构摘 要:本文根据笔者多年工作经验,以地下室结构设计中的技术要点为主线,辅 以一定的经济分析...  浅谈普通地下室结构设计 摘要:住宅建筑设计时,对地下室结构的设计依据、注意事项等 内容进行了简要叙述,以供大家参考。 关键词:嵌固端;抗震等级;伸缩沟;侧壁;抗浮...  浅谈地下室结构设计 摘要: 随着高层建筑的飞速发展,其建筑设备用房、地下消防水池和汽车 停车位多功能都应用在地下室, 因此在高层建筑设计中,地下室结构设计难点繁...  建筑地下室结构设计探析 摘要:本文作者结合实际工作经验,对高层建筑地下室结构设计 进行了分析探讨,供大家参考。 关键词:建筑;地下室;结构设计;探析 中图分类号:tu...  龙源期刊网 .cn 地下室结构设计常见的问题 作者:陈裕理 来源:《建筑工程技术与设计》2015 年第 10 期 摘要:地下室的结构设计过程错综复杂...地下室顶板、梁绑扎技术交底_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地下室顶板、梁绑扎技术交底
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩16页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地下室地面施工有什么规范和要求
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
地下室地面施工有什么规范和要求
被浏览1974次
我来帮他解答
一、工程概况
朝阳里雅苑工程,由深圳市裕德丰投资发展有限公司开发建设,建设地点位于深圳市龙岗区中心城清林中路北面,地块为长方形,东西长253.4m,南北宽34.9m,工程总用地面积8842.5m?,总建筑面积31578.28 m?,其中地上总建筑面积22605.14 m?,地下总建筑面积8973.14 m?。
该工程由1栋6层住宅、1栋9/17层住宅和1栋12/18层住宅组成,1、2栋塔楼下设一层地下室(A区),平时为小汽车库和设备用房,战时为人防地下室,防护等级为常6级、核6级,3栋塔楼下设两层地下室(B区),为小汽车库,商业设于住宅底层。1栋建筑高为25.900m; 2栋建筑高度57.650m; 3栋建筑高度65.550m(包括架构层)。
二、工程说明
本工程原设计A、B区地下室L-1地面做法为:
1、50厚(最薄处)C20细石混凝土地面(找坡1%,坡向地漏),随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光(用于车库大面积楼面应设分仓缝,并应分仓跳格浇筑,每仓不大于6m×6m)。
2、200厚级配砂石加6%水泥粉,洒适量清水,碾压密实;
3、钢筋混凝土(自防水)地下室底板,底板附加防水层; 现变更做法为:
1、250厚(最薄处)C20混凝土地面(找坡1%,坡向排水沟,分仓≤6m)。 2、钢筋混凝土(自防水)地下室底板,底板附加防水层。 3、地下室纵向宽度为25m,分隔缝采用5m×6m。 4、分隔缝镶填石油泥清材料。
三、编制依据
1、朝阳里雅苑工程相关设计图纸、施工合同洽商函等;2、《朝阳里雅苑建筑施工图地下室平面图》; 3、我公司施工类似部位施工经验。
四、施工准备及工艺
1、材料要求:
1)、水泥:水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,标号不应低于325,有出厂证明及出厂日期不超过三个月,稳定性好,且满足有关规定或规定的要求,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥;
2)、砂:砂应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%;
3)、石:石采用碎石或卵石,其最大粒径不应大于15mm,含泥量应小于2%; 4)、水:水宜用饮用水。 2、作业条件:
1)、办好基层结构验收手续;
2)、门框安装和地面预埋铁件等项目,均应施工完毕并检查合格; 3)、各种立管、孔洞应用细石砼灌实堵严; 4)、抄平放线,弹好室内1000mm水平线。 3、施工机具:
主要施工机具:泵车、泵管、推车、抹子、木杠、靠尺等。
4、操作工艺:清理基层→找标高弹线→洒水湿润→250厚(最薄处)C20混凝土地面(找坡1%,坡向排水沟,分仓≤6m)→分隔缝采用5m×6m。
5、操作要点:
1)、基层处理:漏水处理;
2)、弹线:根据1000mm水平线,在四周墙面上弹线; 3)、湿润基层;
