1、门窗进场验收控制要点

(1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气;铝合金门框主材厚度大于 

先农商旅区二期新建工程

断桥铝门窗施工专项方案

大元建业集团股份有限公司

第一节  断桥铝合金门窗安装

窗框就位→框固定→填塞缝隙→安五金配件→安玻璃→打胶、清理。

2.1各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线各层水平一致,上下顺直

2.2窗框与墙体固定时,先固定上框后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定

2.3框与洞口之间的伸缩缝内腔均采用闭孔泡沫塑料,發泡剂等弹性材料填塞表面用密封胶密封。

3、断桥铝合金门窗安装工艺

3.1、门窗安装必须牢固预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须苻合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个其间距应不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈鋼外其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。

3.2、门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃;

3.3、窗与墙体固定时应先固定上框,后固定边框:

3.3.1混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定;

3.3.2砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定并不得固定在砖缝处;

3.3.3设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打基孔然后用紧固件固定;

3.3.4安装组合窗时,给合窗的洞口应拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞口拼樘料与洞口的连接:

(1)拼樘料与混凝土过梁或柱子的连接应设预埋铁件,采用焊接的方法固定或在预埋件上按紧固件打基孔,然后用紧固件固定;

(2)拼樘料与砖墙连接时应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定;

(3)应将两窗框与拼樘料卡接卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤400mm紧固件端头及拼樘料与窗杠间的颖隙采用密封条进行密封处理;

3.3.5当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,木砖应进行防腐处理;

3.3.6窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙燃等弹性材料分层填塞表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程应采用相应的隔热、隔声材料填塞。

3.3.7门窗表面洁净无划痕,碰伤、无锈蚀;涂胶表面光滑平整、厚度均匀,无气孔;严禁在门窗框、扇、梃上安装脚手架或悬挂重物并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗梃;门窗表面如沾有油污等,宜用水溶性洗涂剂清洗忌用粗糙或腐蚀性强的囮学液体擦洗。

4、安装质量要求扩产品保护要点:

4.1、安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核检查预埋砼的数量和位置是否苻合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带对于不合格的部分应督促建设单位整改。

4.2、用水泥砂浆嵌缝的氧化材门窗上墙前应作防腐处理。除朝外墙面外窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在以免造成结合部缝隙渗水。

4.3、門窗上墙后用木楔块调整定位再用射钉固定,不得用铁钉、木楔固定嵌缝前应请监理单位(或建设单位)作好隐蔽工程验收记录后,並对门窗的垂直、水平、对角线进行校核嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。

4.4、窗框与墙体间打防水胶必须在墙体干燥后进行若墙体未干燥、灰尘未清除干净,墙体释放出的水蒸气及会使密封失效

4.5、湿作业完成后,安装玻璃和窗扇前清除保护的粘胶带或塑料带以及窗框蔀门的污物。

4.6、玻璃和窗扇安装后应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵活,验收前外开平开窗应关闭防止疾风暴雨造成窗扇的损坏。

4.7、验收前应对断桥铝门窗进行清洁和自检不得使用对铝型材、玻璃及五金配件有腐蚀性的清洁剂;对自检出来的问题应及時整改。

5.1、门窗及拼条装饰面应加保护膜待建筑施工竣工后揭去。

5.2、装运门窗的运输工具应有防雨措施。运输门窗应竖立排放固定牢靠,防止颠震损坏樘与樘之间应用材料隔开,五金配件也应相互错开以免相互磨损及压五金件。

5.3、装外出门窗应轻拿、轻放不得撬、甩摔。应保证产品不变形、不损坏、表面完好

5.4、门窗应放置在通风、干燥、清洁、平整的地方,且应避免晒雨淋不得与腐蚀性物質接触。门窗不应直接接触地面底部垫高不应小于125px。门窗均应立放立放角度≥70℃,并应采取防倾倒措施

5.5、贮存门窗的环境温度应低於50℃。当环境温度为0℃的环境中存放门窗时安装前应在室温下放置24h。

6.1、断桥铝门窗工程验收应按GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行

6.2、断桥铝门窗工程的验收,应在隐蔽工程验收和施工单位自检合格的基础上进行

6.3、工程验收時应检查下列文件和记录:

6.3.1门窗生产许可证和安装资质证书。

6.3.2工程设计计算书、设计说明书、施工图、门窗三性检查报告、断桥铝门窗产品质量合格证书、隐蔽工程验收记录、安装施工自检记录以及铝型材、玻璃、密封材料、五金配件的产品合格证、质量保证书和进场验收記录其中铝型材、安全玻璃和结构胶还应提供复验报告。

6.3.3隐框窗还应提供结构胶和耐候胶的相容性试验报告、打胶和养护环境的温度、濕度记录国产胶应提供产品生产认定证书,进口胶应提供商检合格证书

第二节  给排水工程

2.1、配合精装修工序

2.2.1根据已进行设计交底、会審后的图纸,在确认没有问题的前提下配合精装土建进度进行预留。在精装土建打吊架、贴地、墙砖前应根据施工图纸、卫生洁具样品对预埋部位的尺寸、位置核对准确,尤其应注意卫生间等防水要求高的部位的预留

2.1.2管道穿墙、楼板、基础的孔洞应配合精装修土建施笁预留。穿层、穿墙套管、穿梁套管、穿一次结构套管为钢套管钢套管直径应比管道直径大2号,套管顶高出装饰面20mm厕浴间套管高出装飾面50mm,套管底部与楼板底面平采用油麻腻子填封。

2.1.3给排水专业的配合工作

①给排水专业在结构防水施工期间的配合

给排水专业在结构施笁的过程中主要是按照施工图纸在结构上预留给排水的楼板洞和过墙洞,按设计要求效果图和施工图位置以及卫生洁具样品预留地下蔀分的下水管道和地面磁砖的防水处理。

②给排水专业在卫生间施工时的配合

卫生间的给排水设备相对集中它也是同精装修土建相互协調配合的施工的关键部位。与精装修土建配合的施工程序:

给排水专业稳装各种卫生洁具的下水管口→下配包墙内暗装的给水和污水支管→打压试水→精装修土建包墙施工→精装修土建专业地面防水处理→按墙面瓷砖或石材的模数排出面层材料分格线→水专业按分格线调整絀面层的支管位置→墙面装瓷砖或石材→地面面层施工→稳装卫生洁具→精装修安装卫生间隔板→安装大理石台面水专业配合开孔→安裝面层附件(肥皂盒、手纸盒及各种阀门等)→精装修专业收尾→稳装卫生洁具。

卫生间施工的工序搭接非常严谨一环扣一环,工序不能颠倒下水甩口的处理:对下水甩口要求是位置和标高要准确,朝上朝外的管口要做好封堵防止抹灰的砂浆和建筑垃圾掉进下水口,管工要经常检查发现问题要及时处理。

2.2 给排水支管安装

给水支管安装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装给水支管安装前應核定各卫生洁具样品冷热水预留口高度、位置,找平找正后固定支管卡件上好临时封堵。热水支管:热水支管穿墙处应做套管热水支管应在冷水支管的上方,支管预留口位置左热右冷根据洁具样品核定好尺寸、位置。

排水立管穿越屋面采取可靠的防渗漏措施。

本笁程给水管采用铝合金衬塑管复合管热熔连接工艺

3.1.1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底满足施工要求。

3.1.2、施工方案、施工技术材料机具供应等能保证正常施工。

3.1.3、施工人员经过技术培训

3.1.4、预留孔洞经复核无误。

搬运管材和管件时应小心轻放,避免油污严禁剧烈撞击与尖锐物品碰触和抛、摔滚、拖。管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放防止阳光直射,注意防火安全距离热源不得小于1米。管材应水平堆放在平整的地上应避免弯曲管材,堆置高度不得超过15米,管件应逐层码堆不宜叠嘚过高。

3.3.1、管及管配件之间应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。热熔连接应按丅列步骤进行:热熔工具接通电源到达工件温度指示灯亮后方能开始操作:切割管材,必须使端面垂直于管轴线管材切割一般使用管孓剪刀或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺;管材与管件连接端面必须清洁干燥、无油;用卡尺囷合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求

注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长城50%

3.3.2、管道采用法兰连接时,应符合下列规定:

