三菱重工10匹.5匹空调,环温,管温是多少千欧

小天鹅1.5空调管温环温阻值是多少_百度知道
小天鹅1.5空调管温环温阻值是多少
  室内机环温传感器,25度时电阻值约23k,30度约为18K。空调为了实现智能调控均采用很多负温度系数热敏电阻作为传感器,安装在空调器的各个部位。这种传感器大致分为两种,温度传感器和其他传感器。一、用来检测室内环境温度是否达到设定值的热敏电阻叫做室内环温热敏电阻,简称环温热敏。二、安装在室内蒸发器管道上,测量制冷系统蒸发温度的热敏电阻称做室内管道热敏电阻,简称室内管温热敏。三、安装在室内机出风口、用于室外机融霜控制的热敏电阻叫做室内出风口热敏电阻,简称排风热敏。
其他类似问题
为您推荐:
——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本俯偿碘锻鄢蹬碉拳冬哗,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
来自团队:
其他1条回答
你测你的感温多大 就换多么大的
换上去你量一下电压应该在2.5v左右
小天鹅的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你好,三菱重工空调KFR-35GW制热故障常见问题
内机管温探头换5K时报故障,说明不能换成5K,换10K 15K,或阻值大的4哈 制热时刚开始正常,从开机到室温到25度需要多...
三菱重工空调故障代码?常见问题
三菱重工504系列显示代码 故障原因 E1 室外机电源...制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36 室外排气管温过高保护(...
三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置...三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式 检测灯(黄)灯亮 1次 室内管温...
三菱重工空调如何定时开关常见问题
说实话真没有遇过 一般家用机有以下几个毛病...(制冷剂少) 室内管温开路或者短路 或者电脑板上有虚焊 一般定时黄灯闪烁的话...
外环温异或温度高 室外机LED故障灯 0 I- ~* s8...‘ E39 :压缩机口冷管温度热敏电阻良 E40 :压缩...型号三菱重工空调 异显示内容 运转灯 诊断记号(室内...
三菱空调怎么样 三菱重工打造舒适温度常见问题
随着经济发展始享受于物质需求更高要求管用品型家用电器都始注重品味舒适度前空调已经家庭必备电器空调坏直接关系住所舒...
请检查内机管温传感器,我在江阴市政府修过一个,去过好多人都没有修好,几乎把外机都换啦!试试看吧!标签:三菱重工海尔空调
相关问题格力...
深圳三菱空调维修(电话:2)回复:三菱重工海尔空调显示E57更准确地解释应是:“制冷差或制冷中断”,即回气温度过高,回气过热度增大引起的!制冷差:缺雪种...
三菱重工—海尔柜机维修妨碍代码 妨碍征象 检验测定灯(黄色)妨碍代码妨碍原因 E1面板与室内主板通信妨碍 闪亮1次E6室内环温传感器妨碍传感器阻值错、内板坏
但如果室外气温低于-25度,压缩机是很难正常工作的,三菱重工压缩机是进口的,要是国产的-20度就是极限了。室内机管吹风,室外机管制冷,所以室内机能运转,室外机不...
【急】关于三菱重工空调 SRKAF36D 的问题常见问题
1:DAIYA菱形的意思!AF系列是没有温度显示器的.其上几代产品如:AB AC AD AE 都带有温度显示器A F 36 DSR...
买了一台三菱重工空调QI35H是用R410A新冷媒?安装时要不要抽真空的...求解常见问题
安装时你可以仔细观察安装工人是否进行了合格的抽真空,否则,你可以投诉要求换...
广州三菱重工空调空调维修技术中心电话:我们技术力量雄厚,具备为用户提供三菱重工空调系统全面解决方案的专业能力。不论是在项目策划、系统设计、安装工程、系统
分歧管承压能力达到42kg以上、壁厚1.2mm以上,可用于海尔、三菱重工海尔、格力、大金等商用空调。客户可根据安装需要选用保温套、变径接管等附件
所有空调品牌也只有三菱电机一家可以达到24000小时的使用寿命。其次是三菱重工。是20000小时。最值得一夸的还是电机的低噪音效果。室内机和室外机的电机全部使用双转子...
