关于发电厂接地刀闸操作不当的案例分析
&&&&&&本期共收录文章20篇
  国家电网公司《电力安全工作规程》规定,发电厂在对电气设备进行检修时,为保证检修人员的安全,在有可能送电至被检修设备的各电源侧均应挂设接地线或合上接地刀闸。接地刀闸以其机构简单、操作方便等优点,在电力系统中被广泛采用,但由于种种原因,时常发生带电误合接地刀闸的事故,严重影响了机组的安全经济运行及供电质量。因此加强接地刀闸的运行管理是确保发、供、用电单位安全运行的一种必要手段。尽管在《电力安全工作规程》中对接地刀闸的使用有明确的规定,但在具体使用中仍存在着各种各样的问题,给电气设备的正常运行带来了极大的隐患。现以我公司厂用电系统所用的JYN型封闭式手车式开关柜为例,就接地刀闸(含操作接地刀闸的工具)在使用、管理方面的事故现象及原因分述如下。中国论文网 /9/view-3430139.htm  厂用电系统电气一次线接线图如下图所示,各段母线的工作及备用电源均在主控制室进行远方集中控制。  一、事故现象:  现象1:电气运行值班人员到厂6KV配电房Ⅰ段进行#2循环泵654小车开关由检修转运行的倒闸操作任务。按照操作票要求操作人员用接地刀闸操作手把将654小车开关柜的接地刀闸拉开后,随手将操作手把放置在处于检修位置的654小车开关的动触头出线座上,装上小车开关的操作、合闸保险,将小车开关往工作位置推,在推的过程中感到费劲推不进,但仅认为机构卡涩,遂继续往开关柜里面推,直至硬将开关推进开关柜内,造成654小车开关的两相动触头因地刀操作手把相间短路而开关爆炸,厂用6KVⅠ段母线短路失电以致#1机组停运。  现象2:电气运行人员到厂6KV配电房进行厂6KVⅢ段母线备用电源(692、6441开关)回路的停电工作。当把692小车开关由工作位置拉至检修位置后,在厂6KVⅢ段备用电源6441尚未停电拉出开关柜的情况下擅自先行合上692的接地刀闸,造成692小车开关柜内出现拉弧、短路,厂6KVⅢ段工作电源回路(697开关)保护动作跳闸,运行着的厂6KVⅢ段母线失电,主控室人员看到厂6KVⅢ段工作电源保护动作现象,在未认真确认原因的情况下,随即强送厂6KVⅢ段工作电源,但强送电未成功,造成#3机组解列。  现象3:电气值班人员在主控室进行检修后的厂6KVⅢ段母线由备用电源(692、6441开关)送电操作。先在厂6KV配电房将6441手车推入工作位置,主控室合692开关时出现692开关合不上,随即到厂6KV配电房检查692小车开关的电气及机械部分,检查中发现692开关柜后盖下侧(电缆室)柜门未回装,就到主控室拿来接地刀闸操作手把,准备合上6921接地刀闸回装后盖,由于注意力不集中又未在692开关柜内验电,在厂6KVⅢ段母线备用电源联络开关6441处工作位置的情况下,合上6921接地刀闸,造成#0厂备用电源6421回路保护动作跳闸,厂6KV备用段母线失电,所幸未发生人员伤害和机组停运事件(当时#3机组停运)。  二、事故原因分析:  上述各事故现象直接原因均为运行操作人员安全意识、技术素质差,无视倒闸操作的相关规定误操作引起的,间接方面也曝露出分场及班组在安全管理、设备管理、运行管理等方面的诸多漏洞。  1、安全管理方面,发生误操作的过程中操作人员存在着一系列违反《电力安全工作规程》的行为,多次出现习惯性违章,但均未引起注意和整改,以致造成事故。  1.1 操作人和监护人在各操作过程中,均存在着思想不集中现象,未执行唱票复诵制和一人操作一人监护制,盲目操作,整个操作过程失去了操作票对各项电气操作的约束。  1.2在合接地刀闸时未按照规程规定进行验电,未检查、核对应合的开关接地刀是否具备合地刀的条件——开关已断开,刀闸已拉开,确与带电部分隔离等,仅凭个人想象和经验去合接地刀闸。  1.3执行操作任务随意、盲目。事故1操作后用具乱放,在开关往工作位置推不进的情况下,不检查、不考虑原因和后果;事故2、3忽略了厂6KVⅢ母线备用联络电源回路(690、6441)为双侧电源,合692接地刀时必须在开关柜内上下侧静触头座内分别验电,从而造成将692地刀合至带电的母线上造成母线接地。  1.4安全管理方面设备检修的“三级验收制度”流于形式是造成事故现象3的起始原因。当天电气检修人员办理电气第一种工作票在厂6KVⅢ段母线上进行清灰工作,检修工作完毕工作负责人、运行值班人员、分场管理人员在对检修现场未进行检查验收的情况下,即匆匆办理了工作票的终结手续,违反了电气工作票的终结必须在检修现场进行签字验收的规定,并且运行人员送电操作前再次失去了现场复核的步骤,造成692开关柜后盖门未上的情况下实施692回路送电工作,出现了合692开关——开关合不上——将692小车开关拉至检修位置——合6921接地刀闸一系列操作的发生。另外,分场及班组的安全管理工作未落到实处,部分员工忽视电气操作的严密性也是此次事故的一个间接原因。