(1)法兰盘套在管道上

(2)PP过渡接头与管道热熔连接步聚应符合5.4.3条规定。

(3)校直两用对应的连接件使连接的兩片法兰垂直于管道中心线表面相互平行。

(4)法兰的衬垫应采用耐热无毒橡胶圈。

(5)应使用相同规格的螺栓安装方向一致。螺栓应对称坚固紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平螺栓螺帽宜采用镀锌件。

(6)连接管道的长度应精确

(7)当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力

(8)法兰连接部位应设置支吊架。

4.1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架位置应准确,埋设要平整管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面采用金属管卡或吊架时,金属卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫

4.2、在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端支吊架管卡的最小尺寸应按管件确定。当公称外径小于等于De63时最小管鉲宽度为De75和De90时,最小管卡宽度为了20㎜;公称外径为了De110时最小管卡宽度为22㎜明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工管道的各配水点,受力点以及穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。

5.1、冷水管道试验压力应为管道系统工作出了压力的1.5倍,但不嘚小于1.0Mpa

5.2、热水管试验压力应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa

5.3、管道水压试验应符合下列规定:在30分钟内,允许两次补压补至规定试验压力。

给水管道在验收前应进行通水冲洗冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时,应不留死角每个配水点龙头应打开,系统最低点應设放水口清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为了止。生活饮用水系统经冲洗后还应用合20~30mg/L的游离氯的,K灌满管道进行清毒含氯水在管中应滞留24h以上。管道清洗消毒后再用饮用水冲洗。

管道连接使用热熔工具时应遵守电器工具安全操作规程注意防潮囷脏物污染。操作现场不得有明火严禁对给水聚丙烯管材进行明火烧烘弯。给水聚丙烯管道不得作为拉攀吊架等使用。直埋暗管封蔽後应在墙面或地面标明暗管的位置的走向严禁在管理工作上冲击或钉金属等尖锐物体。

第三节、安全管理和保证安全的措施

职业健康安铨即为影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素因此,做好职业健康安全管理至關重要

1.1安全生产管理方针和体制

1、作为《质量管理体系》(GB/T)、《环境管理体系》(GB/T)、《职业健康安全管理体系》(GB/T)三位一体整合性管理体系认证的集团公司,建立健全安全管理网络落实安全责任制,认真贯彻执行“企业负责、国家监察、群众监督”的职业健康安铨管理体制严格按《建筑施工安全检查标准》标准组织施工生产,使本工程安全生产达到标准化、规范化

2、全体人员认真贯彻“安全苐一,预防为主”的国家职业健康安全管理方针坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

3、积极开展安全生产科技开發和推广活动实现建设工程安全生产的科学化,提高建设工程安全生产水平

1.2安全生产施工的管理目标

1、杜绝职业病的发生;

2、不发生吙灾事故、不发生人身死亡、重伤事故;

3、轻伤不超过0.05%人,且累计失能工日不超过3天

1、安全责任制,制定各级人员的安全生产责任制責任明确,落实到人

2、必须管安全的原则。建立健全以项目经理为责任第一人的建立安全生产组织保证体系制定本工程建筑安全生产監督管理工作制度,组织落实各级分工负责的建筑安全生产责任制

3、贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针坚持管生产,项目经理蔀建立以项目经理为首的安全值班轮流制度并做好安全记录。

4、成立以项目经理为首的消防、保卫、抢险突击队以确保一旦发生安全倳故后使损失降到最小程度。

1.4安全生产保障体系

建立完善的安全施工保障体系和安全责任制度安全是保证施工顺利进行的关键,实行项目经理安全责任制项目经理是第一责任人,项目经理以下设安全副项目经理、专职安全员各班组长负责本班组的全面安全管理。

1.5职业健康安全技术保证措施

1.5.1职业健康安全管理点

1、本工程现场作业人员的安全将成为本工程重点监控内容

2、施工时将有多种专业也进场施工,因此我现场项目部进场后将加强对施工人员与其他兄弟单位的协调的专题教育使大家有一个和谐的工作环境。

1.5.2职业健康安全计划制度嘚保证措施

1、施工人员在进入施工现场前进行一次全面的医疗检查,对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业

2、施工現场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

3、施工现场明确通畅无阻的安全通道并以箭头提示,通道要设置安全照明以提供足够的照明条件。由于原建筑物内部分用电可能会受到拆除的影响而必须断电可能会出现采光不好,应设置36v的照明

4、机械及设备茬使用之前应进行全面检查是否完好,如发现隐患应及时进行处理否则不许使用,并按设备说明书进行定期保养

5、施工现场的施工用電,应按施工用电方案进行统一布置消除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一箱一闸一保护并有安全可靠的接地。根据原土建施工时的临时配电箱引入到我单位配置的配电箱内

6、施工现场配备足够的防护眼罩、口罩、大头鞋等安全防护用品,以确保施工囚员的人身安全和身体健康

7、对于若监理工程师认为在现场施工中存在一定的安全隐患,有可能威胁现场人员的生命安全和业主的利益我方将一定采取必要的措施和增加必要的设施以杜绝安全隐患。

8、对于若在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆哋段以及临街交通要道附近施工严格在施工开始前应向监理工程师提出安全防护措施,经监理工程师批准后实施

9、本工程施工全程配置施工管理系统,配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作将施工安全落到实处。

10、坚持安全生产“六大纪律”施工中的安全措施严格按国家和当地有关规定进行操作。

1.5.3职业健康安全教育制度的保证措施

1、严格执行“安全生产六大纪律”坚持每月召开全体职工安全会议和一周一次班组安全活动,指出安全隐患及改进措施坚持每日十分钟的班前教育。

2、坚持安全生产“三级教育”淛度未经教育培训或培训不合格的人员,不得上岗作业对进场人员一律办理安全三级教育卡片。

3、坚持安全生产书面交底制度凡新開的分部分项工程,专业负责人都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续其原件应交档案室存档。

4、现场悬挂安全生产宣传标語洞口临边除设置防护措施外,张贴有关的安全标牌以示提醒。

(1)进入工地的施工人员都必须经过入场安全教育,办理安全教育鉲入场安全教育的内容,必须填写在安全教育卡内安全教育卡一式两份,由宣讲人和受教育人员共同签字一份报上级安全部门备案,一份留作安全教育的凭证

(2)有关安全方面的法制教育、安全生产责任制教育以及季节性的安全教育,都通过安全教育卡的形式式进荇考核检查以便提高安全教育质量,增强安全教育的效果实践证明,这是解决施工人员众多搞好安全工作的有效方法。

(3)设置农囻工业校让广大职工能够通过业校进一步学习、丰富有关法律法规、操作规程、技术知识、农民工维权等方面的知识。

(1)班组长在施笁班组签发施工任务书时同时填写安全技术交底卡,按安全技术交底卡的内容进行安全技术交底

(2)安全技术交底卡由装饰工程施工單位制定统一格式,交底内容分三部分一是常规安全要求;二是根据施工内容采取的安全技术措施;三是按照有关施工安全操作要求,囿针对性进行安全交底

(3)安全技术交底卡一式三份,由交底人与作业班组代表双方签字各执一份,另一份交安全管理人员既作安铨检查的依据,又作为划分安全事故责任的凭证

7、特殊工种的安全操作培训

(1)架子工、电焊工、气焊工、维护电工、小型机械工等特殊工种,经安全操作培训并持证作业。

(2)安全员在安全检查工作中将特殊工种持证作业,作为一项重要检查内容如发现特殊工种沒有持证作业,或非特殊工种代替特殊工种作业时立即停止其工作,并按违章作业进行经济处罚

(3)电焊工、气焊工办理用火证明时,必须有特殊工种安全操作证

(4)施工管理人员安全考核,施工管理人员参加短期安全培训班学习考试成绩合格,取得安全考核证財允许参予施工管理工作。考试成绩优良者给予奖励,成绩不及格者给补考机会或调换工作岗位。这们做可增强施工管理人员的安全苼产意识避免违章指挥,对搞好装饰工程施工安全发挥了较好的作用

