41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
43、FKL-10-2&750-6是什么电气设备的铭牌?
答:FKL-10-2&750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。
44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行。
  母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
45、单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
46、双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线接线存在以下缺点:
(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。
(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差。
47、故障录波器有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
煤矿井下电工考试题及答案
下载积分:500
内容提示:煤矿井下电工考试题及答案
文档格式:DOCX|
浏览次数:158|
上传日期: 20:29:13|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
煤矿井下电工考试题及答案
官方公共微信 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
煤矿井下电气作业(井下电钳工)实操考核评分标准
下载积分:2000
内容提示:煤矿井下电气作业(井下电钳工)实操考核评分标准
文档格式:XLS|
浏览次数:7|
上传日期: 20:03:36|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
煤矿井下电气作业(井下电钳工)实操考核评分标准
官方公共微信 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
煤矿井下电钳工培训资料
下载积分:200
内容提示:煤矿井下电钳工培训资料&#
第一章 电钳工的安全职责&#
第一节 电钳工的安全职责&#
一、煤矿井下电钳工的安全职责&#
1、电工必须经过专业和安全知识培训,考试考核合格后,持证上岗。&#
2、认真学习和执行安全方针政策,遵守有关安全生产的法律法规、规程、条例和指令。&#
3、严格执行岗位作业标准和机电安全质量标准化标准,做到安全生产和文明生产。&#
4、遵守劳动纪律和各项管理制度。&#
5、必须对本职内机电设备进行巡回检查,定期检修、维护、保证运行安全,对作业现场的安全工作负责。发现问题要及时处理,严禁设备带病运行。发现重大安全隐患要及时汇报。具有预防事故和应急抢险避灾的能力。&#
6、要努力提高自身素质,必须掌握本职内机电设备的结构、原理、性能和完好标准。要会操作,会维修、会保养、会排除故障。&#
7、严禁带电检修和移动电气设备。严禁甩掉漏电、过流、接地、短路等各种保护装置。&#
8、必须做到不违章作业,有权拒绝违章指挥,劝阻和纠正他人违章作业、冒险蛮干。搞好自主保安和互保、联保。
文档格式:PDF|
浏览次数:370|
上传日期: 04:20:20|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
煤矿井下电钳工培训资料
官方公共微信增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
交流电过零点检测电路图
交流电过零点检测电路图
交流电的过零点检测方案较多,目前较常见的也是我之前所使用的方案如图1所示:
图1 交流电光耦过零检测电路
图1的电路可以检测到交流电经过零点的时间,但是它存在诸多的弊端,现列举如下:&
电阻消耗功率太大,发热较多。220V交流电,按照有效值进行计算三个47K的电阻平均每个电阻的功率为220^2/(3*47k)/3=114.42mw。对于0805的贴片电阻按照1/8w的功率计算,当前的消耗功率接近其额定功率,电阻 发热大较大。同时需要注意市电的有效值为220V,其峰值电压为311V,以此计算我们可以得到每个电阻的瞬时最大功率为228mw,严重超过了电阻的额定功率,因此使用是存在危险的。
光耦的过零点反应速度慢,TZA上升沿时间长。实际测试发现光耦过零点上升沿和下降沿的跳变时间为120us左右(高低电平压差为3.3V)。对于一般的应用可以接受,但是对于通信中的同步应用该反应时间将严重影响通信质量。因为在120us内都可以认为是发生了过零事件,也就是说我对过零的判断可能存在最高达120us的偏差。&
根据光耦的导通特性,该电路的零点指示滞后实际交流电发生的零点。滞后时间可以根据光耦的导通电流计算,NEC2501的典型值是10ma,实际上,当前向电流达到1ma的时候光耦一般就已经导通了。现以1ma电流计算,电阻3&47k=141k,则电压为141V,相应的滞后零点时间约为1.5ms。假设0.5ma导通则电压为70V,则滞后时间为722us。&
光耦导通时间较长,即光耦电流由0变为导通电流这个渐变过程较长,导致光耦特性边缘时间差异明显,产品一致性差。假设以1ma作为光耦的导通电流,那么在220v交流电由0V变化到141V的过程需要1.5ms。而因为期间的一致性问题,部分光耦可能会在0.5ma的时候就导通,部分可能在0.7ma的时候导通。现假设一致性带来的最低导通电流为0.5ma,那么对应导通电压为71V,对应滞后零点时间为736us,这表明,不同光耦之间零点差异可能达到764us!(实际测试中我检测了10个样品,其中两个光耦导通性能差别最大的时间差达到50us,其他普遍在10us左右)。这为不同设备使用该电路进行同步制造了很大的麻烦。&
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&449元
&#165&28.2元
&#165&45元
&#165&159元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&320元
&#165&239元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&38元}

我要回帖

更多关于 井下电钳工考试题库 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信