正负脉冲信号检测充放电频率多少为好

  用专用芯片设计的脉冲充电器,近年也出现了一些产品。如郑驰充电器。据称有脉冲充电功能。
  2.含工频脉冲的充电器    含工频脉冲的充电器,是在其利用工频或进行降压后,在整流后不加的电路,都属于工频脉冲充电电路。利用工频变压器降压的这类电路在大功率充电器上最为常见。如电池容最上60Ah以上的电池充电。很多都配套为这类脉冲充电器。
  只是,这类脉冲的频率为50Hz.并且其脉冲尖峰不是很明显,只有正脉冲信号!充电器波形如右上图所示。上方为其理想波形,下方为实际波形。    3.外加脉冲转换电路的充电方式    目前。在电动车行业中。由于厂家对电动车成本缩减非常重视。故很多电动车所配充电器多为两阶段或三阶段充电器,均没有脉冲功能。
  因而出现了正负脉冲转换器,即在一般充电器后打入该装置,可以使输出的直流电变为下图所示的脉冲充电波形。下图所示波形,是在一款名为&电动车专用铅酸维护仪&上测试的。
  上方为没接人电池的测试波形。下方为接入电池后测试的波形。这个转换装置。与很多大型电池修复仪的脉冲原理一样。从示波器上可以发现,其波形尖峰是很尖锐的。并且放大后。可以看到有很强的振荡波形存在。它既是一款维护仪。也可作为电池去硫化的维修仪使用。
  该类转换电路。在为电池充电时同时接上。
  使其整个充电过程在脉冲状态下完成。这样有利于防止电池在使用中电化学反应后充电迟钝,有效防止硫化。并能促进电池充电进程。提高充电效率。有助于遏制正极板软化。对电池充电。是非常有帮助的。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
匿名 发表于 蚂蚁搬家/enjriji/9846.html妹妹的生日/300zi/26623.html浅草屋的晚餐/550zi/7979.html
蚂蚁搬家/enjriji/9846.html妹妹的生日/300zi/26623.html浅草屋的晚餐/550zi/7979.html
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&★中级维修电工问答题
> 中级维修电工问答题
中级维修电工问答题
篇一:中级维修电工知识试题4
中级维修电工知识试题4一、选择题1.&&&&&& 应用戴维南定理求含源二端网络的输入等电阻是将网络内各电动势( D )(A)串联   (B)并联  (C)开路 (D)短接2.&&&&&& 如图所示二端网络,等效为一个电源时的电动势为( B )(A)8V   (B)4V  (C)2V (D)6V3. 正弦交流电e=Esin (ωt+?)式中的(ωt+?)表示天弦交流电的( B )(A)周期   (B)相位  (C)初相位 (D)机械角4. 电流I=10 sin(314t-30°)A的相量是( D )(A)i=10eA   (B)I=10eA  (C)I=14·leA (D)=10eA5. 纯电感或纯电容不得电路无功功率等于( B )(A)单位时间内所储存的电能   (B)电路瞬时功率的最大值 &&&&&&(C)电流单位时间内所做的功&&&&&& (D) 单位时间内与电源交换的有功电能6. 三相对称负载接成三角形时,线电流的大小为相电流的(&&C&&)倍.(A)3  (B) /3&&&& (C)(D)7.低频信号发生器的低频振荡信号由(&&D&&)振荡器产生.(A)LC&&&&(B)电感三点式&& (C)电容三点式&& (D)RC8. 用普通示波器观测频率为1000H的被测信号,若需在荧光屏 显示出5个完整的周期波形,则扫描频率应为(&&A&&)H(A)200&&&&&& (B)2000&&&&&& (C)1000&&&&&&&& (D)50009. 欲精确测量中等电阻的阻值,应选用(&&B&&)(A)万用表&&(B)单臂电桥&&&&&&(C)双臂电桥&&&&(D)兆欧表10. 发现示波管的光点太亮时,应调节( B )(A)聚焦旋钮&&&&&&(B)辉度旋钮&&(C)Y轴增幅旋钮&&&&(D)X轴增幅旋钮11. 检流计内部采用张丝或悬丝支承,可以(&&A&&)(A)提高仪表灵敏度&&&&&&&&&&&&&& (B)降低仪表灵敏度(C)提高仪表准确度&&&&&&&&&&&&&&&&(D) 降低仪表准确度12.电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时,可能造成电桥式整流的( C&&)(A)灵敏度上升&&&& (B)灵敏度下降&&&&(C)烧坏检流计&&&&(D)检流计被击穿13.使用直流双臂电桥式整流测量电阻时,动作要迅速,以免( D )(A)烧坏电源&&&&&&(B)烧坏桥臂电阻&& (C)烧坏检流计&& (D)电池耗电量过大14.变压器负载运行时,原边电源电压的相位超前于铁心中主磁通的相位略大于( B )(A)180(B)90(C)60(D)3015.三相变压器的额定电流是指变压器在额定状况下运行时( B )(A)原、副边的相电流&&&&(B)原、副边的线电流(C)原边的相电流&&&&&&&& (D) 原边的线电流16.三相变压器的联接级别为Y,dll,其中“d”表示变压器的( D )(A)高压绕组为星形接法&&&&(B)高压绕组为三角形接法(C)低压绕组为星形接法&&&& (D) 低压绕组为三角形接法17.三相变压器并联运行时,容量最大的变压器与容量最小的变压器的容量之比不可超过( A )(A)3:1&&&&&&(B)5:1&&&&&&(C)10:1&&&&&& (D)15:118.带电抗器的交流电焊变压器其原副绕组应 (&&B )(A)同心的套在一个铁心柱上&&&&(B)分别套在两个铁心柱上(C)使副绕组套在原绕组外边&&&& (D)使原绕组套在副绕组外边19.直流电焊机之所以不能被交流电焊机取代,是因为直流电焊机具(&&B&&)的优点。