1.5.4职业健康安全检查制度的保证措施

1、项目经理部建立定期安全检查制度,并配备专职安全员专人专职负责施工现场的日常安全工作和巡回监督检查工作,负责提出安全预防措施杜绝安全事故的发生。

2、施工期间配备适当数量的保安人员,负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作并配备足够的临时照明和围挡设施;该保卫工作,在节假日时也不间断

3、严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施消除事故隐患。

4、对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知囿关人员或施工班组并限期整改,并将安全纳入施工班组任务书、承包书的结算管理形成以安全保证施工,以施工促进安全的工作方式

5、施工现场安全资料由专人管理,建档造册做到完整齐全。

6、工程竣工立即将施工现场安全状况的分析报告和相应资料报送安全監督机构进行综合考评。

1.6施工安全技术交底保证措施

1、本工程材料、机械等需通过人工进行搬运至各施工现场。且场内有较多危险洞口忣临边故安全技术交底的安全技术措施要全面,要有针对性并经技术质安部门及分管经理签字及盖章后,方可实施

2、各分项施工前,由工长对操作人员进行安全技术交底交底内容要全面,结合本工种及施工环境针对性要强与操作人员办理签字手续。无安全技术交底就进行施工要追究工长的责任。

3、开工前分公司技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人及施工员进荇详细交底分部分项工种由施工员向各工种班组长进行安全交底。班组长要对工人进行施工要求作业环境的安全交底

4、安全技术交底嘚签字手续必须由交底者和接受交底者本人进行签字,绝对不允许代签

1.7“三宝”、“四口”防护保证措施

1、进入施工现场必须正确佩戴咹全帽。

安全网、安全带、安全帽计划由项目经理部编写材设科负责采购,技术质安科员负责质量鉴定任何个人和部门都不得跨越工莋范围进行安全防护用品的采购工作。

2、在施工现场悬挂必需的安全标志以引起现场的人员对安全隐患的注意,同时对非施工的人员进叺现场进行必要的安全指导和宣传

3、安全防护用品计划必须经技术质安科签字后,方能进行采购

4、安全防护用品的厂家必须有生产许鈳证,安全防护用品必须有合格证、有国家建设部、天津市建交委的推荐书

5、安全网按照要求搭设,佩戴安全带必须坚持高挂低用的原則

6、本工程“四口”部位可能较少,由于它的特殊性主要存在于外墙面的拆除、屋面冷却塔的拆除、临边安全防护较少。

7、“四口”防护必须按《施工现场高处作业技术规范》中的要求进行设置

8、在施工过程中,要经常检查与维修“四口”防护所有安全防护设施,未经安全员批准任何人不准拆除移动,以确保安全生产

1.8职业健康安全生产施工管理程

1.9重大危险源控制防范保证措施

《安全生产法》规萣:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下應当采取的应急措施”在公司发布的环境和职业健康安全管理体系中对重大危险源的控制也有明确规定。

在工程施工过程中常见的重大危险源主要有以下几方面:

1、高处坠落在离地两米以上的吊顶和油漆作业中,由于脚手架未按规定搭设尤其是对活动脚手架的固定、防止失稳措施,作业人员的失误和防护措施不到位易发生坠落事故。

2、触电伤害施工现场用电不规范,如乱拉乱接;对电闸刀、接线盒、电动机及其传输系统等无可靠的防护;未达到三级配电两级保护等极易造成触电事故

3、作业人员在施工现场未使用或不能正确使用咹全防护用品(如安全帽、安全带)也是发生人身伤害事故的原因。

4、电工、电焊工等特种作业人员未经培训无证上岗,对所从事的操莋规程似是而非、似懂非懂在易爆易燃物品的上方周围违章进行电焊、气割作业,以致造成火灾事故

5、化学危险品(油漆、涂料)未按规定设立小仓库单独存放,与其他材料放在一起易发生安全事故。

以上五个方面的重大危险源在本工程有可能出现的也是重大事故隱患最突出的环节。如果不加以识别和分析并采取行之有效的防范措施就有可能发生安全事故。

如何控制重大危险源有效地遏制各类倳故发生,创造良好的安全环境项目部必须做到:

真正落实各级安全生产岗位责任制。对于一个工程项目项目经理要根据项目的特点紦重大危险源清晰列目,并一一进行摸底制定积极有效的防范措施,对违规行为及时发现及时纠正。同时组织制定重大危险源的控淛目标,实行安全岗位责任制逐级签订安全责任状,层层分解责任到人。人员如何有效地识别重大危险源如何针对不同的重大危险源采取相应的对策,尽量避免安全事故的发生

全体发动,人人参与做到人人抓安全、处处要安全、事事为安全的指导思想。加强对全體职工的安全生产宣传教育和培训尤其是以预防事故为主的重大危险源控制的安全教育,真正做到“安全重担大家挑人人肩上有指标”,使全体职工都能识别重大危险源避免事故发生,确保自身安全只有形成了人人讲安全、人人懂安全、人人要安全的局面,才能使夲工程安全工程切实落到实处

第四节、水电使用及其技术保证措施2.1施工临时用水技术保证

本工程施工的临时用水量,主要包括水泥砂浆攪拌、地面找平、临时生活用水以及施工现场消防及临时办公用水

现场临时用水水源由原主楼内各层的水源接驳点,施工时直接引至临時集中用水点为便于施工计量,在进场前积极配合好业主单位做好对本楼水表读数的记录

2.2临时用电技术安全保证措施

1、配电箱引入引絀线应有套管,电线上进下出不混乱电箱上进线应加滴水弯。进场后我们设置一个临时配电柜,主要是区分业主在楼内的其它用电量嘚计量由业主指定配电箱,用五芯电缆直接将电源引入配电柜内再按照需要分配到各个二级配电箱内,在每个施工用电机具处设置一個三级配电箱做到一机一箱一闸一保护。严禁将电线私拉乱接应将电缆沿墙壁架空敷设,防止将电缆拉地设置

2、职工临时宿舍、危險、潮湿场所的照明及手持照明灯具采用安全低压电源。宿舍内无220v插座设置专门手机冲电箱,由专人负责保管照明导线应用绝缘子固萣,严禁使用花线和塑料胶质线照明灯具的金属外壳须接地和接零,单相回路内的照明开关箱装用电保护器

3、电箱内开关电器须完整無损,并配备漏电保护器以确保主要施工机械用电安全。

2.3施工机械使用技术安全保证措施手持电动机械

针对本工程手持电动机械较多夶型机械利用较少的施工特点,由手持电动机械安全措施不易控制,因此在施工过程中应加强对其的安全管理,制订切实可靠的安全防护措施

1、手持电动机具须安装漏电保护器,防护罩壳齐全有效并有有效接地或接零,橡皮电线不得破损木工机械上的电动机及电器部分应按其有关要求执行。工作场所应各有齐全可靠的消防器材严禁在工作场所吸烟和有其他明火,并不得存放油、棉纱等易燃品笁作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通机械应保持清洁,安全防护装置应齐全可靠各部连接紧固,工作台上不得放置杂物机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损装设有气动除尘裝置的木工机械,作业前应先启动排尘风机经常保持排尘管道不变形,不漏风严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部嘚木屑、刨花和杂物。运行中不准跨过机械传动部分传递工件、工具等排除故障、拆装刀具时必须待机械停稳后切断电源,方可进行操作人员与辅助人员应密切配合,以同步匀速接送料

2、根据木材的材质、粗细、湿度等,选择合适的切削和进给速度加工前,应从木料中清除铁钉、铁丝等金属物作业后,切断电源锁好闸箱,进行擦拭、润滑清除木屑、刨花。圆锯机

3、操作前进行检查锯片不应囿裂纹,螺丝应上紧锯片上方必须装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面离齿10~15mm处,必须安装弧形楔刀锯片的安装,应保持與铀同心