深圳三菱重工空调维修技术中心电话:33ΙΟ347Ο主营服务:三菱重工空调维修,三菱重工空调拆装,三菱重工空调保养,定期对三菱重工空调清洗、消毒可预防空调病、皮肤病、能
三菱重工—海尔柜机维修故障代码 故障现象 检测灯(黄色)故障代码 故障原因 E1面板与室内主板通讯故障 闪亮1次 E6室内环温传感器故障传感器阻值错、内
请检查内机管温传感器,我在市政府过一个,去好多人都有修,几乎把外都换啦!试看吧!...
家电百科首页 & 常见问题 & 空调常见问题 & 三菱重工空调常见问题 & 空调制热...空调感温头损坏,导致空调室内机辅助电加热器没有工作;2、空调四通阀或单向阀...乐声1.5匹空调管温和室温是多少_百度知道
乐声1.5匹空调管温和室温是多少
我有更好的答案
如果电流压力正常;开机制热内风机延时启动正常&gt,管温在制了热的情况下那是肯定不正常的,25度是10K大概温度是十度左右吧,那就是感温头和电路板的问题了,先看下外机的冷凝器是不是被堵住了,阻值应该是几K,还有一个室外感温头要去测一下,那的一般是50K=25度, &lt室温15K是正常的,阻值很大,冷气是不是吹不出去,当室内蒸发器管温到达37度才能启动室内机; 你所说的应该是制热时防冷风功能
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁奥克斯空调1.5匹管温是多少电阻
内机的室温和管温都是5k的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码日本三菱空调故障代码
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
三菱空调故障代码(5)
--------------------------------------------------------------------------------
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
检测灯(黄)灯亮
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
三菱空调器的维修[转贴]
--------------------------------------------------------------------------------
通过和维修工的的聊天发现:大部分维修工对于三菱空调器的维修感觉比较难,不知道从何处下手。笔者就这个问题愿与同行朋友们一起研究,以便今后维修起来更为方便、快捷。
下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。
(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
灭 灭灭灭 正常
亮亮亮亮 室外机主版故障
亮灭灭灭 相序错误
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示代码故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
日本三菱空调故障代码
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
MSZ-J34HW 接线错误 时。
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部“1”闪烁
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
机 MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
MSZ-J09/12VV 中央显示部“2”闪烁 室内管温热敏
组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次。当热敏电阻短路或者断路
MSZ-J09/12TV 热敏电阻 时。
不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻
※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部“3”闪烁
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部“5”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册
6 MSZ-J09/12VV 中央显示部“6”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏电阻
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
7 MSZ-J09/12VV 中央显示部“7”闪烁
MSZ-J34HW 室外控制系统电
MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
内容都在闪烁 板
※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮
2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
编号 症状 指 示 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然
后在3分钟后重新启动。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作
检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容故障原因
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时与运行灯闪烁 室外机故障
海尔 MRV || 5e中央空调 故障代码表
--------------------------------------------------------------------------------
1 系统故障代码显示,分配如下:
0-----9 内机故障
20---70 变频外机故障
71---100 定频外机故障
*注意* 按照转盘开关SW3,SW4,SW5
的设定,将SW3,SW4,SW5拨到故障检查位置,个内外机的故障代码就才会在数码管上显示出来
根据显示出来的故障代码,可以找出详细的故障内容,从而快速的排除故障。
2:故障代码定义
外机变频主机故障代码表
主机LED显示故障代码
20 室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20
海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
--------------------------------------------------------------------------------
内机故障显示代码
主机显示代码 线控器显示代码 内电脑板LED5遥控接收窗定时等闪烁次数
室内码 室外码 20
故障详细内容
01 室内环温传感器TA故障
02 室内管温传感器TC1故障
03 室内管温传感器TC2故障
04 室内双热源传感器故障
05 室内EERROM故障
06 室内机与室外机通讯故障
07 室内机与线控器通讯故障
08 室内机排水故障
09 室内地址重复故障
10 集中控制地址重复故障
20 室外机相对应的故障
海尔变频空调故障代码{内部资料}
--------------------------------------------------------------------------------
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因 备注
运转 制热 制冷 室内 室外 可恢复
1 KF(R)-25GW/HG(ZXF) KF(R)-35GW/HG(ZXF) KF(R)-23GW/HB(ZXF)
KF(R)-33GW/HB(ZXF) KFR-28GW/HB(BPF)
KFR-35GW/HB(BPF)以上两种机型是铁壳外机室内热敏电阻异常 闪 灭 灭 * *
1.接插件接触不良或控制基板不良2、热敏电阻短/断请服务人员根据实际的维修措施,丰富此故障代码,可以发邮件:;电话:\4926595等联系补充.