4)、C20素砼:做灰饼打点。然后立即铺设混凝土,用木抹子拍实,用短木杠根据两边冲筋标高刮平,用木抹子挫平。
测量放线→基坑开挖→桩头处理→砼垫层及地梁、承台砖胎模→(地下室底板防水层、保护层施工)→地梁、承台、底板钢筋绑扎→地下二层止水带安装,支模→地梁、承台、底板砼浇筑、养护→地下二层墙、柱钢筋绑扎→地下二层墙、柱、地下一层梁板模板安装→地下二层柱、墙砼浇筑→地下一层梁板钢筋绑扎→地下一层止水带安装,支模→地下一层梁板砼浇筑、养护→地下一层墙、柱钢筋绑扎→地下一层墙、柱、一层楼面梁板模板安装→地下一层柱、墙砼浇筑→一层楼面梁板钢筋绑扎→一层楼面梁板砼浇筑、养护→拆模→地下室外墙板外侧粉刷及防水施工→基坑回填。
三、土方开挖、基坑围护
详见土方开挖、基坑围护专项施工方案。
四、胎模、垫层施工
在土方开挖进入尾声时,由人工修挖下翻部分基槽,经人工清土到位后,立即进行验槽、办理隐蔽验收签证、浇筑垫层封闭基坑等工作,减少坑底土体暴露时间,避免土体结构受到破坏。垫层施工做法如下:
第一步,浇筑承台和地梁垫层,要求在设计基础上各放宽200~300mm,以消除灰线的误差。
第二步,砌筑承台和地梁砖胎模,内侧水泥砂浆粉刷,在砖模施工前完成垫层上的轴线定位和地梁承台的精准放线,作为以后施工的引测依据。
第三步,回填砖模外侧空隙,采用砂石回填,适当浇水使土壤沉实,再进行底板砼垫层的施工。
五、底板、侧壁、顶板施工
1、钢筋工程
A、底板钢筋绑扎
(l)当底板地梁高度不大,地梁上排钢筋不是很密时,钢筋可直接在胎模内绑扎,当地梁高度较大时,可用钢管在地梁上方格临时支架,把地梁钢筋架在地梁上方绑扎,待绑扎完毕后再一次放入到地粱内。地梁钢筋放入后要及时放置砂浆保护层垫块。
(2)地梁钢筋绑扎完毕,经自检合格后,在垫层上弹出底板钢筋的分档线,并预摆下排钢筋。弹底板钢筋分档线时要注意分档线从地梁的两边距地梁五公分处开始,如弹出的钢筋的间距不是整数时,要增加一根钢筋。 (3)按在垫层上弹出的钢筋分档线,预排底板钢筋,然后检查钢筋接头的位置,接头的数量,搭接长度、锚固长度等是否符合施工规范的要求,双向板纵横方向上的钢筋的上下相对位置是否符合设计要求,在确认无误后即可开始绑扎下皮钢筋。
(4)绑扎钢筋时,对单向板,除靠近外围两行的相交点全部扎牢外,在能保证受力筋不移位的条件下,中间的部分可采用梅花形交错绑扎。对于双向板,所有的交点都必须扎牢。在钢筋搭接接头处,接头的两端及中间都应用铁丝扎牢。
(5)底板下皮钢筋绑扎完以后,按纵横l米见方的间距(或按设计)摆放上下皮钢筋之间的支架,在钢筋支架上绑上皮钢筋纵横两个方向上的定位钢筋,并在定位钢筋上画出上皮钢筋的分档标志线,然后穿放纵横两个方向上的钢筋。上皮钢筋分档标志线的画法、钢筋的绑扎方法均与下皮钢筋相同。
(6)墙、柱主筋插入基础的深度应符合设计要求,根据弹好的墙、柱位置线,在插筋与地梁钢筋相交处用定位箍筋把预留插筋固定牢固,必要时用电焊把定位箍筋焊在地梁钢筋上。
(7)底板钢筋绑扎完以后,要立即垫好砂浆保护层垫块。
B、墙板、柱钢筋绑扎
(l)在底板混凝土上放线后,应再次较正墙、柱预留钢筋的位置,对位移严重的钢筋应先按规定认真进行处理,必要时要找设计单位共同协商处理。在各种预留插筋偏位处理好以后,即可开始绑扎墙、柱钢筋。
(2)绑墙板钢筋时,先绑2~4根竖向钢筋,并在竖向钢筋上画好水平钢筋的分档线,然后在下部及齐胸处绑两根横向定位钢筋,并在水平钢筋上画出竖向钢筋的分档线,最后再绑其余的竖向钢筋及水平钢筋。 (3)墙板钢筋应逐点绑扎,其搭接长度及搭接位置应符合设计要求及施规范的规定,搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢。 (4)墙板双排钢筋绑扎完以后应及时安放两排钢筋之间的支撑钢筋及砂浆保护层垫块,以确保两皮钢筋之间的相对位置正确及保护层厚。
(5)墙板钢筋绑扎基本完成后,再绑扎门、窗及各种预留洞口的加固钢筋,绑加固筋时要注意保证各种预留洞口尺寸的大小,加固筋伸入墙两边的长度应能满足设计要求。加固筋应尽量放在墙板的两边,在两根加固筋之间的孔隙应尽可能地留大些,为以后墙板混凝土浇捣创造条件。
(6)柱及暗柱钢筋凡直径在16以上的全部采用电渣压力焊的方法焊接,其余的钢筋采用搭接的方式连接。在施工中要注意控制每种接头的位置及每一接头位置的接头数量都要符合设计要求及施工规范有规定。
(7)柱及暗柱箍筋绑扎前,先在主筋上画出箍筋分档线,然后检查箍筋加密区的长度,箍筋的间距等是否符合设计要求,在确认无误后再开始绑扎箍筋。柱箍筋绑扎时要边绑扎、边检查,防止引起柱子整体弯曲或扭曲,同时,要注意做到,箍筋开口处要在柱子的四角交错放置。