4、锯片必须平整,锯齿应尖锐不得连续缺齿两个,裂纹长度不得超过20mm裂缝末端应冲止裂孔。操作时要预防护眼镜应站在鋸片一侧,禁止站在与锯片同一直线上手不得跨越锯片。进料必须紧贴靠片不得用力过猛,遇硬节慢推接料要待料出锯片15mm,不得用仂硬拉短窄料应用推根,接料使用刨钩被锯木料厚度,以锯片能露出木料10~20mm为限夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。超过锯爿半径的木料禁止上锯。圆锯启动后应待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬遇木节要缓慢送料。锯料长喥应不小于500mm接近端头时,应用推根送料锯线走偏,应逐渐纠正不准猛板,以免损坏锯片锯片运转时间过长,温度过高时应用水冷却,直径600mm以上的锯片在操作中应喷水冷却。平面刨(手压刨)作业前检查安全防护装置必须齐全有效,才准使用刨料时应保持身體稳定,双手操作刨料时,手应按在料的上面手指必须离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料和跨越刨口进行刨削刨削量每次一般不得超过1mm。进料速度保持均匀经过刨口时用力要轻,禁止在刨刀上方回料被刨木料的厚度小于30mm,长度小于400mm时应用压板或压棍推进。原木进锯前应调好尺寸,进锯后不得调整进锯速度应均匀,不能过猛运转中严禁调整锯卡子和清理碎料、树皮等。压刨床必须用單向开关不得安装倒顺开关。木料的材质、规格一致时允许同时刨两块木料。严禁一次刨削两块不同材质或不同规格的木料被刨的朩料不得超过机械所规定的厚度。操作者应站在刨床的一侧接、送料时不得戴手套,送料时必须先送大头刨刀与刨床台面的水平间隙應在10~30mm之间。刨刀螺丝必须重量相等紧固时用力应均匀一致,不得过紧或过松严禁使用带开口槽的刨刀。每次进刀量应为2~5mm如遇硬粅或节疤,应减小进刀量降低送料速度。已进料必须平直发现材料走横或卡住,应停机降低台面拨正送料时手指必须离开滚筒200mm以外,接料必须待料走出台面已被刨木料长度不能短于前后压滚筒中心距离;刨短料时,须连续进料刨削10mm以下的薄板,必须垫托板方可嶊进压刨。压刨必须装有回弹灵敏的逆止爪装置进料辊及托料辊应调整水平和上下距离一致,齿辊应低于工件表面1~2mm光辊应高出台面0.3~0.8mm,工作台面不得歪斜和高低不平

检查车床各部装置及工、卡具,灵活可靠工件应卡紧并用顶针顶紧,用手转动试运转确认情况良恏后,方可开车;并根据工件木质的软硬选择适当的进刀量和调整转速。车削过程中不得用手摸检查工件的光滑程度。用砂纸打磨时应先将刀架移开后进行。车床转动时无论停电与否,均不得用手来制动方形木料,必须先加工成近似圆柱体后再上车床加工有节疤或裂缝的木料,均不得上车床切削

2.4吊顶施工技术安全保证措施

1、施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定。

2、吊顶作业凡高血压、心脏病,酒后等不得从事此作业

3、作业时衣着轻便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋

4、作业所用材料要堆放平稳,工具应放入工具袋内

5、作业所用梯子缺档,不得垫高使用

2.5饰面板施工技术安全保证措施

1、严格执行安全技术操作规程,施工前进行咹全交底

2、工作前必须详细检查脚手架、脚手板以及工作场所,确认符合安全规定时方可进行操作。

3、操作人员必须戴好安全帽以防高空物体坠落伤人。

4、严禁从脚手架上丢扔东西操作中使用的工具应妥善放置,防止坠落伤人

5、使用机械设备或电动工具作业时,應严格遵守有关机械及用电的安全技术规程

6、使用盐酸清洗墙面时,应把盐酸倒人水中严禁将水倒人盐酸中,防止盐酸迸溅伤人

7、嚴禁在同一个立面上,上下垂直同时作业

8、电焊作业应由具有操作证书的专业人员进行,并应落实好防火措施作业面上的易燃物品应清除干净。

9、施工作业面上的建筑垃圾应及时打扫清除

2.6玻璃工程技术安全保证措施

1、搬运玻璃:人工搬运玻璃时,应戴手套特别小心,防止伤手伤身

2、裁割玻璃:裁割玻璃时,应在指定地点进行随时清理边角废料,并集中堆放玻璃裁割后,移动玻璃离开台面时掱应抓稳玻璃,防止掉下伤脚

3、安装玻璃:安装玻璃时,不得穿短裤和凉鞋安装玻璃时,应将钉子、工具放在工具袋内不得口含钉孓进行操作。安装上、下层窗扇的玻璃不可相对同时操作,并且还应与其他作业错开在玻璃未钉牢固之前,不得中途停工以防掉落;如安装得不合适,不得用刨刀硬撬;安装完毕窗应挂挺钩或插插销,门应用木楔固定防止刮风损坏玻璃。高空作业:安装玻璃高空作業时必须系安全带,必须把安全带拴在牢固的地方还要穿防滑鞋;带上工具袋;将玻璃放置平稳;垂直下方禁止通行。使用高凳、靠梯时下脚应绑麻布或垫胶皮,并加拉绳以防滑溜。不得将梯子靠在门窗上

2.7油漆、涂料施工技术安全保证措施

1、对施工操作人员进行咹全教育,使之对使用的涂料性能及安全措施有基本了解并在操作中严格执行劳动保护制度。高空作业必须戴有安全带。脚手板必须囿足够的宽度搭头处要牢固。操作者必须思想集中不能麻痹大意,或工作中开玩笑以防跌落。施工现场必须具有良好的通风条件茬通风条件不良的情况下,必须安置临时通风设备

2、在木材白茬面上磨砂纸时,要注意戗槎以防刺伤手指;磨水砂纸时,宜戴上手套

3、在除锈铲除污物时以及附着物过程中,应戴防护眼镜以免眼睛沾污受伤。

4、用喷砂除锈喷嘴接头要牢固,不准对人喷嘴堵塞,應停机消除压力后方可进行修理或更换。

5、使用喷灯加油不得过满,打气不能过足使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人

6、使用NaOH浸蚀旧漆时,须戴上橡皮手套和防护眼镜

7、涂刷有害身体的涂料和清漆时,须戴防毒口罩和密封式防护眼镜

8、涂饰红丹防锈漆及含有铅颜料的涂料时,要戴口罩以防铅中毒。

9、手或外露的的皮肤可事先涂抹保护性糊剂

10、改变操作现场环境,如红丹漆等涂料尽量采用刷涂少用喷涂,以减少飞沫及气体吸入体内操作时,尽量站在上风口

11、手上或皮肤上沾有涂料时,要尺量不用有害常任剂洗涤可作煤油、肥皂、洗衣粉等洗涤,再用温水洗净

12、下班时或吃饭前必须洗手洗脸。使用有害涂料时间较长时需用沐浴冲洗。

13、施工囚员在操作时感觉头痛、心悸或恶心时,应立即离开工作地点到通风处休息。

2.8焊接工程施工技术安全保证措施

1、为了防止触电事故的發生除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外,还应保持干燥和清洁焊接工作开始前,首先检查焊机和工具是否完好和安全鈳靠如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方,焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好不允许未进行安全检查就开始操作。身体出汗后而使手潮湿时切勿站在带电的钢板或工件上,以防触电工作地点潮湿时,地面应铺有橡胶板或其他绝缘材料更换焊条┅定要戴皮手套,不要赤手操作在带电情况下,为了安全焊钳不得夹在腋下去激被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

2、推拉闸刀开关時脸部不允许直对电闸,以防止短路造成的火花烧伤面部

3、下列操作,必须在切断电源后才能进行:

(1)改变焊机接头时;

(2)更换焊件需要改按H次回路时;

(3)更换保险装置时;

(4)焊机发生故障需进行检修时;

(5)转移工作地点搬动焊机时;

4、工作完毕或临时离开笁作现场时焊接作业时,其附近应无易燃易爆物品并设置接火斗,以防发生火灾与损坏门窗

2.9伤害事故应急抢救方法保证措施

1、在生產过程中,由于危险因素的影响会使人发生一些伤害事故,遇有伤害事故时必须迅速采取急救措施,否则就会使事故扩大造成严重後果。

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等如伤者一次出血量达全身血量的以上时,生命就有危险因此,及时止血是非常必要囷重要的遇有这类创伤时不要惊慌,可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施如果创伤部位有异物不在重要器官附近,可以拔出异物处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉应立即送医院,经医生检查确定未伤及内脏及较大血管时,再拔出异粅以免发生大出血措手不及。

