氢气汇流排选型样本与缓冲罐之间要不要加安全阀

查看: 3778|回复: 5
氢气缓冲罐的安全阀设置与选型问题
TA的每日心情开心 08:25签到天数: 96 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
合成氯化氢系统,进合成炉前一个设置一个氢气缓冲罐,缓冲罐上设置一台安全阀。
有以下问题:
1、氢气从缓冲罐进合成炉前,还设有一路支管是过量氢气放空管线,问缓冲罐上是否有必要设置安全阀。氢气在缓冲罐内工况是20度,0.8公斤;
2、如果缓冲罐设置这个安全阀,该选什么型号?我查了一些资料,只知道应该选全启式的,具体是什么型号呢?像A48Y、A44Y、A42Y、A28Y等,都是什么区别?
3、设备留的安全阀接口是DN150的,我计算下来选用DN50的安全阀的泄压面积就够了,问安全阀前的配管是设备接口先接变径再接DN50截止阀再接安全阀,还是设备接口接DN150截止阀后再接变径再接安全阀?
谢谢!请不吝赐教。
TA的每日心情开心 08:25签到天数: 96 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
wyfwiseman
& & 自己回一下,虚心求教
该用户从未签到
本帖最后由 FUDESHENG 于
14:25 编辑
wyfwiseman
& &1.缓冲罐上设置一台安全阀是保护缓冲罐的,是合理的。一路支管是过量氢气放空管线,不管是自动放空还是手动放空,跟安全阀无关,放空包括氢气纯度不合格放空,或者是压力高了,还未到0.8公斤的时候放空。
2、缓冲罐设置这个安全阀的型号,查一下手册就OK了。A42F型
3、设备留的安全阀接口是DN150的,设备接口先接变径再接DN50截止阀再接安全阀。
已经不吝赐教了
该用户从未签到
氢气使用安全技术规程 标准规范(GB 4962-85)
氢气使用安全技术规程(GB 4962-85)
为防止氢气发生火灾、爆炸事故,保护职工生命安全和避免国家财产遭受损失,本标准对氢气使用的安全技术作出规定。
  本标准适用于瓶装氢气为气源的供氢站、供氢装置和供氢作业。
  使用氢气除执行本标准外,其他未作规定的问题,尚应符合现行的国家有关规范、规程的要求。
1 名词术语
1.1 供氢站
 &&汇流排间、实瓶间和空瓶间的统称。
1.2 供氢装置 (或称供氢系统)
 &&贮存、输送氢气的设备、管道和附件的组合体。
 &&空瓶和实瓶的统称。
 &&在一定充灌压力下的气瓶,一般以40升水容量,150公斤力/厘米^2压力计算。
  无压力或在一定残余压力下的气瓶。
1.6 集装瓶
  用框架固定的若干气瓶的组合单元。
1.7 放空管
  向大气中直接排放氢气的设施。
1.8 阻火器
  防止氢气回火的一种安全装置。
1.9 含湿氢气
  具有一定相对温度,且在输送过程中能达到饱和并析出水分的氢气。
1.10 明火地点
  室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点。
1.11 散发火花地点
  有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊和电气开关等固定地点。
2.1 供氢站在厂区的总平面布置应符合下列要求:
2.1.1 供氢站宜布置在厂区的边缘,车辆出入方便的地段,并尽可能靠近主要用氢地点。
2.1.2 供氢站平面布置的防火间距,不应小于下表的规定。
2.2 供氢站应采用独立的单层建筑,其耐火等级不应低于二级。不得在建筑物的地下室、半地下室设供氢站。当实瓶数量不超过60瓶时,可与耐火等级不低于二级的用氢厂房或耐火等级不低于二级的非明火作业的丁、戊类厂房毗连,但毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙。注:① 建筑物之间的防火间距按相邻外墙的最近距离计算。如外墙有凸出的燃烧物件,
& && & 则应从其凸出部分处缘算起;贮罐、变压器和防火间距应从距建筑物最近的外壁
& && & 算起。
② 供氢站与其他建筑物相邻面的外墙均为非燃烧体,且无门、窗、洞及无外露的燃烧体屋檐,其防火间距可按本表减少25%。
③ 固定容积可燃气体贮罐,应按其水容量 (米^3) 和工作压力(公斤力/厘米^2)的乘积,按本表水槽式贮罐的要求执行。
④ 供氢站与架空电力线的防火间距,不应小于电线杆高度的1.5倍。
2.3 供氢站厂房的防爆设计应按TJ16—74《建筑设计防火规范》(试行)的有关规定执行。其中泄压面积与房间容积的比值,不应小于其上限值。
2.4 供氢站屋架下弦的高度不宜小于4米 (集装瓶站房的高度不宜小于6米)。
2.5 房顶应做成平面结构,防止出现积聚氢气的死角。地坪尽可能做到平整、耐磨、不发火花,且与装卸平台等高。
2.6 汇流排间、空瓶间和实瓶间的布置应符合下列要求:
2.6.1 汇流排间、空瓶间和实瓶间应分别设置 (集装瓶站房除外)。汇流排间可以通过门洞与空瓶间或实瓶间相通,但各自必须有独立的出入口。