操作程序的模式化使得操作票上的各级人员对操作票的审核失去监督作用,对票面措施流于签字的程序,操作起来凭感觉走,随意性较大。同时,操作人员对受令工作任务之外的操作,既不考虑操作的安全性和合理性,也未汇报请示当班值长和班长,以至于操作后出现的异常运行状况(事故现象2和3),控制室人员(含当值值长和电气班长)无从辨别原因,仅凭故障表面现象进行应对性操作,对重要电源开关的操作、保护的投退等延误进行,给事故的扩大带来了必然性。  2、运行管理方面存在着不严、不细、不到位的问题,尤其是现场监督不到位,“两票三制”、“操作监护制”落实的不到位,流于形式。 操作监护制成为挂在口头的一种制度,在操作中往往存在着执行操作任务的两人共同操作的现象,对操作票中的一系列步骤凭经验进行。分场对于接地刀闸操作手把的使用管理也没有明确的规定,平时操作手把放置在主控室,操作人员随用随拿,当班班长有时甚至不清楚当班人员拿地刀操作手把的原因和任务,使用后的接地手把也放置随意,为后续操作埋下了隐患。定期切换试验制执行不力也是日常运行管理的一个缺陷,事故2存在着母线一回电源失电后另一回电源不自投或者自投不成功的现象,以致扩大事故造成停机的事实。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。接地线、接地刀闸使用管理制度
核心提示:   接地线、接地刀闸使用管理制度    4.1 接地线、接地刀闸应按安规要求进行编号,并存放在固定地点。    4.2 存放地线
   接地线、接地刀闸使用管理制度
   4.1 接地线、接地刀闸应按安规要求进行编号,并存放在固定地点。
   4.2 存放地线用的地线架应编号,必须与接地线号码一致。
   4.3 五防机上,必须明显地标有接地线、接地刀闸的准确位置的标志和编号。
   4.4 运行交接班记录本上,必须详细、准确记录清楚当班接地线存放情况、使用情况,并在交接班时要详细交待清楚。
   4.5 接班人员接班前应对地线存放处所存放的地线情况进行核对,检查与现场装设地线情况是否相符,并将具体情况汇报值班负责人,发现问题及时提出,并汇报有关领导。
   4.6 装拆接地线必须填写操作票。
   4.7 需要变更工作票安全措施,增加接地线(地刀闸)时,必须严格执行两票制度,并在交接班记录本上登记清楚。
   4.8 检修工作结束,设备拆除安全措施后,进行送电时,必须核对本系统无接地线,接地刀闸,且地线存放处地线与现场实际情况相符,否则禁止合闸送电。
   4.9 接地线在每次装设前应进行仔细检查,导线应无断股,卡子应无毁坏和松动,损坏的接地线应及时报本部门修理和报废.禁止使用不符合规定的导线做接地或短路之用.
   4.10 每月21日白班应对所有接地线进行详细检查,如有损坏及时报本风场修理或更换.
行业设备网 http://www.hyxx.org关于五防与后台监控机故障的探讨-牛bb文章网
关于五防与后台监控机故障的探讨
所属栏目: &
摘要:针对目前变电站五防与后台监控电脑的故障出现的次数较多,占日常的设备维护和故障处理的一大部分,总结了故障的主要原因,并提出相应的解决办法。关键词: 五防后台监控故障 1、前言随着微机在各个领域的应用,电力系统的五防闭锁也在经历一场革命。变电所五防联锁配置由最初的一把钥匙开一把锁的机械挂锁,发展到程序锁、电磁锁,直至发展到现在的微机防误闭锁装置。随着我局电网的不断完善与扩大,变电站自动化改造的逐步完成。我网区变电站已全部配置五防机与后台监控机。微机防误闭锁装置以其智能性,灵活方便性,达到防误操作的目的。然而随着防误闭锁装置的广泛适用,关于五防与后台电脑的故障率也随之而增加,笔者对近两年的的五防与后台机监控机故障进行了统计,得出如图一所示,由图可见:五防与后台监控电脑的故障呈上升的趋势。故障率的提高不仅增加了维护人员的工作任务,而且给倒闸操作到来了一系列的的麻烦。因此当务之急我们需要尽可能的找到故障的原因和解决的办法,使微机防误闭锁装置在投入运行后,能更好的发挥(其)微机防误闭锁装置的优点。2、微机“五防”的原理与功能。在电力系统中按照有关规定,凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误闭锁装置和相应的防误电气闭锁回路。微机防误闭锁系统是将断路器、隔离开关、接地刀闸(接地线)、开关柜门的辅助接点,通过微机编码锁具实现的闭锁。将开关设备操作程序(规则)或闭锁逻辑通过软件系统输入程序锁具进行倒闸操作,防误功能由微机五防系统独立完成。电力系统防误闭锁装置主要实现五防功能:(1)防止误拉误合断路器;(2)防止带负荷拉合闸刀;(3)防止带接地刀合闸;(4)防止合闸于接地闸刀(线);(5)防止误入有电间隔。