三级抗震钢筋钢抗震不达标允许用吗?

建筑结构分区
查看: 829|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
上注明三级框架抗震柱截面不宜小于400mm,但有的上柱截面400mm的话就太浪费了,请教各位有什么提议
打赏:10土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数自我介绍
承接各类建筑的方案、设计、制图;
承接中英和英中互译最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm,这是规范原话,这个问题看怎么理解。计算确实不需要400,但考虑强柱弱梁等,400mm也无可厚非,当然规范写的是不宜,没有说不应。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
恩,计算需要一层个人认为可以小于400,但是二层400比较好,框架结构还是比较柔的,比较安全点,再说400的时候大部分都是构造配筋,不见得是浪费。有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分585帖子
除非单层,两层以上的还是做到最小截面吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分373帖子
五星助理工程师, 积分 373, 距离下一级还需 127 积分
小手一抖,金币拿走
<p id="rate_324" onmouseover="showTip(this)" tip="帖子写得跟闹着玩似的&土木币 -10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
我觉得结构是一个整体的东西,不要局限于计算,没错400的柱有时按计算是浪费了,但有可能梁的配筋会下来。搞设计不要一个个构件拆开来分析问题。
<p id="rate_324" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2674帖子
一星高级工程师, 积分 2674, 距离下一级还需 326 积分
只说不宜,小于400还是能用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9132帖子
比如说是350也未必不行嘛
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7495帖子
五星高级工程师, 积分 7495, 距离下一级还需 1505 积分
框架柱截面尺寸的确定除了要满足自身承载力外,还有满足梁主筋的锚固及贯通要求,二者都要考虑的,这样柱截面尺寸就不能太小了。
<p id="rate_324" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
新人进步奖
优秀毕业生
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)三级抗震高层建筑可以用钢筋电渣压力焊吗? - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
可以用钢筋电渣压力焊吗?
可以,二三极抗震一般采用焊接。一级采用机械连接
不需要,只需算电渣压力焊接头,不再重复计算的钢筋的搭接绑扎和Φ22以上的电弧焊接接头。
大家还关注请问…C30混凝土抗震等级三,三级钢20的,这条件_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:105,179贴子:
请问…C30混凝土抗震等级三,三级钢20的,这条件
请问…C30混凝土抗震等级三,三级钢20的,这条件下梁的搭接长度是多少呢?
随后会放制作过程
此帖对国内两位新生代男...
一年一届的中国金鸡百花...
@丨周慧敏丨 大声告诉...
【ID】腐海无涯不回头 ...
万众期待的第33届大众百...
  日,乔...
其实我觉得学历也就只有...
先总结: 上世纪九十年代...
最近微微一笑很倾城出来...
据说还要打遍全中国的初...
贯彻一贯拆开了、嚼烂了...
学尔森建筑工程考证培训基地,滚动开班,年培训数万名学员,颁发双证,就业.施工员岗位职责咨询:
受拉还是受压?手拉是成系数,受压用算出来的成0.7
35还是37?
下料还是算量?
基本锚固长度=钢筋强度/混凝土受拉强度*a
再根据钢筋的特征乘锚固长度修正系数,因为是三级抗震,所以再乘抗震锚固长度修正系数1.05
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴关于新规GB混凝土工程结构施工质量验收规范中5.2.2条规定,是否现在抗震要求的钢筋都必须带E?_百度知道有三级抗震要求的基础,用不带E的钢筋可不可以?_百度知道}

我要回帖

更多关于 抗震构造措施三级 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信