框架结构填充墙构造柱的马牙槎是否允许不先砌筑墙体留置马牙槎,先浇筑构造柱的马牙槎

《填充墙砌体》
填充墙砌体
范文一:砌体墙与填充墙请教填充墙与砌体墙的概念是什么?各怎么使用?在图新算量里,加气混凝土砌块属于填充墙还是砌体墙?在砖混结构的建筑中的内外墙均为砌体墙也称承重墙。在现在的框架剪力墙的结构建筑中,所有的内外砌体砖为非承重砖墙,如各种多孔、空心砖及加气混凝土砌块均属于填充墙。加气混凝土砌块属于填充墙,与其他砌块不同的是仅用于内墙使用。有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的,其工程量应按梁、板体积总和计算。框架有梁板外边悬挑水平部分板带并入有梁板计算。无梁板系指不带梁而直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽及围梁体积之和计算。平板系指无柱、梁直接由墙承重的板。平板由剪力墙支承的,执行平板相应子目 软件在板的属性类别中可以直接选择类别,实现自动套做法。原文地址:/view/0E4ACB.html
范文二:填充墙砌体工程技 术 交 底填充墙砌体工程一、砌筑范围:(1)本工程地下室楼梯间周围除剪力墙外采用MU10页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑墙厚为240㎜,其他内墙采用MU7.5加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,砌体厚200㎜。(2)本工程一至五层楼梯间周围采用MU10页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙厚为240㎜,琴房及卫生间、盥洗间洗间隔墙采用10㎝厚的GRC板,其他内墙采用MU7.5加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,砌体厚200㎜。(3)本工程女儿墙采用MU10页岩多孔砌砖,M7.5混合砂浆砌筑。二、材料要求:(1) 页岩多孔砖及加气砼砌块:色泽均匀,边角整齐,品种、 强度等级必须符合图纸要求,并有出厂合格证、试验单,进场后应取样到试验室送检,经复检合格后方可使用。加气砼砌块产品龄期应超过28天。(2) 砂浆:应有试验室出具的砂浆配合比通知单,并严格按配合比配制。(3) 水泥采用沂州普通硅酸盐水泥,进场时应有出厂合格证,进场后应取样到试验室送检,合格后方可使用。砂采用沂河中砂。三、主要机具:板锯、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、皮数杆、灰槽、 扫帚、小水桶、砂浆搅拌机。四、构造要求:(1)当砌体填充墙的水平长度大于层高2倍时,应按建施图表的位置设置钢筋砼构造柱,构造柱配筋为4φ14,φ6.5@200,构造柱尺寸为240×墙厚,构造柱上下端楼层处400㎜高度范围内,箍筋间距加密为@100,外墙转角、大洞口两侧、内外墙交接处均设
构造柱。(2)砌体墙中的门窗洞及设备预留孔洞,其洞顶均需设置过梁。过梁统一按下述处理:当洞宽为1500㎜以下时用钢筋砼过梁,梁宽同墙厚,梁高取1/8洞净宽且≥150㎜,底筋为2φ12,架支筋为2φ10,箍筋为中8@200.当洞宽>1500㎜时,钢筋砼过梁的截面尺寸≥墙厚×梁高=200×300,主筋上下各2φ14,箍筋φ8@200,圈梁、构造柱、过梁、女儿墙压顶采用C25砼。(3)加气砼砌块砌筑墙体时,墙底部用烧结普通砖砌筑,高度不小于200㎜。(4)留槎:砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。(5)砌页岩多孔砖时,与构造柱连接处砌成马牙槎,马牙槎先退后进,每个马牙槎不小于6㎝,沿墙高方向的尺寸不宜超过300㎜,墙与构造柱方向应沿墙高度每500㎜设2φ6.5水平拉结筋,每边伸入墙内不应小于1000㎜,但首次放置的拉结筋的位置距楼层宜≤300㎜。(6)应在墙与柱交接处的柱上植筋,植筋深度不小于8㎝(φ6.5),应做植筋拉拔实验,合合格后方可砌筑填充墙。五、工艺要求:(1)页岩多孔砖、加气砼砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。(2)填充墙砌体砌筑前块材应提前2天浇水湿润。填充墙砌筑时,应向砌筑面适量浇水。加气砼砌块、砌体不应与其他块材混砌。(3)弹好墙身轴线、门窗口等位置线,并做排砖块设计。避免浪费。(4)加气砼砌块砌筑:按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排块设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。竖缝宽20㎜,水平灰缝15㎜为宜。砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,转角处互相咬砌搭接。(5)勾缝:勾缝前应将砖墙浇水湿润,墙面勾缝(可用PVC管)应做到横平竖直,深浅一致,搭接平整并压实,不得有瞎缝,开裂和粘结不牢等现象。宜勾凹缝,深度为4-5㎜,勾缝顺序是从上而下先勾水平缝后勾 立缝。勾完后,要用扫帚把墙面清扫干净。(6)填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧。(7)砌体与梁、柱、剪力墙结合处应钉钢丝防裂网片,网孔尺寸20×20㎜。每边搭接不少于150㎜。六、填充墙砌体一般尺寸允许偏差。七、安全注意事项。1、进入现场要正确穿戴安全防护用品。施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。2、墙身砌体高度超过地坪1.2以上时,必须搭设脚手架,不准用不稳定的工具或物体在脚手板上垫高工作。3、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足荷载要求,吊运时不得超荷,使用过程中要经常检查,若发现不符合规定者,要及时修理或更换。4、安放搅拌机的基础要坚实平整,防止地面下沉,造成机械倾倒。5、从砖垛上取砖时,先取高处后取低处,防止垛倒伤人。交底人:
接受交底人:2011年
日原文地址:/view/129109CDBD2AF2FC.html
范文三:填充墙砌体工程填充墙砌体工程1、一般规定1.1 本节适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工。1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块时,其产品龄期应超过28d。1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。1.4 填充墙砌体砌筑前应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水。1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200㎜。2、施工准备2.1 材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。1、填充墙砌体所使用材料空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料、混凝土小型空心砌块等应根据具体材料进行相应试验。2、水泥、砂浆等材料检验见本规程4.2。3、外加剂的应用应符合GBJ119以及有关标准的规定。2.2 施工机具、设备、施工现场要求1、施工机具:应备有瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、灰 浆车、翻斗车、磅秤、小撬棍、木锤、手推胶轮车以及砌块夹具等。2、施工设备:应备有砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、少先式起重机、门式提升架、卷扬机等。3、施工现场要求:(1)、对进场的块料型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。块料应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放场应平整,并做好排水。(2)、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。(3)、根据施工图要求制定施工方案,绘好块料排列图,选定块料吊装线路、吊装次序和组砌方法。(4)、块料基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。(5)、立好皮数杆,复核基层标高。根据块料尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,以保证砌体尺寸符合设计要求。(6)、块料表面的污物、泥土及孔洞底部的毛边均清除干净。3、工艺流程放线→立皮数杆→排列空心砖和砌块→拉线→砂浆拌制→砌筑→勾缝→质量验收4、操作要点4.1 加气混凝土砌块砌体1、加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500㎜.墙高在水平灰缝中放置Φ4~Φ4的钢筋扒钉,扒钉间距为600㎜,空气层厚度为70~80㎜(下图)。2、非承重加气混凝土砌块墙的转角处、与承重墙交接处,均应沿墙高lm左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为2Φ6,钢筋伸入墙内不少于700㎜(下图)且≥1/5墙长。加气混凝土砌块外墙的窗口下一皮砌块下的水平灰缝中应设置拉结钢筋,拉结钢筋为3中6,钢筋伸过窗口侧边应不小于500㎜(图9.3.c)。