60母排与125母排连接螺栓用多大的螺栓,几个

成套电器塑壳断路器连接母排或导线规格选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
成套电器塑壳断路器连接母排或导线规格选择
上传于||文档简介
&&成​套​电​器​塑​壳​断​路​器​连​接​母​排​或​导​线​规​格​选​择
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢关于断路器连接铜排的载流量分析的问题
>> 关于断路器连接铜排的载流量分析的问题
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
关于断路器连接铜排的载流...
发表于: 18:26
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
关于断路器连接铜排的载流量分析的问题
今天一位工程师(也是旺友)给我写信,如下:
我们在控制柜中装了一台国产框架断路器用于主进线,没想到断路器与主母线之间的连接铜排截面过小,使得断路器的引出接口过热烧毁,还出现了电弧。我想问问:断路器的连接铜排该如何设计?谢谢!
我把问题提交给旺友们。大家的看法是什么?
发表于: 19:18
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
以前我们以为只要计算铜排的载流量满足断路器额定电流即可,但发现其实不单单考虑这一个因素,还需要考虑断路器与铜排连接后在柜体(比如IP31等级)下,温升要满足GB7251.曾经在现场看到施耐德Blokset柜大电流的断路器上桩头铜排片数比下桩头片数多,百思不得其解,还以为设计的人弄错了,后来才知道这都是为了温升要求。温升试验时,断路器上桩头(尤其是B相)散热最困难,见过仿真团队做的热仿真,看到断路器上桩头明显比下桩头温度高,而试验站做试验时也确实能证明这点。
所以我的意见是:这些铜排规格和数量都是做试验做出来的,并不是算出来或者根据那部国家标准/手册设计出来的。
发表于: 09:24
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
我想有旺友肯定疑惑,因为一般可以根据配电设计手册三P523如截图或以前“东海龙王”提供的汤继东编著的《中低压电气设计与电气设备成套技术》里面谈到的经验公式,比如100*10的排计算载流量为:单片-(10+8.5)*100=1850A,两片时再乘以1.58的系数,三片时乘以2的系数,核算下来和配三推荐的值非常接近。
但实际在开关柜体设计时,如果要设计出满足GB7251温升要求的开关柜,除了计算还要通过温升试验来验证。这就是为什么ABB、施耐德、西门子的低压柜主母排、断路器连接排标准配置好的,只要知道客户的电流,选配即可。
我相信我们的国产柜GGD、GCS、GCK曾经也做过类似的工作,提供类似的标准方案,但现在看到的柜体基本上都被改动得差不多了,每个厂家都有自己的铜排选择方式,
根本原因在于开发GGD\GCS\GCK的团队已经不存在了,后期的产品维护、升级换代工作几乎停滞了,所以谈标准设计(包括铜排选型)也就无从谈起了。
发表于: 09:25
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:644
在线时间:991小时29分
最后登录: 15:13
学习了,受教了。
发表于: 10:04
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:38
在线时间:138小时55分
最后登录: 12:09
发表于: 12:09
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:493
旺点币:28
在线时间:202小时19分
最后登录: 12:14
学习bzp4891的分析,谢谢!另外,想请教一下:铜排连接方式现在有什么要求,如压花、搪锡、涂导电膏等?螺栓的力矩标准是多少?是否有这方面国家标准?
发表于: 15:42
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
连接铜排的设计很有意思,明天开始小长假,给大家说说
内容包括:
1)温升的定义、最高温升的国家和国际标准
2)牛顿发热计算公式
3)材料的电阻计算(铜和铝)
4)接触电阻的原理及计算
5)针对某尺寸的铜排(或铝排)的实用温升计算举例
虽然理论计算与型式试验的结果有一定的差距,但可以仔细分析设计要点及其处理方法
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 15:46被更新]
发表于: 20:09
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
引用第5楼home-04-03 12:09发表的 Re:关于断路器连接铜排的载流量分析的问题 :学习bzp4891的分析,谢谢!另外,想请教一下:铜排连接方式现在有什么要求,如压花、搪锡、涂导电膏等?螺栓...
&
&
对于铜排连接,我觉得两点是要注意的:1.搭接面;2.螺栓的紧固力矩,压花、搪锡确实能提高有效接触面积降低温升,但对于导电膏,说实在的争议比较大,第一导电膏在长期高于室温甚至达到90k的条件下如何保持物理或化学的稳定性?第二质量好的导电膏对于改善温升肯定有好处,但是质量差的可能出现固化或金属粉末现象反而增加了接触电阻,还不如不加。如果home2005对导电膏有更多的使用经验,与大家分享一下,如何?