热交热敏电阻异常 闪 亮 亮 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良3、热敏电阻短/断
EEPROM异常 闪 亮 闪 * 1.控制基板是否损坏;2.是否有强干扰源
内风机异常 灭 亮 闪 * 1.内风机是否损坏;2.基板是否损坏;3.含油轴承是否运转不良.
"KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZYF)
KF(Rd)-60LW/G(ZYF) KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF)
KF(Rd)-60LW/K(ZXF) KF(Rd)-58LW/K(ZXF) KF(Rd)-68LW/K(ZXF)
KF(Rd)-48LW/K(F) KF(Rd)-48LW/K(XF) KF(Rd)-48LW/K(YF)
KF(Rd)-58LW/K(F) KF(Rd)-58LW/K(XF) KF(Rd)-58LW/K(YF)
KF(Rd)-68LW/K(F) KF(Rd)-68LW/K(XF) KF(Rd)-68LW/K(YF)
KF(Rd)-71LW/K(F) KF(Rd)-71LW/K(XF) KF(Rd)-71LW/K(YF)
KFRd-50LW/V(ZXF) KFRd-60\71LW/V(ZXF) KFRd-48、50LW/Z2 KF-48LW/Z2
KFRd-58LW/Z2 KF-58LW/Z2 KFRd-71LW/Z2 KF-71LW/Z2 KF-45LW/Z2
KFRd-48LW/K2 KF-48LW/K2 KFRd-58LW/K2 KF-58LW/K2 KFRd-68LW/K2
KF-68LW/K2 KFRd-50、60、71LW/VA(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZXF)
KF(Rd)-50LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-60LW/G(ZYF)
KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF) KFR-70LW/Z(S) KF(Rd)-48LW/Z
KF(Rd)-58LW/Z
KF(Rd)-70LW/Z KF(Rd)-70LW/Z(S) KFRD-75LW/G(ZXF) KFRD-75LW/@(F)"
E1室内环境温度传感器保护 E1 1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。2.换内板
E2室内盘管温度传感器保护 E2 1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。2.换内板
压力保护 E6
E7电源低电压保护 E7
1.查内板电阻R2是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板TV-01原副边线圈是否断路,若断路,则换TV-01。
E8面板与内机通信故障 E8
1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。
1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。
制热外风机时开时停 属空调器正常保护,向用户解释清楚。
不制冷 压机继电器坏。
压机工作不制热 换向阀继电器坏。
外风机不转 风机继电器坏。
内风机不转 内板风机输出继电器坏。
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
电源 定时 运转 室内 室外 可恢复
3 KF(R)-35GW/Z 室内热敏电阻异常 闪 灭 灭 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-25GW/Z 热交热敏电阻异常 闪 亮 亮 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-32GW/Z 除霜热敏电阻异常 亮 亮 闪 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-23GW/Z 吐出热敏电阻异常 闪 亮 灭 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-28GW/K(BPZXF) 基板热敏电阻异常 亮 灭 闪 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-35GW/K(BPZXF) 模块热敏电阻异常 亮 闪 亮 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-26GW/M(JF) 室外热敏电阻异常 亮 闪 灭 * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-36GW/M(F) 传送异常 灭 灭 闪 * * 1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良