(A)制造工艺简单,使用控制方便&& (B)电弧稳定,可焊接碳钢、合金钢和有色金属(C)使用直流电源,操作较安全&&&&&&(D)故障率明显低于交流电焊机20.与直流弧焊发电机相比,整流式直流电焊机具有(&&A&&)的特点(A)制造工艺简单,使用控制方便&& (B)制造工艺复杂,使用控制不便(C)使用直流电源,操作较安全(D)使用调速性能优良的直流电动机拖动,使得焊接电流易于调整21.中、小型电力变压器控制盘上的仪表,指示着变压器的运行情况和电压质量,因此必须经常地监察,在正常运行时应每( B )小时抄表一次。(A)0.5&&&&&&&&&&&&(B)1&&&&&& (C)2&&&&&& (D)422.在中、小型电力变压器的检修中,若在室温下环境相对湿度为75%以下,则器身在空气中贮留的时间不宜超过( D )小时。(A)4&&&&&&&&&& (B)8&&&&&&(C)12&&&& (D)2423.电力变压器在修后耐压试验的试验电压按“交接和预防性试验电压标准”选择,标准中规定电压级次为3千伏的油浸变压器试验电压为(&&C&&)千伏。(A)5&&&&&&&&(B)10&&&&&&&&(C)15&&&&&&(D)2124.三相异步电动机定子各相绕组在每人磁极下应均匀分布,以达到( B )的目的。(A)磁场均匀&&&&&&(B)磁场对称&&&&&& (C)增强磁场&&&& (D)减弱磁场25.一台三相异步电动机,磁极对数为2,定子槽数为36,则极距是( B )槽。(A)18&&&& (B)9&&&&&& (C)6&&&& (D)326.中、小型单速异步电动机定子绕组要领图中,每个方块上面的箭头表示的是该段线组的( C&&)(A)绕向&&&&&&(B)嵌线方向&&&&&& (C)电流方向&&&& (D)电流大小27.同步发电机的定子上装有一套在空间上彼此相差( D )的三相对称绕组。(A)绕向&&&&&&60(B)60电角度&&&& (C)120(D)120电角度28.直流电动机是利用( C&&)的原理工作的。(A)导体切割磁力线&&&&&&&& (B)通电线圈产生磁场(C) 通电导体在磁场中受力运动&&&&&& (D)电磁感应29.直流发电机的电枢轴装有许多导体和换向生,其主要目的是( D )(A)增加发出的直流电势大小&&&&&&&& (B)减小发出的直流电动势大小 (C)增发出的直流电动势的脉动量&&&&&& (D)减小发出的直流电动势的脉动量30.直流电机中的电刷是为了引导电流,在实际应用中一般都采用( D )(A)铜质电刷&&&&&&(B)银质电刷&&&&&&(C)金属石墨电刷&&&&(D) 电化石墨电刷&&&&&&31.直流发电机应用最广泛的是( D )(A)差复励发电机&&&& (B)他励发电机&&&&(C)串励发电机&&&&(D) 积复励发电机32.为了防止直流串励发电机转速过高而损坏电动机,不允许( C )启动。(A)带负载&&&& (B) 重载&&&&&& (C) 空载&&&& (D)&&过载33.测速发电机在知动控制系统和计算装置中,常作为( A )元件使用。(A)校正&&&& (B)控制&&&&&& (C) 放大&&&& (D) 电源34.我国研制的( D )系列的高灵敏度直流测速发电机,其灵敏度比普通测速发电机高1000倍,特别适合作为低速伺服系统中的速度检测元件。(A)CY&&&& (B)ZCF&&&&&& (C) CK&&&& (D)&&CYD35.直流测速发电机在负载电阻较小,转速较高时,输出电压随转速升高而( B )(A)增大&&&&(B)减小&&&&&& (C) 不变&&&& (D) 线性上升36.伺服电动机按其使用电源的性质,可分为( A )两大类。(A)交流和电流&&(B)同步和异步&&(C)有槽和无槽&&&&(D)他励和永磁37.直流伺服电动机实质上就是一台( A )直流电动机。(A)他励式&&&&&&(B)串励式&&&&&& (C) 并励式&&&& (D)复励式38.他励式直流伺服电动机的正确接线方式是( B )(A)定子绕组接信号电压,转子绕组接励磁电压(B) 定子绕组接励磁电压,转子绕组接信号电压(C) 定子绕组和转子绕组都接信号电压(D)定子绕组和转子绕组都接励磁电压39.为满足生产机械要求有较为恒定转速的目的,电磁调速异步电动机中一般配有能根据负载变化而自动调节励器电流的控制装置,它主要由( D )构成。(A)伺服电动机和速度正反馈系统&&&&&&&&(B)伺服电动机和速度负反馈系统(C) 测速发电机和速度正负馈系统&&&&&& (D)测速发电机和速度负反馈系统40.滑差电动机自动调速线路中,比较放大环节的作用是将( C )比较后,输入给晶体三极管进行放大。(A)电源电压与反馈电压&&&&&&(B)励磁电压与给定电压 (C)给定电压与反馈电压&&&&&&(D)励磁电压与反馈电压41.交磁电机扩大机的功率放大倍数可达(&&C)(A)20~50&&&&&&(B)50~200&&&&&& (C) 200~5000&&&& (D)42.交流电动机耐压试验的试验电压种类应为( B )(A)直流&&(B)工频交流&&&&(C)高频交流&& (D)脉冲电流43.不会造成直流电机绝缘击穿的故障是( B )(A)电枢绕组端部对支架绝缘不良&&&&&&(B)电枢绕组接反(C)电机绝缘爱潮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(D)电机换向器内部绝缘不良44.晶体管时间继电器按构成原理分为( C )两类(A)电磁式和电动式&&&&&&(B)整流式和感应式 (C)阻容式和数字式&&&&&&(D)磁电式和电磁式45.晶体管时间继电器比气囊式时间继电器的延时范围( B )(A)小&& (B)大&&&&&&(C)相等&&&& (D)因使用场合不同而不同&&&&&&46.