地基与基础工程验收报告 里面的工程量 指的是什么 是建筑面积 还是 整个地下室验收规范记住的提及容量 还是什么啊

 上传我的文档
 下载
 收藏
5年编程开发经验,熟悉C++,单片机等领域的开发。
 下载此文档
正在努力加载中...
地基与基础工程中间验收报告
下载积分:400
内容提示:地基与基础工程中间验收报告
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 21:40:49|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
地基与基础工程中间验收报告
官方公共微信《地基与基础验收报告》
地基与基础验收报告
范文一:地基与基础验收报告×
程地基与基础验收报告审批:审核:编制:甘肃铸伟建设工程有限责任公司2015 年 5月 5日×××××××××××××工程地基与基础验收报告尊敬的各位领导、专家!首先我谨代表××××××项目部全体员工热烈欢迎各位光临现场,参加我公司承建的××××××工程地基与基础工程验收,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。请各位对工程中发现的问题及时批评指正,以确保该工程尽善尽美。一、工程概况:工程名称:××××××××工程工程地点:庆阳市西峰区北大街建设单位:甘肃庆阳无名工贸有限责任公司设计单位:中航建筑工程设计有限责任公司勘察单位:甘肃天地人地质勘察工程公司监理单位:甘肃蓝天工程项目管理咨询有限公司施工单位:甘肃铸伟建设工程有限责任公司××××××工程为地上两层、总建筑面积32747平方米,总高度为10.00O米;±0.000标高1359米。该工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,地基与基础设计等级为甲级。 地基采用灰土挤密桩处理,灰土挤密桩桩径为Φ400,(有效桩长为11.5米,按正三角形排列,孔中心距900㎜,排距779mm。桩孔填料为3:7灰土,孔内填料均应分层回填夯实,填料的平均压实系数不应小于0.97。灰土桩顶部设置500厚3:7灰土垫层,(北城墙孔中心距为950㎜、排距823mm,桩孔填料为2:8灰土,灰土桩顶部设置500厚2:8灰土垫层),要求压实系数不小于0.97。±0.000以下筏板基础混凝土标号为:C30、基础柱为:C40、基础梁为:C30;(北城墙为独立基础、混凝土标号为:C30)。本工程抗震设防类别为乙类,结构使用年限为50年,抗震等级为地上三级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅱ类。二、施工组织情况(一)施工组织设计及相关方案针对本工程的特点,我项目提前编制了具有针对性的施工组织设计、施工质量计划书及土方开挖专项施工方案、模板专项施工方案、临时用电专项施工方案、灰土挤密桩施工方案等得到公司技术部门、甲方、监理的认可。并在施工过程中严格按照组织方案实施。项目部认真落实各级交底制度,向施工班进行质量技术交底。各班组长负责作业前向本班班组人员进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。(二)质量管理体系1、开工之前建立了质量责任制,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责。2、抽调项目骨干组成强有力的施工项目部,落实项目经理负责制,挑选业务素质高、施工经验丰富、责任心强的专业施工队伍施工。3、强化创优意识,在全体管理人员和施工人员中开展创优目标教育。4、开工前针对本工程的特点编写《阳民俗文化产业园北门及北城墙工程项目经理部质量管理实施细则》。三、施工过程:本工程于日开始施工,于2014年 7月1日进行基坑验槽,8月5日灰土挤密桩施工完成,2014年 10月 8日3:7灰土垫层施工完成,11月8日基础施工完成。该工程在施工过程中,我施工单位严格按设计图纸,施工规范及工程变更通知单认真组织、精心施工,严格按照我公司确定的质量目标进行施工。在质量管理过程方面我公司重点做以下几点工作:(1)、严格执行原材料、半成品的报检制度;确保了该工程所用的材料、半成品的全部合格。(2)、严格执行工程隐蔽验收制度;对该工程基坑验槽、钢筋等隐蔽工程实行了下道工序进行前有项目经理、技术负责人、质量员、建设单位代表、监理工程师参加的隐蔽验收工作。(3)、认真实施了技术复核制度。对该工程的轴线、标高、模板、构件几何尺寸、预埋件、砼配合比等,在施工过程中由技术负责人组织专业工长与质量员一道进行了认真细致的复核,确保了工程的质量始终处于受控状态。(4)、严格实行自检、专检、交接检的质量三检制度,每个分项工程在施工中首先由操作班组自检、交接班组交接互检、工序完成后由专职质量员检验并评定,达到设计和规范要求后,报请监理工程师、建设单位现场代表检查验收,通过后方可进行下道工序的施工。(5)、工程资料的编制收集做到与工程施工过程同步,真实有效。四、主要施工过程控制情况施工过程中,我项目部始终坚持以工程质量为核心,对工程质量严格把关。对重点部位、关键工序设置质量控制点,各工序采用自检、互检、交接检查,经检查合格的方可进入进入下一道工序施工,对检查不合格的拒绝进行下一道工序的施工。若发现工程质量问题及时整改,使工程质量问题消除与萌芽状态。质量管理不仅是事后检查,更多的是预防为主和事前检查,在各分项工程施工前,都进行了详细的施工技术交底工作。做到有的放矢,保证工程质量。五、安全管理及文明施工方面:(1)全面落实《安全生产法》,加强职工入场安全教育,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,增强全员安全意识,真抓实干,求真务实。(2)施工过程中严格执行现行的相关安全生产规范、标准、操作规程,落实安全生产责任制度,责任到人,切实提高职工的安全责任意识,并定期组织职工参加安全生产培训,不断提高职工安全操作技能。(3)加强施工现场安全检查。公司、工程公司、项目部定期组织相关人员排查施工现场安全隐患,安排专人负责落实整改,从根本上消除安全隐患。(4)严格按照文明施工标准化施工,且已通过本年度省级文明工地审查。(5)本工程自开工至今未发生过任何安全责任事故,地基与基础阶段安全评价均为“合格”。六、企业自评及质量概况
:本工程经建设单位委托检测单位对灰土挤密桩地基地基处理,地基承载力、基础结构实体等进行了专项检测,检测结果均符合设计要求,地基与基础分部工程验收的具体情况如下。1、实体试验检测报告情况(1)灰土挤密桩检测报告4份、试桩检测报告4份;全部合格。(2)压实土密实度试验报告12份,合格。(3)灰土垫层承载力报告3份,合格。(4)基础结构实体检测报告1份,合格。2、地基与基础分部质量验收情况地基与基础分部共验收4个子分部工程,7个分项工程,182个检验批,各子分部、分项、检验批施工质量全部合格,质量控制资料、安全和功能检验资料完整有效;感观质量好。3、保证资料汇总情况(1)混凝土试块试验报告C15标养4份、同条件4份,C30标养8份、同条件8份。(2)钢筋原材试验报告21份(3)钢筋接头试验报告12份。工程所用的所有原材料、试件经见证取样检测全部合格,混凝土强评定合格。该工程在施工过程中未发生任何质量、安全事故,综合以上情况,施工单位自评结论均为:该工程地基与基础分部工程施工质量符合设计及施工质量验收规范要求,满足结构安全及使用功能要求,观感质量好。资料完整、真实、有效,我公司自评为“合格”。该工程在施工过程中,得到了建设单位、设计单位、监理单位及市质监站等有关单位领导的大力支持,设计单位对施工中提出的相关问题给予及时的解答;监理单位在施工过程中严格按相关规范实行工程监理,对进场材料实行严格地见证取样制度,重点部位进行隐蔽验收制度及施工全过程旁站,在其他方面各单位也给予了积极配合和大力支持。为此,我施工单位深表谢意。谢谢大家!陕西建工集团总公司 庆阳民俗文化产业园北门及北城墙工程
2015年 5月 5日原文地址:
范文二:地基与基础验收报告横山县廉租房1#、2#楼地基与基础分部工程验收报告编制:审核:审批:横山县第二建筑工程公司第九施工处二00九年七月二十八日横山县廉租房1#、2#楼地基与基础验收报告尊敬的各位领导:大家好!一、工程概况:本工程横山县廉租房1#、2#住宅楼,位于横山县砖梁村,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防为6度以下不设防,砖混结构,地上6层,建筑主体高度18米;建筑基底面积698.38平方米,建筑总面积8380.56平方米。建设单位为横山县建设局,设计单位为榆林年代建筑设计有限公司,监理单位为陕西建科建设监理有限责任公司,勘察单位为榆林吉昌岩土工程公司,由横山县第二建筑工程公司第九项目部承建。二、地基与基础设计:本工程地基1.50米厚整片3:7灰土地基,大开挖至-3.70米处,然后进行3:7灰土地基施工。要求地基承载力不小于200KPa。碾压至-2.20米灰土顶面标高,浇筑100厚C10混凝土垫层至基础标高-2.10米。基础采用钢筋混凝土条形基础,条基高0.40米,混凝土强度等级为C30。内外墙均为240厚实心砖墙,地圈梁高0.25米,每栋楼设构造柱80根,锚入条形基础内,混凝土强度等级均为C30。本工程从日定位放线,6月5日开挖,于6月16日进行基槽验收,验收合格后开始3:7灰土地基施工;1#楼于7月4日灰土地基碾压完毕,并进行静载试验,2#楼于7月5日灰土地基碾压完毕,进行静载试验,试验结果符合设计要求,由地基检测单位出具中间报告。7月6日1#、2#楼进行垫层放线至7月24日地圈梁混凝土浇筑完毕,历时38天,完成了+0.00以下地基与基础分部工程施工,现将基础工程施工情况向各位领导汇报如下。三、工程质量控制1、工地管理机构完整,分工明确,责任到人,工地项目经理亲自挂帅,抓安全、抓质量、抓进度,形成了一个领导挂帅全员行动,精心组织,精心施工的良好氛围。每一个工序,每一个环节在施工前利用班前会的形式向有关负责人员进行技术、安全交底,为施工质量、施工安全打下了结实的组织基础。