KF-36GW/M(F) 压机运转异常 闪 灭 亮 * 1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。
KFR-26GW/M(F) 吐出温度过升保护 灭 闪 灭 *
1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高
KF-26GW/M(F) AC电流保护、定频机电流超限 闪 闪 灭 *
1.系统是否注气量过多。2.电压是否过低(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常
KFR-32GW/M(F) DC电流保护 闪 闪 亮 *
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
KF-32GW/M(F) 不足电压保护 灭 闪 亮 * 1. 电压是否过低 2. 控制基板是否损坏
KFR-36GW/M(BPF) KF-36GW/MK(YF) 室外基板温度保护 灭 闪 闪 * 1. 控制基板是否异常
2.室外环境温度是否过高
KFR-28GW/M(BPF) KFR-48GW/K(ZXF)KFR-36GW/MK(YF) 模块温升保护 亮 闪 闪 *
1.压缩机有无抱轴现象。2. 功率模块有无损坏。 3. 散热胶是否均匀。
4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
KF(R)-36/26GW/N(F) 高负荷保护 闪 闪 闪 * 1. 过滤网是否堵塞 2. 室内外环境温度是否过高
3.注气量是否过多 4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低
KFR-28GW/HB(BPF) CT断线保护 闪 灭 闪 * 1. 控制基板是否损坏 2. 系统缺气
3.四通阀换向不到位
KFR-35GW/HB(BPF) EEPROM异常 闪 亮 闪 * * "1.控制基板是否损坏
KFR-33GW/M(F) 内风机异常 灭 亮 闪 * 1.内风机是否损坏
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
4 KF(R)-25GW/HB(F) 室内热敏电阻异常 闪 灭 灭 * * 传感器短路或开路
KF(R)-35GW/HB(F) 热交热敏电阻异常 闪 亮 亮 * * 传感器短路或开路
KFR-28GW/C(BPF) 内风机异常 灭 亮 闪 * 内风机无返馈
KF(R)-25GW/K(F) EEPROM异常 闪 闪 亮 * 数据错误或无EEPROM
KF(R)-33GW/K(F)
5 KFR-26GW/(BP)1 室内环境温度传感器短(断)路 闪 灭 灭
KFR-35GW/(BP)1 室内热交温度传感器短(断)路 闪 亮 亮
KFR-26GW/(BP)2 除霜温度传感器短(断)路 亮 亮 闪
KFR-35GW/(BP)2 压缩机排气温度传感器短(断)路 闪 亮 灭
KFR-35GW/C(BPF) 线路板上热敏电阻短路 亮 灭 闪
通讯异常 灭 灭 闪
排气管温度过高 灭 闪 灭
AC电流过高 闪 闪 灭
DC电流过高 闪 闪 亮
CT断线 闪 灭 闪
电压过低 灭 闪 亮
室外线路板过热 灭 闪 闪
高负载高限制 灭 闪 闪
KF(R)-33GW/Z1 进风温度短路或开路 灭 灭 闪
KFRd-23GW/Z1-30 盘管温度短路或开路 亮 亮 闪
KFRd-32GW/Z1-30
室内风机报警室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环
KFRd-33GW/Z1-30
KFR-23GW/D1
KF(R)-32GW/L1(L30)
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
