3秒自动关闭窗口总容量为140KW;(3)照明;依据GB,建筑物及某些构筑物;照明光源为:生产用照明主要采用金属卤化物灯或高压;防爆场所照明设备采用防爆型灯具,导线采用4.0m;防雷、防静电、接地、等电位联结;站内建筑防雷装置的接地、静电接地、电气和电子信息;站内罩棚的防雷措施满足第二类防雷建筑物防雷措施要;A、防雷;1区、2区爆炸危险环境的建、构筑物为
总容量为140KW。总工作容量为102kW。
依据GB,建筑物及某些构筑物设置正常工作照明。控制室、配电室均设置局部应急照明(由控制部分生产场家配套提供)。
照明光源为:生产用照明主要采用金属卤化物灯或高压钠灯,办公室主要采用荧光灯。
防爆场所照明设备采用防爆型灯具,导线采用4.0mm2及以上铜芯导线。
防雷、防静电、接地、等电位联结
站内建筑防雷装置的接地、静电接地、电气和电子信息系统等接地公用接地装置,其接地点不大于4Ω。
站内罩棚的防雷措施满足第二类防雷建筑物防雷措施要求,爆炸危险区域的所有钢质法兰两侧应采用金属导线跨接。
1区、2区爆炸危险环境的建、构筑物为第二类防雷建筑物。其余建筑物按第三类防雷建筑物设计。
对于防雷建筑物,依据GB采取防直击雷、雷电感应(包括静电感应和电磁感应)、雷电波侵入的措施。电力设备作大气过电压及内过电压保护。配电室采取防直击雷及雷电波侵入的措施。
金属工艺设备及管道等采取防静电措施。
包头市华亿燃气设计有限公司 19
低压配电系统的接地型式采用TN-S系统。防雷接地,防静电接地的接地电阻值满足相应规范要求。同一地点出现上面两个及以上接地时,采用同一个接地网接地。
D、等电位连接
控制部分、设备部分内做等电位连接。
(4)电力及照明线路敷设方式
站区内电缆直埋或穿钢管埋地敷设。
(5)视频监控
站区内在出、入口及加液区和营业室内各做安装一个视频监控头,监控室设置一台22″液晶彩显,全面监控记录站内外的人员动向及车辆流动状况,以完成对整个站的监控调度,更好应对处理各种状况。
2.5.6自控设计
(1)设计范围
包括CNG设备及管道等所构成系统的监视、保护、控制系统。控制系统采用整体设计和CNG设备配套采购。
(2)控制系统构成
全站设置一台21″LCD作为上位机操作员站,完成对整个工艺系统集中监视、管理和自动程序控制,可实现远方手操,并能够计算所需的技术参数,绘制所需的曲线、图形,也可以完成各种报表及事故报警记录的打印。
(3)系统功能
控制系统的主要功能是通过各种传感器对现场储气瓶组、压缩机、20 包头市华亿燃气设计有限公司
干燥器以及售气机等设备的正常运转和对相关设备的运行参数进行监控,并在设备发生故障时自动报警并切断系统。
控制系统采用微处理器为基础的可编程序控制器(PLC)、RVS软启动、变频调速等控制技术,这种方式可靠性高,能实现设备的全自动化操作,也可远传到值班室,实现无人值守,减轻操作人员的劳动强度。
工艺设备的压力、温度、流量等参数经传感器送至PLC控制柜,经可编程控制器计算后存入PLC中的CPU数据存储区,由程序实时调用。这些信号送至监控系统,显示工艺设备运行状态,确保系统的安全可靠运行。
主要联锁控制过程如下:
(A)压力、液位超限时控制室声光报警,同时紧急切断阀切断进液管或出液管。
(B)故障状况下,如工艺区燃气泄漏报警等,控制室采用声光报警,同时可自动或手动关闭各个储罐的进出液气动紧急切断阀,或根据故障情况进行总切断。
(4)紧急停车系统(ESD)
站内设有紧急停车系统(ESD),当操作或值班人员在操作、巡检、值班时发现系统偏离设定的运行条件,如系统超压、液位超限、温度过高以及出现CNG泄漏,火灾报警事故时,能自动或手动在设备现场或控制室远距离快速停车,快速切断危险源,使系统停运在安全位置上。
(5)仪表设置及选型
(A)仪表、控制柜
包头市华亿燃气设计有限公司 21
控制室内安装成套控制柜(包括仪表显示和PLC控制)和一台中央控制台。集中显示现场一次仪表的远传信号。
PLC控制为全站工艺系统控制中心,控制柜内可编程控制器,主要功能为:
系统启动、停止和运行状态监控
可燃气体泄漏报警显示