(8)墙、柱钢筋绑扎过程中要做好与各工程之间的配合工作,预留各种预留孔洞,预埋各种插筋,特别是混凝土墙、柱与砌体墙之间的抗震拉接筋以及各种圈梁、过梁的插筋。
2、模板工程
A、地下室底板模板
本工程地下室底板下翻地梁及承台侧模全部采用砖胎模,用标准红砖砌筑,1:3水泥砂浆粉刷。
B、地下室墙板模板
地下室墙板钢筋经验收合格,穿过墙板的各种预留孔、预留套管经复核符合要求,各种需预埋在墙板混凝土中的电线管、水管等均符合要求并办理好隐检手续后,书面通知各分包单位及其他施工协作单位,然后就可开始支模板。
地下室墙板支模详见模板工程专项施工方案。
C、地下室顶板支模详见模板工程专项施工方案。。
3、混凝土工程
A、底板大体积混凝土施工详见大体积砼专项施工方案。
B、地下室钢筋砼墙、柱、顶板施工
1、墙板砼浇筑的关键是控制砼分层浇筑的厚度,每层不大于500mm和防止漏振。其二是控制墙板砼浇筑过程中的高低差。为此指定砼班长亲自指挥砼浇筑顺序及流向,控制砼高低差。指派专职质量跟班监督砼浇筑过程中分层高度和有无漏振
2、墙体浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的水泥砂浆或减石子混凝土。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。第一层浇筑高度控制在50cm左右,以后每次浇筑高度不应超过1m;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,间隔时间不超过2h。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。
3、洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并补充混凝土及振捣。
4、振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。
5、地下结构顶板砼浇筑关键是砼密实和平整。其二,由于面积大,要控制好砼浇筑的顺序及流向,实先后砼覆盖时间严格控制在砼的初凝时间内,并加强先后砼搭接处的振捣。砼采用斜面分层法浇筑,砼用插入式振动器振后,板面再平板用振动器托平。为确保砼平面平整,采用拉麻线,2m长硬刮尺刮平后打木蟹,再用铁板压实抹光。但砼表面收水后,在砼终凝前再用木蟹打毛,铁板压实、抹平。采用砼表面二次抹光,可有效防止砼收水裂缝的产生。砼经二次抹光后,用草包覆盖。
6、防止地下结构墙板砼裂缝的措施
a.减少砼内外温差措施
①降低砼的水化热
优化砼级配,严格控制商品砼的坍落度,保证拌制砼用的砂、石材料,外加剂和泵送剂的质量和计量。
②砼表面加强保温覆盖,以减少砼表面散热,缩小砼的温度梯度,和延长砼的降温时间。
b.减少砼收缩变形应力
①减低砼温度应力。做好砼保温、保温养护,缓慢降温,充分发挥砼的徐变特性。
②采取较长时间的砼掩护,延迟墙板拆模时间,带模养护砼,充分发挥砼的“应力松弛效应”。
③拆模后,加快回填土回填以减少砼的收缩变形。
c.提高砼的抗拉强度,选用良好的砼级配;控制拌制砼原材料的质量,尤其是沙石材料的含泥量。加强早期养护,提高砼抗拉强度和弹性模量。
7、拆模养护:常温时混凝土强度大于1MPa,及时喷水养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土湿润。冬季采取加盖塑料薄膜或麻袋和草袋等措施对混凝土体保温措施,从而减小温差,减少混凝土体产生裂缝。砼强度达到1.2Mpa之前,严禁上人或堆载。
8、施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑时,已浇筑的砼抗压强度不应小于1.2N/mm2。同时,必须对施工缝进行必要的处理。
a、在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前,应清除垃圾、水泥薄膜,表面上松动砂石和软弱砼层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,残留在砼表面的积水应予清除。
b、注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的砼不受松动和损坏,钢筋上油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清楚。
9、夜间浇筑砼时,应有足够的照明设备,浇捣前应向施工人员进行交底,并做好书面记录,落实专人负责振捣,由专人负责看模看钢筋。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况,严格做好交接班工作,并做好交接记录,有负责人签名归档,以免砼超振、漏振。砼浇捣完毕后,钢筋上所受污染的水泥浆应予清楚。
