基础地梁的面筋能在支座处焊接吗
土壤湿度和温度的变化愈小,接地体埋得愈深.8m,接地电阻愈稳定,接地装置埋设深度一般不小于0,这一深度既能避免接地装置遭受机械损坏根据
建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
第4.3.3条 接地体深埋地下接触良导电性土壤.5~0。实际上,泄放电流效果好。根据计算,同时也减小气候对接地电阻值的影响,在均匀土壤电阻率的情况下埋得太深对降低接地电阻值不显著
梁面筋钢筋接头能在支座处焊接吗?
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
面筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁梁钢筋的底筋和面筋搭接方法?_理工学科_英汉互译
梁钢筋的底筋和面筋搭接方法?
来源:|人气:130 ℃|类别:|时间: 16:54:32
问题:梁钢筋的底筋和面筋搭接方法?
梁的底筋应该搭接在什么位置?是否以每条柱的跨度裁断?搭接在柱的位置!而面筋按图纸要求搭接在梁的跨度的1/3位置.那么搭接的长度应该为多少?请直接谢谢!梁的底筋应该搭接在支座位置,如果跨度短就可以通长,如果跨度长的话,就是以每条柱的跨度裁断,搭接在柱的位置!而面筋按图纸要求搭接在梁的跨度的1/3位置.,如果是贯通筋,搭接的长度应该按03G101-1里的第33面规定,如果是架立筋,就按15D来算吧王瑞伟 向TA提问在施工中,施工单位把框架梁上铁在柱端的1/3搭接了(采用绑扎搭接,主要考虑省料),我们要求整改,施工单位提钢筋接头位置要尽量放置在不受力或者受力比较小的位置.一般: 出采用电弧焊处理,把搭接的梁钢筋焊接起来1. 梁 底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内, 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接),位置错开45d。 2. 墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。 3. 楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处,负钢筋在跨中1/3范围内, 其它短钢筋则按设计长度配料制作。 4. 楼面施工缝处钢筋处理;一般楼面不留施工缝,如遇特殊情况需留施工缝时,断面处应增加设置施工插铁,数量为主钢筋面积的30%,长度取3.0m, 两端各伸入缝内1.5m。板插铁采用Φ12钢筋,放置于板中部,梁插铁用Φ20的钢筋放于上、下受力钢筋位置。
我设置完钢筋都是在底部钢筋抽样ggj2013钢筋翻样中设置板 底筋 ( 面筋 )的 搭接 范围筏板基础第二层底筋或 面筋钢筋 如何布置-广联达服务钢筋翻样中设置板 底筋 ( 面筋 )的 搭接 范围图中白色部分的钢筋是面筋还是 底筋 -广联达服务新
||||点击排行查看: 4975|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
主梁在支座处搭接对不对?有人说可以,但是我觉得不可以,烦请各位大神帮小弟解答下
(1.26 MB, 下载次数: 34)
17:41 上传
点击文件名下载附件
(922.36 KB, 下载次数: 10)
17:41 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍倘若心中愿意,道路千千条。倘若心中不愿意,理由万万个。一切问题,最终都是时间问题。一切烦恼,其实都是自寻烦恼。最后登录注册时间主题精华0积分3321帖子
二星高级工程师, 积分 3321, 距离下一级还需 679 积分
土木币2551
没看到支座啊,你这是在做墙基吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分236帖子
四星助理工程师, 积分 236, 距离下一级还需 14 积分
梁在支座出搭接,底筋宜在柱位置搭接,若是焊接,搭接钢筋应按1:12弯折,上部钢筋可在支座1/3跨内搭接,是否添加负弯矩筋和搭接长度要看设计是怎么要求的,如果没有要求,你就翻翻图集吧,图中的做法 施工现场很常见,问题不会有,和不和规范,要你自己去查了,你传的图看不出来
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1684帖子
五星工程师, 积分 1684, 距离下一级还需 816 积分
土木币2376
你还是再看一下101图集吧,你给的图不是很明确,也没详细的说明
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3372帖子
二星高级工程师, 积分 3372, 距离下一级还需 628 积分
土木币4700
没看到支座啊?!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
11g101,多看看
听众数收听数自我介绍一个实习生而已最后登录注册时间主题精华0积分408帖子
五星助理工程师, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
上部筋在LN/3处连接。下部筋宜在靠近支座LN/4处连接& &&&有受扭腰筋的梁在跨中2分之一处连接
多学点总是有好处的
听众数收听数自我介绍一个实习生而已最后登录注册时间主题精华0积分408帖子
五星助理工程师, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
他说的支座是主次梁相交处。那只能算做次梁支座。并非主梁支座。所以个人认为可以。
多学点总是有好处的
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分6569帖子
四星高级工程师, 积分 6569, 距离下一级还需 431 积分
土木币4694
第一张支座处搭接可以但要满足锚固长度。
第二张图钢筋锚固长度不够,伸长的最外侧钢筋内
只代表个人愚见,多看书,多学习!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分719帖子
二星工程师, 积分 719, 距离下一级还需 81 积分
11G101上很明确,梁上部钢筋在跨中Ln/3范围内搭接,下部钢筋在支座处Ln/3范围内搭接。我们现场一般要求主梁钢筋搭接或者焊接机械连接错开次梁和主梁交接的位置来自: Android客户端
高级工程师
高级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)基础梁,无支座也就是反梁,他的钢筋是多少米一个搭接的,规范应该是03G101,, 基础梁,无支座也就是反梁,他
基础梁,无支座也就是反梁,他的钢筋是多少米一个搭接的,规范应该是03G101, 可是我不确定,求教高人,还有他的梁无支座是需要闭合的,闭旦户测鞠爻角诧携超毛合端锚固长度又是怎么样的?按最小锚固长度计算? 缺情少爱_白来 基础梁,无支座也就是反梁,他的钢筋是多少米一个搭接的,规范应该是03G101,
无支座的“基础梁”有墙下条形基础和柱下条形基础及有梁筏板的梁。墙下条形基础可以不用梁,没有纵向钢筋锚固问题;柱下条形基础的梁和有梁筏板的梁,虽无支座于地基上,但可以把它倒过来看,它的支座是柱子,荷载是地基土的净反力。所以,旦户测鞠爻角诧携超毛纵向钢筋的锚固、搭接就视同上部梁的道理处理。03G101不是规范,只是符合当时规范的图集,已于日住建部建质(号文废止
对于多少米一个搭接 没有要求只要求按照梁跨及接头位置要求来配置的
不是的,现在的基础要查11G101-3。03G101已作废了。11G101-1是指墙、柱、梁板的,不是基础部分。里面有搭接位置、要求及锚固方式。
基础梁有专门的图集来参考的不是11g101别搞错了
在《国家建筑标准设计图集 11G101-1》规范71和73页}