7 KFR-50LW/V(BPZXF) 室内温度传感器故障 F1
KFR-60LW/V(BPZXF) 室内热交传感器故障 F2
KFR-68LW/V(BPZXF) 室内制热过载 F4
KFR-58LW/K(BPQYF) 室内制冷结冻 F5
KFR-68LW/K(BPQYF) 面板内机通讯故障 F7
KFR-48LW/K(BPF) 模块故障 E1
KFR-48LW/K(BPXF) 无负载 E2
KFR-58LW/K(BPF) 内、外机通讯故障 E3
KFR-58LW/K(BPXF) 压机过热 E4
KFR-68LW/K(BPF) 总电流过流 E5
KFR-68LW/K(BPXF) 环温传感器故障 E6
KFR-52LW/M(BPJXF) 热交传感器故障 E7
KFR-58LW/M(BPJXF) 单片机ROM坏 E8
KFR-68LW/M(BPJXF) 电源过压、欠压保护 EA
KFR-60LW/V(BPZXF) 室外制冷过载 EC
KFR-52LW/N(BPJXF) EEPROM错 EE
KFR-58LW/N(BPJXF) 压力保护 ED
KFR-50LW/@(BPJXF) 外回气传感器故障 EB
压缩机传感器异常 E9
加湿缺水 F8
适用机器型号 故障名称 内电脑板LED1 内电脑板LED2 故障原因
状态 次数 状态 次数
等所有带有温度显示的变频柜机系列 室温传感器故障 闪 1 灭 短路/断路
热交传感器故障 闪 2 灭 短路/断路
室内制热过载 闪 3 灭 管温&72℃
室内制冷结冰 闪 4 灭 管温&-1℃
通讯故障(面板、室内外) 闪 5 灭 通讯回路故障
模块故障 灭 闪 1 模块过热,过流,短路
无负载 灭 闪 2 电流传感器故障或压机未起
压机过热 灭 闪 4 压机温度&120℃
总电流过流 灭 闪 5 电流&17A
环温传感器故障 灭 闪 6 短路、断路
热交传感器故障 灭 闪 7 短路、断路
单片机ROM坏 灭 闪 8 ROM坏
电源过压保护 灭 闪 10 电压&270V
室外制冷过载 灭 闪 12 室外热交温度&72℃
E2ROM错 灭 闪 14 E2ROM坏
故障名称 室外电脑板 故障原因
LED4 LED3 LED2 LED1
状态 状态 状态 状态
模块故障 灭 灭 灭 亮 模块过热,过流,短路
无负载 灭 灭 亮 灭 电流传感器故障或压机未起
通讯故障 灭 灭 亮 亮
压机过热 灭 亮 灭 灭 压机温度&120℃
总电流过流 灭 亮 灭 亮 电流&17A
环温传感器故障 灭 亮 亮 灭 短路、断路
热交传感器故障 灭 亮 亮 亮 短路、断路
风机启动故障 (保留)
制冷结冰 亮 灭 灭 亮
电源过压保护 亮 灭 亮 灭 电压&270V
制冷过载 亮 灭 亮 亮
制冷过载 亮 亮 灭 灭 室外热交温度&72℃
压机强制转换 (保留)
E2ROM错 亮 亮 亮 灭 E2ROM坏
正常待机 亮 亮 亮 亮
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
8 KR-32 N/(F) 室内温度传感器故障 F1
KR-50W/A(BP) 室内热交传感器故障 F2
制热过载 F4
室内EEPROM错 F6
线控器与主板通讯故障 F7
室内外通讯故障 E3
总电流过流/AC过电流/DC过电流 E5
室外热敏电阻异常 E6
压机排气温度过高保护 E9
电源低压保护 E10
9 KFR-36GW/B(BPF) 室内环境温度传感器 E1 热敏电阻断路短路或接线端子接触不良
KFR-28GW/(BPJF) 室内热交温度传感器 E2
KFR-28GW/@(BPF) 室外除霜温度传感器 F21
KFR-36GW/@(BPF) 室外排气温度传感器 F25
室外环境温度传感器 F6
" F24 1.CT不良,更换室外基板。 2.漏气,压缩机频率固定在58HZ测定压力,根据运转特性表判断
排气管温度过升保护 F4 排气温度超过120℃
过电流保护AC电流检知 F22 "1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.电源瞬时停电(遭雷击时)3.电源电压过低
过电流保护DC电流运转 F23 "1.高负荷(填充量过大时)强制运转)2.功率模块不良3.电源电压过低4.外机基板
制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 E9
"1.过滤网堵塞2.热交温度传感器异常3.室内机基板4.室内电机
压机运转异常或功率模块异常 F11