图9.3.c砌块墒窗口。下配筋3、构造要求加气混凝土砌块砌体构造:加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依据线砌筑。4、加气混凝土砌块的砌筑面上应适量喷水。5、砌筑加气混凝土砌块应采用专用工具(铺铲灰、锯、钻、镂、平直架等)。6、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300㎜,并不小于150㎜。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结钢筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700㎜(图9.3.3.4)。7、加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为20㎜。8、加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露断面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块(图9.3.3.6)。9、加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:(1)、建筑物室内地面标高以下的部位。(2)、长期浸水或经常受干湿交替部位。(3)、受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境。(4)、砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。10、加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。11、每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。4.2 粉煤灰砌块操作要点:粉煤灰砌块适用于砌筑粉煤灰砌块墙。墙厚为240㎜。所用砌筑砂浆强度等级应不低于M2.5。1、粉煤灰砌块墙砌筑前,应按设计图绘制砌块排列图。2、并在墙体转角处设置皮数杆。粉煤灰砌块的砌筑面适量浇水。3、粉煤灰砌块的砌筑方法可采用“铺灰灌浆法”。先在墙顶上摊铺砂浆,然后将砌块按砌筑位置摆放到砂浆层上,并与前一块砌块靠拢,留出不大于20㎜的空隙。待砌完一皮砌块后,在空隙两旁装上夹板或塞上泡沫塑料条,在砌块的灌浆槽内灌砂浆,直至灌满。等到砂浆开始硬化不流淌时,即可卸掉夹板或取出泡沫塑料条(图9.3.3.3)。4、粉煤灰砌块上下皮的垂直灰缝应相互错开,错开长度应不小于砌块长度的l/3。粉煤灰砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度不得大于15㎜;竖向灰缝宽度不得大于20㎜。5、粉煤灰砌块墙的转角处,应使纵横墙砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面,露端面应锯平灌浆槽。粉煤灰砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端而,并坐中于纵墙砌块,露端面应锯平灌浆槽(图9.3.3.5)。6、粉煤灰砌块墙砌到接近上层楼板底时,因最上一皮不能灌浆,可改用烧结普通砖或煤渣砖斜砌挤紧。砖的倾斜度为600左右,砂浆应饱满密实。7、砌筑粉煤灰砌块外墙时,不得留脚手眼。每一楼层内的砌块墙应连续砌完,尽量不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞门侧边间断。8、墙体洞口上部应放置2Φ6㎜钢筋,伸过洞口每边长度不小于500㎜。9、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每1000mln高设一道2Φ6㎜钢筋,伸人钉,与加气混凝土固定。11、砌块与楼板或梁底的连接,一般在楼板或梁底每1.5m预留2Φ6㎜拉结筋插入墙内;如未留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底)与砌块契牢,将粘结砂浆塞实,灰缝刮平。12、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.5m。5、质量通病的防治措施5.1 水平或竖向灰缝饱满度不合格1、现象:砌体砂浆不密实饱满,水平灰缝饱满度低于“规范2、原因分析:(1)、砌筑砂浆的和易性差,直接影响砌体灰缝的密实和饱满度。(2)、干砖上墙和砌筑操作方法错误,不按“三一(3)、水平灰缝缩口太大。 综合上述将降低砌体的抗压强度和抗剪能力。3、预防措施:(1)、改善砂浆和易性,如果砂浆出现泌水现象,应及时调整砂浆的稠度,确保灰缝的砂浆饱满度和提高砌体的粘结强度。(2)、砌筑用烧结普通砖必须提前l~2d浇水湿润,含水率宜在10%~15%,严防干砖上墙。(3)、砌筑时要采用“三一”砌砖法或“二三八一”砌砖法。严禁铺长灰而使底灰产生空穴和摆砖砌筑,造成砂浆不饱满。4、砌筑过程中要求铺满口灰,然后进行刮缝。5.2 砌体的整体性和稳定性差1、现象:(1)、外墙转角处和楼梯间不同时砌筑;纵(横)墙交接处不留置斜槎。(2)、每层承重墙的最上一皮砖,以及在梁和梁垫的下面摆放顺砖。(3)、填充墙的顶层砖和梁、板下部摆砌平砖。(4)、砖砌台阶的面上以及砖砌体的挑出层中用顺砖。(5)、拉结筋的放置、长度、数量不符合规定。2、原因分析:(1)、外墙转角处楼梯间和纵(横)墙交接处,留置直槎。(2)、承重墙的最上一皮砖、梁和梁垫下面、砖砌台阶的水平面上以及砖砌体的挑出层中(挑檐、腰线等),采用顺砖,当上部承受载荷作用后砌体失去稳定性。(3)、填充墙的顶部和梁、板下面,摆砌平砖,造成墙与梁和墙与板为活节点,因为这种砌法打灰不能密实,导致填充墙稳定性和整体性差。(4)、拉结筋设置的不准确,位置不对,长度、数量、弯钩的制作不符合施工规定。3、预防措施:(1)、砖砌体外墙转角、纵(横)墙交接处和楼梯间的墙体应同时砌筑。若不能同时砌筑,在临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。(2)、承重墙的最上一皮砖、梁和梁垫下面的砖、台阶的水平面上、砖砌体中挑出层(挑檐、腰线)等部位,均应用丁砖砌筑,以便受力后能保证砌体的稳定性。(3)、砖砌隔断墙和填充墙的顶部均应采用斜砌方式砌筑,并应挤紧打严顶部砂浆,砂浆应饱满密实。(4)、按规定要求设置隔断墙和填充墙拉结筋。5.3 烟道、排气道堵塞和串气1、现象:住宅工程的厨房和卫生间的烟道,以及排气道相互串烟、串气,或者烟(气)道堵塞,烟(气)排不出去。2、原因分析:(1)、因操作不当,将砌筑砂浆、混凝土、砖块等杂物坠落在排烟(气)道内,造成堵塞。(2)、烟道内衬附管时,接口错位或者借口处砂浆打口没有塞严,酿成串烟、串气。(3)、烟(气)道不设置烟(气)道盖板、空心板不堵孔,导致居室内、厨房和卫生间串烟、串气。综合上述,烟(气)道的堵塞、串烟、串气,将影响住宅的使用功能,有害身体健康。3、预防措施(1)、砌筑附墙烟(气)道时,应使用烟道抽子来控制砂浆、混凝土和碎砖坠落烟道内;做内衬时应边砌边抹内衬,或做勾缝,确保烟(气)道的严密性。(2)、空心板堵孔塞头应按标准图制作与塞放,烟道附管应注意接口方法,承插口应对齐对口,承口周边的砂浆打口必须严密,组装管道应固定牢固,上口应用灰袋纸等物临时密封好,以防止杂物掉入管内。(3)、烟(气)道的顶部应设置烟(气)道盖板,加强烟道的稳定性;施工时还应用灰袋纸封闭盖板上的孔洞,或采用桶式提芯器,以防止将混凝土、砂浆等杂物坠落在烟道内。5.4 外墙体渗水1、现象:(1)、住宅围护墙渗水。(2)、窗口与墙节点处渗水。2、原因分析:(1)、砌体的砌筑砂浆不饱满、灰缝空缝,出现毛细通道形成虹吸作用;室内装饰面抹灰厚度不均匀,导致收水快慢不均,抹灰易发生裂缝和脱壳,分格条底灰不密实有砂眼,造成墙身渗水。(2)、门窗口与墙连接密封不严,窗口天盘未设鹰嘴和滴水线,室外窗台板高于室内台板。室外窗台未作顺水坡,而导致倒水现象。(3)、后塞口窗框与墙体之间没有认真堵塞和嵌抹密封膏,或窗框保护带没有撕净,导致渗水。(4)、脚手眼及其他孔洞堵塞不当。3、预防措施:(1)、组砌方法要正确,砂浆强度符合设计要求,坚持“三一(2)、对组砌中形成的空头缝应在装饰抹灰前将空头缝采用勾缝方法修整。(3)、饰面层应分层抹灰,分格条应在初凝后取出,注意压灰要密实,严防有砂眼和龟裂。(4)、门窗口与墙体的缝隙,应采用加有麻刀的砂浆自上而下塞灰压紧;勾灰缝时要压实,防止有砂眼和毛细孔导致虹吸作用。若为铝合金和塑料窗应填塞保温材料,缝隙封堵防水密封胶。(5)、门窗口的天盘应设置鹰嘴或滴水线;室外窗台必须低于室内窗台板并应做好坡度利于顺水。(6)、脚手眼及其他孔洞,应用原设计的砌体材料按砌筑要求堵填密实。原文地址:/view/475CDF04D38CB4CD.html