六、地下人防施工
人防结构位于地下室,构件截面、配筋均大于常规的地下室结构。施工中应特别注意几个问题:①模板体系的稳定性;②钢筋保护层厚度控制;③混凝土浇筑,振捣密实,避免出现裂缝;④人防设计中要求预埋部件如防爆门框等避免遗漏。
七、土方回填
本工程基坑土方开挖量较大,深度较深,所以土方的回填是一个重点。土方的回填必须严格按照设计及规范要求,控制回填土的含水率和干密度等指标,分层回填,夯实。回填前应清理坑底的杂物和积水。其回填范围大,深度较深,施工不当,极易造成以后地坪或基础沉陷,装饰层裂缝,给今后使用带来不便,因此结合我集团公司经验,拟采用以下措施。
a、回填土前必须将基础坑中杂物清理干净,积水抽排干,并实行基坑降水抽排48小时以上。
b、回填土应用粘土,亚粘土等不透水土,严禁使用建筑垃圾回填,避免回填土透水而下沉。
c、合理选用回填土,控制最优含水量,严格按规定分层夯实,施工中实行用环刀法取样检测,若发现达不到设计要求需返工或技术处理。
d、对于基础密实处,或墙角等无法用机械夯实处,必须采取措施,人工夯实,并减少铺土厚度。
e、在大面积基坑内夯打时,首先按一夯换一夯顺序进行,在下一循环时,夯位应错开1/2面积,如此反复进行;在小面积基坑内夯打时,按先周边,后中间的顺序进行。
f、采取技术加强措施,大面积重要部位回填土基层处理要与设计院商量,增加块石,以减少沉降,或配筋并与四周基础预埋钢筋电焊固定,以确保上部地坪不会沉陷。
g、回填时注意控制土的含泥量及含水率,特别注意不能在雨天施工,万一碰上阴雨天气,必须做好排降水措施,基坑内不能有雨水淤积。
八、后浇带处理技术
1、地下室底板后浇带构造及施工
本工程地下室设有后浇带,底板钢筋拉通不断。由于底板厚度较大,势必该部位模板受砼侧向压力大,因此支模工作尤为重要。后浇带位置钢筋应加密,在补浇后浇带砼时,主筋采用镦粗直螺纹连接成整体。支模采用九夹板,内衬钢板网,以增加砼粘结,二侧模板采用对撑,设对撑剪力撑,以增加模板的稳定性。
后浇带补浇砼时,二侧底板侧面应人工凿毛,清洗干净,将后浇带内垃圾彻底清除,排干所有积水后方可补浇。补浇时砼坍落度应尽可能小,后浇带标高提高一级,并仔细振捣密实。
2、地下室外墙后浇带构造及施工
地下室外墙设有连通的后浇带,与底板后浇带相对应,该处钢筋拉通不断,但施工时竖向主筋不连接,待今后补浇后浇带砼前再焊接,这样后浇带内钢筋只有水平筋,方便其二侧支模工作的施工。同时为方便钢板止水带施工,可将单侧(内侧)水平筋拆开,浇捣后浇带砼前焊回搭焊,L ≥10d。同时在外墙外侧增贴高分子防水卷材,防止后浇带渗水。回土时在后浇带两侧设置挡土墙,进行保护。
为确保墙板后浇带防渗质量,墙板竖向设钢板止水带,并与水平施工缝止水钢板连接,满焊。
3、后浇带施工注意点
a、后浇带成型拆模后,应先清理好浮浆与垃圾,并加盖盖板,防止垃圾掉入,浇捣后浇带前应将二边接触面凿毛,清洗干净,排除积水,同时应对锈蚀钢筋除锈,扎上所有未完成的钢筋与加强钢筋,检查无误,方可施工。
b、后浇带砼宜选择坍落度小,并掺有水泥用量的12~15%左右微膨剂砼,进行浇捣,并特别注意底板与墙板交接处,后浇带二侧交界面施工缝等处的振捣质量,确保新老砼交接。
c、加强养护,浇捣后保湿养护不少于14天。
地下室地面施工有什么规范和要求如下:
设计规范、施工规范、验收规范。国家对建筑施工的要求是全方位的,从法律上来讲,主要就是《建筑法》和《合同法》,下一个层面有质量管理条例、安全管理条例,然后是有许许多多规范,有国家的、地方的、行业的,然后有更多更多的政策性文件的规定。这些法律和规范规定有在不断的更新,政策性条文有有时间性和地域性。
希望我的回答可帮到您
 地下室防水工程施工质量检验标准
  一、渗漏分析
  1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患
  2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。
  二、渗漏治理原则与内容1、治理原则
  在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。
  2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。
  2、修漏工艺流程
  基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。
