从低外的水位,怎么才能戒网瘾把水瘾到高地方使用

什么是最高水位,警戒水位,平均水位,最低水位_百度知道用一个水泵从低水位向高处水箱加水要装两个控制怎样接_百度知道后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 9天前全站 说: 11天前全站 说: 全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说:
查看: 11784|回复: 15
锅炉水位控制问题
(137932号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 26 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 zgj2405 于
08:32 编辑
锅炉锅筒高低水位报警值是多少,这个怎么确定,是按锅筒的容量比例,还是有一个上下标尺范围?
(115071号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天&
蒸规157条并没有告诉高低水位报警值。
这个值,一般锅炉汽包的设计上应该有,比如最低水位,不得低于连续排污线上50mm,那么,水位计的低报就要高于这个值。高报也是同样道理,要低于临界最高水位值。
(三)水位表
第154条 每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但符合下列条件之一的锅炉可只装一个直读式水位表:
1.额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉;
2.电加热锅炉;
3.额定蒸发量小于或等于2t/h,且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉;
4•装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉。
第155条 水位表应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于6000mm时,应加装远程水位显示装置。远程水位显示装置的信号不能取自一次仪表。
第156条 用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位表五常工作。
第157条 水位表应有下列标志和防护装置:
1.水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志,水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高扔们认且应比最低安全水位至少低25mm,水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。
2.为防止水位表损坏时伤人,玻璃管式水位表应有防护装置(如保护罩、快关阀、自动闭锁珠等),但不得妨碍观察真实水位。
3.水位表应有放水阀门并接到安全地点的放水管。
第158条 水位表的结构和装置应符合下列要求:
1.锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板(管)、云母片;
2.用两个及两个以上玻璃板或云母片组成一组的水位表,能够保证连续指示水位;
3.水位表或水表柱和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管内径不得小于18mm,连接管长度大于500mm或有弯曲时;内径应适当放大,以保证水位表灵敏准确;
4.连接管应尽可能地短;如连接管不是水平布置时,汽连管中的凝结水应能自行流向水位表,水连管申的水应能自行流向锅简(锅壳)以防止形成假水位;
5.阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。
第159条 水位表(或水表柱)和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管上,应装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置。
(263616号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 0 天&
这个一般是要锅炉生产厂家提供的,他具体内部的结构如何设计考虑的等等
而且该重要参数在图纸上肯定标示的很清楚才行
(137932号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 26 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 zgj2405 于
08:51 编辑
锅炉高低水位报警,极限低水位都应该标明。
(554444号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
签到天数: 667 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时48分获得了这枚徽章。 []
可设自动调节系统
(274320号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
本帖最后由 yunrun 于
15:35 编辑
锅炉水位三冲量调节是锅炉自控的核心子自控系统之一,锅炉水位高低限报警及连锁属质量技术监督局特检院重点考核项目,本文详细介绍锅炉水位报警及连锁如何实现。
1、按照国家质量技术监督局特检院要求,用于锅炉水位高低限报警及连锁的水位信号必须来自现场差压水位计(差压变送器)。