2、严格按照设计要求和施工规范组织施工,从基槽开挖第一步,保证了基槽的深度,宽度、长度以及外放尺寸符合设计要求,从C10垫层施工中,钢筋制作安装,砼浇捣施工中,严格按照操作规程以及施工验收规范组织指导施工,随着施工程序和施工进度,作好自检、互检、交接检工作,并配合现场监理对每一个工序隐蔽工程做好检查验收工作,对存在的问题及时安排人员进行纠正处理,大大减少了施工通病,提高了工程施工质量,达到了设计、规范要求。3、注重过程控制,每道工序施工完毕后严格向监理报验,经监理工程师验收合格通过后,允许进入下道工序施工方可施工。4、为了达到好的施工质量,我工地在甲方以及现场监理的监督指导下,严把材料进场关,不合格的材料严禁进场使用,原材料、成品、半成品的质量控制均按规定见证取样送检。(1)水泥使用“陕西秦岭”42.5R水泥,送检试验3组,检验结果合格。(2)采用太阳山石子,净化厂砂,按批量各送检2组,检验结果合格。(3)钢筋采用酒泉、山西兴晋、陕西龙门钢材φ6.5---?25各试检1组,共10组,试验验结果合格。(4)砼配合比3组,C10、C20、C30各1组,砼试块C10 、2组、C30、8组、试压结果暂评合格;砂浆配合比3组,M10,M7.5,M5各1组,M10砂浆试块2组,试压结果暂评合格。四、在基础施工中,自始至终把安全生产、安全教育贯穿于施工的全过程,截止目前无发生任何安全事故和安全隐患。五、工程资料与施工保持同步进行,当天填写施工日志,真实完整,符合施工实际。六、基础工程共分为6个分项工程50个检验批,包括土方分项、模板分项、钢筋分项、混凝土分项、砌体分项工程,具体验收批如下:质量控制资料基本齐全,强制性条文执行情况良好。七、工程观感质量,经公司、项目部组织检查评定,自评观感质量良“一般”,通过以上现场实体评定和资料统计分析,认为横山县廉租房1#、2#楼地基与基础分部工程为合格工程。八、虽然我们在施工中取得了一定的成绩,但缺点和不足依然存在,我们将发扬成绩,纠正不足,在筹建处和现场监理的领导下,再接再励,干好主体和后期装饰工程,给业主递交一份称心如意的工程。横山县第二建筑工程公司第九施工处
二00九年七月二十八日阅读详情:
范文三:地基与基础验收报告-好目 录1. 工程概况 ...................................................... 1 2. 工程执行标准及质量评定的依据 .................................. 1 3. 施工合同履行、设计文件执行情况………………………………………….2 4. 施工过程质量控制情况 .......................................... 2 5. 施工中的异常地质情况处理 ...................... 错误!未定义书签。 5. 工程验收情况 .................................................. 3 6.主要材料供应及见证取样、送检情况 ............................... 4 7.砼试块强度留置及评定情况 ....................................... 4 8.分部、分项、检验批质量评定情况 ................................. 5 9.质量控制资料核查情况 ........................................... 6 10.安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ...................... 6 11.分部工程观感质量评价 .......................................... 7 12.综合评价 ...................................................... 7地基与基础分部工程验收自评报告1. 工程概况2. 工程执行标准及质量评定的依据3. 施工合同履行、设计文件执行情况本工程的施工严格根据施工合同约定的各项内容及设计图纸和设计变更进行施工,主要设计变更为:3.1CT-12桩顶标高由原来-7.600改为-8.300,根据现场已施工部分注浆情况结合前期试桩相关数据,调整后注浆终止注浆条件(详见WQ-结-2)。3.2综合各方意见,本项目桩基两根后注浆管改为自由放置,但注浆管底部应采取措施保证两根管位置在桩的径向两侧,桩身配筋ZH-1,ZH-2修改(详见WQ-结-1)。 3.3因车道调整,在车道侧墙下增加两根桩(详见WQ-结-3)。 3.4塔吊基础(详见WQ-结-4)。3.5应业主要求,A轴以南底板结构标高由原来的-6.700抬高至-6.000,桩顶、承台底标高均抬高150mm(详见WQ-结-5)。3.6因室外道路修改,1轴交4/0A轴处斜板标高改为2.263,其余保持不变(详见WQ-结-8)。 3.7因地下室外墙混凝土标号与柱子标号不同。在施工上存在一定的困难,难以保证浇筑质量,经设计院郭工同意地下室外墙的柱子混凝土标号改为Ca30(详见HZJD(012)).4. 施工过程质量控制情况4.1针对本工程的地下室桩基施工、防水要求高、地质较为复杂等特点及施工合同的要求,制定了具有实际指导意义的施工组织设计及一系列有效的质量措施及安全技术措施,同时组织以许孙杰为项目经理为工程总负责,林开文土建总负责,黄云烟为水电安装总负责,和一批精干、富有实践经验的技术骨干组成项目经理部对工程全面负责。4.2熟读图纸和施工技术资料。施工前,认真进行图纸自审及参加会审,对必备的检测仪器等送到有资质的单位进行校验。4.3制定了采购、施工过程、成品半成品保护、工程质量的检验等各项质量控制计划及措施,严把材料、成品、半成品进场质量关,主要建筑材料,钢筋、水泥、砌体材料、防水材料等进场均由监理或业主见证取样,见证送检合格后方用于工程,不合格产品绝不用于工程。 4.4严格执行“三检”质量控制制度(班组自检、互检和质检员专项检查)。分项工程开工前及施工过程中,有关的施工方案、技术措施及设计变更,在执行前,现场施工员向各班组或执行人员进行书面技术交底。每一分项的检验批都实行“三检”制度,并按程序报监理检查验收。4.5施工时同步做好质控资料,隐蔽验收签证,技术交底,技术复核,各分项工程检验批质量验收和内业资料的收集整理工作。4.6本工程在施工过程中严格按国家验评标准及国家现行技术规范施工,施工过程中无违反“强制性标准”行为。5. 工程验收情况 5.1.地基验槽日完成D区独立基础地基验槽,经设计、业主、地质勘察、监理、施工单位共同确认,地基持力层满足设计承载力要求。日完成E区独立基础地基验槽,经设计、业主、地质勘察、监理、施工单位共同确认,地基持力层满足设计承载力要求。日完成地下室独立基础地基验槽,经设计、业主、地质勘察、监理、施工单位共同确认,地基持力层满足设计承载力要求。5.2. 钢筋隐蔽5.2.1钢筋隐蔽主要由两个部分组成:桩基钢筋笼隐蔽,混凝土结构钢筋隐蔽。5.2.2桩基钢筋笼隐蔽按照规范要求每根桩均1次钢筋笼隐蔽,合计140根,140次隐蔽验收并验收合格;5.2.3混凝土结构钢筋隐蔽按照施工工序要求,分部位进行隐蔽,合计16个部位,16次隐蔽验收并验收合格。5.3. 一般隐蔽一般隐蔽主要包括卷材防水层、XPS挤塑板、止水钢板3个部分组成。 (1)涂料防水层分3次进行隐蔽,3次隐蔽验收并验收合格; (2)卷材防水层分3次隐蔽,3次隐蔽验收并验收合格; (3)膨胀聚苯板保温层分3次隐蔽,3次隐蔽验收并验收合格; (4)钢板止水板分5次隐蔽,5次隐蔽验收并验收合格;6.主要材料供应及见证取样、送检情况工程在施工过程中,按照施工规范的要求,对进场原材料及施工试验进行见证取样并见7.砼试块强度留置及评定情况工程施工过程中,按照施工规范的要求留置砼标准养护试块,混凝土试块送检及质量评定情况如下表:
砼试块留置送检情况8.分部、分项、检验批质量评定情况在施工中,我们对每一个施工环节严格进行控制,确保工程的安全、质量。整个施工过程一直在业主和监理及各参建单位的监督和指导下进行,对施工过程中提出的宝贵意见和建议,我们认真落实。在各参建单位及质量监督站的帮助和指导下,我们保质、保量完成了施工任务。本工程分部、子分部、分项、检验批质量评定结果见下表(其中因部分分项未施工,本次验收暂时甩项)。地基与基础分部工程质量验收汇总表9.质量控制资料核查情况以上各项记录均符合设计文件、强制性标准条文、施工与验收规范要求,记录齐全完整。10.安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 10.1.桩基工程检测(1)日召开了工程桩选桩会议,根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003规定和设计图纸要求,并结合本工程具体情况确定,检测情况如下:10.3.沉降观测本工程沉降观测按《建筑地基基础设计规范》GB5007规定要求进行沉降观测,共设水准基点5点,观测点19,以后每完成一层结构观一次,观测一次,至目前共观测14次经查验安全和主要使用功能均符合要求。11.分部工程观感质量评价地基与基础分部工程观感质量评价为好。12.综合评价综上所述,新沂海钻国际酒店工程地基与基础分部已按设计和施工质量验收规范的要求完成施工,工程内业资料齐全完整、有效,安全和主要使用功能检查均符合要求,工程观感质量好,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 进行评定,质量等级自评为合格。新沂海钻国际酒店工程地基与基础子分部验收自评报告项目经理:技术负责人:福建省闽南建筑工程有限公司年
日新沂海钻国际酒店工程福建地矿建设集团公司
地基与基础子分部验收自评报告
新沂海钻国际酒店工程项目部阅读详情:
