两路线共一万两千人被送太平间W 怎么分配空开漏保

回复:请教:家用漏电保护开关,总空开,分空开如何配置?另线分几个回路(三室两厅)?-装修日记-搜狐家居网
回复:请教:家用漏电保护开关,总空开,分空开如何配置?另线分几个回路(三室两厅)?
阅读:5651 评论:6
空开的设计不是一句话的问题,一般空开根据用电大小和电线的截面积来确定。如总电线4平方,空开一般32-50安培,6平方空开为50-60安培,10平方的电线空开为60-80安培,首先看你家的总电线多大,来确定总控开大小。其他看规定和你的实力,空调为4平方的电线,你是一个空调一个空开,还是几个空调用一个空开。空开就不好定了,你说的空调是几个和在一起是不到5千瓦,还是一个空调不到5千瓦,如一个空调你的电线、空开都需要考虑. 总控开一般为各分空开之和的百分之30。漏电开关一般用在控制插座,根据插座上电器来定。总电器15千瓦,空开在80安培,电线10平方就可以了。
本帖于日17时24分被韩更利修改
版权声明:此日记仅发表于搜狐家居日记频道及搜狐焦点装修论坛,版权所有,如需转载转贴或以其它方式复制发表,请与搜狐家居联系。
新希望307 10/08/30 15:25 (1888次点击)
韩更利 10/09/10 19:01 (1765次点击)
10/08/31 16:18 (1806次点击)
新希望307 10/08/31 16:04 (1810次点击)
轻舟远航水电改造 10/08/30 20:42 (1835次点击)
十二楼工作室 10/08/30 15:38 (1868次点击)
验证码:&看不清?点图片更换&输入验证码更多公众号:MGZS1906IT民工,装饰技术学习平台,工程分包平台,装饰技术人员平台,施工工具交易平台!IT民工,欢迎订阅!更多资料公开分享最新文章对这篇文章不满意?您可以继续搜索:百度:搜狗:感谢您阅读漏电保护器与空气开关的区别电箱漏电保护器接线原理图,本文由网友投稿产生,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:2921&&回帖:71 &&
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
面板是酱紫的
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
泡网分: 0.458
注册: 2015年06月
L=火,N=零
泡网分: 0.224
注册: 2010年11月
火线接开关L-L1-插座L,地线接地线,零线接N。
泡网分: 39.261
帖子: 9530
注册: 2004年01月
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。
泡网分: 14.611
帖子: 3983
注册: 2008年08月
如果这个是单路的,唯一插座是16A的,线路最大电流那也就是16A,那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.197
帖子: 1178
注册: 2010年10月
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 29.426
帖子: 1115
注册: 2003年04月
6平方线单相可使用功率达8-10KW;
你这个开关限16A,配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A,8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用,应找专用的!
本帖最后由 CGX 于
19:39 编辑
泡网分: 44.642
帖子: 8805
注册: 2002年01月
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪。
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。...火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
本帖最后由 inteltt 于
21:11 编辑
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
qqyuzhu 发表于
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
...火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.197
帖子: 1178
注册: 2010年10月
inteltt 发表于
火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
...开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.261
帖子: 9530
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
泡网分: 16.961
注册: 2006年11月
1平方差不多12A,累加
泡网分: 39.261
帖子: 9530
注册: 2004年01月
qqyuzhu 发表于
开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错这是普通的1X1机械开关,无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的。
泡网分: 11.451
帖子: 1476
注册: 2008年08月
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。
泡网分: 2.384
注册: 2015年01月
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
三立人 发表于
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升...正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器...是啊,问题是32和63之间只有40a了,有点小。我空调3000,热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000,电饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的。进线是6平方,我估计63还可以?另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma,百安居京东上都找不到更小的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 2.384
注册: 2015年01月
inteltt 发表于