2.6.2 当实瓶数量不超过60瓶时,空瓶、实瓶和汇流排可布置在同一房间内,但实瓶、空瓶应分别存放。空 (实) 瓶与汇流排之间的净距不宜小于2米。
2.6.3 汇流排间、空瓶间和实瓶间不应与仪表室、配电室和生活间直接相通,应用无门、窗、洞的防火墙隔开。如需连通,应设双门斗间,门采用自动关闭(如弹簧门),且耐火极限不低于0.9小时。
2.6.4 空瓶间和实瓶间应有支架,栅栏等防止倒瓶的设施。
2.6.5 汇流排间、空瓶间和实瓶间内通道的净宽应根据气瓶的搬运方式确定,一般不宜小于1.5米。
2.6.6 汇流排间应尽量宽敞。汇流排宜靠墙布置,并特设固定气瓶的框架。
2.6.7 实瓶间应有遮阳措施,防止阳光直射气瓶。
2.6.8 空瓶间和实瓶间应设气瓶装卸平台。平台的高度由气瓶运输工具确定,一般高出室外地坪0.4-1.1米,平台的高度为1.5-2米。平台上的雨篷和支撑应采用非燃材料。
  集装瓶站房应设防爆起重设施。
2.7 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)下同。
  建筑物顶部或外墙的上部设气窗 (楼) 或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得小于三次,事故通风每小时换气次数不得小于七次。
2.8 电气设备的选型、配线和接地应符合国家《爆炸危险场所电气安全规程》的有产规定。
2.9 供氢站应有防雷措施。
3.10 按GB 2894—82《安全标志》的规定在供氢站周围设置禁火标志。
3 供氢设置
3.1 氢气瓶
  氢气瓶的设计、制造和检验应符合《气瓶安全监察规程》的要求。
3.2 集装瓶
3.2.1 每单元总重不得超过2吨。集装夹具、吊环的安全系数不得小于9。气瓶、管路、阀门和接头应予以固定,不得松动位移,管路和阀门应有防止碰撞的防护装置。
3.2.2 总管路应有两只阀门串联,每组气瓶应有分阀门。
3.3 固定容积贮气罐
3.3.1 贮气罐应设放空阀,安全阀和压力表。凡最高工作压力大于或等于1公斤/厘米^2时,其设计、制造和检验应符合《压力容器安全监察规程》的要求。
3.3.2 贮气罐的基础和支承必须牢固,且为非燃烧体。
3.3.3 贮气罐的地面应高于相邻散发可燃气体、可燃蒸气的甲、乙类生产单元的地面,否则应设高度不低于1米的实体围墙予以隔离。
3.3.4 贮气罐平面布置的防火间距,按IJ46-74中可燃性气体贮罐防火间距的有关规定执行。
3.4.1 管道和附件应选用符合国家标准规格的产品,并应适合氢气工作压力、温度的要求。氢气管道应采用无缝金属管道,禁止使用铸铁管道。
3.4.2 管道的连接一般应采用焊接或其他有效防止漏气的连接方式。
3.4.3 管道上应设放空管、取样口和吹扫口,其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。
3.4.4 当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时,每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。
3.4.5 管道敷设应符合下列要求:
3.4.5.1 氢气管道宜采用架空敷设,其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上。
  氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时,中间宜有不燃物料管道隔开,或净距不小于250毫米。分层敷设时,氢气管道应位于上方。
  氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行。
3.4.5.2 室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地,室外地沟敷设的管道,应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7米。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下。
3.4.5.3 管道穿过墙壁或楼板处,应设套管。套管内的管段不应有焊缝,管道和套管之间应用不燃材料填塞。
3.4.5.4 管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等,当必须穿过时应设套管。
3.4.5.5 管道不得穿过生活间、办公室、配电室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间。不宜穿过吊顶、技术 (夹) 层,当必须穿过吊顶或技术 (夹) 层时,应采取安全措施。
3.4.6 室内外架空或埋地敷设的管道和汇流排及其连接的气瓶均应互相跨接和接地,跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。