范文四:地基与基础验收报告1诸暨市供电局-电力调度中心、地下室工程竣 工 验 收 报 告尊敬的各位领导:大家好!一、工程概况:本工程诸暨市供电局-电力调度中心、地下室工程,位于城东中心区,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,基础设计等级为甲级,人防抗力等级为乙类常六级,建筑物耐火等级为一级,结构形式为框剪结构,地上层数19层,地下层数2层,主体高度81.3m,抗震等级主楼三级,裙房四级。建筑总面积47992.9平方米。 本工程由国网浙江诸暨市供电公司投资建设,浙江省建筑设计研究院设计,浙江省建筑设计研究院勘察,浙江东城建设工程监理有限公司监理,浙江八达建设集团有限公司承建施工。二、地基与基础主要结构材料的技术指标桩基采用人工挖孔桩,共173个桩,桩基取芯报告、桩基检测报告齐全、合格。混凝土强度等级:垫层C15,基础砼强度等级:C35,地下二层至地下一层强度等级C40,地下室底板、外墙、顶板抗渗等级S8。三、主体结构材料的技术指标混凝土强度等级:主楼一层至三层柱C50,主楼四层至八层柱C45,其余一层至十四层为C40,十五层至十八层为C35,十九层为C30,圈梁、过梁、构造柱为C20。砖采用加气混凝土砌块,检测合格。四、装饰装修材料的技术指标1、外墙做法:20厚内表面混合砂浆;砂加气混凝土砌块(B07级)120厚或240厚;岩棉板50厚;3厚1:3水泥砂浆喷涂防护;石材幕墙。2、外窗及幕墙玻璃均使用安全玻璃,外开窗玻璃均采用安全中空玻璃。3、上人保温屋面做法:钢筋混凝土屋面板;水泥陶粒2%坡向排水沟,最薄30厚;20厚1:3水泥砂浆找平;1.5厚高分子防水涂料一度;1.5厚高分子防水卷材一道;150厚泡沫玻璃板;40厚细石砼保护层(内配¢6@150双向配筋,分仓缝)。4、地面做法:素土夯实,250厚块石垫层,150厚C15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,1.5厚高分子防水涂料一度,高分子卷材1.5厚,白灰隔离层,40厚细石砼保护层,防水混凝土底板,80厚耐磨混凝土面层。5、精装修:大型公共空间及主要通道及某些局部采用抛光花岗岩,大理石,操作间、卫生间等墙地面采用高级面砖,房间顶棚和大型公共空间采用S60系列轻钢龙骨12mm厚石膏板乳胶漆。大型公共空间以筒灯为主要照明,局部采用灯丝管暗装泛光照明及工艺吊灯照明。五、工程质量控制1、工地管理机构完整,分工明确,责任到人,工地项目经理亲自挂帅,抓安全、抓质量、抓进度,形成了一个领导挂帅全员行动,精心组织,精心施工的良好氛围。每一个工序,每一个环节在施工前利用班前会的形式向有关负责人员进行技术、安全交底,为施工质量、施工安全打下了结实的组织基础。2、严格按照设计要求和施工规范组织施工,从基槽开挖第一步,保证了基槽的深度,宽度、长度以及外放尺寸符合设计要求, C15垫层施工中,钢筋制作安装,砼浇捣施工中,严格按照操作规程以及施工验收规范组织指导施工,随着施工程序和施工进度,作好自检、互检、交接检工作,并配合现场监理对每一个工序隐蔽工程做好检查验收工作,对存在的问题及时安排人员进行纠正处理,大大减少了施工通病,提高了工程施工质量,达到了设计、规范要求。3、注重过程控制,每道工序施工完毕后严格向监理报验,经监理工程师验收合格通过后,允许进入下道工序施工时方可施工。4、为了达到好的施工质量,我工地在甲方以及现场监理的监督指导下,严把材料进场关,不合格的材料严禁进场使用,原材料、成品、半成品的质量控制均按规定见证取样送检。5、所有资料全部在工程施工过程中同时形成,真实反映工程实际情况,资料基本齐全,符合规范规定。6、经实际测量检查:基础、主体结构的砼、钢筋砼工程施工中,截面形式、尺寸、标高、轴线位置、门窗洞口尺寸均符合设计和规范规定。砌体工程的砂浆强度、垂直度、平整度、截面尺寸均符合设计要求和规范规定。混凝土现浇构件钢筋数量和保护层检测中保护层、间距抽查中,均为合格。六、在整个施工中,自始至终把安全生产、安全教育贯穿于施工的全过程,截止目前无发生任何安全事故和安全隐患。七、虽然我们在施工中取得了一定的成绩,但缺点和不足依然存在,我们将发扬成绩,纠正不足,在筹建处和现场监理的领导下,顺利完成本工程,单位工程自评质量等级合格,请验收组核查。浙江八达建设集团有限公司项目经理:年
日浙江辰午电子科技有限公司-1#厂房工程地基与基础验收报告尊敬的各位领导:大家好!一、工程概况:本工程浙江辰午电子科技有限公司-1#厂房工程,位于街亭镇街亭新联合村,桩采用预应力管桩,共183根,框架六层,建筑总面积6851.28平方米。由浙江辰午电子科技有限公司投资建设,由上海溢美建筑设计有限公司设计,浙江土力工程勘测院勘察,浙江广昌建筑有限公司承建施工。二、地基与基础主要结构材料的技术指标1、混凝土强度等级:垫层C15,基础砼强度等级:C30。三、工程质量控制1、工地管理机构完整,分工明确,责任到人,工地项目经理亲自挂帅,抓安全、抓质量、抓进度,形成了一个领导挂帅全员行动,精心组织,精心施工的良好氛围。每一个工序,每一个环节在施工前利用班前会的形式向有关负责人员进行技术、安全交底,为施工质量、施工安全打下了结实的组织基础。2、严格按照设计要求和施工规范组织施工,从基槽开挖第一步,保证了基槽的深度,宽度、长度以及外放尺寸符合设计要求, C15垫层施工中,钢筋制作安装,砼浇捣施工中,严格按照操作规程以及施工验收规范组织指导施工,随着施工程序和施工进度,作好自检、互检、交接检工作,并配合甲方对每一个工序隐蔽工程做好检查验收工作,对存在的问题及时安排人员进行纠正处理,大大减少了施工通病,提高了工程施工质量,达到了设计、规范要求。3、注重过程控制,每道工序施工完毕后严格向甲方报验,经监甲方验收合格通过后,允许进入下道工序施工时方可施工。4、为了达到好的施工质量,我工地在甲方的监督指导下,严把材料进场关,不合格的材料严禁进场使用,原材料、成品、半成品的质量控制均按规定见证取样送检。5、所有资料全部在工程施工过程中同时形成,真实反映工程实际情况,资料基本齐全,符合规范规定。(桩基检测合格,资料另详)(1)地质勘察报告、设计变更联系单各1份;(2)定位测量放线记录1份;(3)钢筋质保资料3份、复试报告5份;(4)焊条、焊剂合格证各1份;(5)焊接报告1份;(6)水泥合格证1份、复试报告1份;(7)防水材料合格证 1 份;(8)砂检测报告1 份;(9)砼试块报告4份;C15砼试块1组,C35试块1组,C30砼试块8组;(10)砼商品合格证4份;(11)砂浆级配 2份,砂浆试块1份;(12)隐蔽验收记录7份;(13)技术复核验收记录8份;(14)地基验槽记录1份;(15)开工报告1份;(16)施工组织设计1份;(17)施工现场质量管理记录1份;(18)分部分项检验批评定齐全。四、在基础施工中,自始至终把安全生产、安全教育贯穿于施工的全过程,截止目前无发生任何安全事故和安全隐患。五、工程资料与施工保持同步进行,当天填写施工日志,真实完整,符合施工实际。六、基础工程共分为5个子分部,包括无支护土方、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础工程,分项工程均自检合格。 质量控制资料基本齐全,强制性条文执行情况良好。八、虽然我们在施工中取得了一定的成绩,但缺点和不足依然存在,我们将发扬成绩,纠正不足,在甲方领导下,再接再励,干好主体和后期工程,给业主递交一份称心如意的工程。浙江广昌建筑有限公司项目经理:年
日诸暨市供电局-电力调度中心、地下室工程主体结构验收报告尊敬的各位领导:大家好!一、工程概况:本工程诸暨市供电局-电力调度中心、地下室工程,位于城东中心区,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,基础设计等级为甲级,人防抗力等级为乙类常六级,建筑物耐火等级为一级,结构形式为钢筋混凝土结构,主体地上层数19层,主体地下层数2层,主体高度81.3m,抗震等级主楼三级,裙房四级。建筑总面积47992.9平方米。由国网浙江诸暨市供电公司投资建设,浙江省建筑设计研究院设计,浙江省建筑设计研究院勘察,浙江东城建设工程监理有限公司监理,浙江八达建设集团有限公司承建施工。二、主体主要结构材料的技术指标1、混凝土强度等级:主楼柱砼强度等级:C30~50,砼墙、梁板强度等级C30~40,砌体采用加气砌块。(桩基资料另详)(1)地质勘察报告、图纸会审1份;(2)定位测量放线记录1份;(3)钢筋质保资料44份、复试报告39份;(4)焊条合格证1份、焊接试验报告94份;(5)水泥合格证5份、复试报告5份;(6)砖出厂合格及复试报告各1份,加气砌块合格证及复试报告各6份;(7)防水材料合格证 2 份、复试报告2份;(8)砂、石检测报告各1 份;(9)商品砼合格证66份;(10)其他材料合格证2份,复试报告1份;(11)砼试块报告206份;(12)砂浆级配 2份,砂浆试块报告5份;(13)隐蔽验收记录240份;(14)技术复核验收记录189份;(15)地基验槽记录1份;(16)建筑物垂直度、标高、全高测量记录1份;(17)建筑物沉降观测记录1份;(18)开工报告1份;(19)施工组织设计1份;(20)施工现场质量管理记录1份;(21)分部分项检验批评定齐全。以上内容,除部分试块龄期未到,其余报告均合格。6、经实际测量检查:主体结构的砼、钢筋砼工程施工中,主体截面形式、尺寸、标高、轴线位置、门窗洞口尺寸均符合设计和规范规定。砌体工程的垂直度、平整度、截面尺寸均符合设计要求和规范规定。本工程混凝土现浇框架(板)实测抽查中包括梁、柱、墙截面尺寸;垂直度;表面平整度;轴线位置均为合格。混凝土板厚、现浇构件钢筋数量和保护层检测中保护层、间距抽查中,均为合格。四、在主体施工中,自始至终把安全生产、安全教育贯穿于施工的全过程,截止目前无发生任何安全事故和安全隐患。五、工程资料与施工保持同步进行,当天填写施工日志,真实完整,符合施工实际。六、虽然我们在施工中取得了一定的成绩,但缺点和不足依然存在,我们将发扬成绩,纠正不足,在建设单位和现场监理的领导下,通过各部门的共同努力,我们按期完成了结构工程的各项工作,工程质量符合结构验收条件,因部分试块龄期未到,暂评质量等级为合格。浙江八达建设集团有限公司项目经理:日阅读详情:
