  故障现象或症状故障可能原因故障处理方法
  手动按钮开关不能启动防火运行卷控制箱没有接通电源
  控制箱坏
  手动按钮开关断路
  行程开关断开
  运行次数过多导致防火电机热保护检查电源,防火卷帘控制箱,手动按钮开关,行程开关。重新设置或维修,更换
  手动按钮开关不能启动,但电箱上可启动按钮开关,连接线开路检查开关和电线
  手动能动,消防不能联动控制器问题
  消防问题检查防火卷帘控制器,消防模块,继电器,电线等
  消防有信号到但防火卷帘门体不下防火卷帘电箱问题,防火电机问题检查防火电箱和防火电机作维修或更换处理
  北京卷帘门关不严或开不完全行程开关位置调节不准确
  有东西挡住重新调整行程开关位置和检查门体
  卷帘门体未关紧就自动反向
  关门或开门时未接触到行程开关位置就中途停止运行开关门阻力大于设置启闭负载力增大负载力
  卷帘门体单向运行行程开关坏或断线
  控制器主板问题
  电源问题检查行程开关及行程开关接线
  检查主板,电源
  北京卷帘门体运行噪音过大五金件安装不牢固
  帘片走位
  没有涂覆润滑油坚固五金件
  调节帘片位置,门体运行导轨相互平行
  加覆润滑油
  防火电机正常动作,但门体不运行帘片脱扣,卡死
  防火电机问题检查门体,电机
上一条:没有了
下一条:
COPYRIGHT&&北京恒安祥盛电动门窗有限公司&&技术支持:信融科技(转)消防常见的问题&原因及处理经验(总结)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
(转)消防常见的问题&原因及处理经验(总结)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢苏州防火卷帘门常见故障与处理方法
点击数:&663&&&&&&&&&&作者:未知
常见故障与处理方法
第一:卷帘门不动作,现场按键操作毫无反应。
排查分析:
1,确认控制箱内是否送上主电&
2,控制面板是否有问题
3,假设上述两项都没问题后,检查卷帘门上下限位开关,是否上下限位开关都没有复位弹出
4,如果控制箱内
供三相电机的线用的是接触器的控制主板,那么可以在接触器上直接用螺丝刀之类的工具压下去使接触器处于吸合状态观察电机是否动作。
第二:卷帘门启动后无法自动停止
排查分析:多数是卷帘门上的限位开关损坏导致,也有一部分是限位开关线路开路或者短路造成。
第三:现场可以启停,但消防主机无法远程启动
排查分析:
1,确定控制箱内已接消防总线控制模块&
2,查控制模块控制端的接线
第四:卷帘门下降到底主机没有显示反馈信号
排查分析:
1,确认那扇卷帘门的控制模块在主机上没有被隔离&
2,确认反馈线是接着模块的&
3,如果上述两项没问题,直接在模块的反馈端用导线直接短接,观察主机是否显示模块动作,如果还没有&
大体可以确定 模块已损坏