范文四:填充墙砌体工程9 填充墙砌体工程9.1 一般规定9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。9.1.5采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前l~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:1、 烧结空心砖的相对含水率60%~70%;2、 吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。9.1.6在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝士小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。9.1.7填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。9.1.8蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。9.1.9填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。9.2 主 控 项 目9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。抽检数量:烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为一组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。检验方法:检查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,末经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。检验方法:观察检查。9.2.2 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0Kn。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写。抽检数量:按表9.2.3确定检验方法:原位试验检查。9.3 一 般 项 目9.3.1填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表9.3.l的规定。抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。9.3.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的规定。抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。9.3.3 填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。检验方法:观察和用尺量检查。9.3.4砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。抽检数量:每检验批抽检不应少于5处。检查方法:观察和用尺检查。9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确。烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8~12mm 。蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。抽检数量:每检验批抽查不应少于5 处。检查方法:水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。原文地址:/view/F336AB.html
范文五:填充墙砌体规范9 填充墙砌体工程9.1
一般规定9.1.1
本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。9.1.2
蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。9.1.3
空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。9.1.4
填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。9.1.5
用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。9.2
主控项目9.2.1
砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。9.3 一般项目9.3.1
填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。抽检数量:(1)对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼(2)对表中3、4项、在检验批中抽检10%,且不应少于5处 说明:9.3.1 根据填充墙砌体的非结构受力特点出发,将轴线位移和垂直度允许偏差纳入一般项目验收。表9.3.1
填充墙砌体一般尺寸允许偏差9.3.2
蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。检验方法:外观检查。表9.3.2
填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法说明9.3.2 加气混凝土砌块砌体和轻骨混凝土小砌块砌体的干缩较大,为防止或控制砌体干缩裂缩的产生,做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、局部门、窗洞口处,可酌情采用其他块材补砌。9.3.3
填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.3的规定。 抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。说明:9.3.3填充墙砌体的砂浆饱满度虽影响砌体的质量,但不涉及结构的重大安全,故将其检查列入一般项目验收。砂浆饱满度的具体规定是参照规范第4章、第5章的规定确定的。9.3.4
填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。检验方法:观察和用尺量检查。说明:9.3.4 此条规定是为了保证填充墙砌体与相邻的承重结构(墙或柱)有可靠的连接。9.3.5
填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。检查方法:观察和用尺检查。说明:9.3.5 错缝,即上、下皮块体错开摆放,此种砌法为搭砌,以增强砌体的整体性。9.3.6
填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8-12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。 检查方法:用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。说明:9.3.6加气混凝土砌块尺寸比空心砖、轻骨料混凝土小砌块大,故对其砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度的规定稍大一些。灰缝过厚或过宽,不仅浪费砌筑砂浆,而且砌体灰缝的收缩也将加大,不利砌体裂缝的控制。9.3.7
填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。检验方法:观察检查。说明:9.3.7填充墙砌完后,砌体还将产生一定变形,施工不当,不仅会影响砌体与梁或板底的紧密结合,还会产生结合部位的水平裂缝。原文地址:/view/4008.html
范文六:填充墙砌体结构1、植筋一、施工准备(一)作业条件楼层放线完毕,施工用电及材料、机械到位(二)材料要求筑城HL-1系列建筑结构胶,组甲、乙份(三)施工机具操作工具:冲击电钻、吹气泵、铲刀、清孔刷、钢丝刷二、施工工艺植筋的施工过程:钻孔——→清孔——→填胶粘剂——→植筋——→凝胶1.放线:开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋植入点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。2.钻孔:钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔直径?为:钢筋直径+2mm,钻孔深度为15d(d为钢筋的直径),钻孔竖向间距为50cm。3.清孔:清孔时,先用吹气泵清除孔洞内的粉尘等,再用清孔刷清孔,要经多次吹刷完成。同时,不能用水冲洗,以免残留在孔洞中的水分削弱粘结剂的作用。4.钢筋清理:1) 植筋用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于植入长度5㎝左右,植筋用钢筋的型号为?6,严格按照施工图纸设计要求选用。2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。5.植筋:1)在植筋前需做植筋强度试验,合格后开始正式植筋。2)将需植入的钢筋做除锈、除污、除水处理,下料后钢筋上标出植入深度的标记。3)用待植钢筋蘸胶结材料插入孔洞,顺时针旋转3圈,然后逆时针旋转3圈,拔出再次蘸胶结材料并插入,按第一次的做法反复一次并拔出,第三次适量蘸胶结材料插入即可。要求钢筋竖直,胶体在孔口。4)由于清孔工序受到周围环境和人为因素的影响,很难保证孔内的灰尘彻底清除干净,因此这样操作可以使胶体将部分孔内残留的灰尘带出,使胶体将钢筋与孔壁有效粘结,从而保证施工质量。6.成品保护:对植好的钢筋应做好保护工作,以防在植筋用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞。7.验收:埋植工作完成后,现场负责人按部位请甲方、监理、设计及政府质检相关部门对植筋质量进行检查验收,按照1%的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录。2、砼上返台浇注1)根据潍坊地区要求,卫生间隔墙下应做C30细石砼上返带,高度300mm。