1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响
  (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。
  测试时功率因数:0.8。
  (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。
  (3)从测试数据可以看出:负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。这是因为在设计电流互感器时,决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~3倍;随着电流互感器制造技术的越来越成熟和先进,有的电流互感器能短时承受几十倍的额定电流。
  2 电流互感器过载对电能表的影响
  电流互感器过载时,在一定范围不会饱和,其二次电流会成比例地增大,与之配套的电能表也会过载。
  (1)测试对象:电能表,型号:DSSD331;电压:3&100V,电流:3&1.5(6)A,准确度级别:1.0级;表号:5A0061,
  测试时功率因数:1.0。
  (2)为与电流互感器测试相匹配,负载电流选择为电能表标定电流Ib的10%~533%(JJG596-1999规程规定,功率因数为1.0时,检定点为标定电流的10%、50%、100%、400%),其误差如表2如示。
  由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流Imax(400%Ib)时的误差r%曲线如图1所示。
  图1 电能表过载时的误差曲线
  由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流Imax时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表的负误差较大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。
  3 结论
  当电流互感器短时过载时,电流互感器能正常运行,其二次电流则超过电能表的最大额定电流,使电能表产生较大的负误差,从而使计量偏慢。
  由于电流互感器过载带有一定的隐蔽性,在进行追补电量时无法求证一个更正系数,因此必须合理配置电流互感器,加强用电负荷的监督检查,减少电量损失。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&45元
&#165&28.2元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元
&#165&19元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&449元
节省89.8元互感器我问题老师昨天谢谢你。我很高兴。但是还是麻烦你一下。我只知道一根电线(直)进互感器,没有绕圈那是150比5.假如是绕几圈那就是比率也不同。但是现在的问题是,我可能问题描述不清楚,我有一个3相电表度数01289。3个电流互感器也就是说同一相(直接)穿5根进互感器。而不是(绕)5圈进互感器。那是怎么计算电费?。那电费是不是1289乘6等于7734度?还是1289乘30等于38670度。那中间绕5圈呢?电费是不是1289乘6等于7734度。那以后是不是遇到一样或者类似问题都可以这样了解。中间穿几根中间几根就是几匝。然后电费就是看互感器上面的比率说明书?对吗我这样理解?
清枫筒疶益
穿了并联的5根导线,不等于5匝。因此电费=70度是正确的。如果是中间绕5圈,变比为(150÷5)/5=30/5,倍率为6。并联导线根数如同导线的股数增多,不影响变比。在互感器上绕几圈则改变实际变比,为原变比除以所绕圈数。如150/5互感器绕5圈,则实际变比为(150÷5)/5。
为您推荐:
扫描下载二维码电流互感器一次侧饶几圈,有公式什么的么 怎么算要饶几圈_百度知道电流互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?
查看: 6959|
摘要: 穿心式电流互感器接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?互感器的S1、S2端跟电流表的&+&&-&端有没有严格的对应关系?100/ 5的电流互感器可不可以接200/5的电流表?如果这样接对读数有什 ...
穿心式电流接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?互感器的S1、S2端跟电流表的"+""-"端有没有严格的对应关系?100/ 5的可不可以接200/5的电流表?如果这样接对读数有什么影响?互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?答:电流互感器一次侧也标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位是一致的,在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,要注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正都不影响电流表的指示。我要提醒大家:一般情况下,我们常见的电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。一般情况下,100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但在实际应用中时,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝见附图。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:谈电流互感器二次绕组使用注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
谈电流互感器二次绕组使用注意事项
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三绕组电压互感器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信