& & 通常锅炉汽包上安装有电接点水位计、双色水位计、石英管水位计和差压水位计,同时监测锅炉水位变化。锅炉差压水位计测量系统通常由双室平衡容器、高稳定性、三阀组、仪表导压管和仪表针形阀组成,自控专业在系统投入运行前必须调整锅炉差压水位计与锅炉就地水位表(双色水位计或石英水位计)测量值一致,保证水位控制信号稳定可靠。
2、按照特检院要求,锅炉水位自控系统必须设置锅炉水位高高限报警、高限报警、低限报警和低低限报警,水位高限报警和低限报警信号送至声光报警仪表,锅炉水位低低限报警必须连锁锅炉停炉。特检院对锅炉水位高高限报警连锁停炉未作强制规定,但对于锅炉过热蒸汽需要送至汽轮机的工况还必须将水位高高限连锁锅炉停炉,以防止蒸汽带水引发汽轮机安全事故。
3、锅炉水位报警仪表选择
& & DCS控制系统都有上上限、上限、下限、下下限报警功能;如自控系统采用仪表控制时,必须选用四限报警控制仪表(如选用YR-GCTS804-01-12-HHLL-P仪表,仪表有光柱和LED显示,同时提供四组继电器报警输出)。
4、锅炉水位高低限报警设置方法
& & 安装特检院技术要求:锅炉水位报警系统的报警值必须参照汽包就地水位计(双色水位计或石英水位计)设定相关报警值,锅炉水位高限报警值为+50mm(指高于锅炉中水位线50mm),锅炉水位低限报警值为-50mm(指低于锅炉中水位线50mm),锅炉水位高高限报警值=现场水位表视镜可视部分上限值-25mm,锅炉水位低低限报警值=现场水位表视镜可视部分下限值+25mm,。具体设置方法如图所示:
以锅炉水位测量中心距440mm锅炉、现场水位计视窗可视长度总长为200mm工况举例:
& & 按照特检院锅炉安全运行技术指标要求,锅炉在正常运行过程中允许锅炉水位在中水位+50mm或-50mm范围内波动,所以锅炉水位高低报警值具体参数(报警回差均为0)设置如下:
仪表显示量程设置为-200~+220mm时& && &&&仪表显示量程设置为0-440mm时
高高限报警设定值:75mm& && && && && && && && && &高高限报警设定值:295mm
高限报警设定值:50mm& && && && && && && && && && & 高限报警设定值:270mm
中水位:0mm& && && && && && && && && && && && && && && &&&中水位:220mm
低限报警设定值:-50mm& && && && && && && && && && &低限报警设定值:170mm
低限报警设定值:-75mm& && && && && && && && && && &低限报警设定值:145mm
5、锅炉水位报警调试
& & 设置好控制系统报警参数后还需要进行实际水位报警测试,具体方法为:在锅炉额定压力状态下人工控制锅炉给水,让锅炉水位缓缓达到各个报警值,同时仔细观察现场水位计与差压水位计测量值是否存在较大误差,如误差在允许范围内自控系统能正常报警,调试即成功完成。
& & 在设置好控制系统报警参数并完成测试后,还需在现场水位计+50mm和-50mm处用红色油漆画出醒目工作线,随后锅炉水位自控系统即可正式投入运行。
(895534号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 496 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
(867381号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 208 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
锅炉图纸上会表示的很明显,水位一般是和给水泵连锁的,水位降低,给水泵给水流量增大,水位升高,给水泵给水流量降低,维持在正常水位
(804831号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
锅炉差压水位计测量系统通常由双室平衡容器、高稳定性差压变送器、三阀组、仪表导压管和仪表针形阀组成,自控专业在系统投入运行前必须调整锅炉差压水位计与锅炉就地水位表(双色水位计或石英水位计)测量值一致,保证水位控制信号稳定可靠。
签到天数: 441 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
zf820805 发表于
锅炉水位三冲量调节是锅炉自控的核心子自控系统之一,锅炉水位高低限报警及连锁属质量技术监督局特检院重点 ...
这个 高高、高、低、低低水位有些问题,大家看 液位计的尺寸标识,然后在看 下面的说明 :
如果以中间水位为0 ,高水位为 50mm ,那么 高高 水位不一定是 75mm , 因为 25mm 指的是最上面到高高液位的距离。下面的低低水位也是如此。
想问一下,这个 50mm是怎么规定出来的啊,如果说 我3T的蒸汽锅炉,锅筒水液位允许在正负50mm 范围内波动,10T的蒸汽锅炉也是这样吗 /? 是不是 30T/50T的锅炉也是这样啊。
(274320号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
本帖最后由 yunrun 于
13:24 编辑
高高水位和低低水位报警值是根据现场水位表视窗长度计算的(文章中举例时假定视窗总高位200mm),您可以看看《蒸汽锅炉安全技术监察规程》并直接与特检院咨询就更准确了
(899645号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
一般是在plc设置好高低液位值,及高高低低液位,但是要与现场的读书相结合分析,有时候现场和传感有一定误差!