设备间门下做5CM高的细石砼防水台,宽度为门口宽度+500mm。2)注意事项:①将原有地面进行凿毛处理,支设模板验收合格后方可进行浇注砼。②上返台宽度应考虑墙厚及位置。3、砌体结构施工1)、施工工艺清理楼地面→弹出墙身轴线及边线→摆转(留好门洞口)→砌筑墙体2).施工方法:①砌筑前应先用笤帚、小锤清理掉墙角的浮浆和灰尘。②砌筑时要先进行摆砖、排出灰缝宽度,注意门窗位置,砖垛对灰缝的影响. 砌体摆底遇有灰缝厚度超过20mm情况时,严禁使用砌筑砂浆,必须采用C20的细石砼进行找平处理后再进行砌筑施工。③砌墙前由技术员在柱、墙上弹出墨线,并在相应门窗位置处的梁上标明门窗的大小。④蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌块搭砌长度长度宜为300mm,并不得小于砌块长度的1/3(200mm)。⑤填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。填充墙砌筑时,应在墙底部先砌筑高度不低于200mm的粉煤灰砖,竖缝采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝.砌筑以拉墙筋为皮树杆,水平挂线砌筑。⑥粉煤灰砖水平灰缝厚度一般为10mm,不得小于8mm,也不大于12mm,水平灰缝砂浆饱满度应不低于80%。⑦加气砼砌块水平灰缝厚度一般为15mm,垂直灰缝厚度为20mm,要求砂浆饱满。 ⑧填充墙、隔墙的顶面与上层结构的接触,用立砖斜砌挤紧(应在砌筑墙体一周后进行)。潍坊市要求用砂浆填满。⑨粉煤灰砖和加气砼砌块砌筑前应提前1天浇水湿润。⑩在砌块墙底部,砌筑最少3皮—5皮高的粉煤灰砖。(11) 切锯加气混凝土砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀随意砍劈。(12)砌体上预留临时洞口或留设超过30㎝宽的箱盒孔洞时,必须设置钢筋砼过梁。(预制钢筋砼过梁)(13)砌体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜茬,斜茬长度投影不应小于高度的2/3。(14)拉结筋:砌块墙与框架柱、剪力墙、构造柱交接处,均沿墙高500mm左右(隔8皮粉煤灰砖或2皮砌块)。拉结钢筋为2?6,钢筋应预先植入结构柱内,伸入墙内不少于700mm,且不小于1/5墙长,端部弯钩90°砌筑时与墙体平备查。(15)加气块在构造柱处应留设马牙槎,且马牙槎应先退后进,马牙槎长度为60mm.(16)当砌体墙垛小于50cm时,遇构造柱不留设马牙槎。3)、技术保证措施①砌筑前由技术员在柱墙上抄出建筑100cm标高控制线。②任何人禁止将拉结筋弯折在砌体中使用。③防火门、外窗洞口两侧为安装门窗应加设预制的砼块。门洞口处:下部、中部上部应分别设置一个,中间分布间距500mm。4)、质量保证措施①砌块自出釜时间起其养护龄期不小于28天,对于长度、高度较大的填充墙或外填充墙,在临时停砌处,要采用砖、木楔等与梁、板底临时挤紧,以防止墙体倾斜、倾覆。斜砖顶砌要求采用碰头灰做法,斜砌砖斜砌挤紧,斜砌砖灰缝均匀一致,砖向平行,顶头灰砂浆饱满,不允许后嵌抹勾缝。②砖、砌体砌筑前应浇水湿润,减少砌体上墙后收缩裂缝。③墙体允许偏差:④砌到接近上层梁、板底部时,距离上层梁、板底部≤50mm,应间隔砂浆5-14d,一般不小于7d。做法L06J125第21页。4、构造柱1)在墙长中部适当位置设置构造柱,并保证隔墙长度况下构造柱GZ的设置要求:气体隔墙转角处、悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头以及电梯井道的四角。构造柱GZ配筋大样如图:(详细见L06J125第22页)2)构造柱用竹胶板和50×100方木进行支模,φ12穿墙螺栓紧固,穿墙洞在砌体砌筑时预留(加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼)。采用钢管作箍,在支模前沿构造柱砌块墙两侧粘贴薄海绵胶带,然后再支模板。在构造柱浇筑混凝土前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。在接合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石子水泥砂浆。3)每一楼层一次浇筑构造柱的混凝土,混凝土采用c20商品砼浇注。在砌筑前应先将构造柱的位置弹出,清理干净柱根,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱连结处,砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸一皮砌块高度。4)构造柱混凝土浇筑完成、模板拆除后,用剁斧逐一清理出后浇带混凝土的马牙槎边线,达到清水效果。5、预留洞孔洞口净宽大于300mm时,须设钢筋混凝土过梁(C25),过梁要求如下:1)梁长=洞口净宽+每端支撑长度2502)当过梁端部支撑长度不满足250时,应在端部的混凝土墙或柱中植筋。或在门窗洞口侧边间断。5)砌块墙每日砌筑高度不宜超过1.8m,雨天施工每日砌筑高度不宜超过1.4m。6)对缺棱掉角的砌块,其影响程度不应超过有关规定,否则在使用时应用手提式电锯切割成规则长方体,绝不允许刀劈斧砍,避免造成制品内部产生微裂而影响到砌体的寿命。7)门洞口留设200×240×300预制混凝土块(C25),位置为从距地面300高向上隔皮留置6、成品保护1)、砌块在装运过程中,轻装轻放,计算好每处用量,码垛时应按不同规格分类,码放整齐,堆放高度不超过1.6m。加气混凝土砌块应有防雨、排水措施。堆垛之间应保持适当的通道。2)、落地砂浆及时清除干净,以免与地面粘结,影响后期地面施工。3)、在加气混凝土墙上剔凿设备孔洞、槽时,应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。4)、水电和室内设备安装时,应注意保护墙体,不得随意凿洞。填充墙上设备洞、槽应在砌筑时同时留设,漏埋或未预留时,应使用切割机切槽,埋设完毕后用C15细石混凝土灌实。5)、不得使用砌块做脚手架的支撑,拆除脚手架时,应注意保护墙体及门窗口角。6)、墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、暖、卫、电气管线及套管等,均应注意保护,不得任意拆改、弯折或损坏。7)、砂浆稠度应适宜,砌筑过程中要及时清理,防止砂浆溅脏墙面。8)、砌块进入施工现场卸车、堆放时,为避免砌块破损,不得采用抛、翻等野蛮装卸的方法,应轻拿轻放,砌块应按品种、规格、强度等级分别码堆整齐;现场堆放高度不宜超过2m;砌块堆垛间应留有通道,并在堆垛上设有标志。场地地面要求平整、干燥,应堆置于室内或不受雨雪影响的场所,同时要求尽可能减少二次搬运和保持堆放场地的相对稳定,也要避免因堆垛倒塌造成破损和避免砌块过多吸水而造成影响强度及保温性能。如果发生二次搬运时,采用专用运输车(即平板式车),不宜采用工地常用的翻斗车。安全、环保措施:1)、进入施工现场必须戴好安全帽,不得酒后或带病作业。2)、在操作之前,应检查操作环境是否符合安全要求,符合后方可施工;3)、植筋在超过2米以时,应搭设梯子,梯角要放置在坚实地面上,一人上去植筋一人扶梯子;4)、使用手提电动工具要注意使用事项,规范操作;5)、严禁乱拉电线,如果要接电线必须找电工接线。6)、植筋清孔时操作人员应有良好的防尘措施。7)、砌筑时,需使用铁凳子时,铁凳子必须安放稳定,凳子铺至少两块脚手板,并绑扎牢固。8)、临边作业时当心坠落,上下层有人施工时,应及时提醒,互相保护。9)、砌筑用的砖随时砌随时运,所用工具、材料下班前应清理干净。10)、小推车、塔吊运输砂浆时应注意砂浆漏出,当班配制的砂浆必须当班用完,不可浪费。11)、注意尽量减少落地灰废弃的砖头不可乱扔,不得向楼下抛扔杂物,应集中堆放。12)、构造柱混凝土应控制好方量,不得出现浪费现象。13)、采用手推车运输混凝土时,不得争先抢道,装车不应过满;卸车时应有挡车措施,不得用力过猛或撒把,以防车把伤人。14)、振动器操作人员应穿胶靴、戴绝缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关。15)、建筑垃圾要集中堆放,及时清理并外运。16)、尽量减少噪音,减轻对周围居民的干扰。17)、施工完应及时清理干净现场。18、完成一层要进行清理一层,并不得向下抛扔垃圾及杂物。7、质量标准1)、主控项目材料的品种、强度等级必须符合要求。砂浆品种及强度符合设计要求。各组砂浆试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。砌体砂浆必须密实饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不小于90%。外墙转角处严禁留直槎。后植入的拉结筋经检测站按每300根一组抽检,全部合格。2)、一般项目砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法。墙面无通缝。砌体接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。墙内植入、预埋钢筋的数量、长度符合设计和施工规范规定,间距偏差不超过一皮砖。构造柱留置正确,大马槎先退后进、上下顺直;残留砂浆清理干净。原文地址:/view/E18047.html
