150仟瓦、电机巨力8米380电压380v600kw用多大电缆缆

110kw电机电压380v用多大的电缆
荣光万丈7385
110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码380伏电压,7.5千瓦电机,应该用多少平方的电线,每一相线通过的电流是多少,请教计算过程。铜线和铝线是否一样。都提到1.732,是什么?谢谢
I=P/1.732/U/COS∮/.9=7.5/1.732/.38/.85/.9=14.9A.电线选3×6+1×4
380伏电压,7.5千瓦电机,工作电流约15A,启动电流约60A计算:P=1.732*U*I*cosφ*ηP是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95电流一般采用估算,每KW约2A15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。但距离要是远了,导线就要加粗。超过...
1.732是异步电动机功率计算的功率因数,
7.5KW电动机额定电流15A左右,三相电动机的额定电流就是线电流.每一相线通过的电流是15A,在100M以内用6mm2铜线,铜线比铝线载流量大.
为您推荐:
扫描下载二维码电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分952帖子
四星工程师, 积分 952, 距离下一级还需 148 积分
lingxuct 发表于
哪个规范或标准上有2.2KW电机可以用RVV& &0.5的线接电源的?
不好意思,打错了。
我是说RVV的也是电缆,也有1平方的,甚至0.5平的也有。
&1、用2.5的电缆VV或者YJV
2、支持。电缆确实有1mm2的,见图。RVV可用于小型电动工具。&
&还说呢?问你是哪个规范上有用RVV
RVV不是电缆,是护套软线!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分457帖子
五星助理工程师, 积分 457, 距离下一级还需 43 积分
同意区管的意见
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
tyrone3000 发表于
RVV的0.5的也有,RVV的就不是电缆吗?你的说法不全面
力缆、控缆、光缆
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1754帖子
五星工程师, 积分 1754, 距离下一级还需 746 积分
应该选用2.5平方的吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
2.5的就可以了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
电机需采用动力电缆,考虑机械强度,一般采用最小4平方毫米的电缆。包括1.5KW-0.75KW的三相电机。推荐一个选择表。
00:09 上传
点击文件名下载附件
201.81 KB, 下载次数: 57
电机电缆选择表
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3225帖子
二星高级工程师, 积分 3225, 距离下一级还需 775 积分
动力电缆不小于2。5平方
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分806帖子
三星工程师, 积分 806, 距离下一级还需 144 积分
附楼上的议
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2992帖子
一星高级工程师, 积分 2992, 距离下一级还需 8 积分
4平方毫米的铜线,应该从穿管的机械强度要求考虑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
YJV-4X2.5 就可以了
8-1(商易宝)