"1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.外机基板3.电源电压过低4.功率模块不良5.压机锁住6.压机功率模块控制信号线接触不良
面板主板通讯异常 E8 1.主板电源不良2.高压集尘板打火
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
KFR-36GW/(JF) KF(R)-27(32、35)GW/V(ZXF) 室内传感器故障 E1
KFR-36GW/C(F) KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF) 热交传感器故障 E2
KF(R)-26GW/(JF)KF(R)-50(60)GW/V(ZXF) EEPROM错 E4
KF(R)-36GW/A(JF)KF(R)-25GW/G(ZXF) 面板和内机间通讯故障 E8
KFR-26GW/@(F)KF(R)-35GW/G(ZXF) 除霜温度传感器异常 F21
KF(R)-50(60)GW/V(ZXF) CT断线保护 F24
KF(R)-27(32、35)GW/VKF-25GW/G(ZF) 室内风机故障 E14
KFRd-27(32、35)GW/VKF-35GW/G(ZF) 离子集尘故障 E16
11 适用机器型号 故障类别 故障显示 故障原因
横条1 横条2 横条3 横条4 横条5 可恢复
KFR-25GW/H(F) 室内环温热敏电阻异常 闪 灭 灭 灭 灭 *
室内热交热敏电阻异常 闪 闪 灭 灭 灭 *
面板主板通讯异常 闪 闪 灭 亮 亮 *
AC电流保护 灭 灭 闪 灭 灭 *
高负荷保护 亮 闪 闪 闪 灭 *
CT断线保护 亮 闪 闪 闪 闪 *
EEPROM异常 亮 亮 闪 灭 灭
12 KFR-26GW/HK(DBPXF) 室内环稳热敏电阻异常 闪 灭 灭 灭 灭 *
KFR-28GW/HK(DBPXF) 室内热交热敏电阻异常 闪 闪 灭 灭 灭 *
KFR-32GW/HK(DBPXF) 室外除霜热敏电阻异常 闪 闪 闪 灭 灭 *
KFR-35GW/HK(DBPXF) 室外排气热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 灭 *
KFR-26GW/HK(BPXF) 室外基板热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 闪 *
KFR-35GW/HK(BPXF) 室外环温热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 亮 *
KF(R)-25GW/HK(XF) 室内外基板通讯异常 闪 闪 闪 亮 亮
KF(R)-35GW/HK(XF) 面板主板通讯异常 闪 闪 亮 亮 亮
压机运转异常 闪 亮 亮 亮 亮
排气温度过高保护 灭 闪 灭 灭 灭
AC电流保护 灭 灭 闪 灭 灭
DC电流保护 灭 灭 灭 闪 灭
电源电压不足保护 灭 灭 灭 灭 闪
室外基板温度保护 亮 闪 灭 灭 灭
模块温升保护 亮 闪 闪 灭 灭
高负荷保护 亮 闪 闪 闪 灭
CT断线保护 亮 闪 闪 闪 闪
EEPROM异常 亮 亮 闪 灭 灭
亮 亮 闪 闪 灭
序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
KFR-35GW/V(DBPZXF) 室内热敏电阻异常 E2 室内故障
KFR-25GW/V(DBPZXF) 热交热敏电阻异常 E3 室内故障
室外EEPROM故障 E4 室外控制板故障
IPM保护 E5 室外模块故障
AC电流过流保护或电流传感器坏 E6 室外模块故障
CBD(室外控制板)与模块通讯故障 E7 室外控制板故障
压机过温\压力过高保护 E8 室外控制板故障
电源过压/欠压保护 E9 室外模块故障
压机堵转 E10 室外模块故障
吐出温度保护 E11 室外控制板故障
外风机异常保护 E12 室外控制板故障
室外除霜电阻异常 E13 室外控制板故障
室外吸气电阻异常 E14 室外控制板故障
室外环境电阻异常 E15 室外控制板故障
室外吐气电阻异常 E16 室外控制板故障
压机吸气过高 E17 室外控制板故障
内机、外机通讯异常 E18 内外通讯故障
室内EEPROM异常 E19 室内故障
内风机异常 E20 室内故障
压机运行失步压机脱离位置 E21 室外模块故障
位置检测回路故障 E22 室外模块故障
压机损坏 E23 室外模块故障
室内过负荷停机 E24 室内故障
室内防冰霜停机 E25 室内故障
室内TC不正常 E26 室内故障
压机振动过大 E27 室外模块故障
压机启动异常