功率方向继电器是方向电流保护的主要元件,其作用是判断短路功率的方向,当( A )时,继电器动作。(A)短路功率由母线流向线路&&&&&&(B) 短路功率由线路流向母线 (C)短路电流方向不定&&&&&&&&&&&&(D)短路电压出现畸变47.10KV高压断路器交流耐压试验的方法是( A )(A)&&&&&&&& 在断路器所有试验合格后,最后一次试验通过工频试验变压器施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续一分钟,进行绝缘观测(B)通过试验变电压器加额定电压进行持续一分钟(C)先作耐压试验后作其它电气基本试验(D)&&&&&&&& 在被试物上通过工频试验变压器加一定数值的电压持续2分钟48.高压负荷开关交流耐压试验的目的是( D )(A)可以准确测开关绝缘电阻值&&&&&&(B)可以准确考验负荷开关操作部分的灵活性 (C)可以更有效地切断短路故障电流&&(D)可以准确检验负荷开关的绝缘强度49.型号JKZ―10型电压互感器作预防性交流耐压试验时,标准试验电压应选( C )千伏(A)10&&&&&&(B)15&&&&&& (C)38&&&&&&&& (D)2050.大修后,在对6KV隔离开关进行交流耐压试验时,应选耐压试验标准为( B )千伏(A)24&&&& (B)32&&&&&&(C)42&&&&&&&& (D)1051.对GN5―10型户内高压隔离开关进行交流耐压试验时,在升压过程中发现在绝缘拉杆处有闪烁放电,造成跳线击穿,其击穿原因是( A )(A)绝缘拉杆爱潮&&&&&&&&&&&&&&(B)支柱瓷瓶良好(C)动静触头脏污&&&&&&&&&&&&&&(D)环境湿度增加52.B9~B25A电流等级B系列交流接触是我国引进德国技术的产品,它采用的灭弧装置是( D )(A)电动力灭弧&&&&&&&&&&&&&&&&(B)金属栅片陶土灭弧罩确(C)窄缝灭弧&&&&&&&&&&&&&&&&&&(D)封闭式灭弧室53.检修SN10-10高压断路器操作机构的分合闸接触器和分合闸电磁铁的绝缘电阻,应选用( D )伏的兆欧表。(A)2500&&&&&&&&(B)250&&&&&&&&&&(C)5000&&&&&&&& (D)500V或100054.电磁铁进行通电试验时,当加至线圈电压额定什的( B )%时,衔铁应可靠吸合。(A)80&&&& (B)85&&&&&&&&(C)65&&&&&& (D)7555.三相异步电动机采用Y-△降压启动时,启动转矩是△接法全压起动时的( D )倍。(A)(B)1/(C) /2&&&&&& (D)156.三相异步电动机能耗制动时,电动机处于( B )状态。(A)电动&&&& (B)发电&&&&&&&&(C)启动&&&&&& (D)调速57.串励直流电动机不能直接实现( A )(A)回馈制动&& (B)反接制动&&&&&&(C)能耗制动&&&& (D)机械制动58.同步电动机的启动方法主要有(&&D )种。(A)5&&&&&& (B)4&&&& (C)3&&&& (D)259.三相同步电动机的制动控制应采用( C&&)(A)反接制动&& (B)再生发电制动&&&&&&(C)能耗制动&&&& (D)机械制动60.自动往返控制线路属于( A&&)线路。(A)正反转控制&& (B)点动控制&&&&&&(C)自锁控制&&&& (D)顺序控制 61.三相异步电动机变极调速的方法一般只适用于( A&&)。(A)笼型式异步电动机&&&&&&&&&&&&(B)绕线式异步电动机&&&&&&(C)同步电动机&&&&&&&&&&&&&&&&&&(D)滑差电动机62.改变直流电动机旋转方向,对并励电动机常采用( B )(A)励磁绕组反接法&&&&&&&&&&&&(B)电枢绕组反接法&&&&&&(C)励磁绕组和电枢绕组都反接&&(D)改变电枢电流63.在直流电动机的电枢回路中吕联一只调速变阴器的调速方法,称为( A )调速法。(A)电枢回呼串电阻&&&&&&&&&&&&(B)改变励磁磁通&&&&&&(C)改变电枢电压&&&&&&&&&&&&&&(D)改变电枢电流64.同步电动机能耗制动时,将运行中的定子绕组电源断开,并保留( C )的直流励磁。(A)线路&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(B)定子&&&&&&&&&&&&(C)转子励磁绕组&&&&&&&&&&&&&&(D)定子励磁绕组65.工业上通称的PC机是指:( C )(A)顺序控制器&&&&&&&&&&&&&&&&(B)工业控制器(C)可编程控制器&&&&&&&&&&&&&&(D)PC微型计算机66.为克服起重机再发生电制动没有低速段的缺点,采用了( D&&)方法。(A)反接制动&&&&&&(B)能耗制动&&&&&&(C)电磁抱闸&&&& (D)单相制动67.若交磁扩大机的控制回路其它电阻较小时,可将几个控制绕组( B )使用(A)串联&&&&&&&&&&(B)并联&&&&&&&&&&(C)混联&&&&&&&& (D)短接68.共发射极放大电路如图所示,现在处于饱和状态,欲恢复放大状态,通常采用的方法是( A )(A)增大RB&&&&&&&& (B)减小RB &&&&&& (C)减小RC&&&&&&&& (D)改变UGB69.阻容耦合多级放大器中,( D )的说法是错误码的。(A)放大直流信号子&&&&&&&&&& (B)放大缓慢变化的信号(C)便于集成化&&&&&&&&&&&&&& (D)各级静态的工作点互不影响70.由一个三极管组成的基本门电路是( B )(A)与门    (B)非门     (C)或门    (D)异或&71.在变电站中,专门用来调节电网的无功功率,补偿电网功率因数的设备是()。