超限紧急切断
③ 中央控制台
中央控制台上设置一台工控机,监视工艺流程及生产过程。
④ 不间断电源及电涌保护
在电源进线处设置3KVA、断电延时30min的UPS,在系统短时间停电时能为仪表控制系统提供电源,监视和记录系统的运行状况,保证系统的安全运行。
为防止雷电及防止操作过电压,在仪表及PLC 柜内电源进线处设有电涌保护器。
(B)现场检测仪表
检测仪表是采集现场工艺运行参数的设备,是完成加气站自动化控制的重要前提,现场仪表均安装在运行设备和加气机上。因此仪表的选型应选用具有经验成熟、信誉良好、质量可靠的、便于维护,经济实用的原则。
变送器采用智能型带就地显示产品。
22 包头市华亿燃气设计有限公司
热电阻采用双支Pt100带变送器4~20mA输出。
控制电缆和计算机电缆均采用本安或隔爆阻燃型。
根据本工程的工艺特点及控制系统要求,现场检测仪表设置有: 可燃气体检测报警控制器、压力控制器、温度控制器等。
现场采用本安或隔爆型仪表,防护等级不低于IP65。各仪表均带就地显示及4~20mA标准信号输出。
现场仪表和二次仪表之间设置隔离式安全栅,以防止危险能量窜入现场,同时增强系统的抗干扰能力,提高系统的可靠性。仪表电缆采用本安或隔爆电缆穿钢管沿地暗敷。
(C)控制系统接地
仪表系统的保护接地和工作接地接入站区电气接地网,接地电阻不大于4欧姆。
(6)安全报警系统
加气站内设置天然气泄漏检测系统,设置泄漏检测回路及可燃气体检测探头,分别安装于工艺区及加气机处。报警器安装在值班室,并配有不间断电源。泄漏检测仪表选用催化燃烧式可燃气体报警装置,并能自动启动ESD系统。
包头市华亿燃气设计有限公司 23
包含各类专业文献、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、行业资料、各类资格考试、中学教育、70安全专篇 母站_图文等内容。 
 安全设施设计专篇 2 建设项目概况 2.1 概述 2.1.1 设计原则 认真贯彻“安全...地铁风亭及地铁站出入口 军事禁区、军事管理区 法律、行政法规规定的其他场所、...  盘县雄兴煤矿(整合) 安全专篇(设计能力:15 万吨/年) 贵州宏景矿产资源开发...3 .通信 ?行政及调度通信 设计选用 DDK-3A 型矿用行调合一电话站。井下和...  《关于山西汾西 正旺煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目初步设计安全专篇的批复...由地面矿井 35kV 变电站 10kV 侧母 线引出一回电力电缆,经主斜井井巷至井下...  衢州市浙能油气发展有限公司 衢州市压缩天然气加气母站工程项目 安全设施设计专篇审查意见根据《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第 591 号) 、 《危 险化学品...  2 万瓶/年乙炔生产项目 安全设施设计专篇 设计单位:山东润昌工程设计有限公司 ...委托具有危险化学品道路运输 资质的单位运输液氧至厂区并卸至该站液氧贮槽, 然后...  呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程 安全设施设计专篇 3.9 建设项目前期开展的安全评价等报告分析结果 3.9.1 评价结果 (1)根据对本建设...  工贸(八大行业)安全专篇提资清单_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。《安全专篇》提资清单 工贸企业提资清单安全负责人:序号 1 2 电话/QQ:业主需提供资料名称 ...  伊泰煤炭股份有限公司酸刺沟矿井初步设计安全专篇 第二章 矿井通风 第二章 矿井...风量 在主要进、回风巷,工作面进风顺槽及回风顺槽附近设置测风站,观测矿井总...  酒精库安全专篇_建筑/土木_工程科技_专业资料。根据《化工企业安全卫生设计规定》...距南昆铁路顶效站 100km, 中国西南出海中通道白层港就在项目区内, 陆路、 ...}