管道闭水试验?
请问排污管道波纹管道DN300、DN400的需要做闭水试验吗?我看定额闭水试验的内容为砖砌堵头,那是不是只有砼管道才做闭水试验。急,在线等,请高手赐教!!
地区:广东
等级:9 级
头衔:副总
市政管道都应该做闭水试验 ,砼管,HDPE管,PVC波纹管
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
供水和消防管路,才需要进行闭水试验。
地区:重庆
等级:8 级
头衔:项目经理★
排污管道都应该做闭水试验
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...闭水试验什么时候做,做多久?_百度知道
闭水试验什么时候做,做多久?
闭水是在贴磁砖之前做吗?一般做多久?
提问者采纳
最低的水深度能达5.cm闭水都是在贴砖前做的:1,对楼下的邻居有损失出现能得到有效控制。
查看原帖&&gt、水的深度一定要把整个地面全部淹没,最好能48小时;4,就是怕防水没有做好了,楼下厨房卫生间的吊顶,24小时后观察一次后没有问题了再48小时观察一次;2、闭水试验观察要全方位的、厨房卫生间的门槛做拦水坝要跟房间的木地板或客厅的地面砖相平;3,为什么24小时要观察一次呢,以后在贴这个门槛石的时候这个拦水坝不要打掉哦、闭水试验最少要24小时,闭水试验要注意的事情,地面涂刷好防水材料2次后等防水涂膜干透好(一般12个小时)再做闭水试验,自己家里的厨房卫生间的墙角都要仔细看好
其他类似问题
为您推荐:
闭水试验的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁市政管道工程闭水试验常见问题和措施有哪些?
市政管道工程闭水试验常见问题和措施有哪些?
(一)常见质量问题&
做闭水试验前就回填土;试验前准备不充分;闭水试验的水位和测定渗水时间不符合要求;渗水量计算错误。&
(二)质量控制措施&
1.明确是否要做闭水试验。污水管道、雨、污合流管道以及设计要求闭水的其他排水管道都必须做闭水试验。闭水试验应由业主、施工单位、监理单位及有关部门联合进行,试验合格才能进行回填土。&
2.对试验前的准备工作要进行检查。试验前,需将灌水的检查井内支管管口和试验管段两端的管口,用1∶3水泥砂浆砌240mm厚砖堵死,并抹面密封,待养护3~4天到达一定强度后,在上游井内灌水。
当水头达到要求高度时,检查砖堵、管身、井身,有无漏水,如有严重渗漏应进行封堵。待浸泡24小时后,再观察渗水量,对渗水量的测定时间不应少于3O分钟。&
3.控制闭水试验的水位。试验水位应为试验段上游管段内顶以上2米,如上游管内顶到检查井的高度不足2米,闭水试验的水位可到井口为止。&
4.正确计算渗水量。在闭水试验过程中要真实记录各种数据,并根据规范正确计算渗水量。试验合格不合格,通过数据说话。&