范文五:地基基础验收报告安溪县湖头镇三安小学综合楼地 基 基 础 验 收 报 告福建省中瑞建设实业有限公司日基 础 验 收 报 告一、工程概况:工程名称:安溪县湖头镇三安小学综合楼 工程地点:安溪县湖头镇 建设单位:安溪县湖头镇人民政府设计单位:翰林(福建)勘察设计有限公司 勘察单位:福建省泉州工程勘察院监理单位:福建省京闽工程顾问有限公司(泉州分公司) 施工单位:福建省中瑞建设实业有限公司本工程为安溪县湖头镇三安小学综合楼工程,地处安溪县湖头镇,占地面积1076.3㎡,建筑面积3865.1㎡,建筑高度18.708m。由安溪县湖头镇人民政府筹建,翰林(福建)勘察设计有限公司设计,安溪县建设工程质量安全监督站监督,福建省京闽工程顾问有限公司(泉州分公司)监理,福建省中瑞建设实业有限公司承建。本工程为五层(局部二层)现浇钢筋砼框架结构,基础型式采用墩式基础,共84根,墩径分别为Φ900,以○3卵石层为持力层,持力层地基承载力特征值为fak=300Kpa,基底进入持力层≥500mm,墩基埋深约为4.0~6.0m,地基基础设计等级乙级。基础和基础梁及承台、护壁采用C25级混凝土,垫层采用C15素混凝土,建筑内外墙下从基础梁顶至底层地面处用200mm厚C15素混凝土二次浇筑。本工程建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组:第二组;场地类别:(Ⅱ)类;特征周期Tg=0.40sec,建筑类别调整后用于结构抗震验算的烈度6度,按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级的烈度7度,建筑结构的阻尼比取0.05,框架抗震等级为三级。本工程于日开工,3月26日墩式基础施工完成,4月16日承台、基础梁于施工完成,5月20日组织地基基础分部验收。二、工程项目施工管理保证体系:工程合同签证后,公司立刻成立以项目经理为核心的工程项目部,并抽派有丰富经验的技术负责人、专职质检员、施工员、安全员、材料员及班组等组成的各级职能职工管理机构;针对本工程特点认真编制好施工组织设计,建立质量保证体系,制定项目管理措施。每次分项分部工程施工完成,都先由班组自检、互检,后由公司专职质检员检查,最后经监理部门验收后方可进入下一道工序施工。三、施工依据:1、设计图纸和设计变更;2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB); 3、《福建省建安工程单位工程质量保证资料核查统一规定》; 4、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB); 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);7、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB); 8、《建筑工程施工强制性条文》; 9、其他有关文件。四、施工过程:本工程根据建设单位提供施工图纸组织技术人员对其施工图进行自审后,编制好施工组织设计,认真做好技术交底和技术复核工作;施工中坚持对各分部分项工程质量严格控制,明确质量责任,及时处理施工中存在问题,严把质量关,建立健全进场前检查验收和取样送验制度,不合格材料不准用于工程上。积极开展三工序活动,质量奖罚、质量分析、跟踪检查等管理措施,重要工序实施重点管理验收,保证了工程质量。本工程基础基槽开挖至持力层,经施工、勘察、设计、监理、建设等单位有关人员到现场对持力层进行鉴定后,该持力层满足设计要求,地基承载力达到要求同意下道工序施工。符合设计及施工规范要求。基础、地梁尺寸符合要求,模板及钢筋制安按图施工符合要求,砼浇筑密实平整。五、质量控制资料核查情况:(一)、设计变更修改2份,符合要求。(二)、工程定位测量、放线记录2份,符合要求。 (三)、原材料合格证及试验报告:材料取样送检见证,严格按国家材料取样送检见证制度执行。钢筋、水泥、砂、石子等材料均由监理人员现场取样后送检,砼试块均由监理人员现场取样,待龄期28天后及时送检。1、钢材:采用福建省金盛钢业有限公司,福建鑫海冶金有限公司产品,出厂合格证4份及现场见证取样送检试验报告10份,符合要求。2、水泥:采用福建省安溪三元岩水泥有限公司生产的“三元岩牌42.5R”水泥,出厂合格证7d、28d共2份,现场见证取样送检试验报告7d、28d共2份,符合要求。3、砂:安溪砂,进场抽检1次,检验报告1份,符合要求。4、碎石:安溪碎石,进场抽检1次,检验报告1份,符合要求。(四)、施工试验记录:1、砼配合比报告单共6份:墩式基础:C25配合比设计7天、28天报告各1份,报告编号RP。 基础:C15配合比设计7天、28天报告各1份,报告编号RP1100210。 基础、主体:C25配合比设计7天、28天报告各1份,报告编号RP。 2、砼标准养护试块现场见证取样送检试验报告88份,全部合格,且符合砼强度检验评定要求。(1)、基础:C25砼90组,采用未知方差计算法,λ1=0.95,λ2=0.85,fcu,min=27.0MPa,Sfcu=2.50MPa,mfcu=30.9MPa>0.9fcu,k+λ1Sfcu=24.9MPa,fcu,min=27.0MPa>λ2fcu,k=21.25Mpa,经评定强度等级合格。(2)、基础:C15砼2组,采用非统计法评定,mfcu=23.1MPa≥1.15fcu,k=17.25MPa,fcu,min=19.0MPa>0.95fcu,k=14.25MPa,经评定强度等级合格。3、土壤击实检验报告1份,土壤质量密实度检验报告1份,符合要求。(五)、隐蔽工程验收记录:1、地基验槽记录84份,符合要求。2、钢筋及预埋件隐蔽验收记录86份,隐蔽工程验收记录1份,符合要求。(六)、施工记录:1、钻(挖)成孔质量检查记录84份,符合要求。 2、人工挖孔墩施工记录84份,符合要求。3、人工挖孔灌注墩施工记录汇总表11份,符合要求。 4、砼开盘鉴定证明7份,符合要求。 5、砼施工记录7份,符合要求。(七)、结构实体检查:1、墩式基础经福建工大岩土工程研究所有限公司进行检测,其结果如下:(1)基桩低应变动力检测:共84根墩,其中I类墩84根,约占检测数100%,无II类、Ⅲ类墩,符合设计要求。2、实体钢筋保护层厚度检查记录1份,采用破损方法检测钢筋保护层,抽检承台、基础梁保护层24点,合格率为91.6%,符合要求。3、实体同条件试块现场见证取样送检试验报告2份,全部合格,且符合砼强度检验评定要求。(1)承台、基础梁:C25砼4组,经折算后,采用非统计法评定,mfcu=30.0MPa≥1.15fcu,k=28.75MPa,fcu,min=28.9MPa>0.95fcu,k=23.75MPa,经评定强度等级合格。六、评 定:经公司组织有关部门进行检查评定,质量控制资料基本齐全,安全和功能检验报告符合要求,观感质量好,综上所述,本企业自评安溪县湖头镇三安小学综合楼地基基础分部工程质项目经理:技术负责人: 法定代表人:福建省中瑞建设实业有限公司日量等级为合格。阅读详情:
范文六:AD地块地基与基础分部验收自评报告海峡现代城一期 (Ⅱ标段A、D地块) 地基与基础分部验收自 评 报 告厦门安能建设有限公司 日海峡现代城一期 (Ⅱ标段A、D地块)工程名称:工程地点:建设单位:施工单位:编
批:编制单位:编制日期:地基与基础分部验收自评报告海峡现代城一期(Ⅱ标段A、D地块)
厦门翔安区新城核心区内
海峡现代城(厦门)有限公司
厦门安能建设有限公司
厦门安能建设有限公司
日一、工程概况海峡现代城一期工程建设单位为海峡现代城(厦门)有限公司,设计单位为厦门中建东北设计院有限公司,勘察单位为中节能建设工程设计院有限公司,监理单位为合诚工程咨询股份有限公司,施工单位为厦门安能建设有限公司。本工程用地位于厦门市翔安区新城核心区内,南接滨海大道,西邻疏港路。场地地势平坦地形规则,交通便利,市政设施齐全,无保留建筑物和构筑物。本工程总用地面积为㎡,总建筑面积约㎡,其中地下室总建筑面积约为㎡。本项目分标段建设,Ⅱ标段为A、D两个地块。D地块为一类高层综合楼,耐火等级为一级,地上14层,地下一层,地下室最低层高为4.0m,建筑总高度为48.9m,总用地面积为㎡,总建筑面积约㎡;A地块为丁类高层仓储楼,耐火等级地上二级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下室一层,地上11层,建筑总高度为46.9M。总用地面积为3004.27㎡,总建筑面积约22156.7㎡。主楼采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,裙楼采用框架结构体系。基础为静压预应力高强混凝土管桩。地下室防水等级为一级,采用钢筋混凝土自防水,地下室底板采用JS991聚合物水泥防水涂料,地下室外墙采用1.5㎜厚聚乙烯高分子防水卷材。二、工程进度情况1、① 海峡现代城一期(Ⅱ标段D地块)桩基施工于日确定控制标准后开始正式压桩,日管桩全部施工完成,日桩基子分部验收完成;基坑支护工程于日开始施工,至日施工完成,并通过验收;地下室工程从日开始施工垫层砼,至日顶板砼浇筑完毕。② 海峡现代城一期(Ⅱ标段A地块)桩基施工于日确定控制标准后开始正式压桩,日管桩全部施工完成,日桩基子分部验收完成;基坑支护工程于日开始施工,至日施工完成,并通过验收;地下室工程从日开始施工垫层砼,至日顶板砼浇筑完毕。2、本工程地下室砌体自日开始施工,于日完成填充墙砌体和零星构件的施工。其中部分地下室隔墙砌体因建设单位招商原因暂不砌筑,待招商确定后再行砌筑。3、本工程一期地基与基础分部已按规范要求施工完毕,在施工过程中均按规范及验收程序及时向监理单位进行报验。三、砼强度及施工情况本工程一期地下室底板梁、板及承台,外墙及顶板梁、板混凝土强度除主体以下柱墙均为C45,其余均为C30,地下室及车道外墙、底板、底板梁、承台及水池底板、池壁抗渗等级底板为S8,地下室顶板室外部分梁、板抗渗等级为P6,连梁混凝土强度等级与同标高处的柱(墙)混凝土等级相同,构造柱、圈梁、压顶梁、过梁等,除特别注明外砼强度等级均为C20,栏板、空调板、凸窗、女儿墙及其装饰砼构件除结构特殊说明外砼强度等级均为C25,基础垫层混凝土强度等级为C15。