范文七:填充墙砌体交底21#-22#楼填充墙砌体技术交底 工程名称 施工单位 交底提要 吕梁恒大华府工程 山西诚泰建筑工程有限公司编号 2014 年 8 月 12 日 填充墙砌体交底日期 分项工程名称交底内容:一、施工准备 1、人员、机具准备: 每单元分三个组,每组大小工各 6 人,搅拌机、电梯操作人员 2 人,搅拌机 上料 3 人。 机具:电梯 1 部、搅拌机 2 台、灰斗车 6 辆、大斗车 4 辆。 M5 混合、水泥砂浆配合比详见配比单。 2、材料技术准备 1) 、根据设计要求材料提前进场,水泥、砂子、石灰膏、机红砖、蒸压加气 砼块,所有进行材料应具备材料合格证、检验报告并提前出具砂浆配合比。 2)依据设计要求,填充墙二次结构要进行墙体压筋、门洞过梁、构造柱、 圈梁等工艺, 二次结构的配筋联结选择植筋工艺。因此要派专人对结构主体二次 放线、植筋定位,并安排相应的构造柱、圈梁、过梁钢筋加工。 二、施工工序 放线——钢筋制作——植筋打孔——清孔——植筋——绑扎构造柱——上砖 ——浇砖——砌筑——墙体验收——清理构造柱——验收构造柱、过梁、窗台钢 筋——支设模板——浇注砼——拆模——清理打扫 三、技术要求 1、定位放线以砼墙的 20 控制线为基准线,放完线后经过甲方、监理共同验收后 方可进行下道工序施工。 2、植筋要由具备资质的专业人员进行施工。植筋位置以二次结构植筋、砼带排 布情况交底为准。结合砌块规格、灰缝厚度进行打孔,门窗洞口处要根据墙 体长度选择要植钢筋的长度,窗垛小于 700 的要单独下料,加汽块墙内钢筋 长度不小于 700,距墙边以 6cm 为佳,打孔深度为钢筋直径的 10d,孔径应 比钢筋直径大 2mm 用风机将孔内灰尘吹干净后注入孔深三分之二的植筋胶,()将钢筋插入后旋转两周拔出再次插入以利充分接触。 待 24 小时植筋胶完全凝 固经拉拔试验合格后方可进行下道工序。构造柱钢筋为 4 根 12,箍筋 为 6.5 按 250mm 间距,在上下 500mm 范围内为加密区@100mm,绑扎完成 经验收后方可进行砌筑。 3、在墙体砌筑前要先进行安全技术交底和技术交底,在原材料(红机砖、砌块) 进场后砌筑的前一天进行浇水,以浇至三分之二砖厚为宜,干砖不得上楼。 砌块在搬运过程中要轻装轻放,计算好每处用量,分别码放整齐。砂要提前 筛过后方可使用。 4、砂浆搅拌严格按照实验室的配合比执行,实行每盘过磅,不得随意调整配比。 卫生间做宽度同墙宽,高 300mmC20 素砼止水带。所有卧室、厨房卫生间窗 台高 900mm, 在砌筑至顶标高时预留 100mm 厚钢筋砼压顶外出墙面厚 50mm 宽 120mm 钢筋砼檐,配筋;3 根圆 6.5 分布筋圆 6.5间距 250mm,砌筑时在 砌筑的基面上清理干净并充分浇水湿润,否则不得进行砌筑。根据墙厚先砌 4 皮机砖,然后根据墙体尺寸和砌块规格妥善安排砌筑的平面排块设计,尽 量减少现场切割量,如需切割不得小于砌块长度的三分之一。竖缝宽度 20MM,水平缝厚度 15MM 为宜。当最下一皮的水平灰缝大于 20MM 时应用 细石砼找平。 应保证构造柱最小横截面不小于墙宽,构造柱马牙槎一进一出, 先大后小,伸出部分下角切八字角。砌筑时应满铺满挤,保证灰浆饱满,严 禁用搭桥式砌法砌筑。灰缝要随砌随压光确保灰缝密实度,不得出现灰缝不 饱满现象。砌块与混凝土墙面交接处留 20MM 缝用砂浆捣实。上下层竖缝丁 字错开, 搭接长度不得小于 200 ㎜。顶部斜砌砖应在本层砌筑完后再行砌筑。 砌筑完一堵墙后要把构柱马牙槎内舌头灰清理干净,落地灰要及时清理过筛 使用避免材料浪费。按照结构设计要求,每 50CM 高度通长设置一道(2 根 直径 6.5MM 植筋长度不小于 700mm) 墙体压筋。 过梁以 50 线为准支设模板, 用 C20 砼浇注,振捣密实。遇到预留的电管或管道设备需留洞时要无条件按 要求留置。 5、墙体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,以不 能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应 小于高度的三分之二。()6、砼带、过梁、构造柱钢筋在合模前必须经监理、甲方验收后方可合模,不经 检查私自合模的一律拆开检查验收,砼严格执行配合比,用振动棒振捣密实, 构柱在上部留浇捣口,浇捣口模板必须高出梁底 5cm,在砼完全凝固后将多 余部分凿除。模板拆除必须在 24 小时以后进行。 7、填充墙在砌筑接近梁底或板底 200mm 时应暂停砌筑, 待 7 日后用非粘土机砖 60°斜砌。 8、检查方法:钢尺,检查尺,塞尺,吊线锤。 项次 1 2 3 4 5 6 7 项目 墙面垂直 墙面平整 轴线位移 水平缝平直 门口高度 门口宽度 外墙窗口上下偏差 允许偏差 4mm 5mm 5mm 5mm +10mm-5mm 5mm 10mm砌筑完成后自检合格后,经甲方质检员验收后方可进行下道墙的砌筑。脚手 架及垃圾要及时清运,做到人走场清。 四、标准层门窗洞口各项技术数据要求 1、标准层内各门窗洞口宽度按放线洞口或图纸尺寸进行操作。 2、门窗洞口的高度○ 1 厨房、卫生间、卧室窗台高 900mm,即 1000mm 线向 下 100mm;1000mm 线向上 1250mm 窗过梁。楼梯间窗台即 1000mm 线向下 1000mm 向上 1250mm 窗过梁。○ 2 除管道井、风井外楼梯间防火门、进户门、 卧室、卫生间、厨房门洞高均为 2250mm,即 1000 线向上 1250mm,推拉门高 2400mm 即 1000mm 线向上 1400mm。 3、管道井门高 1800mm,标准层距地 150mm,即 1000 线向下 850mm,1000 线向上 950mm;风井洞高 1900mm,距地 300mm,即 1000mm 线向下 700mm、 向上 1200mm。 4、所有的普通窗台、卧室、厨房卫生间窗台高 900mm,100mm 厚的砼窗台, 即 1000 线向下 100mm 窗台。()5 所有窗台包括风井、管道井的门槛做 100mm 厚的砼(窗台砼压顶内配 2A6 钢筋,分布筋 A6@250) 。 五、质量及安全措施 (1)楼面堆放砌块时不准超量,禁止抛掷和撞击楼板,堆放高度不得超过 五皮。 (2)先将施工的楼层上下预留洞口用木板盖住,做到不伤害别人,不被别 人伤害。 (3)砌体内不得留脚手架眼,施工人员必须在牢固的脚手架上操作,上架 之前检查有 无探头架板,不得站在墙体上操作。 (4)木工在支外柱模板时,必须在牢固的架体上进行造作,上架之前要系 好安全带。 (5)如遇大风雨,对强度未达到要求,稳定性较差的砌体必须加设临时支 撑保护。 (6)施工临时洞口及门窗洞过梁的支撑应坚固牢靠,待砌筑砂浆达到 70% 设计强度标准值以上,方可拆除支撑和模板。 (7) 六级以上大风时要停止在高处及周边的施工。 (8)严禁从高处向下抛洒任何物品。砍砖时要面向楼内,防止砖块飞溅伤 人。交底人接受交底人原文地址:/view/E8EF7BB8.html
范文八:填充墙砌体OK填充墙砌体工程技术交底内容:本技术交底适用于红光1958现代商务酒店填充墙砌体工程。1、
材料及主要机具:(1)页岩空心砖、页岩多孔砖、页岩实心砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。(2)水泥:一般用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。(3)砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子,配制M5以下砂浆,砂含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。(4)掺合料:(5)水:用自来水或不含有害物质的洁净水。(6)其它材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。(7)主要机具:搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。2、砌体设计概况3本工程填充墙采用页岩空心砖(容重≤8.5KN/m),±0.000以下采用M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上采用M5混合砂浆砌筑;(用于外墙潮湿环境的页岩空心砖强度等级不应小于MU5,其余内墙页岩空心砖的强度等级不应小于MU3)。墙厚分别为200mm、120mm。厨房(200mm)、卫生间(200mm及120mm)、凸窗侧板(120mm)等采用页岩多孔砖砌筑,M5混合砂浆砌筑。屋面女儿墙(200mm)采用MU5页岩空心砖,M5混合砂浆砌筑。电梯井填充墙(200mm)采用页岩实心砖,M5混合砂浆砌筑。电梯井间电梯导轨圈梁详见电梯井导轨梁布置图。3、施工准备 :本工程2号楼为框剪结构、3号楼为框架结构,施工前应认真熟悉施工图纸(及改图)、图纸会审、设计变更、技术核定单等相关文件。项目部技术负责人应对项目部管理人员进行砌体分项工程专门技术交底;施工班组进场施工前由各栋号工长对各栋班组长进行技术交底;最后由各施工班组长对班组组员进行交底。(1)主体分部中承重结构已施工完毕。(2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。(3)立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15~20mm,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。(4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找干。(5)常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。(6)砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。4、 工艺流程:拌制砂浆↓施工准备 → 排砖撂底 → 砌空心砖墙 → 验评(1)砌筑前,基层清扫干净并提前洒水充分湿润。(2)根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。(3)拌制砂浆:1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥±2%,砂及掺合料±5%。2)采用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于l.5min。3)砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h内用完,严禁用过夜砂浆。3
