钢板桥梁粘贴钢板加固加固人工费的价格

造价工程师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && 试卷题库内容
试题来源:
正确答案:
1.填制分部分项工程量清单表7-15。
              表7-15 &分部分项工程量清单表
& & & & & & & & &
& &(1)矩形风管500&300的工程量计算式:
& &3+(4.6-0.6)+3+3+4+4+0.4+0.4+0.8+0.8+0.8-0.2=3+5+17=24(m)
& &24&(0.5+0.3)&2=38.40(m2)
& &(2)渐缩风管500&300/250&200的工程量计算式:
& &6+6=12(m)
& &12&(0.5+0.3+0.25+0.2)=12&1.25=15(m2)
(3)圆形风管250的工程量计算式:
  3&(3+0.44)=3&3.44=10.32(m)
& &10.32&3.14&0.25=8.10(m2)
& &2.填制分部分项工程量清单综合单价计算表7-16。
                    表7-16 &分部分项工程量清单综合单价计算表
                工程名称:(略)                     计量单位:m2
                项目编码:                  工程数量:40
                项目名称:矩形风管制安500&300  镀锌钢板&0.75咬口   综合单价:130.00元
通风管道制安
500&300&0.75
镀锌钢板&0.75
风管检查孔
温度测定孔
风管法兰加固框
吊托支架除锈
风管法兰加固框
吊托支架除锈漆
  (1)该项风管镀锌钢板耗用量的计算式:
            40&10&11.38=45.52(m2)
  (2)该项风管检查孔工程量的计算式:
            5&4=20(kg)
  (3)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
            40&10&(52&1.04)=4&50=200(kg)
  (4)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
            200&100&2.5=5(kg)
您可能感兴趣的试题
做了该试卷的考友还做了
······您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
粘贴加固中粘贴材料用量及其利用程度的研究.pdf73页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
粘贴加固中粘贴材料用量及其利用程度的研究.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
学校代号:10532
学 号:S0座机电话号码
湖南大学硕士学位论文
粘贴加固中粘贴材料用量
及其利用程度的研究
堂僮虫遣厶熊名i 望主星
墨垣姓名盈驱整! 选菹生熬援
墙差堇焦! ±丕堂医
童些名整i 绮捡王猩
途塞握窒垦期!垫竖生§且2Q旦
途塞鳘避目塑!垫竖生§且18旦
筌避委虽金圭廑! 易住建熬援 摘 要 钢筋混凝土结构经过一定的使用年限后常因为混凝土老化,碳化,钢筋锈
蚀及结构受腐蚀性环境介质的侵蚀等原因导致结构构件的承载力或者耐久性
下降。为了使结构仍能满足设计规范的承载力和正常使用性能,必须对这些结
构进行补强修复。采用恰当的结构加固手段可有效地延长建筑物的使用寿命,
产生显著的效果。 在钢筋混凝土结构构件受拉区外表面,通过用结构粘结胶,粘贴钢板或者 Reinforced
纤维增强聚合物FRP Fiber
种业已证明的有效加固方法,它能显著提高被加固结构构件的承载力及变形刚
度,改善结构构件的抗裂性能。除此之外,该项修复加固技术的显著优点还体
现在:施工方便,易操作,对操作空间的要求小;施工工期短;加固后结构自
重几乎不增加:不影响建筑的外观尺寸和使用空间,可有效地确保建筑物原有
使用净空;在一定条件下,对建筑物进行局部加固时,还可以做到不停业施工a
为此,体外粘贴加固技术越来越受到学术界和工程界的广泛关注,目前,己成
为结构工程领域中重点研究的新技术之一。 粘贴加固技术中,外贴钢板已被广泛用于加固钢筋混凝土的梁、板、柱等
构件,国际上许多学者对此做了大量的研究工作,并且取得了很大的成果。但
迄今为止研究重点仍然是粘贴方式和受力机理,而关于粘
正在加载中,请稍后...相关信息:
&&产品数量:1
&&包装说明:标准
&&价格说明:标准
坚持“以质量求生存,以科技求发展,以信誉求市场,以管理求效益”的经营理念。拥有一批高素质的经营管理人才并建立了一套完整的管理体系,为客户得到优质 服务提供了坚强的后盾。
碳纤维加固公司联系电话:139
李工(全国统一价格,有加固资质各地均可施工)============================================================================================备注:特种加固作业,有加固资质各地均可施工,全国统一价格=============================================================================我公司专业从事碳纤维布,碳纤维胶,粘刚胶,植筋胶,灌缝胶等生产销售,承接加固工程,具有特种专业加固资质!我司拥有特种加固资质,可承接全国各类加固工程。购买我司产品可提供技术支持和加固资质。碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳加固两种。碳纤维材料用于结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家。我国的这项技术起步很晚,但随着我国经济建设和交通事业的飞速发展,现有建筑中有相当一部分由于当时设计荷载标准低造成历史遗留问题,一些建筑由于使用功能的改变,难以满足当前规范使用的需求,亟需进行维修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。专业加固,我公司施工力量雄厚,拥有大量先进的和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。