(A)同步发电机(B)同步补偿机(C)同步电动机(D)异步发电机72.直流电动机的某一个电枢绕组在旋转一周的过程中,通过其中的电流是()。(A)直流电流(B)交流电流(C)脉冲电流(D)互相抵消正好为零73.直流并励发电机的输出电压随负载电流的增大而()。(A)增大(B)降低(C)不变(D)不一定74.一直流电动机的磁极绕组过热,怀疑并励绕组部分短路,可用()测量每个磁极绕组,找出电阻值低的绕组进行修理。(A)万用表欧姆档(B)电桥(C )兆欧表(D)摇表75.把封闭式异步电动机的凸缘端盖与离合器机座合并成一个整体叫()电磁调速异步电动机。(A)组合式(B)整体式(C)分立式(D)独立式76.在使用电磁调速异步电动机调速时,三相交流测速发动机的作用是()。(A)将转速变成直流电压(B)将转速变成单相交流电压(C)将转速变成三相交流电压(D)将三相交流电压换为转速77.交流电动机耐压试验的目的是考核各相绕组之间的及各相绕组对机壳之间的()。(A)绝缘性好坏(B)绝缘电阻的大小(C)所耐电压的高低(D)绝缘的介电强度78.一额定电压为380V,功率在1――3KW以内的电动机在耐压试验中绝缘被击穿,其原因可能是()。(A)试验电压为1500V&&(B)试验电压为工频(C)电机线圈绝缘受损(D)电机轴承磨损79.晶体管功率继电器BG4 、BG5型电气原理框图由()组成的。(A)输入部分、相敏电路、晶体管执行电路(B)输入电路和执行电路(C)电子管执行电路和相敏电路(D)电子管输入电路和电子管输出电路80.晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性、寿命长短、适应工作环境性三方面性能()。(A)优(B)差(C)相同(D)不规律81.对户外多油断路器DW7―10检修后作交流耐压试验时合闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声,电路跳闸击穿其原因是()。(A)支柱绝缘子破损(B)油质含有水分(C)拉杆绝缘受损(D)油箱有脏污82.对检修后的电磁式继电器的衔铁与铁心闭合位置要正,其歪斜度要求(),吸合后不应的杂音、抖动。(A)不得超过1毫米(B)不得歪斜(C)不得超过2毫米(D)不得超过5毫米83.正反转控制线路,在实际工作中最常用最可靠的是()。(A)倒顺开关(B)接触器联锁(C)按钮联锁(D)按钮、接触器双重联锁84.改变直流是恸机旋转方向,对并励电动机常采用()。(A)励磁绕组反接法(B)电枢绕组反接法(C)励磁绕组和电枢绕组都反接(D)断开励磁绕组,电枢绕组反接85.同步电动机的启动方法多采用()启动方法。(A)降压(B)同步(C)异步(D)Y―Δ86.同步电动机能耗制动时,将运行中的定子绕组电源断开,并保留()的直流励磁。(A)线路(B)定子(C)转子励磁绕组(D)定子励磁绕组87.M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的()后,才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全。(A)交流电压(B)直流电压(C)冷却泵获电(D)交流电流88.起重机上采用电磁抱闸制动的原理是()。(A)电力制动(B)反接制动(C)能耗制动(D)机械制动89.采用电压微分负反馈后,自动调速系统的静态工、放大倍数将()。(A)增大(B)减小(C)不变(D)先增大后减小90.Z37摇臂钻床零压继电器的功能是()。(A)失压保护(B)零励磁保护(C)短路保护(D)过载保护91.放大电路设置静态工作点的目的是()。(A)提高放大能力(B)避免非线性失真(C)获得合适的输入电阻和输出电阻(D)使放大器工作稳定92.阻容耦合多级放大电路的输入电阻等于()。(A)第一级输入电阻(B)各级非线性失真(C)各级输入电阻之积(D)末级输入电阻93.直接耦合放大电路产生零点剽移的主要原因是:()变化。(A)温度(B)湿度(C)电压(D)电流94.晶闸管外部的电极数目为()。(A)1个(B)2个(C)3个(D)4个95.晶体管触发电路适用于()的晶闸管设备中。(A)输出电压线性好(B)控制电压线性好(C)输出电压和电流线性好(D)触发功率小96.电工常用的电焊条是()焊条。(A)低合金钢焊条(B)不锈钢焊条(C)堆焊焊条款(D)结构钢焊条97.氩弧焊是利用惰性气体()的一种电弧焊接方法。(A)氧(B)氢(C)氩(D)氖98.电焊钳的功用是夹紧焊接和()。(A)传动电流(B)减小电阻(C)降低发热量(D)保证接触良好99.千斤顶是一种手动的小型起重和顶压工具,常用的有()。(A)2(B)3(C)4(D)5100.从工作原理来看,中、小型电力变压器的主要组成部分是()。(A)油箱和油(B)油箱和散热器(C)铁心和绕组(D)外壳和保护装置一、判断题(每题1分,共20分)( √ )1.整流式直流弧焊机控制电路中有接触不良故障时会使焊接电流不稳定。( × )2.在中、小型电力变压器的定期检查中,若发现呼吸干燥器中的变色硅胶全部为蓝色,则说明变色硅胶已失效,需更换或处理。( √ )3.如果变压器绕组绝缘受潮,在耐压试验时会使绝缘击穿。( √ )4.直流测速发电机由于存在电刷和换向器的接触结构,所以寿命较短,对无线电有干扰。( × )5.交流伺服电动机的励磁绕组与信号电压相连。( × )6.额定电压10千伏的隔离开关,大修后进行交流耐压试验,其试验电压标准为10千伏。( √ )7.改变三相异步电动机磁极对数的调速称为变极调速。( × )8.同步电动机停车时,如需电力制动,最常见的方法是反接制动。( √ )9.差动放大电路既可以双端输入,以可以单端输入。( √ )10.高电位用“1”表示,低电位用“0”表示,称为正逻辑。( √ )11.实际工作中,放大三极管与开关三极管不能相互替换。