3、电力系统中五防与后台监控机故障的原因及对策:随着防误闭锁装置的广泛应用,五防与后台监控机故障出现问题时,不是被迫使正在进行的倒闸操作中止,就是往往使下面的工作都要进行解锁,也就意味着下面工作将失五防的闭锁。因此值班员除了要充分了解微机五防装置的构成、原理、使用方法及注意事项以外,还要了解故障的常发原因及解决的基本办法。笔者根据自己多年从事运行工作的实践经验,对近两年五防与监控机故障的原因进行了统计和分析,同时根据故障的发生率将原因分为主次两部分。3.1 五防与后台监控机故障的次要原因五防与后台监控机故障的次要原因有以下几方面:(1)外接已感染病毒的设备导致五防与后台机中病毒。如果五防机和后台监控的两台电脑中,不允许电脑外接设备。而且电脑的USB口,光驱都用封条封存。感染病毒的机率就可以大大降低。(2)硬盘,内存,显卡,主板等主机部件故障。我局变电站的五防和监控电脑一般选用联想,DELL等质量有保证的大厂生产的产品,出现故障率并不高。(3)监控与五防数据库不对应。监控与五防的数据库不对应一般都是由于厂家一开始软件设置方面做得不好,只要严谨把关厂家给我局做数据库,发生的机率就会更小3.2五防与后台监控机故障的主要原因影响“五防和后台监控机通讯故障”的主要原因有:(1)显示器的连续工作时间过长,导致显示器损坏。变电站五防与监控电脑的显示器一般都没设置屏保,在WINDOWS的电源管理下,也没设置自动关闭显示器这一选项。长时间的运行导致了显示器的损坏或显示模糊不清,使用寿命缩短。(2)系统文件损坏导致系统死机或不能正常启动。目前,WINDOWS XP系统做得相当完善,如果五防和监控的软件基于XP系统开发,出现死机的事件较少。但对于WINDOWS 2000系统而言,虽然兼容基于XP系统开发的五防和监控软件,但却给死机带来更大的机率。(3)网线水晶头接触不良。网线水晶头接触不良主要是因为平时移动五防和监控电脑的主机,导致接触不良;也有在压制水晶头时,压制不结实,网线终端的长短不一致等导致水晶头制作不合格。在五防与监控的故障数据统计中,网线水晶头接触不良是发生五防与监控机故障的主要原因。(4)网卡与串口的硬件或者驱动损坏。连接五防与监控之间的通信一般都是网卡或者串口通过数据线进行连接,网卡的硬件损坏或者驱动损坏必然会引起通信中断。(5)监控与五防通信的光电隔离板损坏。光电隔离板在通信过程中起到了:将电信号转换为光信号,再将光信号转换为电信号,保证传输信号的稳定,使通信顺畅,减少电信号传输过程中受到的干扰。但当光电隔离板损坏时,就会引起五防与监控机之间的通信故障。3.3降低五防与后台监控机故障率的建议与对策综上所述:找出了问题的原因,那么我们就针对不同的引发原因而采取不同的措施,同时还要加强对变电值班人员进行相应培训。(1)显示器的连续工作时间过长。我们使显示器不必连续工作,对策为:①设置显示器屏保功能;②设置显示器电源管理功能。(2)系统文件损坏导致系统死机或不能正常启动。我们要提高系统的稳定性,使系统文件损坏的机率下降,采取的对策:①对五防和监控系统进行备份;②对系统进行升级,即:由原来的WINDOWS 2000升级到WINDOWS XP;③及时升级系统补丁。(3)网线水晶头接触不良。加强网线水晶头的压制制作工艺对策:①水晶头由专门受过培训的人进行压制,就网线水晶头如何压制进行专门的培训;②五防和监控电脑放在固定的位置,并贴明标签“禁止触碰”尽量少触碰五防和监控电脑主机。(4)网卡与串口的硬件或者驱动损坏及监控与五防通信的光电隔离板损坏。对策:①更新网卡和串口驱动;②采用质量更好的光电隔离板。5、总结实践表明,电力系统的值班员除了掌握变电运行知识和操作技能外,还要掌握倒闸操作中遇到的一些问题的常发原因及解决方法。这样不仅仅缩短了操作的时间,也给维护人员带来了不必要的麻烦。有力的保证了电网系统安全、可靠、经济的运行! 参考文献: [1]《变电运行现场技术问答》---张全元编。北京:中国电力出版社,2009[2]《UT-2000系列微机防误闭锁装置使用说明书》---珠海优特公司作者简介:王伯杨(1977-),男,本科,助理工程师,现为变电运行管理专责,主要从事电力系统变电站的运行管理工作。方雪莲(1979-),女,本科,助理工程师,现为继电保护定值整定专责,主要从事电网继电保护的整定计算和运行管理。欢迎您转载分享:
更多精彩:改进接地刀闸安全色 预防带地刀合闸事故_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
改进接地刀闸安全色 预防带地刀合闸事故
上传于||文档简介
&&科​技​论​文
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 空调接地线跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信