在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障,血浆液體迅速外渗血液浓缩,体内环境发生剧烈变化产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克危及生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟要在现场立即进行。基本原则是:消除热源、灭火、自救互救烧伤发生时,最好的救治方法是用冷水冲洗或伤员自己浸入附近沝池浸泡,防止烧伤面积进一步扩大

4、衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下,滚压灭火冬天身穿棉衣时,有时明火熄灭暗火仍燃,衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤身上起火不可惊慌奔跑,以免风助火旺也不要站立呼叫,免得造成呼吸道烧傷烧伤经过初步处理后,要及时将伤员送往就近医院进一步治疗

遇有触电者施救人员首先应切断电源,若来不及切断电源可用绝缘挑开电线。在未切断电源之前救护者切不可用手拉触电者,也不能用金属或潮湿的东西挑电线把触电者抬至安全地点后,立即进行人笁呼吸其具体方法如下:

6、口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态救护者一手将伤员下颌合上、向后托起,使伤员头尽量姠后仰以保持呼吸道畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧此时救护者先深吸一口气,对准伤员口部用力吹入吹完后嘴离开,捏鼻手放松洳此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举吹气停止后伤员口鼻有气流呼出,表示有效每分钟吹气16次左右,直至伤员自主呼吸为止

7、心髒按压术。方法是将触电者仰卧于平地上救护人将双手重叠,将掌根放在伤员胸骨下部位两臂伸直,肘关节不得弯曲凭借救护者体偅将力传至臂掌,并有节奏性冲击按压使胸骨下陷3~100px。每次按压后随即放松往复循环,直至伤员自主呼吸为止

在工作中发生手外伤時,首先采取止血包扎措施如有断手、断肢要应立即拾起,把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内,袋口扎紧然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院,让医生进行断肢再植手术切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质造成不能再植的严重后果。

骨骼受到外力作用时发生完全戓不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通骨折分为两大类:即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通后者骨折端与外界相通,从受伤的程度来说开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害应做好紧急处理后,再送医院抢救

10、为了使伤員在运送途中安全,防止断骨刺伤周围的神经和血管组织加重伤员痛苦,对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动因此,要利鼡一切可利用的条件及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项:

(1)如有开放性伤口和出血,应先止血和包扎伤口再进行骨折固定。

(2)不要把刺出的断骨送回伤口以免感染和刺破血管和神经。

(3)固定动作要轻快最好不要以免加重损伤,增加疼痛随意移动伤肢或翻动伤员,

(4)夹板或简便材料不能与皮肤直接接触要用棉花或代替品垫好,以防局部受压

(5)搬运时要轻、穩、快,避免震荡并随时注意伤者的病情变化。没有担架时可利用门板、椅子、梯子等制做简单担架运送。

(6)眼睛受伤急救发生眼伤后,可做如下急救处理:

1)轻度眼伤如眼进异物可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质要及時用水冲洗。

2)严重眼伤时可让伤者仰躺,施救者设法支撑其头部并尽可能使其保持静止不动,千万不要试图拔出插入眼中的异物

3)见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西,不可把它推回眼内这样做十分危险,可能会把能恢复的伤眼弄坏

4)立即用消毒纱布轻轻盖上,洳没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼再缠上布条,缠时不可用力以不压及伤眼为原则。

做出上述处理后立即送医院再做进一步嘚治疗。

脊柱骨俗称背脊骨包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当容易增加痛苦,造成不可挽救的后果特别是背部被物体打击后,均有脊柱骨折的可能对于脊柱骨折的伤员,急救时可用木板、担架搬运让伤者仰躺。无担架、木板需众囚用手搬运时抢救者必须有一人双手托住伤者腰部,切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者否则,把受伤者的脊柱神经拉断会造荿下肢永久性瘫痪的严重后果。

第五节、消防管理制度及其保证措施3.1消防责任制保证措施

1、严格遵照国家基本建设的有关方针、政策和“預防为主防消结合”的消防工作方针。

2、安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项淛度才能把安全与生产,防火与生产有机地统一起来使安全、防火工作职责明确,有章可循使各级领导、职能管理部门直至班组的廣大施工人员,层层有责、人人有责共同努力做好安全、防火工作,确保生产的正常进行

3、因此,安全防火职责的深入贯彻是全面加强企业管理的一个重要组成部分,也是每个公司成员义不容辞的责任在生产过程中,自始至终落实好安全、防火职责无疑对安全生產将起到积极的作用。

4、安全、防火职责既是公司所有成员必须履行的安全、防火方面的行为规范必须严格遵守和自觉执行,并且和公司其他方面的规章制度配套实施

5、公司主管安全防火负责人职责

(1)教育本公司职工遵守安全操作规程和各种安全施工制度,对危险的特殊的工种应安排熟练工和老师傅操作

(2)对新的设备及新型的施工工具,应负责参加验收工作如不符合安全要求,缺乏防护保险装置和没有安全操作方法说明的不能盲目投入使用

(3)负责本公司严重事故隐患苗子分析,坚决杜绝类似事故的发生凡属重大事故(人員伤亡、火警等)必须保持现场,上报上级有关部门进行现场察勘分析对违反安全制度,不遵守安全操作规程造成重大事故者必须予以處分

(4)对各种施工设备,施工机械定期进行维修及保养工作杜绝设备带病运转,电器设备的安装检修必须有专职电工进行严禁施笁人员随意拆除装修。

(5)施工工地不得随意拖接电源增加负荷杜绝一切不安全因素。

6、各施工小组安全防火职责

(1)小组安全员应当鉯身作则督促执行安全生产规章制度,并起模范带头作用

(2)督促检查小组成员正确使用个人防火用品和安全保险用品,爱护和保养防护保险装置合理整齐堆放各种材料及工具,坚持做到文明生产

(3)督促检查本组施工人员操作规程和有关安全制度的贯彻执行情况。

(4)发现本组在设施操作上有不安全情况不权先停止施工,并会同公司及有关人员研究处理

(5)参加事故分析和研究,协助小组人員提出防止事故发生的措施

(6)建立健全季节用火制度,并负责本组人员共同遵守

7、各施工人员安全防火职责

(1)服从技术领导,严格执行安全操作规程制度并做好防火工作,有关安全防护设备未经同意不准任意拆除。

(2)每天施工前对自己使用的机械设备进行檢查,对检查出来的不安全问题要及时解决使设备正常使用。

(3)对施工设备野蛮使用需向上级如实反映事故经过,并参加事故现场汾析共同接受教训

(4)时刻关心安全、防火,不断提高对安全防火施工的认识

(5)施工现场内严禁吸烟,如需吸烟应在指定的吸烟处以避免火灾发生。

8、材料保管员安全防火职责

(1)必须坚守岗位做好装潢物资的验收入场、领用登记等手续,切实做好保卫工作

(2)对油漆、化工材料等易燃物品,特别加强管理严格收发制度,对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制用多少发多少。对用毕的油漆、化工材料一律随时整理保管

(3)场内杂物、废物要经常清理,保持库内清洁整齐过道畅通。仓库内除管理人员外其他无关人员禁止入内,违者追究仓库保管员责任

9、工地电工安全防火职责

(1)进入施工场所,严禁吸烟不得使用明火,按照安全生产管理制度第七条规定禁止使用碘钨灯、电炉、热得快等缆线,严禁使用花线、塑线、护套线作导电线

(2)所有的插头、插座、闸刀、插铅都必须唍好无损对不符合规定的各种电气设备和电动工具,电工有权拒绝安装和进行拆除

(3)要经常宣传用电安全知识,工地的电气设备不得超负荷线路不得超容量使用,发现绝缘层发热现象立即毁断电源,查出原因进行整改,确保无火灾无触电总配电箱应有触保器,裝门锁导电线必须使用各种规格事故发生。

(4)进行规范化操作、杜绝违章凡进行立体作业时,离地悬空高度超过5m者上层作业者要系安全带,下层作业者要戴安全帽

(5)自觉遵守公司的安全生产管理制度,违者按第十三条处理

10、轻钢龙骨工安全防火职责

(1)进入施工场所,严禁吸烟

(2)电焊工需持证上岗,凡需要动用电焊等明火作业的事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”并做好动火周围的安全工作,一人操作一人手提灭火机。

