查看: 5414|回复: 15
空开分配及接线合理乎求解!!!
新手一个,从未干过电工,但潜水多时,今天将自己的空开配置示意图草画出来,请各位大虾们指导!!!
n7d4nssl7ddl.jpg (41.14 KB, 下载次数: 16)
22:22 上传
菜鸟谢谢各位大侠了!!!
示意图是自己画的很不标准,但大侠们还是看出了门道,有些情况我要向大侠们道明白:
1、进户线是16平方多芯铜线;
2、客厅空调、热水器、厨房插座主线、其他插座主线(冰箱除外)均为6平方单芯铜线;
3、各插座分线均为4平方单芯铜线;
4、照明主线为2.5平方单芯铜线;开关线均为1.5平方单芯铜线;
5、强电箱是18位;
6、空开是正泰品牌;
7、进户总空开是2PC60带漏保的(正泰推荐的);
8、厨房、热水器为1PC25漏保(2个);
9、其他为1PC20---32空开8个,分别控制空调、插座、照明等;
10、空开控制:照明2路,厨房1路、热水器1路、客厅空调1路,其他空调1路,其他插座2路,客厅插座2路。
11、火线经总空开后并联各空开进线;
12、零线经总空开后进汇流排;
13、地线从进户线接地线汇流排;
请教问题:
1、按正泰推荐总空开60A带漏保1个,又推荐厨卫25A带漏保2个分别接厨卫线路,如果按上面接线图接线,存在重复漏保。
2、总空开60A带漏保,虽然安全,但是否容易造成全房跳闸停电。
3、如何搭配漏保又安全又适用?
再次谢谢各位大侠们,你们的建议就是我们虾米的福音!谢谢!!!
好复杂,没看懂
不错,五个字够了
地线和零线都过空开?
还是都不经过空开?
如果是大部分都用的1P的空开,零线、地线都没过空开的话,这画的也太复杂了
要搞这么复杂吗
你这图眼都看花了
图里少了个漏电保护空开,进户那个总空开一般是不能带漏保的。至于你是所有电器都过漏保还是有例外看你具体电器了。厨房,浴室这种地方必须漏保,潮湿环境更容易触电。这边一般除了报警器和冰箱之类的,其他电器插座全部都要有漏保。你这图里如果是我的话除了冰箱插座其余的我都要过漏保。
次级空开没必要双线,全部都单线的就可以。
看样子你家用电量比较大,厨房不知道有没有用电大户,一般有超3KW的电器最好单独走线。
除了冰箱插座外建议你其他插座线最好都布环形线路。插座1应该是除了厨房和客厅的其他所有房价的插座了吧。
现在灯用电都很省,一般一根1.5的线就够了就不需要俩空开,当然还得看你家具体情况,也许你们家灯多。
忘了说你这里面没有用电器总功率也没标线径和空开容量,总的原则是 用电量&线路容量&空开容量。很多人选择按房间设置空开灯插座用电器混用一条线路,不是好路数&
最好总空开用2p不带漏保的,不然有任何一路漏电(不是短路)总空开就合不上。各个插座各自带漏保,照明用1P即可。另外每个分路空开上端的线最好统一接到总空开的下端,不要串联接。最后分路空开的大小要和下端的线匹配,线的流量大于空开的容量,这样才安全。因为是隐蔽工程,不能随便改造,百年大计啊。
请问是进空开用多大的线,出就得用多大吗?&
一般电热水器都带漏电保护,空开盒里面不需要漏电保护了吧!
配电图来看总开关带漏电厨房和电热水器带漏电开关,有3个漏电开关。有点不合理。建议1方案总开关带漏电,分路不带漏电,缺点分路跳闸要花点时间找原因。2方案总开关不带漏电,插座每路带漏电,照明开关不带漏电,缺点配电箱要大了,费用要增加。
老初学者 发表于
最好总空开用2p不带漏保的,不然有任何一路漏电(不是短路)总空开就合不上。各个插座各自带漏保,照明用1P ...
1.5平方用C16A及C16A以下的,2.5平方用C25A及C25A以下的,4平方用C32A及C32A以下的,6平方用C40A及C40A以下的,10平方用C50A及C50A以下的,16平方用C63A及C63A以下的。例如1.5平方的线做照明用,视灯的数量可用C16A的,也可用C10A的、C6A的,但不可超过C16A,否则线过热而空开不跳。
以上用的线是指单芯塑铜线,若用双护套电缆线空开还得降一级使用。
空开有点多。缺少漏保。
插座、厨卫、灯、空调、落地空调+热水器,备用一路。感觉6路够用了。
最好选用品牌空开,主要是空开内部的触点分断能力强,负荷发生短路时触点不能烧蚀粘连,不产生对人的生命威胁及火灾的发生。
建议:1.总空开可以不用漏保,但分路的墙插座一定用漏保且布放三根线,尤其是卫生间和厨房。嫌漏保贵可就分三路,厨房、卫生间。其他并接一个,大厅和卧室用电量不大,C25A足够了。
2.空调最好用2P的,维修时安全。
老初学者 发表于
建议:1.总空开可以不用漏保,但分路的墙插座一定用漏保且布放三根线,尤其是卫生间和厨房。嫌漏保贵可就分 ...
谢初兄建议,总空开带漏保是正泰建议的。我也觉的总空开带漏保不太合适。
目前:总空开控制除厨房、热水器之外的所有插座。
由于怕插座影响照明,照明从总空开前引入,不受漏保控制。
必须有一样
不以此谋生的工作