( √ )12.利用戴维南定理,可把一个含源二端网络等效成一个电源的方法。( √ )13.光点在示波器荧光屏一个地方长期停留,该点将受损老化。(√)14.异步启动时,同步电动机的励磁绕组不准开路,也不能将励磁绕组直接短路。( × )15.直流电机中的换向器用以产生换向磁场,以改善电机的换向。(√)16.直机电机灰尘大及受潮是其在耐压试验中被击穿的主要原因之一。( × )17.高压负荷开关虽有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,但可切断短路电流。(√)18.交流耐压试验对隔离开关来讲是检验隔离开关绝缘强度量严格、最直接、最有效的试验方法。( × )19.磁吹式灭弧装置中交流电器最有效的灭弧方法。(√)20.要使三相异步电动机反转,只要改变定子绕组任意两相相序即可。( × )21.直流电动机启动时,常在电枢电路中串入附加电阻,其目的是为了增大起动转矩。(√)22.桥式起重机的大车、小车和副钩电动机一般采用电磁制动器制动。( × )23.在实际工作中整流二极管和稳压二极管可互相代替。(√)24.单向全波可控整流电路,可通过改变控制角大小改变输出负载电压。( × )25.零件测绘是根据已有零件画出其零件图和装配图的过程。(√)26.交流电焊机的主要组成部分是漏抗较大且可调的变压器。
篇二:中级维修电工职业技能鉴定国家题库
职业技能鉴定国家题库统一试卷
中级电工知识试卷(中级1)
一、选择题(第1~80题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。
满分80分。)
1.在解析式u=Umsin(ωt+φ)中,φ表示(
(C)初相角
(D)相位差
2.在以(ωt)为横轴的电流波形图中,取任一角度所对应的电流值叫该电流的(
(A)瞬时值
(B)有效值
(C)平均值
(D)最大值
3.下列关于无功功率的叙述(
)说法正确。
(A)电路与电源能量交换的最大规模
(B)单位时间放出的热量
(C)单位时间所做的功
电感消耗的能量
4.1度电相当于(
(B)1千瓦?小时
(C)1千瓦?秒
5.为提高功率因数常在感性负载两端(
(A)串联一个电感
(B)并联一个电感
(C)并联适当电容器
(D)串联一个电容器
6.三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于(
(A)零电压
(B)相电压
(C)线电压
(D)1/2线电压
7.异步电动机空载时的效率为(
(B)25~30%
(C)铭牌效率的30%
(D)空载电流与额定电流之比
8.三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差(
9.3~10kW电力网,一般采用中性点(
(B)不接地
(D)直接接地
10.发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(
(A)有效值
(B)最大值
(C)瞬时值
(D)平均值
11.某一交流电路其端电压为1000伏,电路总电流是20安,则其视在功率为(
(A)1000伏安
(B)2000伏安
(C)20000伏安
(D)500伏安
12.若变压器的额定容量是PS,功率因数是0.8,则其额定有功功率是(
(B)1.25PS
(C)0.8PS
(D)0.64PS
13.单相交流电路无功功率计算公式是(
(A)Pq=UICosφ
(B)Pq=UISinφ
(C)Pq=UI
(D)Pq=IR
14.电能的单位“度”与“焦耳”的换算关系是1度等于(
(C)3.6X106
15.三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的(
(A)电流对称
(B)电压对称
(C)电压、电流都对称
(D)电压不对称
16.纯电容正弦交流电路中,增大电源频率时,其它条件不变,电路中电流会(
(D)增大或减小
17.通电导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体的电阻成(
(D)平方成反比
18.在阻抗三角形中,RLC串联电路的功率因数Cosφ=(
19.对三极管放大作用的实质,下面说法正确的是(
(A)三极管可以把小能量放大成大能量
(B)三极管可以把小电流放大成大电流
(C)三极管可以把小电压放大成大电压
(D)三极管可用较小电流控制较大的电流
20.安装式直流电压表通常采用(
)测量机构。
(A)磁电系
(B)电磁系
(C)静电系
(D)电动系
21.绝缘摇表的输出电压端子L、E、G的极性(
(A)E端为正极,L和G端为负极
(B)E端为负极,L和G端为正极
(C)L端为正极,E和G端为负极
(D)L端为负极,E和G端为正极
22.交、直流两用钳形电流表采用(
)测量机构。
(A)电动系
(B)电磁系
(C)感应系
(D)静电系
23.单相交流电能表通常采用(
)测量机构。
(A)电动系
(B)电磁系
(C)感应系
(D)静电系
24.关于钳形电流表的使用,下列(
)种说法是正确的。
(A)导线在钳口中时,可用大到小切换量程
(B)导线在钳口中时,可用小到大切换量
(C)导线在钳口中时,可任意切换量程
(D)导线在钳口中时,不能切换量程
25.用单相有功功率表测量三相有功功率时,有(
26.直流双臂电桥用于测量(
)的电阻。
(A)1Ω以下
(B)1~100kΩ
(C)100kΩ
(D)1MΩ以上
27.接地摇表的电位探针、电流探针和被测接地极三者应沿直线相距(
)米分别插入地中。
28.若要使圆点居于屏幕之中,应调节示波器的(
(A)X轴位移
(B)Y轴位移
(C)X轴位移和Y轴位移
29.电动系频率表未使用时其指针指向(
(A)标度尺的最大值
(B)标度尺的中间值