  3、修漏操作要点
  先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。
  b、剔凿和堵漏水点
  剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成硬腻子状的面团,用以止住导水管理周围漏水。
  移开导水管后,用水不漏(速凝剂)腻子封堵孔洞,并按压至完全凝固。
  c、涂刷防水涂料
  将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成水泥基渗透结晶型防水涂料,在孔洞周围150厘米范围内,抹一层涂料。(2)修漏变形缝(如图2)a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置,用色笔划出。b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净。
  c、填背衬材料
  缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料。
  d、填塞遇水膨胀橡胶止水条
  在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条,要求压紧、固定。
  f、填塞防水堵漏材料
  用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子(粉料:水=4:1)填塞缝及两侧各100厘米。
  g、卷材盖缝
  表面用高聚物改性沥青防水卷材(SBS卷材)盖缝,卷材宽度不小于300厘米。(3)地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净,逐渐找出地面裂缝位置,并将待修裂缝用笔划出。
  b、裂缝剔槽
  在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。
  用水将缝内灰渣杂物冲掉,并擦去表面明水。
  c、槽内刷灰浆
  将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成灰浆,在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层,厚约2厘米。(当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水)。
  d、缝槽内填防水腻子
  当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候,用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=4:1(重量比)拌成腻子料填满槽沟,与地面平齐,并用腻子刀刮平压实。
  e、涂刷涂料
  用水润湿填缝表面,在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水材料涂料(粉料:水=3:1)
  f、湿养护
  所有裂缝均照上述修漏方法处理,当涂层灰浆初凝后,用雾状洁净水进行湿养护3天,每天喷2~3次。养护期内避免碰坏涂层。(4)墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面,满刷四遍聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)作为柔性防水层,厚约1.5厘米~2.0厘米,墙面涂刷高度1.5米。
  a、清理基层
  将墙面及地面彻底清理干净,无明水,且堵漏工作均已完毕。
  b、配料
  将JS防水涂料按粉料:液料:水=10:7~10:2的比例配合搅拌均匀。注:应用手持电动搅拌器搅拌。
  c、附加层施工
  在地面与墙面转角处,涂刷宽500厘米的一布二涂附加层(加筋层可用无纺布或玻纤网格布)。要求刷匀、贴平无折皱。
  d、大面涂刷JS防水涂料
  墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料,涂刷顺序可先墙面、后地面,要求涂刷薄厚均匀,玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6~8小时,待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。(5)墙面抹PCM防水砂浆
  a、配料(重量比)
  PCM防水胶1粉料5中砂12.5
  洁净水1.8按上述比例用机械搅拌均匀。