3.5 放空管
3.5.1 氢气贮罐的放空阀、安全阀和管道系统均应设放空管。
3.5.2 放空管应采用金属材料,不准使用塑料管或橡皮管。
3.5.3 放空管应设阻火器,凡条件允许,可与灭火蒸汽或惰性气体管线连接,以防着火。
3.4.4 室内放空管的出口,应高出屋顶2米以上。室外设备的放空管应高于附近有人操作的最高设备2米以上。
3.5.5 放空管应采取静电接地,并在避雷保护范围之内。
3.5.6 应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞放空管的措施。
4 氢气系统运行安全要点
4.1 输入系统的氢气含氧量不得超过0.5%。
4.2 氢气系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。
4.3 管道、阀门和水封装置冻结时,只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁使用明火烘烤。
4.4 设备、管道和阀门等连接点泄漏检查,可采用肥皂水或携带式可燃性气体防爆检测仪,禁止使用明火。
4.5 不准在室内排放氢气。吹洗置换,放空降压,必须通过放空管排放。
4.6 当氢气发生大量泄漏或积聚时,应立即切断气源,进行通风,不得进行可能发生火花的一切操作。
4.7 新安装或大修后的氢气系统必须做耐压试验、清洗和气密试验,符合有关的检验要求,才能投入使用。
4.8 氢气系统吹洗置换,一般可采用氮气(或其他惰性气体) 置换法或注水排气法。
  氮气置换法应符合下列要求:
4.8.1 氮气中含氧量不得超过3%。
4.8.2 置换必须彻底,防止死角末端残留余气。
4.8.3 置换结束,系统内氧或氢的含量必须连续三次分析合格。
4.9 氢气系统动火检修,必须保证系统内部和动火区域氢气的最高含量不超过0.4%。
4.10 防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体;不得携带火种进入禁火区;选用铜质或铍铜合金工具;穿棉质工作服的防静电鞋。
5 氢气瓶使用
5.1 因生产需要,必须在现场 (室内) 使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列要求:
5.1.1 通风条件同2.7条。
5.1.2 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
5.1.3 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
5.1.4 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
5.1.5 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
5.1.6 设有固定气瓶的支架。
5.1.7 多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。
5.2 使用气瓶,禁止敲击、碰撞;不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
5.3 必须使用专用的减压器,开启时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
5.4 阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
5.5 瓶内气体严禁用尽,应保留0.5公斤力/厘米^2以上的余压。
6.1 供氢站应按TJ 16-74的有关规定设置消防用水,并应根据需要配备“干粉”、“1211”和“二氧化碳”等轻便灭火器材或氮气、蒸汽灭火系统。
6.2 氢气着火应采取下列措施:
6.2.1 切断气源。
6.2.2 冷却、隔离,防止火灾扩大。
6.2.3 保持氢气系统正压状态,以防回火。
6.3 氢火焰不易察觉,救护人员防止外露皮肤烧伤。
该用户从未签到
1、装安全阀是必须的。紧急工况泄压用,与有无放空管线无关。
2、安全阀的大小与计算的排放量有关。排放量与罐的容积(润湿面积)、消防措施有关。
3、DN150的管口,依次接DN150直管、阀门、变径(如果计算的安全阀口径小于DN150)、安全阀。注意安全阀前的阀门最好不要用截止阀,阻力降大,极少用;系统中的切断阀选用什么型式就选什么型式。
TA的每日心情开心 11:40签到天数: 66 天连续签到: 6 天[LV.6]常住居民II
安全阀的公称直径与泄放喉径不相等。
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
氢气站设计规范
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口后使用快捷导航没有帐号?
