/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=27ba4d3aa402ae72b22c2/8435e5dde71190efcb9d16fcfa607b://f.baidu。哪位懂的能否给点技术上的支持,门磁锁还是不通电,或者是直接过来维修.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=0ced1b43c1cec3fd8b6baf73e6b8f807/8435e5dde71190efcb9d16fcfa607b.baidu.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=72fae5c5d8b44aed591bb6e0862cab37/738bfc372cd7882166.baidu,把右边的所有线插到左边那这个门禁就是好的.jpg" esrc="/zhidao/pic/item/738bfc372cd7882166电磁锁不通电指示灯不亮,现在右边的这个坏掉了://e。图片中的是主板,右边的还是不能用,硬件也是好的,服务器上也正常.jpg" esrc="http://f.baidu
我有更好的答案
爱克信的RC-2-1控制器,加拿大产品,不是我崇洋哦,这产品很不错,稳定性很好的。
按照你的描述,我做如下分析:
1、根据你的描述,你用的是磁力锁,而且SIDE A(左边)正常,说明继电器设定的是 断电开锁方式 ,当电源中断时,磁力锁释放,门打开。这就意味着C端子是接在电源上的,SIDE A正常,意味着1C对应的电源是好的;
SIDE B不正常,意味着5C对应的电源是坏的,或者电源端子对应的5C电源输出是坏的。所以,请检查SIDE B端子5C对应的电源是否正常,90%可能是它坏了哦。
2、如果确定5C所接的电源是好的,那这样,拿一张卡,刷SIDE B(右边)对应的读卡器或者出门按钮,听SIDE B边的两个继电器(上下一排)有没有“答”的声音?如果有声音,那你把(5NO)蓝色线 和(5C)棕色线 分别接到6NO和6C上试试...
谢谢你,目前已经搞好了,是软件里有个选项没勾取。害的我搞了好多天。另外还有个问题想请教一下,就是下图中的红色报警是报什么警?如何消除?
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电磁锁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁门禁系统_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
上传于||暂无简介
大小:4.03MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
【精品】门禁系统安装(门磁锁-门禁楼层接线箱)方法配有图片和注解
下载积分:760
内容提示:【精品】门禁系统安装(门磁锁-门禁楼层接线箱)方法配有图片和注解
文档格式:PDF|
浏览次数:67|
上传日期: 12:07:13|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;&#xe612;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
【精品】门禁系统安装(门磁锁-门禁楼层接线箱)方法配
官方公共微信门禁系统的组成与维修_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
门禁系统的组成与维修
上传于||暂无简介
大小:1.72MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 门禁电源怎么接电磁锁 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信