4)每一楼层或250m砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。5、砌墙体:(1)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的砌体不宜使用。(2)水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。(3)空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。(4)空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。(5)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。(6)空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。(7)转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。(8)拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。6、质量标准(1)强制性条文:1)砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复检。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。3)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂 、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。4)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。5)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。6)构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。(2)一般规定:1)空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等得运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。2)填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。(3)主控项目:1)砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告。2)砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:a、同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm,k。b、任意一组试块强度不小于0.75fm,k。3)空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。4)转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。(2)基本项目:1)上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。2)接槎处砂浆密实,缝砖平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。3)拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。4)预埋木砖、预埋件等符合规定。5)填充墙一般尺寸的允许偏差应符合下表规定。6)填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合下表规定。7、施工注意事项(1)所有悬墙端部均应设置构造柱GZ,纵筋410,箍筋6.5@200。(2)本工程填充墙构造柱设置详见构造柱平面布置图。(3)墙体与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋26.5,设置于水平灰缝内,竖向间距500mm,沿墙全高设置,伸入墙体内长度≥700mm;窗台下填充墙体内设置通长26.5@400墙体拉结筋;卫生间墙体拉结筋沿墙全长贯通。(4)厨房,卫生间周边墙除门洞位置外先浇筑120mm高C20混凝土挡水后再砌筑填充墙。(5)当柱或墙边的墙垛长度小于300mm时,应按附图一施工。(6)屋顶上沿女儿墙方向设置女儿墙构造柱(间距不大于2.0米), 构造柱截面为250×墙厚,竖向钢筋412,箍筋6@200,竖筋分别锚入梁内和压顶内35d。(7)门窗过梁:墙砌体上门窗洞口应设置钢筋混凝土过梁(详见附图二);当洞顶距梁底净高h≤150时,改用下挂板代替过梁(详见附图三)。8、成品保护(1)墙体拉结筋,抗震构造柱钢筋,大模板混凝土墙体钢筋及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。(2)砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。(3)在吊放平台脚手架或安装大模板时,指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作,防止碰撞刚砌好的砖墙。(4)在高车架进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持墙面洁净。(5)尚未安装楼板或层面板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,以保证施工中的稳定性。(6)推小车或搬运东西时要注意不要碰坏洞口角和墙面。(7)保护好墙面的预埋件,通风篦子、管线盒、槽、电器、水暖所预留的孔洞不要堵死。(8)严禁施工人员蹬踩门窗框、窗台,防止损坏棱角。(9)注意保护好楼地面、楼梯踏步和休息平台,不得直接在楼地面和休息平台上拌合砂浆。从楼梯上下搬运东西时,不得撞击楼梯踏步。9、安全文明施工(1)塔吊及施工电梯的使用:①严格遵守“十不吊”。②所吊的砖必须对码整齐,且不得超过吊篮边缘。③吊物未停稳之前,严禁用身体的任何部位触及。④吊物若吊不到理想位置,工人不得生拉硬扯。(2)施工电梯的使用:梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。进入电梯后立即关好安全门。(3)搅拌机的使用:料斗起升时,其下方严禁站人。应注意搅拌机齿轮,与其保持一定的距离。(4)卸料平台的使用:①堆放材料时不得超过平台的限定荷载(800KG)。②平台上的材料不得过夜。③发现平台有密封不严密的情况时应及时向工长反映,以免落物伤人。(5)墙身高度超过1.2m以上时,搭设钢管脚手架;高度超过4.0m时采用里脚手架必须支设安全网。必须由工长验收后才能使用。操作架严禁用砖垫高使用。不得用砖做操作架进行施工。(6)高处、临边作业:①临边作业时,应先检查上方是否有人从事有可能造成物体打击事故的作业,若存在不安全隐患,不得进行作业。②必须戴好安全帽,危险处系好安全带,穿好防滑鞋,戴好绝缘手套,着装轻便;禁止酒后作业。③检查脚手架、密目网、安全网、脚手板、临边防护是否到位,若未达到安全要求,不得进行作业。④作业时工具、材料、机具应放置稳妥。⑤不准用不稳固的工具或物体在脚手板面上垫高作业。不得站在脚手架上嬉戏打闹。(7)架板上、脚手架内操作架板上不得堆放零散材料。小工具应放入工具袋内。同一块脚手板上的操作人员不超过2人。(8)砍砖时,操作人员应面向墙面往内砍,并注意与下方人员的协调操作。(9)砖的堆码高度不得超过1.5M,并按规格堆放整齐。脚手架作业面上砖的堆放高度不得超过匹侧砖。临边洞口1M范围不能码砖。(10)照明度不足或夜间施工必须请项目部专业电工接电,班组严禁私拉乱接电线。(11)未经工长允许不得擅自拆除脚手架连墙件、临边洞口等安全防护设施;不得擅自在楼层往下倾倒建渣。(12)不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直度等工作。(13)在同一垂直面内上下交叉作业时,注意设置安全隔板,下方操作人员必须戴安全帽。(14)用斗车拉砂浆时不得装得太满,以减少抛洒.及时收起落在地上或专门用薄膜接的砂浆,并及时用上,以减少砂浆浪费。(15)能利用上的非整砖及时利用。(16)做到工完料尽,做好下班后施工现场的清洁卫生。(17)每天下班后应将散落砂浆清理干净。本技术交底未涉及之处,请按现行施工验收规范和操作规程执行。原文地址:/view/FF75AFD378CA855F.html
范文九:填充墙砌体技术交底填充墙砌体技术交底一、材料要求1、灰砂砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等材料的品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d,不宜小于35d。2、水泥:1.