: |  | 
查看: 2148|回复: 11
现场放空安全阀出口是否考虑加阻火器?
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 141 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
现场放空安全阀出口是否考虑加阻火器?
按照《石油化工企业防火规范》里面的条文说明5.5.4,放空可不设阻火器,但是我们以前做的项目中氢气缓冲罐设置了阻火器(现场放空),大家讨论下?
丙烯储罐罐顶的现场放空,是否考虑设置阻火器?
(684719号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 45 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
不用设置阻火器,如果阀门不是经常开启,可以加装盲板。
鼓励新会员发言,希望加深参与度
(331486号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 1243 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时20分获得了这枚徽章。 []
我感觉也不用设置阻火器,丙烯储罐不是经常对空放的,一般都放火炬系统,对空用的很少
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 970 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时39分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日17时40分获得了这枚徽章。 []
感觉没必要加,楼上几位也说了几种情况,第一,“不常开,加盲板”,试问需要就地放空时是安有阻火器的放空方便还是安有盲板的放空方便;第二,“放火炬系统,对空用的很少”,这个放空很少用,因为除了这个放空外,我们还可以有氮封,或者是加了氮封的阻火呼吸阀,氮封气之类的一般排至火炬或者高空放,而设置安全阀就地放是我们最后的一道屏障,几率很小的开启,所以我认为没必要加阻火器;
深入讨论内容
(639394号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
没有必要加,这种储罐放空是在吹扫等工作时才使用,为防止泄露,可加盲盖,或者内螺纹管帽。
积极参与交流
(263367号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 805 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&成员&
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日07时46分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日07时30分获得了这枚徽章。 []
2013年海川十佳会员 及 十佳版主
最佳技术参与者 均可佩戴本徽章。
TA在日21时08分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日12时06分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日08时03分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时03分获得了这枚徽章。 []
丙烯的闪点小于-108℃,并且丙烯具有“比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃”的特点。按照《HG-T 5 阻火器的设置》内的相关要求,个人认为必须加阻火器。
感觉其他都对。但是丙烯放空管加了阻火器又能怎么样呢?
我的理解是这样的:储罐放空应进火炬,对于丙烯的危险性还是必须进火炬。
阻火器是避免火焰引向设备内部,如所言,火焰倒流危险已经很小,因丙烯密度大,自&
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 4 天&
现场放空安全阀出口是否考虑加阻火器?
按照《石油化工企业防火规范》里面的条文说明5.5.4,放空可不设阻火 ...
r02t 发表于
& & 楼主没有看清楚,安全阀出口管道接至管道或容器才可以不设阻火器,直接放空应设阻火器。
积极参与交流
(158922号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 317 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
是不是装了安全阀? 如果装了安全阀的放空管 可以不考虑再加装阻火器
因为安全阀起跳就算是故障了 这个时候就会有人工去干预 安全阀不起跳的时候 也没有可燃气体排出 所以不需要加装阻火器。
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1325 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时11分获得了这枚徽章。 []
加阻火器的目的是防止外在火源通过放空管进入储罐,正常情况下安全阀是关闭的,所以不用,安全阀起跳时储罐压力大于环境压力,所以也不用。同理常压储罐有氮封的也可不加阻火器。
积极参与交流
(201978号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 0 天&
yale_1981 发表于
加阻火器的目的是防止外在火源通过放空管进入储罐,正常情况下安全阀是关闭的,所以不用,安全阀起跳时储罐 ...