正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有正泰的开关做的不错,插座就一般了
泡网分: 21.874
帖子: 3019
注册: 2006年10月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。总空开带漏保?
泡网分: 29.426
帖子: 1115
注册: 2003年04月
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。8500w应该是40a不到点的电流,为啥不配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧?63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了。
如果40和63之间有个48a就好了。
不过按照电线的规格来看,6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a,4平方用32a。
泡网分: 23.901
帖子: 3578
注册: 2005年11月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
duvet 发表于
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
泡网分: 11.451
帖子: 1476
注册: 2008年08月
正泰的标准差不多。
按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
泡网分: 11.451
帖子: 1476
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。
泡网分: 39.261
帖子: 9530
注册: 2004年01月
狐九败 发表于
总空开带漏保?是的。
泡网分: 19.603
帖子: 1880
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。
泡网分: 11.451
帖子: 1476
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证查看: 4529|回复: 9
声望5 精华0帖子八豆399 积分452注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton14-11-15 22:10
强电回路应该怎么安排?
是在总开关上装一个漏保还是分路装漏保?
比如我家:
三房两厅一厨一卫,
没有地暖,没有中央空调,
厨房里有:冰箱、电饭锅、微波炉、电烤箱、燃气热水器、抽油烟机、还有些厨房小家电等。
卫生间:风暖浴霸、小厨宝、电吹风、卫洗丽等。
客厅+餐厅:柜式空调、电视、空气净化器等。
三个房间:各有一台壁挂式空调、电视等。
阳台:洗衣机。
声望9 精华9帖子八豆7094 积分14743注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton14-11-16 08:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望5 精华0帖子八豆399 积分452注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton14-11-16 14:59
只用总开关一个漏保?
但我看了住宅电气设计规范上,说是分路装漏保,总开只用2P开关。
声望0 精华0帖子八豆15615 积分25773注册时间最后登录
<em id="authorposton14-11-17 01:12
Windows10 发表于
只用总开关一个漏保?
但我看了住宅电气设计规范上,说是分路装漏保,总开只用2P开关。
不差钱并且强电箱有足够空间的你可以完全按规范来。。只有好处没有坏处,漏保多的好处就是冗余,防止失灵。。理论上来说一个就够了。。但从灵敏度和可靠性上说,一个就危险一点。。
美亚返3% http://amzn.to/1IPNfi9
声望0 精华0帖子八豆1316 积分1392注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton14-11-17 18:53
照明一路,空调一路,插座一路,卫生间一路,漏保一个可以了,布线时拍下线路走向布局,方便以后要打洞干嘛的
声望0 精华0帖子八豆644 积分1050注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton14-11-17 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望0 精华0帖子八豆4773 积分4818注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-11-17 21:26
简单啊,总进线开关一路,不要漏电的,不然一个分路有问题就会全没变了。最好分路都是漏电2P的断路器,每个空调单独一路,每个房间单独一路。冰箱单独一路,这样可以长时间不在家把冰箱的电留着,再好点,插座和照明分开,可意义不大。有特殊大功率的电器单独,进线63A,分路25/20/16,进线10平方,分到空调,房间4平方,跳线2.5平方。照明1.5平方
声望0 精华0帖子八豆7921 积分10955注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-11-18 01:10
漏宝建议:总63A,厨房、厕所各配一个25A或者32A的漏报,其它路用2P开关就够了。插座用20A的2P空开,电灯用10A或者13A的2P空开。
厨房厕所或者有水的地方最好电线走顶。
每一路空调单独一条线,1.5P空调2.5平的线(主要考虑电辅助热),2P以上的要4平线,有个小建议可以在空调一路线除了留挂机的插座外可以按正常插座高度接一个单独的插座以后用来接大功率取暖器啥的。
每个房间插座(2.5平)、电灯(1.5平)各排一路(阳台可以就近和最近的卧室或者客厅接)。厕所、厨房单独排4平进线。
貌似现在流行在进线接个防雷的开关。
声望0 精华0帖子八豆644 积分1050注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton14-11-18 06:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望0 精华0帖子八豆3512 积分5055注册时间最后登录
<em id="authorposton14-11-18 14:27
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
江苏电信翼友会会员
Powered by}

我要回帖

更多关于 一万字两千 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信