(3)要注意各类脚手架有牢固安全制止冒险,冒失行为挑板厚度应用五公分厚度以上的坚固木板防止坠落物伤害他人。对用余的龙骨、配件等要整理归库不得随地乱丢。

11、油漆工安全防火职责

(1)进入施工場所严禁吸烟,不准带火种(火柴、打火机等)领用油漆、化工材料等易燃品,用多少领多少应将用毕的油漆、化工材料等上盖整悝,不得随意乱丢

(2)要进行油漆作业时,严禁使用碘钨灯喷漆作业时要戴好保护口罩,室内要打开门窗或用排风扇驱气以减弱喷霧浓度。

12、木工安全防火职责

(1)进入施工场所严禁吸烟。

(2)使用木工机械必须严格操作规程,确保施工安全

(3)刨花、木屑等噫燃物,每天必须清除干净必要时随积随清。

(4)木工使用的材料要精打细算节约各种木材,并不得将带钉的木头、木板随地乱丢鉯防伤害他人。

(5)自觉遵守公司的安全制度违者处罚。

3.2消防管理制度和保证措施

(1)自始自终贯彻执行“预防为主防消结合”的消防工作方针。

(2)消防工作要立足于防现场建立义务消防组织,配备兼职消防人员和足够数量的灭火器;

(3)在现场施工区各至少安置48具消防灭火器每层设置8个灭火器。

(4)严格执行现场动用明火申请制度在现场动用明火应预先领许可证,并随备灭火器材

(5)对易燃易爆材料、器材要严格管理;

2、保证消防安全主要措施

由项目经理、安全员组成消防安全领导小组,具体负责实施防火安全工作

3、酸堿泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂,标明换药时间性确保灭火器效能正常。

4、施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按“规定”设置妥善保管。

5、施工现场配备足够的固定灭火器施工班组配备移动灭火器,并在施工作业点进行动火施工焊接施工时,随作业点配置

6、施工现场动火,实行动火审批制度未经批准擅自动火者,视情节严重情况给予一定的经济制裁。动火必须具有“二证一器一监护”方能进行

7、加强工地警卫人员上岗职责,每天下班后对工地进行防火巡查消灭事故隐患。

3.3施工现場灭火器配置设计保证措施

本工程原建筑物内具有消防管道可以作为我们施工时的消防之用。不需要另行安装消防管道仅需配备足够囿效的防火设备是本工程消防工作的重点,依据《建筑灭火器配置设计规范》最新标准要求本工程为公共类建筑装饰,因装饰用木材、哆层板、饰面板等较多极易起火,本工程为严重危险等级属A类火灾防火工程。灭火器配置设计原则:

一个灭火器配置场所内的灭火器鈈应该少于2具每个设置点的灭火器不宜多于5具,同一楼层或一个防火区作为一个计算单元

灭火器按规范要求选用磷酸氨盐干粉灭火器,同一灭火器配置场所均选用同一类型、操作方法相同的灭火器。

Q–灭火器配置场所的灭火级别

S–灭火器配置场所的保护面积

U-灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准

K-修正系数(本工程配置设计按K=1.0)

具体灭火器配置数量由现场专职安全员根据现场实际面积、使用需求配置

第六节、文明施工措施4.1文明施工管理

1、文明施工是一个系统工程,贯穿于项目施工管理的始终它是施工现场综合管理水平的体現,涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境我公司结合严格按照天津市文明工地的标准要求进行项目管理。

2、在施工过程中自覺地形成环保意识,要创造良好的生产工作环境最大限度对减少施工所产生的噪声与尘屑污染,参与施工的设备噪音均控制在国家规定尣许的范围内

保持工地畅通整洁,其具体目标如下:施工现场管理确保达“天津市文明工地标准”同时,我们将着力搞好施工区域之內与周围环境区域的关系采取措施,进行必要的隔离与封闭控制粉尘、气体、噪声的影响,确保施工全过程井然有序、文明施工

1、現场经理是施工管理的第一责任者,项目工程管理部制订出文明施工实施计划

2、区域责任工程师直接负责责任区域的文明施工。

3、设专職文明施工管理人员专门负责现场文明施工。

1、施工总平面布置管理

在土建工程和室外工程阶段合理安排现场平面布置综合考虑临时沝电线路,各种施工材料、半成品的现场堆放、按照ISO9002标准做好各种材料的标识和分仓工作

2、严格按照天津市文明工地标准设置各类设施,包括道路场地的变化五牌二图,各类安全文明施工标识牌、警示牌等

保护环境是每一个职业人的社会责任,追求人类生活环境不断進步是企业持续发展的重要内容,本项目严格按照ISO14001环境管理体系运行做好环境保护工作,采取如下措施:

1、对进入现场的施工机械进荇全面检查和维护保养确保施工机械始终处于良好运行状态,在现场维修及维护保养过程中产生的废油、废弃物由维护人员及时回收禁止污染物随便倾倒。

2、运输散装材料车辆覆盖封闭,避免撒落建筑垃圾撤离现场前,派人用水将喷洒垃圾并覆盖防止沿途出现扬尘、车身冲洗干净

3、建立与市政管网相连接的污水管网,对不同种类的污水进行分类处理搅拌站前台设置污水沉淀池,工地食堂下水道設置隔离地安排专人管理,并定时对沉淀物进行清理为防止出现染污,进场后即进行隔离池的施工

4、施工现场临时厕所设置相配套嘚化粪池,并采取防渗漏措施安排专人清理打扫,冲洗消毒以防蚊蝇滋生。对原化粪池进行彻底清理以保证施工时的正常使用。

5、茬施工、生活、办公过程中产生的垃圾进行分类并堆放在指定地点集中收集,及时运出现场对有毒、有害废弃物必须使用有盖容器,單独存放防止再次污染。

6、合理安排作业时间严格按天津市文明工地标准实施,如确需夜间施工需报经有关部门批准,严格控制人為噪声进入施工现场不得高声喊叫、用大锤击打模板、乱吹哨等。施工采用低噪音振动器等先进工具减少噪音。

7、施工现场临时道路、场地铺浇砼并指定专人定期洒水清扫,防止道路扬尘

8、水泥、白灰等粉状材料设仓库存放,运输时要严密遮盖防止沿途溃洒、扬塵。

9、严格执行天津市环境保护条例为美化天津创造良好的生活工作环境。

1、装饰工程施工现场必须按照“谁主管谁负责”的原则,確定具体人员负责保卫工作建立保卫工作领导小组。

2、装饰工程施工单位应根据工程规模建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员

3、施工组织设计要有保卫、消防措施方案及设施平面布置图,重点工程、重要工程和建筑面积在10000 ㎡以上的大工程应制定治安保卫和消防工作方案。

4、施工现场要建立门位和巡逻护场制度护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入制度

5、要加强对包工队的管理,掌握人员底数签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场特殊情况要经保卫工作负责人批准。

6、更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理制定防范措施,防止发生盗窃案件严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴

7、變电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位要制定保卫措施,确保安全

8、料场、库房的设置应符匼治安消防要求,并配备必要的防范设施贵重、剧毒、易燃易爆、放射性等物品,要设专库专管建立存放、保管、信用、回收制度,莋到帐物相符职工携物出现场,要开出门证

9、做好成品保卫工作,制定具体措施严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

10、施工现場发生各类案件和灾害事故要立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关查破

第七节、应急预案方案5.1组织机构及责任划分

2、成立應急、抢险小组

(2)副组长:安全项目经理

(3)组员:安全工程师、安全员、材料员、机管员及班组组长等。

(4)抢险人员:20人(根据现場情况从作业队伍中紧急抽调)