一般宜采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2 . 水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时间、安定性进行复验。3 . 当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。4.
不同品种的水泥不得混合使用。3、 砂:用中砂,砂含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前用5mm孔径的筛子过筛。4、
掺合料:选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。也可采用保水增稠材料,代替传统的石灰膏等。5、 其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。二、主要机具垂直运输机械、搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 作业条件1.
主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收合格。2.
弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。3.
立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁等的尺寸标高。皮数杆间距15~20m,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。4 . 根据最下面一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包含子找平。5.
砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。三、操作工艺12
砌筑前,地基梁顶面或楼面清扫干净,洒水湿润。3
根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。 4
拌制砂浆:
1) 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。2) 应用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。3)施工中采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆的强度等级。4) 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h到4h内使用完。当施工期间最高温度超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。超过上述时间的砂浆,不得使用,并不应再次拌合后使用。5) 每一楼层且不超过250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。5
砌体施工前,应将地基梁顶面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出轴线、砌体边线和洞口线。6
砌填充墙体:1) 组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的砖或砌块不宜使用。2) 空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体水平灰缝为8~12mm;蒸压加气混凝土水平灰缝宜为15mm,竖向灰缝为20mm。3) 用轻骨料小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖、多孔砖或普通混凝土小型砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。4) 填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于500mm。5) 按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。7
填充墙与结构的拉接。1) 加气墙与结构墙柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋,设计无要求时,竖向间距为500mm,埋压2根φ6钢筋。理直平铺在水平灰缝内,两端伸入墙内不小于1000mm。2) 设置在砌体水平灰缝中的钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。3) 填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。4) 转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。5) 填充墙砌至接近梁、板底时,应留20㎜空隙,待填充墙砌筑完后应至少间隔7d后,宜用烧结普通砖将其斜砌挤紧。6) 蒸压加气混凝土和轻骨料混凝土小型砌块除底部、顶部和门窗洞口处,不得与其他块材混砌。8
加气混凝土砌块的孔洞宜用砌块碎沫拌以水泥、石膏及胶修补。9
加气混凝土砌块与门窗口连接:1) 加气混凝土砌块如采用后塞口时,将预制埋有木块或铁件的混凝土块,按洞口高度在2m以内每侧砌置三块,洞口高度大于2m时砌置四块,混凝土块四周的砂浆要饱满密实。安装门框时用手钻在边框上预先钻好钉眼,然后用钉子将门框与混凝土内的木砖钉牢。2) 也可以将门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框,边框与门窗木框边缝的余量每边为15mm,混凝土边框内预留木砖或铁埋件。门窗上口及洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带,且全长贯通,以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。3) 门洞上角过梁端部或其他可能出现裂缝的薄弱部位,应钉铅丝网,减少抹灰裂缝。4) 门窗口过梁部位,当洞口宽度小于500mm时,又无钢筋混凝土带,可采用三个砌块先加工成楔形,用粘结砂浆事前粘结成过梁形状,经自然养护2~3d后使用。砌筑时先在门窗口上槛及压瘠部位铺粘结砂浆后安装就位。当洞口宽度大于500mm时,上口可按上述做成钢筋混凝土拉带梁。10
空心砖墙在门窗框两侧,应用实心砖砌筑,每边不小于240mm,用以埋设木砖及铁件固定门窗框、安放混凝土过梁。11
冬雨期施工1) 冬期使用的砖或砌块,要求在砌筑前清除冰霜。砖或砌块可以不浇水,但应增大砂浆的稠度。2) 砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏要防冻,掺合料应有防冻措施,如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于10mm的冻块,材料加热时,水加热不超过80℃,砂加热不超过40℃。质量标准1
主控项目:1) 使用的小型砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。2) 砂浆的品种、强度等级必须符合设计要求。砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。当同一验收批少于3组试块,每组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应立方体抗压强度。3) 砌体构件的混凝土、钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。4) 砌体水平、竖向灰缝的砂浆必须饱满;不得出现瞎缝、透明缝。5) 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。2
一般项目:1) 上下砖或砌块错缝,每间(处)500mm通缝不超过3处,且不得位于同一面墙上。2)接槎处砂浆密实,缝砖平直。3) 拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。4) 预埋木砖、预埋件符合规定。5
填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法见表2。成品保护1
暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。2
预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。3
手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。4
墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。应注意的问题1
砌体开裂:原因是砌块(烧结空心砖除外)龄期不足28d,使用了断裂的小砌块,与其他块材混砌,砂浆不饱满等。2
填充墙与梁、板底交接处易出现水平裂缝:原因是未按要求间隔7d补砌,未按要求补砌挤紧。3
墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。4
门窗框两侧漏砌实心砖:门窗两侧砌实心砖,便于埋设木砖或铁件,固定门窗框,并安放混凝土过梁。5
墙体剔凿:预留孔洞、预埋件应砌筑时预留、预埋。防止事后剔凿,以免影响质量。 6
拉结筋不合砖皮数:混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖皮数吻合,应预先计算砖皮数模数、位置,标高控制准确,不应将拉结筋弯折使用。7
