母联母线保护基准电压取几段电压

您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:9591-10KV母联保护测控装置品牌/商标:国自电力
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:生产企业
联系人:罗经理
地址:上海上海市上海市奉贤区光明A3工业园区万众路368号(国自大厦)
(5)N (5) (1) (48) (5)
9591-10KV母联保护测控装置
959-10KV母联保护测控装置主要适用于10KV、35KV及以下电压等级的母线联络柜的保护与测控、该具有:
速断、限时速断、过电流、过流反时限、
过负荷、过电压、低电压、PT断线、PT失压、控制回路断线等保护功能、可以广泛适用于35KV以下电压等级的用户工程;如需母联充电保护、可选用我公司979母联保护测控装置!
959-10KV母联保护测控装置保护功能:
01. 速断&&&&&&&&&&&&& (跳闸)
02. 限时速断&&&&&&&&& (跳闸)
03. 过电流&&&&&&&&&&& (跳闸)
04. 过流反时限&&&&&&& (一般/非常/极端)
05. 过负荷&&&&&&&&&&& (告警/跳闸)
06.过电压&&&
07.低电压&&& (跳闸)
08. PT断线&&& (告警)
09. PT失压&&& (告警)
10. 控制回路断线&&
说明:在条件之内,保护功能可以增加,来满足现场需要。
959-10KV母联保护测控装置远动功能
01. 测量电流:Ia、Ic;
02. 母线电压:Uab、Ucb;
03. 频率:f;
04. 功率:P、Q;
功率因数:cosФ
959-10KV母联保护测控装置控制功能
01. 的就地分闸、合闸;
02. 断路器开关的遥控分闸、合闸;
959-10KV母联保护测控装置辅助功能
01. 运行指示:装置运行正常时,“运行”指示灯有规律的闪烁;
02. 指示:装置运行正常时,“电源”指示灯一直在亮;
装置异常:自检出错,闭锁开出;
04.装置告警:电流、电压达到设定的初始值并保持到设定的时间。
装置跳闸:电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间。
06. 分合指示:开关状态的分合位指示。
事件记录:可以记录不少于64条事件信息;
08. 在线修改:“保护投退”及“保护定值”修改可以通过计算机通讯后直接修改保存。
在线打印:通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面。
10. 通讯功能:具有485通讯方式。
959-10KV母联保护测控装置保护动作原理
&&&& 速断、限时速断、过电流及过流反时限、过负荷、过电压、低电压、PT断线、PT失压、控制回路断线原理同9511线路保护测控装置
959-10KV母联保护测控装置:
类型:生产企业
联系人:罗经理
地址:上海上海市上海市奉贤区光明A3工业园区万众路368号(国自大厦)
你可能感兴趣的产品
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&继电保护中母联失灵、死区保护什么意思?_百度知道永诺电气YN-811A母联保护测控装置技术说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
永诺电气YN-811A母联保护测控装置技术说明书
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢假如母线充电保护有一段母线故障,母联断路器如何工作?跳哪一个断路器?_百度知道查看: 3457|回复: 9
最后登录在线时间5 小时人脉26 人注册时间阅读权限30主题积分37UID1670794
实习生, 积分 37, 距离下一级还需 63 积分
该用户从未签到星币9 元0 贡献2 点精华0帖子
主变保护屏为什么会有跳母联、分段的出口压板?一般在什么情况下出口呀?
各位前辈好心指教一下呀~
最后登录在线时间60 小时人脉210 人注册时间阅读权限80主题积分1657UID179712
助理工程师, 积分 1657, 距离下一级还需 343 积分
TA的每日心情郁闷 16:41:02签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I星币954 元0 贡献493 点精华0帖子
应该是断路器失灵的时候吧,求高手解答
最后登录在线时间190 小时人脉347 人注册时间阅读权限70主题积分737UID1749112
高级技术员, 积分 737, 距离下一级还需 263 积分
TA的每日心情怒 21:38:10签到天数: 145 天[LV.7]常住居民III星币386 元7 贡献4 点精华0帖子
就LS说的,主变侧断路器失灵,跳开失灵断路器所在母线相应的母联或分段开关
最后登录在线时间198 小时人脉1098 人注册时间阅读权限80主题积分1493UID821361
助理工程师, 积分 1493, 距离下一级还需 507 积分
TA的每日心情开心 11:48:12签到天数: 374 天[LV.9]以坛为家II星币375 元1 贡献20 点精华0帖子
一般是中压侧或者是低压侧后备保护动作是跳母联或者是分段,隔离故障,减小停电范围。
最后登录在线时间171 小时人脉989 人注册时间阅读权限90主题积分2395UID584055
工程师, 积分 2395, 距离下一级还需 2605 积分
TA的每日心情郁闷 17:49:04签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II星币1309 元4 贡献97 点精华0帖子
零序保护动的时候才跳吧
最后登录在线时间0 小时人脉12 人注册时间阅读权限20主题积分12UID1764132
行走星民, 积分 12, 距离下一级还需 18 积分
TA的每日心情无聊 00:09:03签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币0 元0 贡献0 点精华0帖子
高压 低压侧后备保护 复合电压过流I段 II段 III段 一般I段跳本侧联络 II段跳本侧开关 III段全跳 但是前提是软压板投上的情况下
最后登录在线时间65 小时人脉247 人注册时间阅读权限80主题积分1103UID422154
助理工程师, 积分 1103, 距离下一级还需 897 积分
该用户从未签到星币285 元0 贡献571 点精华0帖子
主变接地保护、间隙接地保护动作 出口跳母联,其他保护动作不跳母联
最后登录在线时间121 小时人脉496 人注册时间阅读权限70主题积分921UID737524
高级技术员, 积分 921, 距离下一级还需 79 积分
TA的每日心情无聊 10:33:02签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币408 元17 贡献17 点精华0帖子
不同厂商的设备有点不同,我厂这里的是主变零序的定值是中调发的,只有主变零序是可以跳母联的,有两个时段的,每个时段第一时限是跳母联,这样是可以防止故障传导到另一台机组,事故扩大的现象