水泥电线杆价格,水泥电线杆厂家,水泥电线杆网、水泥管子水泥电线杆与电线杆拉线地锚坑的埋深及要求
水泥电线杆与电线杆拉线地锚坑的埋深及要求
&&&&&&看到网上很多找拉线地锚坑埋深的问题,今天就由山东腾达水泥的技术人员介绍下电线杆拉线地锚坑的埋深及要求,的埋深要求为:&&&&&&6米水泥电线杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;&&&&&&7米水泥电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m;&&&&&&8米水泥电线杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;&&&&&&9米电线杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;&&&&&&10米电线杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;&&&&&&12米电线杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m;电线杆拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。&&&&&&电线杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电线杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电线杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电线杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。&&&&&&架空光缆沿线设置标志牌,尺寸为250x100x5的铝制片,每隔300m间距点,加挂标志牌,标志牌牢固固定于钢绞线上,面对观看方向。钢线与其他线路交越时均须加设交越保护套,两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明显垂度。&&&&&&光缆吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,挂钩采用25mm塑托挂钩,每隔50cm安装一只;吊线抱箍采用D144、D164、D184(根据不同水泥电线杆杆径配置)单吊线抱箍,吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。杆路吊线架设应满足净距要求,在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m;跨越土路缆路间净距应不小于4.5m,跨越铁路缆路间净距应不小于7m。