本工程一期地下室砼施工时间:D地块地下室砼工程从日开始施工垫层砼,至日顶板砼浇筑完毕。A地块地下室砼工程从日开始施工垫层砼,至日顶板砼浇筑完毕。四、砖砌体施工情况地下室外墙为钢筋混凝土墙,隔墙采用200㎜厚非承重煤矸石多孔砖,填充墙的构造柱除特别注明外截面尺寸均为墙宽×200,纵筋4φ12,箍筋φ6@200。砌体墙中的过梁两端各伸入支座砌体内的长度≥墙厚且≥240㎜,过梁配筋如下表:的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于1000㎜。墙长大于5m时,墙中间增设构造柱;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。本工程地下室砌体自日开始施工,于日完成填充墙砌体和零星构件的施工。其中部分地下室隔墙砌体因建设单位招商原因暂不砌筑,待招商确定后再行砌筑。五、材料使用情况1、钢筋:采用厦门众达钢铁有限公司、福建三宝钢铁有限公司等提供的钢筋原材;2、混凝土:采用厦门路桥翔通股份有限公司提供的商品混凝土; 3、砖:采用漳州市九冬新型建材有限公司提供的煤矸石烧结多孔砖; 4、水泥:采用福建龙麟集团有限公司提供的硅酸盐水泥;5、钢筋连接:机械连接采用深州市红翔银亮钢有限公司提供的直螺纹套筒; 6、防水材料:地下室底板采用泉州市泉港厦日建材有限公司提供的JS991聚合物水泥防水涂料;地下室外墙采用泉州市泉港厦日建材有限公司提供的1.5㎜厚聚乙烯丙纶复合防水卷材;7、金属接线盒:采用北京泰瑞安电气技术有限公司提供的金属接线盒; 8、PVC电工管、灯头盒:采用南亚塑胶管件(厦门)有限公司提供的PVC电工管、灯头盒;9、KBG管:采用北京泰瑞安电气技术有限公司提供的KBG管;以上单位资质已按验收程序规定及合同约定及时报请监理单位审核通过,均符合有关规定要求,同意进场使用。六、原材料送检情况:本工程一期地基与基础分部所用材料均按有关规定送检,见证取样100%,见证送检超过50%的规定进行见证取样和送检,经中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司检测,均符合设计要求及规范规定。1、设计主材进场使用情况: ① D地块:(1)、钢筋共进场吨; (2)、混凝土共使用9141.5 m; (3)、砖采用多孔砖共使用约 8万块。3② A地块:(1)、钢筋共进场吨; (2)、混凝土共使用6221 m; (3)、砖采用多孔砖共使用约 6 万块。32、进场材料数量取样情况: ① D地块:② A地块:混凝土配合比均按设计要求的强度由厦门路桥翔通股份有限公司实验室进行设计试配,砼、砂浆试块均由中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司进行检测。D地块砼试块共留置113组,其中标养80组,同条件33组,见证取样113组,见证送检113组,见证取样100%,见证送检率100%。A地块砼试块共留置57组,其中标养41组,同条件16组,见证取样57组,见证送检57组,见证取样100%,见证送检率100%。M5水泥砂浆试块共留置2组,见证取样2组,见证送检2组,见证取样100%,见证送检率100%,评定合格。(具体评定情况及数据详见“砼强度、砂浆强度检验评定表”)八、质量控制资料核查情况:九、观感质量自评情况1、砼表面观感质量符合要求,无出现蜂窝、孔洞等现象,砼截面尺寸、轴线位置、标高、表面平整度等符合设计要求及施工质量验收规范规定;2、砖砌体子分部,无出现通缝现象,砖表面平整度、垂直度、门窗洞口位置、水平灰缝平直度、构造柱、圈过梁、拉结筋留置符合设计要求及施工质量验收规范规定;3、水电专业均按设计图纸要求及报验程序进行预埋、隐蔽。十、砼结构实体检验本工程一期地下室结构实体检验的内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度两个项目进行。1、混凝土强度检验 ① D地块本工程D地块地下室混凝土强度的检验,采用在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。其同条件养护试件的留置、养护和强度代表值均符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5)附录D的规定。该批同条件试块均由中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司进行检测,并经监理单位人员现场见证取样并送检,共留置33组,其强度检验结果均符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度均评定合格。日至日由建设单位组织并委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司对D地块地下室结构实体采用回弹法进行混凝土抗压强度现场检测,且监理单位人员对全过程给予现场见证,出具回弹法检测混凝土抗压强度检验报告1份(检验报告编号:XHT第【】号),其所抽检的柱、柱墙、梁等构件(共计87个构件)的现龄期混凝土强度推定值均大于设计值,混凝土强度检测均合格。② A地块本工程A地块地下室混凝土强度的检验,采用在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。其同条件养护试件的留置、养护和强度代表值均符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5)附录D的规定。该批同条件试块均由中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司进行检测,并经监理单位人员现场见证取样并送检,共留置16组,其强度检验结果均符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度均评定合格。日至日由建设单位组织并委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司对A地块地下室结构实体采用回弹法进行混凝土抗压强度现场检测,且监理单位人员对全过程给予现场见证,出具回弹法检测混凝土抗压强度检验报告1份(检验报告编号:XHT第【】号),其所抽检的柱、柱墙、梁等构件(共计82个构件)的现龄期混凝土强度推定值均大于设计值,混凝土强度检测均合格。2、钢筋保护层厚度实测日由建设单位组织并委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司对本工程A、D地块地下室结构实体采用电磁感应法进行钢筋保护层厚度委托检测,且监理单位人员对全过程给予现场见证,出具钢筋保护层厚度检验报告2份(检验报告编号:XGB第【】号、XGB第【】号),检测结果如下所述:检测5根梁构件,计24个点,合格23个点,合格率为96%,不小于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)的规定值90%,且所检测的不合格点的最大偏差值为+12㎜,小于规范允许偏差的1.5倍。检测5块板构件,计30个点,合格29个点,合格率为97%,不小于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)的规定值90%,且所检测的不合格点的最大偏差值为+9㎜,小于规范允许偏差的1.5倍。检测5根梁构件,计25个点,合格24个点,合格率为96%,不小于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)的规定值90%,且所检测的不合格点的最大偏差值为-9㎜,小于规范允许偏差的1.5倍。检测5块板构件,计30个点,合格29个点,合格率为97%,不小于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)的规定值90%,且所检测的不合格点的最大偏差值为+9㎜,小于规范允许偏差的1.5倍。依据国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版),所检部位钢筋保护层厚度合格。3、板厚实测日至日对本工程一期地下室框架板厚采用局部开槽钻孔的方法进行抽查,共抽查50点,最大偏差 +6mm,最小偏差 +2mm,符合有关规范要求(具体抽检部位及数据详见“板厚验收记录表”)。十一、地基与基础分部自评情况第 11 页 共 12 页十二、执行工程强制性条文情况1、模板采用钢管架和九夹板,按《模板施工方案》进行搭架和支模,确保其稳定、可靠。构件的拆模时间按规范的要求进行控制,并较好地落实了拆模申请制度。2、钢筋的级别、种类、直径、根数和间距均符合设计和规范要求,钢筋搭接和锚固符合设计要求。3、砼配合比、原材料称量、拌制及坍落度的控制搅拌站均按砼配合比设计通知单执行,浇水养护14天以上。4、砂浆配合比、原材料称量、拌制控制均按砂浆配合比设计通知单执行。十三、综述:我司在海峡现代城一期(Ⅱ标段A、D地块)工程地基与基础分部工程的施工中,严格执行设计文件规定,按照现行的施工验收规范、“强制性条文”、“质量管理条例”等进行施工,质量控制资料完整且符合要求,观感质量综合自评等级好。根据国标GB30188要求,本工程地基与基础分部验收自评为合格。(以下无正文)厦门安能建设有限公司日第 12 页 共 12 页阅读详情:
范文七:E3#楼地基与基础验收自评报告中堡子村综合改造工程E3 #楼地基与基础分部工程验收自评报告编制人:审
批:施工单位:
中铁建设集团有限公司编制日期:日(公司章)目
