十八点五千瓦电机用100a漏电保护器品为什掉闸

三相四线的漏电断路器频繁跳闸100A的,有时候什么电器也不用就跳闸了.并且每相另外接的漏电保护器没有跳闸
你用的是三相三线漏电保护器,改成三相四线漏电保护器,因为三相三线漏电保护器主要用于三相电机等三相三线的电器使用,你的是四线,零线没有从漏电保护器走,漏电保护器认为是漏电现象.100a三相四线保护器价格不到100元,换一个吧.用的是三相四线漏电保护器,有可能漏电保护器坏掉了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码变频器控制7.5千瓦三相电机,用三相四线100A漏电断路器,启动正常,关闭时漏电断路器会同时跳闸,为什么_百度知道
变频器控制7.5千瓦三相电机,用三相四线100A漏电断路器,启动正常,关闭时漏电断路器会同时跳闸,为什么
关键是电机启动运转都很正常,漏电断路器不可撤除,因为还要涉及其它电路问题电柜就是这样配置的,就是电机关闭是漏电断路器会同时跳闸。有的机器就没有这样的问题
提问者采纳
使用变频器是不能使用漏电断路器的,因为变频器本身就有轻微的漏电电流。只要把电机可靠接地。就不会有问题使用空开吧
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
用变频器本身就带漏电装置不需要再加。,你总开关就用普通的断路器就行了。
同意第一位老兄的,变频电机本身就会产生漏电,但为安全电压,并不是产品质量或设计问题。
使用普通的断路器
不需要带漏电断路器
参考资料:
你用1000A的漏电断路器还是一样会跳的
漏电断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100米的距离四平方线能带动十八点五的电机吗_百度知道
100米的距离四平方线能带动十八点五的电机吗
提问者采纳
18.5千瓦吗?那就不行
一个7.5一个11,分开启动,四平方可以吗
也不行,线路太长,功率太大,你可以算下电流就知道了
其他类似问题
为您推荐:
100米的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁14个千瓦的用电器用多大的空气开关?? 用100A的漏电保护器为什么老跳闸?_百度知道
14个千瓦的用电器用多大的空气开关?? 用100A的漏电保护器为什么老跳闸?
是电动机是直接启动就用63A空开,或是漏电开关的自生原因。是减压启动就用40A空开也可以。如是家用电器用40A即可。用排除法排除。100A的漏电保护器为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
14千瓦单相电机电流为63安培,零线必须通过空气开关而且不能和其他零线混用。电缆漏电空开也跳。针对是过载和漏电向不同的方向查找原因。三相电机电流为24安培,应选D63,它的过载电流为10-20倍额定电流,漏电保护器动作要辨别是漏电动作还是过载动作,他的过载电流为5-10倍额定电流,你是不是选用了C100,光过载动作带漏电的附件不掉,因为空开已经考虑了过载倍数电机用的空开根本不用考虑电机的过载电流,空开的选择应按电机的额定电流选用。保护接地和保护接零不能混用