使用电焊机电流表显示00,3相4线电表怎么计量不准了

380V跨相电焊机计量问题分析--《电工技术》2013年04期
380V跨相电焊机计量问题分析
【摘要】:针对跨相380V电焊机电能计量问题,分析不同接线电能表计量的总功率表达式,并验证其正确性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM933.4【正文快照】:
O引言38OV电焊机是跨接在低压三相四线制供电系统中任意两相上的。无论是采用2只单相电能表计量还是采用三相四线制或三相三线制电能表计量,其中一个计量元件发生反向计量时,是否会造成电量丢失,三相总功率应为各个计量元件计量功率的代数和还是绝对值和,本文就此展开分
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
赵伟,庞海波,刘灿涛;[J];电测与仪表;1999年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
戴克中,梁继轩;[J];电测与仪表;1999年12期
王玉斌;[J];电测与仪表;2002年10期
李巧娟,娄迪;[J];电测与仪表;2004年11期
周莉,刘开培;[J];电工技术学报;2005年02期
吕金旗,唐中燕,张津;[J];电力学报;2005年01期
赵军芳,冯献青;[J];仪器仪表用户;2003年03期
姜玉晗,李默之;[J];仪器仪表用户;2004年01期
姜玉晗,李默之,李志刚;[J];仪器仪表用户;2004年02期
汪元贵,陈九光;[J];航空计测技术;2003年06期
黄玲,高中文;[J];哈尔滨理工大学学报;2001年05期
中国重要会议论文全文数据库
唐敏;;[A];电工理论与新技术2004年学术研讨会论文集[C];2004年
唐敏;;[A];电工理论与新技术2004年学术研讨会论文集[C];2004年
杨秀英;;[A];2007年度中国航空学会计量技术专业委员会计量与质量专题学术交流会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库
张晓冰;[D];哈尔滨理工大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
郑宇斌;[D];浙江大学;2002年
吴晓莉;[D];浙江大学;2003年
葛毅;[D];重庆大学;2003年
庄旭东;[D];浙江大学;2003年
刘华;[D];河海大学;2004年
程璐;[D];南京理工大学;2004年
叶禾;[D];武汉大学;2004年
周莉;[D];武汉大学;2004年
万全;[D];湖南大学;2004年
刘彬;[D];华中科技大学;2004年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
杨本渤;[J];电测与仪表;1990年08期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
王明平;;[J];农村电气化;2007年11期
;[J];现代焊接;2000年03期
王水成;;[J];机械制造文摘(焊接分册);2011年02期
肖正国;[J];发电设备;1989年01期
吴大平;韦青;;[J];农村电工;2006年02期
周晴;萧宝瑾;邱小波;;[J];科技情报开发与经济;2007年27期
尹显华;;[J];现代焊接;2006年01期
王水成;王宪民;;[J];大众用电;2006年10期
戴胜泉;;[J];设备管理与维修;2011年01期
张胜利;[J];电测与仪表;1988年03期
中国重要会议论文全文数据库
肖介光;邢敏周;;[A];中西南十省区(市)焊接学会联合会第九届年会论文集[C];2006年
肖介光;邢敏周;熊刚;李毅;罗明洪;;[A];第十五次全国焊接学术会议论文集[C];2010年
鲍云杰;王海鹏;李建军;;[A];石油工程焊接技术交流及焊接设备焊接材料应用研讨会论文专刊[C];2004年
张毅冰;;[A];2005全国有色金属自动化技术与应用学术年会论文集[C];2005年
王松;李德和;;[A];'2008系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2008年
陈文锐;阳懿;熊炜;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(下册)[C];2008年
黄念慈;凡木文;张代润;;[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(下册)[C];2002年
郭维星;王志刚;;[A];第十六届六省矿山学术交流会论文集[C];2009年
;[A];“2011西部汽车产业·学术论坛”暨四川省汽车工程学会四届第九次学术年会论文集[C];2011年
李来平;林涛;吴志生;;[A];第十次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2001年
中国重要报纸全文数据库
山东 李宗友;[N];电子报;2009年
山东省沂水技工学校
孔令文;[N];河北科技报;2007年
何刚缓;[N];衡水日报;2010年
班明德;[N];电子报;2006年
葛峰;[N];中国有色金属报;2005年
王笑蕴;[N];中华合作时报;2010年
山东 姜文军;[N];电子报;2009年
山东 宋道海;[N];电子报;2011年
黄达人;[N];电子资讯时报;2007年
梁勇?田玉柱;[N];经理日报;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
李雪;[D];河海大学;2005年
罗剑兵;[D];电子科技大学;2005年
周晴;[D];太原理工大学;2006年
崔嘉;[D];天津大学;2006年
段然;[D];北京工业大学;2006年
唐巍;[D];东南大学;2006年
李佳;[D];昆明理工大学;2008年
李建强;[D];大连交通大学;2006年
任锐;[D];吉林大学;2009年
许胜;[D];南京理工大学;2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号查看: 29720|回复: 13
经验1310 点在线时间711 小时威望615 点金钱249 ¥点券0 ¥魅力178 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1310阅读权限50UID12523
金牌会员, 积分 1310, 距离下一级还需 690 积分
我公司租的办公楼,房东装了一个3相4线的电表,但电源只有220V单相。
3相4线的电表他是这样接的:3根火线只接一根,其余二根空着,零线正常接法,通电后接上负载电表能转,但不知这样接法计量是否正确?