不是把 放空管道一般都有阀门,正常时阀门也是关闭的,按照你的意思有阀门的放空管道都不用阻火器了
(677927号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
Ameba的管辖
签到天数: 1437 天连续签到: 27 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日10时58分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时41分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日20时46分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日20时45分获得了这枚徽章。 []
zelva 发表于
不是把 放空管道一般都有阀门,正常时阀门也是关闭的,按照你的意思有阀门的放空管道都不用阻火器了
一般可燃介质的放空管道内都是伴氮的,保证管内气体组分的安全。
(314314号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 497 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III&成员&成员&
丙烯的闪点小于-108℃,并且丙烯具有“比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃”的特点 ...
感觉其他都对。但是丙烯放空管加了阻火器又能怎么样呢?
我的理解是这样的:储罐放空应进火炬,对于丙烯的危险性还是必须进火炬。
阻火器是避免火焰引向设备内部,如所言,火焰倒流危险已经很小,因丙烯密度大,自燃点又低,还应密闭排放为上策。不能再放宽了。
站长推荐 /1
此功能现在已对全体会员开放
每天连续在线30分钟以上即可领奖,每天最多领2次;
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by供气系统知识_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
供气系统知识
上传于||暂无简介
大小:3.80MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
: |  | 
查看: 5259|回复: 2
安全阀技术交流资料汇总贴
(319940号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到&
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
安全阀技术交流资料汇总贴-
响应超版号召,学习幻想同学!争取早日升级本人将论坛内与安全阀相关的技术交流的帖子集中汇总,以方便大家查阅、节省时间,找到自己需要的,并帮助别人解决问题!
1[每日一问]校验安全阀的顺序是( ABC)(17日)(答对有奖 )& &1 2 3
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849安全阀到期必须要效验吗?& &1 2
50515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586安全阀的开启压力根据什么定的?(已经推荐)& &1 2
8788899091安全阀的旁路一定要有么?& &1 2 3 4
9293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152安全阀非得一年一检吗?& &1 2
153154安全阀工作原理& &1 2 3
155156157158159160161162163164165166167168169170安全阀后装一个截止阀什么作用,可以省掉吗?& &1 2 3
171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197安全阀每年必须检一次吗?(二期推荐)& &1 2 3
[ 本帖最后由 笑笑江湖 于
10:01 编辑 ]
资料文件共享
支持论坛建设
(319940号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到&
201202203204205206207208209210211安全阀起跳的原因分析& &1 2 3
212213安全阀起跳是操作事故吗?& &1 2 3 4 5
214215216217218219安全阀前面是否要加截止阀?& &1 2
220221222安全阀入口处为什么加个常开阀& &1 2 3
223224安全阀上游可不可以加阀门& &1 2 3 4 5 6 .. 8
225226227228229230231安全阀什么情况下必须加旁通?& &1 2
232233234安全阀是否需要加装盲板?& &1 2
235236237238239安全阀跳了以后自动回位么?& &1 2
240241242243244245246247安全阀下到底要不要装切断阀?& &1 2
248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285安全阀有设置双阀的必要吗& &1 2
286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312泵进出口安全阀的区别?& &1 2
313314315316317318常压反应釜需要安装安全阀吗?& &1 2
319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400
支持论坛建设
(319940号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到&
401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429假如设两个安全阀,两个整定压力是否一样?& &1 2 3
430431432433434435436437438439两个安全阀的出口不能在同一条管线上?& &1 2
440441442443444445446447448449450451452453454455456457458你家的安全阀已经自行校验了吗?& &1 2
459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600
支持论坛建设
只能评3分,不然给你3魅力都不多
站长推荐 /1
此功能现在已对全体会员开放
每天连续在线30分钟以上即可领奖,每天最多领2次;
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by}

我要回帖

更多关于 氢气汇流排选型样本 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信