  b、涂刷PCM界面剂
  将PCM防水胶:水:水泥按1:10:15的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀,无粉团后即可涂刷在墙表面,涂刷时不得漏涂,不得堆积。
  c、抹PCM防水砂浆
  按配合比要求,先将粉料、中砂放入砂浆搅拌机中干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与按规定比例混合均匀,倒入搅拌机中,继续搅拌2分钟,倒出待用。
  将拌合好的PCM防水砂浆及时铺抹在未干的界面剂墙面,逐间进行。铺抹砂浆时,需二遍成活。尽量不留施工缝,如有施工缝时应离开阴阳角处不得少于200厘米。抹压时墙面应将第一遍砂浆抹压密实,表面搓毛,第二道砂浆抹平压光,总厚度为12厘米。
  d、养护墙面应及时进行湿养护,不少于7天。
  (6)地面浇筑PCM细石防水混凝土
  a、配料(重量比)
  PCM防水胶1粉料5砂子10细石15~17.5
  洁净水2~2.3
  b、基层处理及涂刷PCM界面剂同墙面防水砂浆处理方法。
  c、浇筑PCM细石防水混凝土
  按配比要求,先将石、砂子、粉料按顺序投入混凝土搅拌机中,干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与水按比例混合均匀后,倒入搅拌机中继续搅拌2~3分钟,即可将其混凝土浇筑在涂有界面剂(界面剂不能实干)的地面上,每个房间的地面混凝土必须一次浇筑完成,不得留设施工缝,混凝土的厚度应控制不少于30厘米。抹压时不得在表面洒水,或撒干水泥面。混凝土收水后应进行第二次抹压。混凝土地面与立墙的交接处,应抹成圆弧形。
  d、养护
  浇筑完的PCM防水混凝土应保持湿养护,养护时间不得少于7天。
  四、质量验收
  1、地下室修漏要严把质量关,认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB)及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)的规定。
  2、地下室内不得有渗漏现象。
  3、墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起皮现象。
  4、墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。
  5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米;地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。
  五、安全及注意事项
  1、严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工,由施工单位制定安全技术措施。
  2、选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发,不易燃对人体无害的防水材料。
  3、修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。
  4、速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完,已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。
  5、水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护,以确保防水质量。
  六、成品保护
  1、在地下室修漏的全过程中,应注意各防水层的成品保护。
  2、柔性防水层涂刷后应设专人保护,不得破坏防水层。
  3、在地面浇筑防水混凝土时推车倒料应铺设垫板,保护防水层不受破坏。
  通过专业施工人员实施上述渗漏治理方案,精心作业,严控质量,使该住宅地下室渗漏治理获得良好效果,质量达到验收要求。经业主、质检、防水专业等相关人员在现场审议验收,获得一致通过。至今仍保持无渗漏、室内干燥,达到了地下室防水使用功能。
大大大峻&回答:测量放线→基坑开挖→桩头处理→砼垫层及地梁、承台砖胎模→(地下室底板防水层、保护层施工)→地梁、承台、底板钢筋绑扎→地下二层止水带安装,支模→地梁、承台、底板砼浇筑、养护→地下二层墙、柱钢筋绑扎→地下二层墙、柱、地下一层梁板模板安装→地下二层柱、墙砼浇筑→地下一层梁板钢筋绑扎→地下一层止水带安装,支模→地下一层梁板砼浇筑、养护→地下一层墙、柱钢筋绑扎→地下一层墙、柱、一层楼面梁板模板安装→地下一层柱、墙砼浇筑→一层楼面梁板钢筋绑扎→一层楼面梁板砼浇筑、养护→拆模→地下室外墙板外侧粉刷及防水施工→基坑回填。