预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。 安全注意事项1、 进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。2、 严禁穿拖鞋,光膀子进现场。不得在现场嬉闹打架。3、 楼层上加气砌块堆放高度不超过1M。4、 洞口临边注意安全,架子要及时检查,挑板不得有探头板,并必须固定牢固。5、 剁砖块时应朝里剁,一方碎块掉落下层,发生意外。6、 施工电梯使用时,应随手关好电梯口的门,并插好插销以防意外。技术负责人:
接受交底人:年
日原文地址:/view/5A4CFB997A323F37.html
范文十:填充墙砌体技术交底技工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字 交底内容: 一、砌筑概述升龙·又一城 海华建设监理有限公司 填充墙砌体术交建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字底升龙集团 福建九鼎建筑工程有限公司本分项工程砌筑范围包括:外墙、内墙、女儿墙。 其中内、外墙砌筑属于填充墙砌体工程。 二、施工机具 备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、 托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 三、砌筑砂浆 3.1 砌筑砂浆强度等级为 M5。 3.2 砌体采用水泥砂浆砌筑,砂浆拌合要严格按照实验室提供的配合比。 3.3 砌筑砂浆采用机械拌和,随拌随用。 四、砌筑前准备 4.1 砌筑前应进行砌块的排列设计,列出砌块排列图,并根据房屋立面高度、砌块规格、灰缝厚 度在框架柱上画上皮数杆。 4.2 砌入墙体内的各种建筑构配件、拉结筋应事先预制加工,按不同型号、规格进行堆放。墙体 拉结筋及过梁钢筋按照图纸设计要求施工,采用植筋胶进行锚固。锚固深度要根据钢筋的直径,严 格按照植筋胶的产品使用说明中的要求,植筋胶剂量以钢筋植入时微有溢出为宜(参考附页植筋胶 使用说明) 。 4.3 严禁使用有竖向裂缝、断裂、龄期不足 28 天的砌块进行砌筑。 4.4 砌块表面的污物应该在砌筑前清理干净; 砌筑前确保基础梁顶面无混凝土浮浆及其它杂物,并洒水湿润,以利于砌块与基础梁有效结 合;对于基础梁高程偏差太大的,可用 M5 砂浆或 C20 细石混凝土提前进行找平。 4.5 砌体砌筑前砌块应提前浇水,保证砌块表面既湿润又没有浮水。 五、砌筑技术要点 5.1 框架混凝土检查验收合格,符合要求后进行墙体砌筑施工。 5.2 所有砌块均底面朝上(即反砌)砌筑。()技工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字升龙·又一城 海华建设监理有限公司 填充墙砌体术交建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字底升龙集团 福建九鼎建筑工程有限公司5.3 砌筑时先根据墙体轴线弹出墙身边线及门窗洞口控制线,拉准线,从门窗洞口处开始向两 边砌筑;吊线固定上下点,定横线和立线以保证墙体的垂直度和水平度;对于外墙应挂双面线,如 因框架梁和基础梁同侧面不在同一垂直面上,可根据现场实际情况进行适当调整,但要确保墙体垂 直度和平整度。 5.4 砌块砌筑形式每皮顺砌,上下皮砌块对孔,错缝搭砌,竖缝相互错开 1/2 砌块长度,竖向 通缝不应大于 2 皮。 5.5 砌筑用的砂浆随铺随砌,墙体灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度不得大于 10mm,竖向灰缝厚 度不得大于 15mm,水平灰缝宜采用坐浆法满铺小型空心砌块全部壁肋;竖向灰缝应采取满铺端面法, 即将小型空心砌块端面朝上满铺砂浆再上墙挤紧,然后再加浆插捣密实。灰缝砂浆应饱满,水平灰 缝砂浆的饱和度应不低于 80%;竖直灰缝砂浆饱和度应不低于 90%,不得出现透明缝、瞎缝;边砌边 勾缝,缺灰处应补浆压平、压实,并做成凹缝,凹进墙面 2mm。 5.6 填充墙与剪力墙之间的缝隙应用砌筑砂浆填实。 5.7 砌块墙体砌筑时不宜留脚手眼;墙体每日的砌筑高度应根据墙体的部位、气温、风压等条 件分别控制,避免连续砌筑引起墙体出现不均匀变形或裂缝,日砌筑高度一般不宜大于 1.5m。 5.8 砌筑带保温板的外墙墙体时,对孔错缝,内外叶墙按皮数杆依次往上砌筑,及时砌入拉结 件。拉结件采用 Z 形,钢筋直径为 6mm,必须沿砌块长度方向位于壁宽 30mm 范围内放置,每 50cm 放 置一个,每 3 皮砖放置一道,梅花形布置。拉结件在叶墙上的深入长度,不应小于叶墙厚度的 2/3, 并不应小于 60mm。砌筑时灰缝中挤出的砂浆及空腔内掉落的砂浆应及时清理。 5.9 窗洞口两侧墙体砌筑时,在灰缝中埋置φ 6.5 拉结筋;从窗台板往上两皮砖设第一道(每道 两根) ,每隔两皮砖设一道,每侧共两道。将外露钢筋锚固到两侧大刀片混凝土中;窗口下方现浇混 凝土窗台板伸入两端墙体不宜少于 20cm。 5.10 沿墙敷设的管线、线盒留空等,要求水电人员派专人在砌墙前预留,并向施工人员说明; 水平管线敷设困难时,应将砌块中间两排空打通,敷设后用 M7.5 砂浆或 C20 细石混凝土封死;垂直 线管随砌随埋在砌块孔内,尽量避免在砌体表面留置沟槽;预埋墙内管线时应达到横平竖直,当管 线集中或管径较大时,管线两侧布设拉结钢筋,确保砌体结构的稳定性。 5.11 在砌筑中,已砌筑的砌块受撬动或碰撞时,应清除原浆,重新砌筑。 5.12 墙体砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙体砌筑完并应至少间隔 7 天后,再工 程说明砌筑。()技工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字升龙·又一城 海华建设监理有限公司 填充墙砌体术交建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字底升龙集团 福建九鼎建筑工程有限公司5.13 填充墙砌体一般尺寸允许偏差按照表 1.1 规定。 表 1.1 项次 项 目 填充墙砌体一般尺寸允许偏差 允许偏差(mm) 10 5 用 2m 托线板或吊线、尺检查 大于 3m 2 3 4 表面平整度 门窗洞口高、宽(后塞口) 外墙上、下窗口偏移 10 8 ±5 20 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 用尺检查 用经纬仪或吊线检查 用尺检查 检验方法轴线位置偏移 1 垂直度 小于或等于 3m六、构造措施1、填充墙的拉结 6.1 当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置;当墙高大于 4m 时,应在墙中设置现浇带, 现浇带间距不大于 4m。 6.2 填充墙采用加气砼砌块砌筑。砌筑施工质量控制等级为 B 级,砌块 A3.5,混合砂浆 M5; 砌筑位置详见建筑施工图。 6.3 加气砼砌块的材料等级及相关构造做法参见>(05YJ3-4)。 6.4 填充墙应在主体结构施工完毕后,由上而下逐层砌筑,或将填充墙砌筑至梁、板底附近 后, 应待砌体沉实后再用斜砌法把下部砌体与上部板、梁间用砌块逐块敲紧填实,构造柱顶采用干硬性 混凝土捻实。 6.5 砌块墙体,其相互交接时应同时砌筑,交错搭接,沿墙高每隔 500mm 设置 2Ф6 钢筋,置于灰缝 中,长度沿墙长全长贯通。 6.6 砌块填充墙应设置构造柱,构造柱平面位置详见相关建筑平面图纸。构造柱断面墙厚 x200 (图中已注明者除外) ,配筋 4Ф10,Ф6@100/200,锚入上下层梁板内。砌块及砖墙墙顶如不与楼层相()技工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字升龙·又一城 海华建设监理有限公司 填充墙砌体术交建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字底升龙集团 福建九鼎建筑工程有限公司接为自由端者,须设置构造圈梁,断面及配筋同墙厚 x200,配筋 4Ф10,Ф6@200,纵筋锚入两侧柱 或墙内。构造柱应在砌墙后浇筑。 6.7 当墙净高大于 4m 时砌块填充墙在门窗洞口处设置钢筋混凝土系梁,系梁沿墙全长布置。 其断面为墙厚 x180,内设纵筋 4Ф10,箍筋 Ф6@200。 6.8 墙长大于 5m 时,参照附图填充墙顶拉结图设置墙顶拉结。 6.9 洞口过梁可按河南省图集 02YG301,选用矩形断面即 A 型,荷载级别 1,支承长度 250mm, 门窗 洞宽 2400mm能直接抛掷杂物。 八、质量通病及预防措施 质量通病 原因 水泥砂浆和易性差,砌筑时挤浆费 严格执行配合比,保证搅拌时间 砖缝砂浆 不饱满 劲,使底灰产生空穴 铺灰过长但砌筑速度跟不上 用干砌块砌筑,砂浆早期脱水 砌体抗剪强度低,砌块体积大,灰 墙体裂缝 缝少,应力集中于灰缝 水泥砂浆随伴随用,3h 内用完 随铺随砌,控制砌筑速度 严禁干砌块砌墙,砌筑前洒水润湿 注意砌筑质量,砌筑砂浆必须符合要求; 预防()技工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字升龙·又一城 海华建设监理有限公司 填充墙砌体术交建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字底升龙集团 福建九鼎建筑工程有限公司砌筑前应根据砌块尺寸、灰缝厚度排砖, 砌块排列不合理 计算砌筑皮数,一般应孔对孔、肋对肋, 错缝搭砌 砌块标号偏低,质量不合格 砌体抗压强度 砂浆质量差 低 砌体受力不均 九、成品保护方法 9.1 混凝土空心砌块应按品种、规格分类堆放整齐,堆放高度不宜超过 1.6m。 9.2 砌块在运输、装载过程中,严禁抛掷和倾倒;切割砌块应使用手提式机具进行切割。 9.3 工程每到工序结束后做到工完料净、场清。 门窗洞口过梁、砼砖安放见附图: 砌体的集中荷载处应予以加强措施 严格执行配合比,拌合应均匀、随伴随用 加强砌块进厂检验参加单位及人员注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份原文地址:/view/DA349942AEB70AC0.html}