经验10965 点在线时间4208 小时威望12072 点金钱9901 ¥点券0 ¥魅力9409 最后登录注册时间主题帖子精华2积分10965阅读权限70UID38261
VIP会员, 积分 10965, 距离下一级还需 19035 积分
原帖由 矿石机天线 于
17:25 发表
我公司租的办公楼,房东装了一个3相4线的电表,但电源只有220V单相。
3相4线的电表他是这样接的:3根火线只接一根,其余二根空着,零线正常接法,通电后接上负载电表能转,但不知这样接法计量是否正确?
三相电度表实际上等于三个单向电度表,只用其中一项接零计量,理论上没有问题,只要表本身没有问题,使用负荷与电表容量匹配,计量应与三相同时使用没有区别。三相电度表用在照明电路上的情况很多,三相都接上时,未必每一相同时都有负荷,有时也只是一相或两相在工作,原理和只用一相时没有区别,只有纯粹用在380伏动力电路上计量时,才是三相同时计量,供参考。
经验2215 点在线时间931 小时威望2605 点金钱1720 ¥点券42 ¥魅力1522 最后登录注册时间主题帖子精华0积分2215阅读权限70UID18257
VIP会员, 积分 2215, 距离下一级还需 27785 积分
应该可以准确计量,早期还见过用三块相同的单相电度表接在三相电路上当三相四线电度表用的。
经验1231 点在线时间1582 小时威望2453 点金钱659 ¥点券18 ¥魅力542 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1231阅读权限50UID26379
金牌会员, 积分 1231, 距离下一级还需 769 积分
二楼说的没错,完全正确。只是三相电度表一般计量的负荷较大,要是用于很小的负荷说不定还能占点小便宜。
经验725 点在线时间5488 小时威望4128 点金钱884 ¥点券68 ¥魅力815 最后登录注册时间主题帖子精华0积分725阅读权限30UID35617
银牌会员, 积分 725, 距离下一级还需 75 积分
楼上说的是以前计量方式·,现代是每一相一·块表
经验1310 点在线时间711 小时威望615 点金钱249 ¥点券0 ¥魅力178 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1310阅读权限50UID12523
金牌会员, 积分 1310, 距离下一级还需 690 积分
谢谢楼上各位的解答
不过他们装的这个3相4线表的电流不大,10A(40A).我们一共装了6台空调,二台饮水机,21台电脑.如果同时开的话可能会烧表.
经验14387 点在线时间3463 小时威望11837 点金钱7916 ¥点券14 ¥魅力7518 最后登录注册时间主题帖子精华2积分14387阅读权限100UID62006
矿石机天线 发表于
谢谢楼上各位的解答
不过他们装的这个3相4线表的电流不大,10A(40A).我们一共装了6台空调,二台 ...
如果把火线并接三相进线端子(即原来A、B、C三相进线端子全部并联,然后接至单相220伏火线,零线依旧接N,把负荷平均分配到三相出线端子,那么实际电度表运行计量还会准确吗?
职业电工。。。。。。。。
经验9897 点在线时间3192 小时威望17928 点金钱14685 ¥点券1876 ¥魅力14647 最后登录注册时间主题帖子精华1积分9897阅读权限100UID67833
用三相四线电度表接单相电源计量如果按楼主的接法从原理上来说是可以的,但是测量误差比用单相电度表大些,因为三相电度表一般通过的电流比较大,因此对小电流的计量,由于机械结构的原因,它对小电流比单相电度表灵敏度要底些,因此在用电负荷较少时,它的计量就会比实际用电度数少,对用户来说占了便宜。
经验14387 点在线时间3463 小时威望11837 点金钱7916 ¥点券14 ¥魅力7518 最后登录注册时间主题帖子精华2积分14387阅读权限100UID62006
goodman269 发表于
用三相四线电度表接单相电源计量如果按楼主的接法从原理上来说是可以的,但是测量误差比用单相电度表大些, ...