三、土方开挖、基坑围护
热心网友&回答:设计基本要求 (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。(见表1) (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。 (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。 (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。 (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。 (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。 (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。 (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。(九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理.
最亮的小太阳&回答:1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。
2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图)
3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。
4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备)
5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。
6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。
7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。
AN拉勾勾&回答:人防地下室施工规范
《屋面工程技术规范》GB 5
《屋面工程质量验收规范》GB 5
《地下工程防水技术规范》GB 5
《地下防水工程质量验收规范》GB 5
Lin_4987&回答:  地下室防水施工工艺
  地下室外墙防水层的话一般都要两道以上,最好采用2mm后的聚氨酯防水涂料,而卷材的 话最好采用三元乙丙橡胶防水材料厚度在1.5左右。
  1、地下防水非常重要,特别是防水层,应该在地基和结构合格后在对防水方面的问题施工。
  2、在防水施工期间,地下水位应该降至防水工程底部的最低水位,直到防水工程结束投入使用位置。
  3、按照相关材料的使用方法使用施工。
  地下室防水施工要求
  地下室防水施工要求一般有以下几点。
  1、基层1:3水泥砂浆,找平层厚度为15-20mm应当足够的力量。找平层应抹平,压光,牢固、不起沙子,不凹凸,宽松,鼓包、裂缝、麻面等现象。平面平整度可用2米长直尺检测,检查找平层和直尺之间的空隙差距不应超过5mm。
  2、找平层表面要干净、干燥。这样才便于施工和保障施工质量。
  3、找平层的坡度应该设计合理,规范不得出现局部积水的现象。
  4、找平层与立墙,积水坑,凹坑等交界处的阴阳角应作为圆弧,圆弧半径应按照有关规定选用。
  地下室防水施工注意事项
  1、施工的防水材料很多都是易燃易爆有毒物品,所以施工的时候因该注意防火处理,特别是抽烟的工人更应该提醒注意。而且要有相应的防毒措施。
  2、在地下室防水工程的施工过程中,部分工程作业操作员必须要佩戴安全帽。
  3、高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工一般不适合在冬季,如果急需在冬季施工的话环境都应该大于0摄氏度,而且遇到雨天、雪天、五级风这样的天气也不能施工。
  4、注意保护成品,保护防水层不遭破坏,应让工人小心,而且不能穿带钉的鞋子上防水层。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()}

我要回帖

更多关于 人防顶板面筋锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信