录一、前言............................................................ 3二、工程概况........................................................ 3三、施工质量自评依据................................................ 5四、施工组织情况.................................................... 6(一)施工组织设计及相关方案 .................................... 6(二)质量管理体系 .............................................. 6五、施工原材料、半成品材料质量控制.................................. 7六、主要施工过程控制情况........................................... 10七、子分部施工质量控制............................................. 10(一)土方开挖与支护 ........................................... 10(二)桩基 ..................................................... 10(三)混凝土工程 ............................................... 11(四)地下防水 ................................................. 11八、安全文明施工................................................... 11九、工程技术资料整编情况........................................... 11十、地基与基础工程质量评定......................................... 12(一)、子分部及分项工程质量评估 ................................ 12(二)、分部工程评估结论 ........................................ 14中堡子村综合改造工程E3#楼地基与基础分部工程验收自评报告各位领导、各位专家:你们好!首先我谨代表中堡子村综合改造工程E3#楼所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。一、前言1评报告;2
监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。二、工程概况(一)工程名称:
中堡子村综合改造工程E3#楼(二)工程地址:
西安市汉城南路(三)参建单位:建设单位:
陕西宏盛实业有限公司
设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院勘察单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司施工单位:
中铁建设集团有限公司监理单位: 陕西中建西北工程监理有限责任公司桩基施工单位:
陕西省建筑基础工程公司沉降观测单位:
西安开思工程测量技术开发有限公司
材料试验单位:
陕西广厦建筑工程检测有限公司
构:西安市城中村(棚户区)改造办公室建设工程质量安全监督站(四)工程项目概况 中堡子村综合改造工程共包含6栋住宅楼,本次验收E3#楼,总建筑面积为2,建筑高度为,±0.000,其中地上33层,建筑面积为;地下1层,建筑面积为2。E3#楼地下1层战时为人防,平时为自行车库, 1层及以上为住宅。 结构设计使用年限为建筑物耐火等级为一级。抗震设防等级为一级,抗震设防烈度为度,防空地下室抗力等级为核6常6级。本工程基坑支护采用
土钉墙支护、挂网素喷支护 方式,放坡系数为 1:0.3
,基坑支护具体参数为第一层土钉L=6m,主筋1Φ16,孔径120㎜,倾角10°;第二层土钉L=6m,主筋1Φ16,孔径120㎜,倾角10°;第三层土钉L=4.5m,孔径120㎜,1Φ16,倾角10°;第四层土钉L=4.5m,孔径120㎜,1Φ16,倾角10°。土钉间距2.0m×1.4m:钢筋网水平方向Φ6.0@250,竖向Φ6.0@250;水平方向1Φ14。土钉孔内注浆用M15水泥砂浆,采用重力注浆:支护面层采用标号C20砼喷射混凝土。厚度8㎝.翻沿1.2M。本工程基础埋深为7.15m,基础采用桩基,桩径为 600 mm,桩长为
,桩身混凝土强度等级为 C40
,共设置205 根桩。基础底板厚500mm,面标高为-7.300m,地下室剪力墙厚300、250、,顶板厚为。基础垫层混凝土强度等级为,承台、基础梁、地下室底板混凝土强度等级分别为:C35。抗渗等级为P6,地下室剪力墙混凝土强度等级为C40 ,抗渗等级为P6。
楼地下室层高为的方式设防,其中围护结构为抗渗等级P6的防水钢筋混凝土墙(板),迎水面粘贴1.5mm厚YTL-A自粘橡胶高分子防水卷材一道,外凸顶板的迎水面粘贴两道共3mm厚。整个地下施工于:2011年6月 15 日开工, 2011 年9月 9 日完工,历时 87 天。三、施工质量评估依据1、建设单位与施工单位签订的施工合同;2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件;3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;4、《建筑桩基技术规范》JGJ-94-94;5、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;6、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB;7、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB;8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB;9、《地下室防水工程质量验收规程》GB;10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003;11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程;12、《陕西省建设工程质量和安全生产管理规定》;13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准;14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。四、施工组织情况(一)施工组织设计及相关方案针对本工程的特点,我项目提前编制了具有针对性的中堡子村综合改造工程的施工组织设计、施工质量计划书及土方开挖与支护的专项施工方案、桩基专项施工方案、混凝土专项施工方案、钢筋专项施工方案、模板专项施工方案、测量放线专项施工方案、深基坑施工方案、地下室防水的专项施工方案等得到公司技术部门、甲方、监理的认可。五、施工原材料、半成品材料质量控制在施工过程中,严格控制原材料、半成品材料、成品材料的质量。对进场的钢材、水泥、商品混凝土等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应的资质,同时结合出厂合格证和质量检测报告及质量保证书,核对现场材料的质量、数量是否达到要求,同时根据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定,项目负责人、技术负责人、监理工程师、材料员联合对进场材料验收,同时在监理工程师的见证下进行取样,送往具有资质的实验室进行复试。只有复试合格后,方可用于工程。1、钢材进场合格证书份,其中?8合格证份,?10合格证 1份,?12合格证 1 份,?14合格证 1 份,?16合格证 2份,?18合格证 1 份,?20合格证 2 份,?22合格证 2 份,?25合格证 1 份,?10合格证 1 份,?8合格证 1 份,现场进场钢材 236.594 t,钢材原材复试共
16 组,合格 16 组。本工程基础梁、筏板采用闪光对焊连接,墙柱钢筋?16~25的受力钢筋竖向采用渣压力焊连接,水平采用闪光对焊;共有报告
16 组,其中电渣压力焊共 3300 个,复试 11组,合格 11组,报告 11
组,焊工上岗证份;闪光对焊接头个,复试组,合格组,报告 5 组,焊工上岗证 4份。其力学性能均满足设计要求。该部分资料收集齐全,符合规范要求。表一
进场钢材原材复试统计表表二
钢筋连接数量、复试统计表2、混凝土不同强度等级进场总共m3。基础垫层C 15
混凝土垫层同条件试块留置压达到设计强度等级
%; 28d标养试留置 1
组,标养试压 1 组,试压达到设计强度等级
119.3 %;基础梁、筏板C35P6 混凝土同条件试块留置 4 组,同条件试块抗压试压 4 组,试压达到设计强度等级
%; 28d标养试留置 8组,标养试试压8 组,试压达到设计强度等级
122.3 %;地下室外墙C40P6混凝土同条件试块留置 2
组;同条件试块抗压试压
组,试压达到设计强度等级
%; 28d标养试留置 4
组,标养试试压 4组,试压达到设计强度等级 119.0
%;地下室内墙C40
混凝土同条件试块留置 2 组,同条件试块抗压试压 2 组,试压达到设计强度等级 ; 28d标养试留置组,试压达到设计强度等级 122.1 %。地下室顶板、梁C35混凝土同条件试块留置 1
组,同条件试块抗压试压 1 组,试压达到设计强度等级 114.6
%; 28d标养试留置组,试压达到设计强度等级
。设备夹层外墙混凝土同条件试块留置件试块抗压试压 3 组,试压达到设计强度等级 120.8
%; 28d标养试留置 3组,标养试试压3组,试压达到设计强度等级
124.5%。设备夹层内墙C40 混凝土同条件试块留置 3
组,同条件试块抗压试压
3 组,试压达到设计强度等级 114.0%; 28d标养试留置 3组,标养试试压组,试压达到设计强度等级。设备夹层顶板、梁C35 混凝土同条件试块留置 3
组,同条件试块抗压试压
%; 28d标养试留置组,标养试试压 3 组,试压达到设计强度等级
125.1%。所有混凝土试块强度统计分析评定为合格。表三