(C)标度尺的最小值
(D)随遇平衡状
30.为使仪表保持良好的工作状态与精度,调校仪表不应采取(
(A)定期调整校验
(B)经常作零位调整
(C)只在发生故障时调整
(D)修理后调整
31.欲测量250V电压,要求测量的相对误差不大于0.5%,如果选用量程为250V的电压表.其准
确度等级为()。
(A)0.1级
(B)0.2级
(C)0.5级
(D)1.0级
32.接地摇表在减小或消除市电干扰方面,采用(
(A)提高发电机电压
(B)特设发电机电源频率为90HZ
(C)自备发电机电源
不同仪表端子
33.准确度为0.5级,量程为100A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为(
(A)±0.5%
(B)±0.625%
(C)±6.25%
34.晶体三极管要处于截止状态必须满足(
(A)发射结集电结均正偏
(B)发射结集电结均反偏
(C)发射结正偏集电结反偏
反偏集电结正偏
35.单相桥式整流脉动直流电压平均值为(
(A)0.45U2
(B)0.9U2
(C)1.17U2
(D)2.45U2
36.已知正弦交流电流i=100πSin(100πt+φ),则电流的有效值为(
(C)70.7π
(D)100π
37.三相半波可控整流电路的最大移相范围是(
38.交流耐压试验的主要设备有试验变压器、调压设备、电压测量装置及(
(A)过流保护装置
(B)限流电阻
(C)信号装置
(D)击穿指示器
39.交流耐压试验规定试验电压一般不大于出厂试验电压值的(
40.直流耐压试验设备使用后高压端及电容等应进行(
(B)充分放电
(C)不用放电
41.耐压试验现场工作必须执行(
(A)工作票和工作许可
(B)工作监护
(C)工作间断、转移和
42.用电压降法测量变压器的直流电阻,应采用(
43.使用交流电压表测定变压器变比除规定仪表精度和测读方法外,还有(
(A)用220V伏电源
(B)三相平衡
(C)施加电压小于输入侧额定电压的25%
(D)低压侧额
定电压的1~25%。
44.下列不属于鉴别电流互感器极性的方法是(
(A)差接法
(B)比较法
(C)直流法
(D)电桥法
45.测量6kV变压器线圈绝缘电阻和吸收比应用(
)电压等级的兆欧表。
(B)1000V
(C)2500V
(D)5000V
46.电力电缆进行泄漏电流试验时,应在加压0.25、0.5、0.75、1.0的试验电压时,每点停
取泄漏电流。
47.10kVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为(
(A)9~11
(B)16~19
(C)26~31
(D)23~33
48.目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型,属(
)类型的仪表。
(A)电位计型
(B)流比计型
(C)电桥型
(D)电压电流表型
49.1kV以下无避雷线的钢筋混凝土杆的接地电阻应不大于(
50.25#绝缘油表示凝固点为(
(A)-15℃
(B)-20℃
(C)-25℃
(D)-35℃
51.运行中的绝缘油的闪点应不比前次测量值低(
52.用于20~5kV电压等级运行的绝缘油,电气强度试验电压(
(A)不小于35kV
(B)不小于30kV
(C)不小于25kV
(D)不小于40kV
53.避雷器用于电气设备的(
(A)大气过电压
(B)操作过电压
(C)谐振过电压
(D)工频电压升高
54.磁吹型避雷器组装时,其上下位置应符合(
(A)顺序编号
(B)位置编号
(C)产品出厂标志的编号
(D)位置序号
55.6/0.4kV电力变压器低压侧中性点应进行工作接地,其接地电阻值应不大于(
(A)0.4Ω
56.架空线路的施工程序分为(
(A)杆位复测、挖坑
(B)排杆、组杆
(C)立杆、架线
(D)以上都正确
57.10(6)kV瓷横担双回路配电线路的杆头布置最常见的是(
(C)三角加水平
(D)三角加垂直
58.做电缆终端头时,多股软铜线的一端等到电缆头固定后与接地网连接,而另一端在制作
过程中,应焊在
(B)单相线芯的铜屏蔽
(C)线芯铜屏蔽层的根部合并后与钢甲焊牢
线芯的铜屏蔽
59.为检查10kV电力电缆中间盒的绝缘状况,应采用(
(A)交流耐压试验
(B)绝缘电阻测量
(C)直流耐压试验
(D)泄漏电流测量
60.变压器铁芯压紧的工作必须以(
)的顺序进行。
(A)从左边到右边
(B)从右边到左边
(C)从两边到中间
(D)从中部到两边
61.对于一级负荷的用电设备,应由(
)电源供电。
(C)两个及以上的独立
(D)无规定
62.变压器并联运行的短路电压允许差值为(
(C)±10%
(D)±15%
63.零序电流保护的最大特点是只对(
)起保护作用。
(A)单相接地故障
(B)闪烁故障
(C)过热故障
(D)过流故障
64.变电所信号灯闪烁故障是由于(
)原因造成的。
(A)断路器拒合
(B)控制回路故障
(C)信号母线故障
(D)灯泡故障
65.为满足供电的可靠性,要求电力系统至少具备(
)的备用容量。
(A)5%~10%
(B)10%~15%
(C)15%~20%
(D)20%~30%
66.提高功率因数的意义是(
(A)提高供电设备的利用率
(B)提高电动机的效率
(C)减少有功功率
67.对于大容量的变压器通常采用(
(B)Y,yn
68.SF6断路器调整时,相间中心距离误差不大于(
69.35kV以下的高压隔离开关,其三相合闸不同期性不得大于(
70.接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(
)部分完成。
(A)主触头
(B)辅助动合触头
(C)辅助动断触头
71.三相异步电动机在空载时其转差率s为(
(B)0&s&1
(C)0.004~0.007