粘贴碳纤维布加固施工:李工1、粘贴碳纤维布施工安全和注意事项(1)碳纤维为导电材料,施工时碳纤维应远离电气设备和,或采取可靠的防护措施;(2)施工过程中避免碳纤维弯折;(3)碳纤维配套应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射;(4)树脂的配置和使用场所应保持通风良好;(5)现场施工人员应采取相应的劳动保护措施。2、. 粘贴碳纤维布检验与验收(1)施工之前应确认碳纤维和配套树脂类粘贴材料的产品合格证及厂方提供的检验报告,满足设计要求;(2)严格按照施工程序进行施工,如不满足有关规定应立即采取补救措施,情节严重的要返工重做;(3)碳纤维实际粘贴面积不应小于设计面积,位置偏差不应大于10mm;碳纤维与混凝土之间的粘结质量,可用小锤轻轻敲击或手压表面的方法进行检查,总有效粘贴面积不应低于95%,当碳纤维布的空鼓面积不大于10000mm2时,可采用针管注胶的方法进行修补,当碳纤维布的空鼓面积大于10000mm2时,宜将空鼓部位的碳纤维切除,重新搭接贴上等量的碳纤维,搭接长度不应小于200mm。 3. 结论通过对碳纤维布加固施工工艺的详细介绍可以看出,这种施工方法具有简便、工期短、经济等特点。更重要的是粘贴碳纤维布补强施工与包钢法、加大截面等补强加固施工相比,在一定程度上又能极大的避免如包钢、加大截面等方法对后期装饰装修施工带来的麻烦。同为粘贴加固,粘贴碳纤维布的工效是粘贴工效的4~8倍。与其他的加固方法相比,粘贴碳纤维布加固法施工质量易于保证,可节省大量的机械台班费、人工费和检测费。另外,从受力上来讲,经过碳纤维布加固过的砼结构,各种力学性能均能满足设计要求。
在未来的发展中,公司将一如既往信守对客户的品质承诺,选择我们就意味着高品质的产品和全方位的服务。
400){this.width=400;}"
border="0">相关信息:
&&产品数量:1200
&&包装说明:标准
&&价格说明:1200
灯塔专业粘钢板加固量大价优由品牌提供。是平台实名认证企业,实力雄厚,拥有良好口碑,诚信为本,服务至上,我们将竭诚为您服务!
粘贴碳纤维布加固施工:李工1、粘贴碳纤维布施工安全和注意事项(1)碳纤维为导电材料,施工时碳纤维应远离电气设备和,或采取可靠的防护措施;(2)施工过程中避免碳纤维弯折;(3)碳纤维配套应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射;(4)树脂的配置和使用场所应保持通风良好;(5)现场施工人员应采取相应的劳动保护措施。2、. 粘贴碳纤维布检验与验收(1)施工之前应确认碳纤维和配套树脂类粘贴材料的产品合格证及厂方提供的检验报告,满足设计要求;(2)严格按照施工程序进行施工,如不满足有关规定应立即采取补救措施,情节严重的要返工重做;(3)碳纤维实际粘贴面积不应小于设计面积,位置偏差不应大于10mm;碳纤维与之间的粘结质量,可用小锤轻轻敲击或手压表面的方法进行检查,总有效粘贴面积不应低于95%,当碳纤维布的空鼓面积不大于10000mm2时,可采用针管注胶的方法进行修补,当碳纤维布的空鼓面积大于10000mm2时,宜将空鼓部位的碳纤维切除,重新搭接贴上等量的碳纤维,搭接长度不应小于200mm。 3. 结论通过对碳纤维布加固施工工艺的详细介绍可以看出,这种施工方法具有简便、工期短、经济等特点。更重要的是粘贴碳纤维布补强施工与包钢法、加大截面等补强加固施工相比,在一定程度上又能极大的避免如包钢、加大截面等方法对后期装饰装修施工带来的麻烦。同为粘贴加固,粘贴碳纤维布的工效是粘贴工效的4~8倍。与其他的加固方法相比,粘贴碳纤维布加固法施工质量易于保证,可节省大量的台班费、人工费和检测费。另外,从受力上来讲,经过碳纤维布加固过的砼结构,各种力学性能均能满足设计要求。
北京加固公司、北京碳纤维加固、北京粘钢加固、承重墙开门洞加固、楼板开方洞加固、马路穿孔、北京植筋加固、别墅改造加固、楼板加固.、承重墙加固、梁柱加固、承重墙开门加固。我公司是北京一家专业化的加固企业,具有国家建设部审批,北京市建设厅颁发的特种专业工程专业承包资质。公司承揽的加固改造工程遍布全国各地.并拥有着先进的施工设备和强大的精良施工队伍,致使我们积累了优秀的设计及施工质量屡创新高。专业从事建筑结构加固改造工程。公司简历:我公司施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。我公司拥有一批技术力量雄厚、经验丰富的工程技术人员、施工管理人员和一支训练有素的施工队伍。多年来我公司一惯全心全意为首都及各地区服务的宗旨,发扬艰苦创业、勇于拼搏的精神,“信誉第一、安全第一、质量第一、用户至上”的经营指导。新的世纪,展望未来,我公司全体员工热情期待与各朋友真诚交流与合作,我公司已和各大建筑公司如城建集团、中铁集团、市政、房地产开发公司已多年的合作关系。欢迎来电咨询洽谈:手机:
潘先生 E-mail:网址:改造世界,创造完美!公司在近几年的成长发展历程中,一直秉承“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,授信于人,凭着优秀的管理人才、过硬的施工队伍、先进的机械设备,完成了近百项建筑结构改造施工项目,并与多家单位建立了良好的合作关系,我们将立足北京,面向全国,共同发展!
欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。
400){this.width=400;}"
border="0">}

我要回帖

更多关于 粘贴钢板加固计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信