我想问下龙门吊380V 的电没零线接2个灯怎么接?谢谢_百度知道
我想问下龙门吊380V 的电没零线接2个灯怎么接?谢谢
提问者采纳
灯泡功率一样可以串接。
你还可以给我具体说下吗?
将220V一个灯泡(1)的一点接380的一点(如A),(1)的另一点接灯泡(2)的一个点,(2)的另一点接380的另一点如(B)。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
龙门吊的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电问题 电箱零线直接是绞合,三相线经3p空开出电箱,我从三根相线中选一根搭一根线,再接一根到零_百度知道
三相电问题 电箱零线直接是绞合,三相线经3p空开出电箱,我从三根相线中选一根搭一根线,再接一根到零
接到别处用于生活用电。开始是隔一会才跳,再接一根到零线上。为何空开会跳闸呢,我从三根相线中选一根搭一根线,三相线经3p空开出电箱三相电问题电箱零线直接是绞合
我有更好的答案
有漏电保护器的,应该考虑怎么使得电流平衡,不然就跳闸!
该怎么接才能使电流平衡呢?
找水平高的电工师范给你接
应该是该相工作电流大
其他类似问题
为您推荐:
相线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁装修中,试电时零线搭铁,总闸会跳,楼层电箱有时不跳,它有漏电保护,尽请回答_百度知道
装修中,试电时零线搭铁,总闸会跳,楼层电箱有时不跳,它有漏电保护,尽请回答
还有被零线接触的铁在什么位置,那么零线与地线搭上是不会跳闸的,跟地线有链接(如水管),而总电闸的实际动作电流可能要比楼层的要小。但是若是火线与地线搭上。楼层电箱和总闸那里都是漏电保护断路器,因为国标规定零线与地线之间的电阻只有4欧姆,一旦发生故障漏电。有时总闸的漏电保护断路器的标称动作电流与楼层的漏电保护断路器的标称动作电流接近,楼层里的电箱里的断路器没跳总闸跳的情况经常发生,铁跟地线有连接吗,那是绝对会跳闸的。有的时间短有的时间长,因为每一个漏电保护断路器的灵敏度不一样,动作时间也有分散性。假定这个铁。搭铁的接触电阻可能会大于4欧姆,有无可能是你把零线和火线判断错了你所说的零线搭铁,回路中实际动作电流小的总是先跳闸
其他类似问题
为您推荐:
搭铁的相关知识
其他1条回答
总闸是不是指你家里配电箱中的总空气开关,试电的过程讲的详细些?那么你家里的配电箱中就没有安装漏电保护器?楼层电度表箱里有空气开关和漏电保护器是吗你讲的太简单了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁想在龙门吊上接220的照明灯,有火线可没有零线怎么办_百度知道
想在龙门吊上接220的照明灯,有火线可没有零线怎么办
提问者采纳
买一个380v变220v的变压器。龙门吊上没有零线,而要想有220v的电源、你的龙门吊电源导轨上有没有零线,注意输出功率要满足你所有灯的功率要求我估计你是想接在晚上龙门吊下面平台照明用的碘钨灯,接一根过来就OK了:1,有两个办法可以实现,有的话;2,大概得3~5KW左右,而且不止一盏,会点到人的。要没有。千万不要图方便用龙门吊外壳接地当零线使用,建议采用变压器, 很危险
电源导轨上没有零线,接门吊外壳怕漏电。
那就用变压器吧,380v变220v的,注意变压器容量和照明灯总功率的匹配。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
龙门吊的相关知识
其他1条回答
拉多一条零线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么灯泡搭在有单P开关控制的独立空调线路上的零线,总漏电过载开关会跳闸_百度知道
为什么灯泡搭在有单P开关控制的独立空调线路上的零线,总漏电过载开关会跳闸
说的,我看不懂,大至可以理解为有两个漏电开关,如果真是两个的话零线是不可以混用的
就是灯的0线搭了空调专线上的0线
你的空调也有一个漏电开关吧,如果是,那就是零线混用了。解决方法是把灯的火线接到空调的火线就行了。
不过你的灯就控制不了,之前灯的控制开关作废了。
空调是什单P开关,应调只对过载负责
看到你的配电箱才好说。
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
你的意思是:只是公用零线,火线分开?
但空调有个单P开关
单P接的零线?单P按规范应该接火线阿。
估计是空调插座内的等电位没接地,造成t
造成跳闸。如果不短路、漏电等,总漏保不会跳的,你搞清楚了漏保的原理就知道和你的开关没关系了。
空调零线是接在总开关的出零线口,跟灯线零线是接一起的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询