&
关于提到的力矩国家标准,我记得老帕在某篇帖子里提到过,但我实在记不住了。对于施耐德的低压柜,如BM6力矩如截图:
还找到一份ABB MNS3.0的维护手册(官网有下载)其推荐的力矩如下:
发表于: 09:43
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:493
旺点币:28
在线时间:202小时19分
最后登录: 12:14
谢谢bzp4891,我们公司在验收低压柜时也要求不使用导电膏,但有的安装公司经常提不同意见。
发表于: 11:49
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
&
关于铜排搭接,我想下面两种搭接方式,很多安装公司不会接受,认为不符合国家安装标准。
&
但这两种方式是在施耐德Blokset柜和ABB MNS3.0上大量采用的,而且是经过型式试验和现场应用实践检验的。
&
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 11:52被更新]
发表于: 12:22
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:264
旺点币:131
在线时间:468小时28分
最后登录: 10:44
常见搭接是什么形式的
发表于: 20:04
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
GB149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范,居然在旺点的资料库里搜到了。
许多安装公司常以此验收开关柜铜排搭接。
发表于: 21:27
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
不知道大家注意到没有?给我写信的旺友关心的不是铜排如何搭接,而是连接铜排的截面尺寸问题。不知道大家对这个问题如何看法?
我了解了一下,这位给我写信的旺友告诉我,他们是按照网络上提供的铜排载流量来选择铜排截面的,这样做显然不合理,因为铜排给烧蚀了,而且烧蚀点在连接排与主开关的搭接处,位于主开关的出线侧
再次强调一下,所谓连接排,指的是从断路器连接到主母线的这段铜排,不是主母线
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 21:37被更新]
发表于: 22:30
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:264
旺点币:131
在线时间:468小时28分
最后登录: 10:44
“烧蚀点在连接排与主开关的搭接处”,关于这个是不是搭接的面积不够?
有没有提供什么多大断路器,大概多少载流量,他选了多大的铜母排?
发表于: 10:05
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2447
旺点币:5096
在线时间:1357小时27分
发帖: 1085
最后登录: 09:15
怎么不见下文?这个讨论结束了吗?
发表于: 13:10
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1322
旺点币:480
在线时间:1474小时38分
最后登录: 08:40
非常期待帕老师的讲解,温升真是很有意思,解决起来也很不好弄啊
1)温升的定义、最高温升的国家和国际标准
2)牛顿发热计算公式
3)材料的电阻计算(铜和铝)
4)接触电阻的原理及计算
5)针对某尺寸的铜排(或铝排)的实用温升计算举例
虽然理论计算与型式试验的结果有一定的差距,但可以仔细分析设计要点及其处理方法
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(帕特里克) 为何不去看《电器学》?里面不都有吗?
发表于: 14:30
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
请xiao86318给一个需要解决的实例吧
楼上帖子的提问建议去看书。这么长篇的书籍内容摘抄,谁都受不了
发表于: 18:57
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时50分
最后登录: 16:58
引用第11楼bzp-04-06 20:04发表的 Re:关于断路器连接铜排的载流量分析的问题 : GB149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范,居然在旺点的资料库里搜到了。许多安装公司常以此验收...
&
&
我把这两个规范放上来吧,曾经碰到过业主验收就按这个规范来,把开关柜的型式试验报告给他都没用,也是没有办法!
最新的验收规范叫GB,是在原GBJ149-1990基础上修订的。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+10(帕特里克) 好东西!
描述:没有文件说明
)下载次数(43)
描述:没有文件说明
)下载次数(69)
[这篇文章被编辑了2次. 最近一次是在 19:05被更新]
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备请问铜排打孔与铜排与铜排之间的搭接有什么要求啊?_百度知道
请问铜排打孔与铜排与铜排之间的搭接有什么要求啊?
  铜排与铜排搭接面间隙的要求使用塞尺检查,间隙不大于125分之一毫米最主要的要求,就是接触紧密。为了实现这个要求,以下几点是必须遵守的:  1、搭接长度必须等于一个短边长度;  2、冲孔直径与紧固螺栓实现一级紧密配合,不允许电焊、气焊开孔,不允许开椭圆孔;  3、搭接面必须采用同材质,即铜与铜镀锡搭接、铜镀锡与铝材搭接、铝与铝材搭接。  4、搭接间隙检查,使用专业塞尺,间隙不大于125分之一毫米,并且最后装配时涂抹导电膏。  5、紧固螺栓的数量和规格、紧固力矩,符合《安装检验规程》的具体要求。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
不允许开椭圆孔。4;3、紧固螺栓的数量和规格,使用专业塞尺,间隙不大于125分之一毫米、气焊开孔、搭接面必须采用同材质、搭接长度必须等于一个短边长度,符合《安装检验规程》的具体要求最主要的要求、冲孔直径与紧固螺栓实现一级紧密配合,即铜与铜镀锡搭接。为了实现这个要求、搭接间隙检查;2、铜镀锡与铝材搭接,并且最后装配时涂抹导电膏。5,以下几点是必须遵守的、铝与铝材搭接:1,不允许电焊、紧固力矩,就是接触紧密
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他1条回答
搭接 ,不一定要大于宽度假如回答的很好 不过搭接长度你说的不对
搭接长度是根据搭接面积算出来的, 长度只需要100就够
铜排的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压母排螺栓紧到多少力矩
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
高压母排螺栓紧到多少力矩相关专题推荐100×100的铜排相互搭接,应用多少颗螺栓,螺栓的规格是什么?_百度知道
100×100的铜排相互搭接,应用多少颗螺栓,螺栓的规格是什么?
我有更好的答案
行业标准里面有TMY厚度*100的铜排搭接使用M16的螺丝
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 m6螺栓能承受多大拉力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信