混凝土试块留置统计表六、主要施工过程控制情况施工过程中,我项目部始终坚持以工程质量为核心,对工程质量严格把关。对重点部位、关键工序设置质量控制点,各工序采用自检、互检、交接检查,经检查合格的方可进入下一道工序施工,对检查不合格的拒绝进行下一道工序的施工。若发现工程质量问题及时整改,使工程质量问题消除在萌芽状态。质量管理不仅是事后检查,更多的是预防为主和事前检查,在各分项工程施工前,都进行了详细的施工技术交底工作。做到有的放矢,保证工程质量。七、子分部施工质量控制(一)土方开挖与支护基坑土方开挖严格按照方案分层开挖,及时的进行基坑支护工作。在基坑位置设置排水沟和集水坑,避免地基遭雨水浸泡。土方开挖过程中,基础标高与尺寸同步控制,未出现超挖现象并及时进行基坑验槽。(二)桩基本工程采用
混凝土灌注
桩,共设计 205 根桩。项目部在桩基施工过程中对桩基成孔,钢筋笼隐蔽工程,混凝土浇筑关键工序进行了重点跟踪检查。为控制桩基工程的施工质量,对每根桩不少于3次下井进行质量验收检查。(三)混凝土工程本工程地下室面积较大,且梁、柱钢筋较密。钢筋原材料、混凝土等重要材料在监理工程师的见证下取样进行检测。为了保证施工质量,对施工现场作业人员进行质量交底工作。由于地下室混凝土体积较大,在浇注混凝土完成后,及时安排相关人员进行混凝土的薄膜覆盖、浇水养护工作,减少出现裂纹的可能性。(四)地下防水选用复试合格的防水材料进行施工,避开雨天进行底板防水和剪力墙侧壁防水工程施工。在施工过程中严格按照规范要求做好阴阳角处的加强处理措施。 八、安全文明施工在整个施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法律法规;严格执行公司颁布的工程管理规范,实施施工现场文明标化管理。努力做到文明施工、安全生产、不扰民,使职工置身于文明施工的氛围下。整个施工过程中未发生安全事故。 九、工程技术资料整编情况工程技术资料是工程施工过程中的质量记录,也是对工程施工质量的追踪,因此我项目部对资料的管理坚持高标准、严要求。本工程11项目部配备一名专职资料员,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工形成的各项程序文件;工序施工前、后形成的技术资料以及进场原材料的复试等质量保证资料等,都及时进行收集归档,并报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全方位的控制。同时认真做好安全资料、文明工地资料及其贯标资料的收集和整理。要求工程资料必须及时、准确、真实、完善、齐全、有效、与工程同步。 十、地基与基础工程质量评定(一)、子分部及分项工程质量评估1、本工程子分部工程所含分项工程质量验收均合格,质量控制资料完善,涉及有关实用功能和安全的检验和抽测结果均符合现行规范要求。2、本分部工程所包含的子分部及分项工程的质量123、隐蔽工程验收记录7、外观评价:现浇构件无漏筋,构件主要受力部位及其他部位无孔洞缺陷,梁板连接处无夹渣、漏浆现象,混凝土面清洁,无使用功能的缺陷,观感良好。8、本工程沉降观测委托
进行观测。13(二)、分部工程评估结论本分部工程所包含的分项工程质量验收合格、质量控制资料齐全、观感质量较好、结构混凝土试件评定合格,地基与基础分部工程自评结论为:合格。现我项目部恳请监理、甲方、勘察、设计及质量监督部门各位工程师提出宝贵意见,以便促进我单位今后的工作进一步提高。谢谢大家!!!2011 年 11 月 28 日14阅读详情:
范文八:地基与基础验收施工单位自检报告地基与基础施工质量施工单位自 检 报 告一、 概况1、贵阳市红岩路经济适用房A1地4标段(9组)位于贵阳市红岩路,结构形式为砖混结构。建筑物主要功能为住宅,地上6+2层,屋顶为坡屋面。总建筑面积7705.92平方米,占地面积为1186.75平方米,建筑总高度22.4米,其±0.000相当于绝对高程1087.00米。2、基础持力层钎探结果表明,均为中风化炭质泥岩,地基承载力满足设计值fa=1500KPa。3孔桩护壁为C25、填芯为C25砼。4、地梁为C35混凝土。5、本工程于日破土动工,日完成孔桩开挖,日完成孔桩填芯混凝土浇筑,日完成地梁混凝土浇筑。6、钢材经现场取样送检均为合格。7、砼试块经监理现场取样,同条件和标养试块,已到期的经试压,用数理统计方法评定为合格。8、按原图及设计修改图、设计变更通知,完成了合同规定的基础分部的各项工程,没有到期的试块暂定为合格。9、基础施工期间,得到业主、设计、地勘、监理、质监等部门的大力支持和指导,保证了施工各工序、各部位能较好地按设计和规范进行施工,确保工程质量合格。二、 自检依据:a) 《建设工程施工质量验收统一标准》GB5;b) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB5;c) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5;d) 《建设工程施工合同》;e)
贵州省建筑设计研究院设计的贵阳市红岩路经济适用房A1地块4标段(9组)施工图。三、 自检方法:a) 以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。b) 组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。c) 组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。d) 施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T)进行整理,并结合贵阳市制定的《贵阳市建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。四、 自检情况:结合本工程实际,地基与基础分部共分为五个分项,即土石方、模板、钢筋、混凝土、现浇结构。1) 土石方分项工程共 4 个检验批,主控项目中标高、轴线长、宽、夯填标高、分层压实系数等全部合格,一般项目回填土料、分层厚度及含水量、表面平整度、基底土性实测实量合格率达90%。按GB5验评,本分项工程为合格。2) 模板分项工程共
4 个检验批,主控项目中,模板的支架、承载能力、刚度、侧压力和稳定性、底模及其支架拆除时的混凝土强度均符合规范规定,经自检合格率为100%。一般项目中,模板的组拼、轴线位置、表面平整度、截面尺寸、垂直度、标高、避免拆模损伤、模板拆除、堆放和清运等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为96%。3) 钢筋分项工程共 4 个检验批,主控项目中,钢筋的品种、级别、规格、数量、焊接接头的力学性能、受力钢筋的连接方式、受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋弯钩形式均符合设计要求和规范规定,经自检合格率为100%。钢筋的产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告全部合格,并详见质保资料。一般项目中,钢筋加工的几何尺寸,钢筋连接的接头设置和绑扎安装的几何尺寸等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为100%。4) 混凝土分项工程共 7 个检验批,主控项目中,材料进场复检,配合比每盘称量的偏差,试件取样和留置,初凝时间控制,均全部合格。一般项目中粗细骨料质量、拌制混凝土用水、砂石含水率调整配合比、伸缩缝的位置和处理、混凝土养护等合格率达91.4%,按GB5和GBJ141—90验评,本分项工程为5) 现浇结构分项工程共 2 个检验批,主控项目中,外观质量、尺寸偏差均全部合格。一般项目轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度实测实量合格率达92.5%,按GB5和GBJ141—90验评,本分项工程为。综合地基与基础五个分项工程对照规范自检情况,结合水泥安定性、强度试验、砼试块抗压强度试验报告所得结论,本工程地基与基础分部工程质量评为合格。五、 技术资料:a) 钢材、水泥、两证齐全。砼试配,砂石检验符合要求,砼试块按同条件养护和标准养护分别取样,其取样的数量、部位、养护方法符合规范规定。隐蔽、自检、质保资料同步、真实、齐全、有效,报验手续完善。b) 施工过程中,对取样的原材料、试件、试块送检都由监理单位进行现场取样见证,取样单齐全。六、 观感:该基础分部工程共五个分项 19个检验批,经自检 合格 。观感评定结果: 好 。贵州建工集团第九建筑工程公司红岩路经济适用房小区第二项目部二〇〇九年十二月五日阅读详情:
范文九:地基与基础工程验收报告庆阳市计生委3#、4#职工住宅楼工程地基与基础工程验收报告各位领导、专家:你们好!首先我代表庆阳市中元建筑安装有限公司庆阳市计生委职工住宅楼施工项目部全体管理人员、向参加验收的各位领导、专家表示热烈欢迎!对在工作中给予指导、指正及大力支持的各位领导、专家表示忠心的感谢!现就将计生委3#、4#楼的工程概况及地基与基础分部工程施工情况做以简要汇报:一、工程概况:庆阳市计生委3#、4#职工住宅楼工程位于广场南路与南一环交叉西北角,本工程砖混结构两栋、共为五个单元,总建筑面积,层高3m,总长度3#楼为96.2m,宽12.1m。4#楼长为28m,宽为8.9m。二、施工情况:本工程于日正式开工,至日完成地基与基础分部工程,地基采用大开挖,开挖宽度为外墙基础大放脚外沿向外再加2.000米,地基开挖深度为-7.200米,基坑挖至设计标高后,在坑底纵横间距1.000米,中间加点,呈梅花状探孔,探深4米后,用3:7灰土回填捣实,在土方回填时严格控制素土标高,三七灰土采用机械拌合,严控灰土比例,监理实行旁站监督,试验室跟踪取点测定,均符合设计要求。日土方回填施工结束,日做承载力试验,经测定符合设计要求,日进行砼条形基础施工,在施工中,我们严格按图施工,确保工程质量,在各工序、工种操作前对工人进行安全及技术交底,水、暖、电工程与土建工程密切配合,保证预埋件、预留洞口位置准确,砼施工中严格按照配合比进行配料、复查,做好过磅记录,对原材料进行先检测报验后,方可使用,每一个检验批中,我们实行先自检验收合格后,再报验项目监理部进行现场验收合格后,方可进入下道工序。该工程地基、基础结构安全可靠、质量合格,无任何隐患存在。在施工安全方面,每道工序进行班前安全教育,提高自身安全防护意识,编制了详细的安全专项施工方案及安全施工组织设计,设专职安全员随岗检查,将一切不安全隐患消除在萌芽状态中。三、单位工程资料情况:(一)报建资料:该工程报建资料均齐全有效。(二)保证资料:1、素土、三七灰土击实报告单:
份2、素土、三七灰土压实报告单:
份3、砂石化验单:
份4、水泥出厂合格证及复试报告单:
份5、钢材出厂合格证及复试报告单:
份6、砖出厂合格证及复试报告单:
份7、砼、砂浆配合比报告单:
份8、防水材料合格证及复试单:
份9、电气材料合格证及检验报告道:
份(三)隐蔽资料、技术复核及技术交底:该单位工程,隐蔽验收记录,技术复核,技术交底记录均齐全有效。(四)观感质量该工程观感质量经自检评定,达到合格标准。(五)分部、分项评定:地基与基础分部工程共为8个分项,检验批,均合格,该分部工程经自检评定为合格。(六)安全资料:该单位工程安全资料,齐全有效,地基与基础分部工程安全评价为优良。在该分部工程施工过程中,我们在设计、监督、监理、建设单位及中元公司领导多次检查,督促指导之下,确保工程质量、按期完工,保证无质量隐患,无安全事故发生,现已完成地基与基础分部工程中图纸设计所约定的全部内容,经我项目部自检,该分部工程、各分项工程及检验批均符合验收标准及施工规范规定,评定为合格。最后请各位领导、专家提出宝贵意见和建议。庆阳市中元建司计生委3#、4#职工住宅楼日阅读详情:
范文十:E6#楼地基与基础验收自评报告2中堡子村综合改造工程E6 #楼地基与基础分部工程验收自评报告编制人:审
批:施工单位:
中铁建设集团有限公司编制日期:日(公司章)目
录一、前言............................................................ 3二、工程概况........................................................ 3三、施工质量自评依据................................................ 5四、施工组织情况.................................................... 6(一)施工组织设计及相关方案 .................................... 6(二)质量管理体系 .............................................. 6五、施工原材料、半成品材料质量控制.................................. 7六、主要施工过程控制情况........................................... 10七、子分部施工质量控制............................................. 10(一)土方开挖与支护 ........................................... 10(二)桩基 ..................................................... 10(三)混凝土工程 ............................................... 11(四)地下防水 ................................................. 11八、安全文明施工................................................... 11九、工程技术资料整编情况........................................... 11十、地基与基础工程质量评定......................................... 12(一)、子分部及分项工程质量评估 ............................... 12(二)、分部工程评估结论 ....................................... 14中堡子村综合改造工程E6#楼地基与基础分部工程验收自评报告各位领导、各位专家:你们好!首先我谨代表中堡子村综合改造工程E6#楼所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。一、前言1评报告;2
监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。二、工程概况(一)工程名称:
中堡子村综合改造工程E6#楼(二)工程地址:
构:西安市城中村(棚户区)改造办公室建设工程质量安全监督站(四)工程项目概况 中堡子村综合改造工程共包含6栋住宅楼,本次验收E6#楼,总建筑面积为2,建筑高度为,±0.000标高为:,其中地上层,建筑面积为2;地下1层,建筑面积为995m2。E6#楼地下1层战时为人防,平时为自行车库, 1层及以上为住宅。 年,建筑物耐火等级为一级。抗震设防等级为一级,抗震设防烈度为度,防空地下室抗力等级为核6常6级。本工程基坑支护采用
土钉墙支护 方式,放坡系数为 1:0.20
,基坑支护具体参数为第一层土钉L=5m,主筋1Φ16,孔径130㎜,倾角15°;第二层土钉L=4.5m,主筋1Φ16,孔径130㎜,倾角15°;第三层土钉L=4m,孔径130㎜,1Φ16,倾角15°。土钉间距1.5m×1.5m:钢筋网水平方向Φ6.0@200,竖向Φ6.0@200;水平方向1Φ14。土钉孔内注浆用M15水泥砂浆,采用重力注浆:支护面层采用标号C20砼喷射混凝土。厚度8㎝.翻沿1.2M。本工程基础埋深为7.10m,基础采用桩基,桩径为 600 mm,桩长为
,桩身混凝土强度等级为 C40
,共设置201 根桩。基础底板厚500mm,面标高为-6.900m,地下室剪力墙厚300、,顶板厚为。基础垫层混凝土强度等级为,承台、基础梁、地下室底板混凝土强度等级分别为:。抗渗等级为P6,地下室剪力墙混凝土强度等级为C40 ,抗渗等级为P6。
楼地下室层高为的方式设防,其中围护结构为抗渗等级P6的防水钢筋混凝土墙(板),迎水面粘贴1.5mm厚YTL-A自粘橡胶高分子防水卷材一道,外凸顶板的迎水面粘贴两道共3mm厚。整个地下施工于:2011年 6 月 24 日开工, 2011 年 9 月19日完工,历时 89 天。1、钢材进场合格证书份,其中?8合格证份,?10合格证 1份,?12合格证 2 份,?14合格证 2 份,?16合格证 2份,?18合格证 2 份,?20合格证 2 份,?22合格证 1 份,?25合格证 1 份,?10合格证 1 份,?8合格证 2 份,现场进场钢材,钢材原材复试共本工程基础梁、筏板采用闪光对焊连接,墙柱钢筋?16~25的受力钢筋竖向采用渣压力焊连接,水平采用闪光对焊;共有报告
16 组,其中电渣压力焊共 3300 个,复试 11组,合格 11组,报告 11
组,焊工上岗证4份;闪光对焊接头 1500个,复试 5 组,合格 5 组,报告组,焊工上岗证份。其力学性能均满足设计要求。该部分资料收集齐全,符合规范要求。表一
进场钢材原材复试统计表表二
钢筋连接数量、复试统计表2、混凝土不同强度等级进场总共m3。基础垫层C 15
混凝土垫层同条件试块留置
1 组,同条件试块抗压试压
组,试压达到设计强度等级; 28d标养试留置压 1 组,试压达到设计强度等级
124.7 %;基础梁、筏板C35P6 混凝土同条件试块留置 4 组,同条件试块抗压试压 4 组,试压达到设计强度等级
%; 28d标养试留置 8组,标养试试压8 组,试压达到设计强度等级
123.4 %;地下室外墙C35P6混凝土同条件试块留置 2
组;同条件试块抗压试压
组,试压达到设计强度等级
116.6 %; 28d标养试留置 4
组,标养试试压 4组,试压达到设计强度等级 127.7
%;地下室内墙C40
混凝土同条件试块留置 2 组,同条件试块抗压试压 2 组,试压达到设计强度等级 ; 28d标养试留置组,试压达到设计强度等级 124.8 %。地下室顶板、梁C35混凝土同条件试块留置 1
组,同条件试块抗压试压 1 组,试压达到设计强度等级 113.7
%; 28d标养试留置组,试压达到设计强度等级
。设备夹层外墙混凝土同条件试块留置组,同条件试块抗压试压组,试压达到设计强度等级; 28d标养试留置 3组,标养试试压3组,试压达到设计强度等级
121.1%。设备夹层内墙C40 混凝土同条件试块留置 3
组,同条件试块抗压试压
3 组,试压达到设计强度等级 113.5%; 28d标养试留置 3组,标养试试压3 组,试压达到设计强度等级
123.2%。设备夹层顶板、梁
%; 28d标养试留置养试试压 3 组,试压达到设计强度等级
122.8%。七、子分部施工质量控制(一)土方开挖与支护基坑土方开挖严格按照方案分层开挖,及时进行基坑的支护工作。在基坑位置设置排水沟和集水坑,避免地基遭雨水浸泡。土方开挖过程中,基础标高与尺寸同步控制,未出现超挖现象并及时进行基坑验槽。(二)桩基本工程采用
混凝土灌注
桩,共设计 201 根桩。本工程项目部配备一名专职资料员,持证上岗。2、本分部工程所包含的子分部及分项工程的质量3、隐蔽工程验收记录7、外观评价:现浇构件无漏筋,构件主要受力部位及其他部位无孔洞缺陷,梁板连接处无夹渣、漏浆现象,混凝土面清洁,无使用功能的缺陷,观感良好。8、本工程沉降观测委托
进行观测。(二)、分部工程评估结论本分部工程所包含的分项工程质量验收合格、质量控制资料齐全、观感质量较好、结构混凝土试件评定合格,地基与基础分部工程自评结论为:合格。现我项目部恳请监理、甲方、勘察、设计及质量监督部门各位工程师提出宝贵意见,以便促进我单位今后的工作进一步提高。谢谢大家!!!2011 年 11 月 28 日阅读详情:}