理论上,不论单相电度表还是三相电度表,其负荷低于10%额定参比电流,就会发生较大的负误差;而负荷低于1%额定参比电流,则电度表有可能不转,此时用户在用电,而电度表不走,这是不合理的。
& && && &实际上三相电度表因为其转动元件(铝盘)比单相电度表多一个(三相电度表拆开之后可看到两个铝盘做在同一根转轴上,但也有一种单铝盘的三相电度表,其计量误差较大现在不多见),故此其转动惯量就比单相电度表的铝盘大,也就是需要的电磁转矩较大,所以在相同的小负荷情况下,有可能三相电度表会漏记一部分电量。
职业电工。。。。。。。。
经验9897 点在线时间3192 小时威望17928 点金钱14685 ¥点券1876 ¥魅力14647 最后登录注册时间主题帖子精华1积分9897阅读权限100UID67833
MABOWEN 发表于
理论上,不论单相电度表还是三相电度表,其负荷低于10%额定参比电流,就会发生较大的负误差;而负荷低于1 ...
说得正确也很详细,我与你的观点相似,谢谢你的关注。
经验9830 点在线时间1904 小时威望18186 点金钱15484 ¥点券60 ¥魅力15369 最后登录注册时间主题帖子精华1积分9830阅读权限70UID54330
VIP会员, 积分 9830, 距离下一级还需 20170 积分
只占便宜不吃亏
有些事,一转身就是一辈子。
经验14387 点在线时间3463 小时威望11837 点金钱7916 ¥点券14 ¥魅力7518 最后登录注册时间主题帖子精华2积分14387阅读权限100UID62006
goodman269 发表于
用三相四线电度表接单相电源计量如果按楼主的接法从原理上来说是可以的,但是测量误差比用单相电度表大些, ...
也不一定,现在的三相四线电子式电度表由于其工作原理与感应式电度表迥异,故此对小电流的负荷也丝毫不放过。淘宝上查一下可知,这种电度表不论其三相断一相、断两相,只要其中任意一相有电,就能正确记录该相负荷消耗的电力。
& && && && & 这也就是为什么大部分动力用户和高压供电(10kV电压等级及以上)现在的计量柜采用电子式电度表的原因之一,且这类表大部分都有无线通讯、峰谷计费、限制电量、控制用电容量等功能。
职业电工。。。。。。。。
经验9897 点在线时间3192 小时威望17928 点金钱14685 ¥点券1876 ¥魅力14647 最后登录注册时间主题帖子精华1积分9897阅读权限100UID67833
MABOWEN 发表于
也不一定,现在的三相四线电子式电度表由于其工作原理与感应式电度表迥异,故此对小电流的负荷也丝毫不放 ...
我说的是机械式的三相四线电度表,谢谢您的关注.
经验2450 点在线时间16604 小时威望9706 点金钱4526 ¥点券4 ¥魅力4389 最后登录注册时间主题帖子精华0积分2450阅读权限70UID59941
VIP会员, 积分 2450, 距离下一级还需 27550 积分
电表安数越大,在小电流下基本不走。
莫言说:我谢绝两种人,做事不道义的人,处事无诚义的人。 电话同支付宝 & &QQ&&
Medal No.2
Medal No.4
最佳发贴质量奖
Medal No.5
矿DIY(5)奖
第5届DIY参赛纪念
QQ: 微信:radio513 E-mail:
Powered by三块单相表代替一个三相四线表做计量会准确吗 不准确是会高于实际消耗还是低于实际消耗_百度知道
三块单相表代替一个三相四线表做计量会准确吗 不准确是会高于实际消耗还是低于实际消耗
会准确,因为三相四线表内部就是由三个单相表组合在一起的。用三块单相表代替一个三相四线表计算电量时要把三块单相表数加起来。
其他类似问题
为您推荐:
三相四线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3相4线电表怎么接线_百度知道
3相4线电表怎么接线
常见的三相四线有功电能表型号为DT1,DT2,DT10,DT864等,他们的共同特点是有3个相同的规格的驱动元件。接法方法如下:
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
3从左往右数1、5接进线A/2,7接进零线;B/C;B&#47、4、6接出线A/C
其他2条回答
三相四线互感器式电能表;10。为了安全;4,C相的接法同 A相、2,应将电流互感器S2端连接后接地。1接A,C、9 为一组、6,B。2,就可以看到三相四线电表接线图,5,即电流出线端翻过接线端子盖,5是进线的火线1是A,2是B、4。其中1、8、11是接零端,4是B,3接AN(A相的地线一般用AN421), 7,8,9接电流线、7接电流互感器二次侧S1端、8分别接三相电源、3为一组;7,4,3接C,6s是B相的,2接A相(一般用A421),6是C,11接零线,3;3、6 为一组,即1,4,7接电压线A,B,3是C,2接B、5,8,是8孔的1;2,6、9接电流互感器二次侧S2端,3。10。
不是互感器的表, 5,9是C相的吧,即电流进线端、5。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,6是出线的火线2是A,1。2,8 接零线
电表接线盒盖背面一般都有图。各种表不一样,接法也不一样。
您可能关注的推广
电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 电表计量不准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信