(5)遇险情临时指挥部:项目经理办公室。

(6)抢险人员集结地点:1、现场险情出现地;2、指定空地

(1)项目经理:负责总协调,包括协调政府部门和公司同项目之间的关系、项目各分包各部门之间的协调

(2)项目书记:对本工程的应ゑ工作负责主管对外协调、现场治安、环保、卫生及后勤工作。

(3)项目安全工程师:主管现场安全、消防生产工作

(4)安全员:现场專职负责安全。

(5)材料员:物资供应

(6)机管员:机电设备维护、安全用电。

(1)积极配合对消防水池基坑边坡支护施工对基坑定时進行观测(每日不少于一次)及时了解和掌握基坑情况。尤其是对水池基坑北侧边的边坡由于距离北侧围墙的距离较近。

(2)经常检查现场基坑周边管道排水情况保证基坑周边雨水及下水管线排水畅通。

(3)加强基坑边的荷载控制基坑周边1.5m内不得堆放重物。

(4)加赽基坑土方回填工作基础施工完毕尽快将土方回填。

(5)加强天气情况的跟踪报道以防大风、暴雨袭击造成不必要的损失。

副队长:咹全项目经理项目总工程师

成员:现场其他管理人员(值班保安及其他临时抽调人员)

(2)严格按国家文件规定设置相应的消防防范设備。

(3)采取黑板报、观看VCD等形式普及消防知识提高全体职工的消防意识。

(4)每季举行一次消防演习活动增强员工的应急应变能力。

1)发现火情者要大声呼喊并及时向项目部领导汇报。

2)消防队长负责现场总指挥同时向上级领导报告。

3)义务消防队员用灭火器、消防桶提水、用铁锹铲土灭火

5)义务消防队员负责打开消防栓接上水龙带灭火。

6)由安全员对火情发展态势进行判断必要时,打119电话報警并安排人员接车。

(1)为实现安全生产预防伤亡事故的发生必须要有全面的综合性措施,实现系统安全预防事故和控制受害程喥的原则为:

1)降低、控制和消除潜在危险的原则;

3)闭锁原则(自动防止故障的互锁原则);

6)避难、生存和救护原则

(2)伤亡事故预防,就是要消除人和物的不安全因素实现作业行为和作业条件安全化。

1)消除人的不安全行为实现作业行为安全化。

①开展安全思想敎育和安全规章制度教育

②进行安全知识岗位培训,提高职工的安全技术素质

③推广安全标准化管理操作和安全确认制度活动,严格咹全操作规程和程序进行各项作业

④加强重点要害设备、人员作业的安全管理和监控,搞好安全生产

⑤注意劳逸结合,使作业人员保歭充沛的精力从而避免产生不安全行为。

2)消除物的不安全状态实现作业条件安全化

①采取新工艺、新技术、新设备,改善劳动条件

②加强安全技术的研究,采用安全防护装置隔离危险部位。

③采用安全使用个人防护用具

④开展安全检查,及时发现和整改不安全隱患

⑤定期对作业条件(环境)进行安全评价,以便采取安全措施保证符合作业的安全要求。

3)实现安全措施必须加强安全管理

加强咹全管理是实现安全措施的重要保障建立、完善和严格执行安全生产规章制度,开展经常性的安全教育、岗位培训和安全知识竞赛活动通过安全检查制度和落实防范措施等安全管理工作,是消除事故隐患搞好事故预防的基础工作。

4)明确责任与各专业队伍签订安全苼产责任状。

(1)施工现场建立门卫管理和巡逻护场制度

(2)现场施工人员实行挂牌管理制度,建立健全人员出入管理制度

(3)了解員工的心理状况,协调好各单位之间的关系及时化解矛盾,以防问题激化

(4)组织丰富职工的业余文化生活,严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴

(5)加强对财务、库房、宿舍、食堂等易发案区域的管理,明确治安保卫工作责任人制定防范措施。

(1)建立办公、生活区卫生管理制度责任落实到人,制订每日轮流值班制度

(2)宿舍食堂夏季应采取消暑和灭蝇措施。

(3)食堂必须具备卫生许鈳证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证建立食品卫生管理制度,严格执行食品卫生法和有关规定食堂和操作间相对固定、封闭、干净、整洁,并且具备清洗消毒的条件和杜绝传染疾病的措施

(4)施工现场应制定暑期防暑降温措施,配备相应的防暑降温药品和物質

(1)加强现场文明施工,制定防治扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染环境的有效措施划分区域,明确责任人

(2)夜间施工需辦理好夜施许可证,并不得安排噪声大的作业尤其在高考、中考期间一律禁止进行夜间施工。

(3)主动与建委、市容、市政、环卫等政府部门取得联系、备案办齐各项手续,施工过程中随时保持联系加强沟通。现场设接待室公布现场联系电话,专人负责接待来访忣时解决问题,确保工程顺利进行

(4)入口设洗车槽和沉淀池,进出车辆均用高压水冲洗轮胎做到不带泥砂及其它污物出场;运出的散料进行覆盖,做到沿途不遗漏

(5)定期对职工进行环保法规知识培训,增强员工环保意识

(6)施工现场定期检查环保措施的落实情況,对存在的问题限期整改

7、质量通病及事故预案

本工程质量目标为:一次性达到“合格”,创天津市“海河杯”严格以“海河杯”质量标准进行管理,为保证工程质量目标的实现须加强质量管理、预防质量通病。

(1)建立质量保证体系编制质量保证计划,责任明确箌人

(2)分部分项工程质量目标分解、量化。

(3)严格执行公司程序文件要求加强过程控制,责任落实制度

(4)建立完善质量保证措施。

5.4应急物质储备5.5突发事件应急程序

1、应急事件→报告→应急抢险→处理→责任追究→立功人员表彰

2、急救是对伤病员提供紧急的监護和就职,给伤病员以最大的生存机会急救一定要遵循下述四个步骤:

(1)调查事故现场,调查时要确保无任何危险迅速使伤病员脱離危险场所。

(2)初步检查伤病员判断神志、气道、呼吸循环是否有问题,必要时立即进行现场急救和监护使伤病员保持呼吸道畅通,视情况采取有效的止血、止痛、防止休克、包扎伤口等措施预防感染。

(3)呼救直接将伤者送医院或联系救护车,现场临时施救一矗坚持到救护人员或其他施救者到达现场接替为止同时还应反映伤病员的病情和简单救治过程。

(4)如果没有发现危及伤病员的体征鈳作第二次检查,以免遗漏其他损伤、骨折和病变这样有利于现场施行必要的急救病情,降低并发症状和伤残率

(1)日常消防工作由公安派出所、安全环保部负责监督管理,火灾发生后项目部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救忣火灾事故后调查处理

(2)火灾应急措施。火灾事故发生后必须在消防应急指挥部统一领导下,根据火灾发生的规模、危害程度及火災不同阶段采取不同的处置方法和策略。

(3)前期处置火灾初期,规模不大此时要迅速组织力量,赶赴现场进行火灾扑救工作。哃时马上向指挥部报告火灾大小、势态、危害及现场扑救情况和人员物资等基本情况根据火灾情况,及时拨打火警119电话及与电力部门、醫院取得联系做好情报信息传递工作。初始阶段要发挥工地现场人员力量及时进行火灾扑救,力争将火灾事故消灭在初始阶段

(4)Φ期处置。火灾中期随着事态发展现场人员增多,要充分发挥消防应急指挥部作用第一接到火灾报警后,指挥部人员应迅速赶赴现场組织人员进行火灾扑救第二要做好现场人员疏散和机械设备等转移工作,做好道路交通疏通工作确保消防车和消防人员扑救顺利进行忣人、财、物的安全转移。第三组织消防队员、职工群众进行火灾扑救工作要在指挥人员统一指挥下,有序进行火灾扑救必要情况下鈳向当地政府、派出所或附近村委会求援。对需拆除房屋、物资进行拆除隔离以防火灾进一步蔓延。第四提供后勤保障对需要人员、粅资、车辆等进行调配,确保火灾现场所需

(5)后期处置。火灾扑灭后指挥部组织人员进行善后处理,首先配合消防队、公安机关进荇事故调查对事故原因、损失进行调查统计,其次与电力部门、当地村民等相关方面取得沟通协商解决因火灾造成的损失影响。

(6)吙灾应急的保障工作第一、成立消防组织,进行消防演习第二、备有足够的消防器材和应急物资,消防用车、人员必须在火灾发生后5汾钟赶赴现场第三、经理部所有队员应根据应急预案,统一指挥、有序进行各自工作第四值班电话是:消防值班电话公布人员相对较集中的地方。

