操控变压器首要用于沟通50Hz(或60Hz),电压1kV 及以下电路中;而电压互感器可用于380V、1kV、6kV、10kV、35KV、110kV、220kV等低压、高压供电系统中。& &操控变压器体积小,一般装于配电柜内,而电压互感器体积大,所占空间大,一般装于野外。& &操控变压器一般用于机床、机械设备中作为电器的操控照明及指示灯电源,能在额定负载下接连长时间作业,而电压互感器可用于继电维护、丈量、计量等多个方面。& &操控变压器没有准确度等级规则,不需检测;而电压互感器维护、丈量、计量绕组有准确度等级规则,尤其是对丈量、计量绕组有较高的差错需求,规则每四年现场测验一次。1、变压器与电压互感器的相同点是“改动沟通电的电压”;2、变压器与电压互感器的不同点是:1)变压器变压供用电器使用电能;2)电压互感器供仪表仪器丈量电压;3)这样电压互感器的负载是高阻抗、微电流的电压表、电压继电器的线圈;4)而电压变压器的负载是功率大得多的用电设备,比较阻抗小电流大;5)所以规划制作电压互感器时,用的导线很细;6)所以规划制作变压器时,要习惯负载功率的巨细,满意相应额定电流的需求,导线截面积比较大得多;7)因为规划制作电压互感器时,用的导线很细;不答应低阻抗、大电流的负载接入,更不答应短路,要有极好的熔断器短路维护;不然,细导线会敏捷发热烧断。&无锡上元变频器培训,无锡PLC培训,,请拨打梅老师电话&&
上一篇文章:
下一篇文章:
【】【】【】【】【】【】
网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
最 新 课 程
??????????
推 荐 课 程
??????????
热 门 课 程
??????????当前 其它分站:
您当前位置: >>
>> 浏览文章
徐州技能培训之电流互感器变比换算方法
来源:上元教育&&&【上元教育:技能改变命运,上元成就未来】&&& 8:13:31
是一家综合性培训学校,每年为长三角地区输送万余名技能型人才!选择上元教育,就是选择成功!
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。农网改造中常用LMZ&0.5型低压穿芯式电流互感器,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。
  我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。
  变比与匝数的换算
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流&原穿芯匝数=50&3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50&4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75&2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比&现变比)/现变比=(15&20)/20=&0.25即&25,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15&13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的