80个千瓦电箱到跳闸需要多粗的2.5铜线带多少千瓦

发表于&&4条回复&&5679次阅读&&&&&&
在施工当中,多大的电缆在压入配电箱中活接头时需要塘锡,多大的需用压线鼻子,弱电信号线如消防总线、广播线、电话线接头处是否需要塘锡,有没有规范要求?《建筑电气工程验收规范》18.2.1芯线与电器设备的连接应符合下列规定:1.截面积在10mm?及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;2.截面积在2.5mm?及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;3.截面积大于2.5mm?的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;4.多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;5.每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。个人心得:单股铜线全最大也就6mm?,再往上就都是多股的了 单股的当然就不用搪了 多股的是4mm?及以下的需要搪锡接入配电箱,但接的时候如果搪的不好又不好接,这也是个问题 规范既然有要求,这也这么做了,但我见过大多数施工现场都没有按要求做。10mm?以上好像都是压铜线鼻子了,当然就不用搪锡了。求高手指点
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
不懂帮顶啦。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
我们这所有的线头都要搪锡。包括开关插座的接线处及引线。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
单股多芯电缆,个人感觉筒式鼻子可以不用烫锡,若是开口的鼻子应该烫锡的,还有设备(如空开)端子带有压接片,也是不需要鼻子,直接压接就可以了。
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
本小组主要用于电气设计工程师网友讨论电气施工现场的相关图片及经验分享、资料分享等。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
您不是VIP,没有查看大图的特权
升级VIP免费在线查看大图
:&400-900-8066&&问题详情
这个是家里电箱的总开关,具体它叫什么名字?另外,最近没有任何一个房间的电线有问题,比如短路,
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
这是空气开关。如果正常的话,电路正常是不应该跳闸的;当漏电电流超过漏电规定值或是总电流超过总电流规定值时,它就会跳闸。是否跳闸应该是与牌子无关的(假定它们都正常的话)。不排除几条支路都有一些漏电,但都还不到跳闸的程度;但是汇总到并联后的干路,它就超标跳闸了。如果实在查不出原因,那就换一个试试?
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:安一级电箱要用什么型号的线?铜线还是铝线-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
安一级电箱要用什么型号的线?铜线还是铝线
来源:互联网 发表时间: 17:09:40 责任编辑:王亮字体:
为了帮助网友解决“安一级电箱要用什么型号的线?铜线还是铝线”相关的问题,中国学网通过互联网对“安一级电箱要用什么型号的线?铜线还是铝线”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:安一级电箱要用什么型号的线?铜线还是铝线,具体解决方案如下:解决方案1:
铝线是不能安装在内部理线了,就像是电箱中,需要铜线安一级电箱要我们一般都用20号铜芯线,根据目前中国安规标准
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号新装80千瓦变压器,配电箱和电线用什么型号的?_百度知道}

我要回帖

更多关于 2.5平方铜线多少千瓦 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信