(D)0.01~0.07
72.三相异步电动机电源接通后电机不能起动,造成故障的可能原因是(
(A)电源电压过高或过低
(B)转子不平衡
(C)鼠笼电动机转子断条
(D)定子绕
组接线错误
73.在自动控制系统中测速发电机常作为(
(A)测速元件
(B)执行元件
(C)能量转换元件
(D)放大元件
74.直流电机在运行中是(
(A)可逆的
(B)不可逆的
(C)无火花产生
(D)很少产生火花
篇三:中级维修电工(复习题库)
1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为(A)千伏。
2.B9~B25A电流等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品,它采用的灭弧装置是(C)。
A、电动力灭弧
B、金属栅片陶土灭弧罩
C、窄缝灭弧
D、封闭式灭弧室
3.C5225车床的工作台电动机制动原理为(B)。
A、反接制动
B、能耗制动
C、电磁离合器
D、电磁抱闸
4.M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B)后,才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全。
A 、交流电压
B、直流电压
C、冷却泵获电
D、交流电流
5.T610镗床工作台回转有(B)种方式。
6.T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种。进给速度的变换是靠(C)来实现的。
A、改变进给装置的机械传动机构
B、液压装置改变油路油压
C、电动机变速
D、离合器变速
7.T68卧式镗床常用(A)制动。
C、电磁离合器
D、电磁抱闸
8.TTL“与非”门电路是以(B)为基本元件构成的。
B、双极性三极管
9.X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠(B)完成的。
A、限位挡铁碰限位开关
B、限位挡铁碰撞操作手柄
C、限位挡铁任意碰限位开关或操作手柄
D、限位挡铁碰报警器,提醒操作者
10.Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(B)实现。
A、电机拖动
B、人工拉转
C、机械传动
D、自动控制
11.按励磁方式分类,直流电机可分为(C)种。
12.按实物测绘机床电气设备控制线路的接线图时,同一电器的各元件要画在(A)处。
13.把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和内阻为(D)。
A、3V,3Ω
B、3V,1.5Ω
C、2V,3/2Ω
D、2V,2/3Ω
14.半导体整流电路中使用的整流二极管应选用(D)
A、变容二极管
B、稳压二极管
C、点接触型二极管
D、面接触型二极管
15.被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为(B)调速系统。
16.变压器负载运行并且其负载的功率一定时,变压器的效率和(D)的关系,叫变压器负载运行的效率特性。
C、负载电流
17.变压器负载运行时,原边电源电压的相位超前于铁心中心磁通的相位,且略大于(B)。
18.变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一定时,副边端电压与(C)的关系。
C、负载电流
19.变压器过载运行时的效率(C)额定负载时的效率。
D、大于等于
20.变压器耦合式振荡器属于(A)。
A、LC振荡电路
B、RC振荡电路
C、RL振荡电路
D、石英晶体振荡电路
21.并励电动机电枢回路串电阻调速,其机械特性(C)。
D、更接近自然特性
22.不会造成交流电动机绝缘被击穿的原因是(A)。
A、电机轴承内缺乏润滑油
B、电机绝缘受潮
C、电机长期过载运行
D、电机长期过压运行
23.不要频繁开闭示波器的电源,防止损坏(B)。
B、示波管灯丝
D、X轴放大器
24.部件的装配略图是(B)的依据。
A、 画零件图
B、画装配图
D、设备安装图
25.部件的装配图可作为拆卸零件后(C)的依据。
A、画零件图
B、重新装配成部件 C、画总装图
D、安装零件
26.采用比例调节器调速,避免了信号(A)输入的缺点。
D、电压并联电流串联
27.采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器,其延时电路由(A)等部分组成。
A、延时环节、监幅器、输出电路、电源和指示灯 B、主电路、辅助电源、双稳太触发器及其附属电路
C、振荡电路、记数电路、输出电路、电源
D、电磁系统、触头系统
28.采用电压微分负反馈后,自动调速系统的静态放大倍数将(C)。
D、先增大后减小
29.采用合理的测量方法可以消除(A)误差。
30.采用降低供用电设置的无功功率,可提高(D)。
D、功率因数
31.采用增加重复测量次数的方法可以消除(B)对测量结果的影响。
A、系统误差
B、偶然误差
C、疏失误差
D、基本误差
32.测速发电机在自动控制系统中常作为(C)元件使用。
33.串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高,励磁绕组两端的(A),反接较容易。
A、电压很低
B、电流很低
C、电压很高
D、电流很高
34.串励直流电动机不能直接实现(B)。
A、 回馈制动
B、反接制动
C、能耗制动
D、机械制动
35.串励直流电动机启动时,不能(C)启动。
B、降低电枢电压
36.纯电感或纯电容电路无功功率等于(B)。
A、时间内所储存的电能
B、电路瞬时功率的最大值
C、电流单位时间内所做的功