(600208号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
签到天数: 146 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
学习了,谢谢
(970381号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
这是一篇非常优秀的帖子,虽然看帖之后仍有一些问题,比如:
& &1.有些汽包水位报警设计中,要求低低液位或低液位设计是依据汽包存水到干锅的时间为基础,但高、高高液位没有说明;
& &2.对以上七楼的解释,产生的疑问就是不同的蒸汽出量,液位设计应该也不一样。
(145134号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
这个液位控制应该参照最低和最高水位标准来确定,关键是要控制水位的相对平稳,才能获得稳定的蒸汽压力和流量。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
QQ:合作活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by查看: 2346|回复: 12
最后登录在线时间21 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分942UID506387
高级技术员, 积分 942, 距离下一级还需 58 积分
该用户从未签到星币793 元0 贡献149 点精华0帖子
本帖最后由 changchuang 于
13:07 编辑
60万东汽火电机组。现象:并网加负荷后,#6低加水位一直偏高,正常疏水全开,才能满足要求,继续加负荷至350MW,需要开事故疏水才能维持水位。各加热器入口水温情况,#8低加入口水温40度,#7A低加出口水温94度,#7B低加出口水温94度,#6低加出口水温96度,#5低加出口水温113度。作为问题自己分析一下。提示1, #6低加抽气管路阀门正常,确有抽气通过。提示2, #6低加水位确实高。
欢迎各位抢答!呵呵··答案估计不出10楼就会有人说出来啊!
鼓励大家拿自己遇到的实际问题来同大家分享
总评分:&星币 + 5&
最后登录在线时间1005 小时人脉1499 人注册时间阅读权限250主题积分24555UID127140
TA的每日心情开心 05:55:05签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币15390 元0 贡献7666 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
本帖最后由 汽机老虾米 于
23:39 编辑
初步判断为#6加水侧旁路门开启,造成#5加抽汽量增大,进入#6加疏水量增加水位上升。
23:39:08 上传
走别人的路,让别人无路可走!
最后登录在线时间21 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分942UID506387
高级技术员, 积分 942, 距离下一级还需 58 积分
该用户从未签到星币793 元0 贡献149 点精华0帖子
汽机老虾米
& & 很遗憾回答错误!因为5低加抽汽量增大,那应该是5号低加水位也控制不住啊·现在是5号至6号低加正常疏水投入正常,且开度正常,#5低加水位正常。
最后登录在线时间1005 小时人脉1499 人注册时间阅读权限250主题积分24555UID127140
TA的每日心情开心 05:55:05签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币15390 元0 贡献7666 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
我想问你6加进口温度为几度?这个可以判断#7,8加水侧旁路门是否存在内漏?
最后登录在线时间21 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分942UID506387
高级技术员, 积分 942, 距离下一级还需 58 积分
该用户从未签到星币793 元0 贡献149 点精华0帖子
汽机老虾米
& & 呵呵··诶··没意思啊·向这种题目,老虾米,你就不应该这么早就来答嘛!呵呵··DCS上没有6号低加入口温度这个点啊,当然答案就是7和8号低加旁路门没关导致的啊!很简单的答案,但是我们当时发现6低加水位有问题,就老围着6号去想啊,就地查找啊!没有去注意前面低加的旁路门啊!呵呵1
& & 呵呵··诶··没意思啊·向这种题目,老虾米,你就不应该这么早就来答嘛!呵呵 ...
贱狗阿呜 发表于
呵呵,所以做运行的要多想想系统方面的互相影响。
那以后我就晚点出来回答了,弄的你老没劲了~~
最后登录在线时间63 小时人脉49 人注册时间阅读权限80主题积分1560UID458749
助理工程师, 积分 1560, 距离下一级还需 440 积分
该用户从未签到星币513 元0 贡献998 点精华0帖子
学习了,有道理
最后登录在线时间36 小时人脉296 人注册时间阅读权限200主题积分9078UID15114
TA的每日心情郁闷 22:03:09签到天数: 69 天[LV.6]常住居民II星币5660 元0 贡献3122 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 汽机名人堂.用户介绍:
学到了,有点意思,还没碰到过。
最后登录在线时间14 小时人脉91 人注册时间阅读权限80主题积分1698UID216478
助理工程师, 积分 1698, 距离下一级还需 302 积分
该用户从未签到星币1107 元0 贡献500 点精华0帖子
& & 看一下#6低加和#7低加的压力,很有可能是压力差不大导致水压不过去,因为是逐级自流的靠压力使水流到#7的
最后登录在线时间50 小时人脉192 人注册时间阅读权限0主题积分31268UID587070
头像被屏蔽
助理工程师
TA的每日心情怒 20:39:10签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币23362 元1 贡献7714 点精华0帖子
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
北极星主办燃气轮机高峰会议!——聚焦燃气轮机应用及技术服务
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&怎么用连接的吸管把水虹吸到高的地方,其他方法也行,不要用水泵什么的。_百度知道}

我要回帖

更多关于 汽车经过水位高的地方 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信