D、单位时间内与电源交换的有功电能
37.大、中型直流电机的主极绕组一般用(C)制造。
A、漆包铜线
B、绝缘铝线
38.单结晶体管触发电路产生的输出电压波形是(D)。
39.单向半波可控整流电路,变压器次级电压为20V,则整流二极管实际承受的最高反向电压为(B)。
40.单向半波可控整流电路,若负载平均电流为10mA,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)。
41.单向全波可控整流电路,若输入电压为U2,则输出平均电压为(B)。
D、0.45U2
42.当检修继电器发现触头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的(D)时,应更换新触头。
43.低频信号发生器的低频振荡信号由(D)振荡器产生。
B、电感三点式
C、电容三点式
44.低频信号发生器开机后(D)即可使用。
B、需加热60min后
C、需加热40 min后
D、需加热30 min后
45.低频信号发生器是用来产生(D)信号的信号源。
A、标准方波
B、标准直流
C、标准高频正弦
D、标准低频正弦
46.低频信号发生器输出信号的频率范围一般在(B)。
A、0~20HZ
B、20 HZ~200 HZ
C、50~100 HZ
D、100~200 HZ
47.电磁转差离合器中,磁极的转速应该(D)电枢的转速。
48.电动势为10V,内阻为2Ω的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是(C)。
A、10A,2Ω
B、20A,2Ω
C、5A,2Ω
D、2A,5Ω
49.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级次为6千伏的油浸变压器的试验电压为(C)千伏。
50.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级次为3千伏的油浸变压器试验电压为(C)千伏。
51.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级次为0.3KV的油浸变压器试验电压为(B)KV。
52.电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时,可能造成电桥的(C)。
A、灵敏度上升
B、灵敏度下降
C、桥臂电阻被烧坏
D、检流计被击穿
53.电压源与电流源等效变换的依据是(D)。
A、欧姆定律
B、全电路欧姆定律
C、叠加定理
D、戴维南定理
54.调节普通示波器&X轴位移&旋钮可以改变光点在(D)。
A、垂直方向的幅度 B、水平方向的幅度 C、垂直方向的位置 D、水平方向的位置
55.对从事产品生产制造和提供生产服务场所的管理,是(A)。
A、生产现场管理 B、生产现场质量管理 C、生产现场设备管理D、生产管理
56.对SN3-10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时,在刚加试验电压15KV时,却出现绝缘拉杆有放电闪烁造成击穿,其原因是(C)。
A、绝缘油不合格
B、支柱绝缘子有脏污
C、绝缘拉杆受潮
D、周围湿度过大
57.对存在机械摩擦和阻尼的生产机械和需要多台电动机同时制动的场合,应采用(D)制动。
D、再生发电
58.为了提高设备的功率因数,可采用措施降低供用电设备消耗的(B)。
A、有功功率
B、无功功率
59.直流发电机-直流电动机自动调速系统采用变电枢电压调速时,实际转速(C)额定转速。
B、大于 C、小于
60.晶闸管硬开通是在(C)情况下发生的。
A、阳极反向电压小于反向击穿电压 B、阳极正向电压小于正向转折电压
C、阳极正向电压大于正向转折电压
D、阳极加正压,门极加反压
61.单结晶体管触发电路输出触发脉冲中的幅值取决于(D)。
A、发射极电压Ue
B、电容C C、电阻Rb
D、分压比η
62.单相半波可控整流电路,若负载平均电流为10mA ,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)mA。
63.工厂企业供电系统的日负荷波动较大时,将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加。所以应调整(A),以达到节约用电的目的。
A、线路负荷
B、设备负荷
C、线路电压
D、设备电压
64.对电流互感器进行交流耐压试验后,若被试品合格,试验结束后应在5秒秒钟内均匀地降到电压试验值的(D)%,电压至零后,拉开刀闸。
65.对额定电压为380伏,功率3千瓦及以上的电动机作耐压试验时,试验电压应取(B)伏。
66.对高压隔离开关进行交流耐压试验,在选择标准试验电压时应为38千伏,其加压在1/3试验电压前可以稍快,其后升压应按每秒(A)%试验电压均匀升压。
67.对功率放大电路最基本的要求是(C)。
A、输出信号电压大
B、输出信号电流大
C、输出信号电压和电流均大
D、输出信号电压大和电流小
68.对户外多油断路器DW7-10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格,分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声,电路跳闸击穿其原因是(C)。
A、支柱绝缘子破损
B、油质含有水分
C、拉杆绝缘受潮
D、油箱有脏污
69.对于M7120型磨床的液压泵电动机和砂轮升降电动机的正反转控制采用(B)来实现。
相关热词搜索:}

我要回帖

更多关于 脉冲放电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信