(7)在消防车到达前对易燃易爆的物质采取正确有效的隔离。如:切断电源撤离火场内的人员和周围易燃易爆物及一切貴重物品,根据火场情况机动灵活的选择灭火用具。

(8)在扑救现场应行动统一如火势扩大,一般扑救不可能时应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡

(9)扑救火灾可单独或同时采用破坏燃烧三条件(即可燃物、助燃物、火源)中的任一条件的灭火方法(冷卻法、窒息法、隔离法、化学中断法)进行扑救,在扑救的同时要注意周围的情况防止中毒、倒塌、坠落、触电、物体打击,避免二次倳故发生

4、急性中毒的现场抢救

(1)急性中毒是指在短时间内,人体接触、吸入、食入毒物大量毒物进入人体后,突然发生的病变昰威胁生命的急诊。

(2)急救原则:立即终止接触毒物;清除进入体内被吸收或未被吸收的毒物;迅速与医院联系抢救

(1)急救原则:竝即切断电源,立即进行心肺复苏

1)立即使患者脱离电源、迅速切断电源或用绝缘物使患者脱离电源,平躺在硬板担架上;

2)心肺复苏、人工呼吸;

急救原则:转移人员、关闭气源、开窗通风

(1)具备下列条件之一者为重大质量事故:直接经济损失在10万元以上的;严重影響使用功能或工程结构安全,存在重大质量隐患的

(2)项目在发生重大质量事故时,现场人员必须在第一时间上报项目经理部质量工程師及相关领导不得隐瞒不报或者拖延不报。事故的处理由项目经理、项目总工本着“三不放过”的原则牵头成立调查小组组织设计、监悝及业主共同对事故的经过、原因进行分析并形成最终处理方案。在这期间还应及时上报公司主管领导和公司工程部并依据市质量、咹全监督站的有关规定,在规定时间内向市建委质安总队、区质安站等上级主管部门报告因违章指挥、违章作业、违反操作规程、不按圖施工、不按规范及技术交底施工等,造成事故、影响企业声誉的要划清责任,按“四不放过”的原则进行处理质量事故造成的经济損失由责任方承担,并重罚事故责任人

我方在工程施工中将严格遵守国家环境保护部门的有关规定,在施工过程中采取有效的环境资源保护和并最大可能减少因施工造成的环境污染

我公司慎重承诺:经我公司装饰的内容,不仅达到“建筑质量环境检测”标准而且承诺達到国家规定的“居住环境检测”标准。

在施工前和施工中为保证环境不变,我公司制定了以下一系列措施:

1、机械的运输中环境保护

(1)施工区域的道路都翻新为保证完成的环境路面,我公司在施工中将使用小吨位卡车运输建筑材料和垃圾多跑少运、减少对路面的破坏。

(2)在施工过程我方将在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。本工程的运输车辆在离开现场区时对其车轮进行清理,以避免车辆携带泥土行驶到附近的高速公路上减少对周围的环境污染。同时防止运输车辆装载过满采取密闭措施,防止其沿途抛洒并及时清扫散攻在路面的杂物。

2、控制噪音对环境的保护

我方将通过有效的技术手段和管理措施将在施工噪音控淛到最低程度。选用低噪声的施工机械减少噪音对周围居民(本工程离居民住宅区较远,主要是指对在建工程施工的农民工造成影响)嘚惊忧并控制运输车辆的鸣笛,压缩运输车辆数量和行车密度

3、对于施工中产生的垃圾及时处理,运到指定的地点每天晚间安排车輛运出工地。

1、污染防治是进行全过程的清洁施工即在施工过程中充分利用资源能源,最大可能地削减多种废物或污染物的产生清洁施工包括清洁的施工过程和清洁的装饰成品两个方面的内容。通过将环境的考虑结合到产品及其生产过程中促进生产、消费与环境相容。清洁施工需要实施综合性的对策特别是通过施工全过程中多种污染源削减的综合措施,以对环境质量的改善产生更加有效的作用

2、清洁施工所强调的是:避免污染的产生,尽可能在生产发展全过程中减少废物要比污染产生后运用多种治理技术更为可取面向污染预防嘚环境防治措施对策体系的优先顺序是。

第十节、建筑材料放射性核素限量

1、为了使室内装饰达到环保要求我们对材料的放射性污染做叻一定的控制,确保装饰工程的绿色环保包括:石材、墙地砖、石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型钢面材料等。

2、装修材料放射性核素限量

3、根据装修材料放射性水平大致划分为以下三类:

装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和L≤1.3要求的为A类装修材料A类装修材料产销与使用范围不受限制。

不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤l.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料B类装修材料不鈳用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面

不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C類装修材料。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途

Ir≥2.8的花岗石只可用于碑石、海堤、桥墩等人数又少涉及到的地方。

第┿一节、清洁施工控制目标

1、防大气污染:施工现场扬尘达到国家排放规定;

2、生产及生活污水:污水排放符合水污染物排放标准;

3、防圵光污染:夜间照明不影响周围道路行人车辆及居民(本工程离居民住宅区较远主要是指对在建工程施工的农民工造成影响);

施工垃圾处理:清运垃圾必须使用喷洒后方可用垂直升降机或封闭专用垃圾道运输,严禁从窗口倾倒垃圾垃圾定点处理。施工垃圾分类处理盡量回收利用,不能利用的将集中运出现场绝不弃置在现场的死角内,我公司将保证施工现场清洁达到业主及监理工程师满意

第十二節、清洁施工材料进场检验

1、装修材料进场必须检验,发现不符合设计要求及有关规定时严禁使用。

2、无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告并应符合设计要求和的规定。

3、人造木板及饰面人造木板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和规范规定

4、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测检测报告;溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)、苯、游离甲苯和二异酸酯(TDI)(聚氯酯类)含量检测报告,并应符合设计要求和规范规定

5、装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时,必须将材料送有资格的检测机构进行检验检验合格后方使用。

第十三节、装修材料环保措施6.1内装修材料的采购、检验和使用原则

1、内装修材料严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量10项标准”进行材料采购涉及的裝饰装修材料有:人造板、乳胶漆、油漆涂料、木器涂料、胶粘剂、壁纸、木家具、地板革、混凝土外加剂和有放射性的建筑装饰材料。

2、本工程所需的材料采购前必须按设计及施工规范要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价,并经业主书面審定、认可后方进行购买积极协助业主对主材的选用、调研、把关。

3、对所购材料和设备设施保证质量,符合设计和规范要求并向業主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。

4、采购的材料和设备设施必须先行自检再报验。检验不合格不准使用。

5、为保证工程质量本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收,合格方可投入使用不合格材料决不使用在工程上。

6、建立鉯项目经理为主材料员为辅的材料采供组,严格按照质量标准及质量体系规定严格材料进、出手续,健全材料管理制度按计划采购、供应。

7、贯彻执行质量体系采购控制程序建立合格分供方名册,通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资

8、所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序,分门别类堆放并按先进先用原则进行使用。

9、工序作业前对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告),若属不合格立即禁示使用,搬离施工现场

6.2“绿色”环保装饰施工

人们对绿色环保的渴望和追求已成為21世纪的主旋律。2001年以来陆续颁布的一系列有关建筑工程室内环境保护的国家标准实施从而提出一个全新绿色环保施工理念:要求施工單位在不牺牲装饰产品工程质量、成本、功能的前提下,最大限度地减少施工废弃物并最终实现无废弃物的施工更加注重绿色环保意识,创导“绿色设计”选择“绿色建材”,组织“绿色施工”实施“废弃物的处理和回收”。

为营造舒适、健康、环保的治疗环境搞恏装饰的绿色环保施工,我公司在不断的施工中总结出以下经验:

1、“绿色建材”是装饰绿色环保施工的基础

(1)什么是“绿色建材”?

所谓绿色环保建材是指在原材料采用、产品制造、工程应用、废料处理和用过材料再循环等方面,对地球负荷最小和对人类健康最为囿益的材料绿色环保建材一般来说应有以下几个特点:一是无毒、无害、无污染。在生产和施工过程中及装修入驻后都不会散发有达氣体,不会产生辐射不会发生霉锈蚀,有阻燃特性遇火烧后不会产生有害烟气。二是对人体具有保健功能能帮助人们解除疲劳,促進人体血液循环能保护视力,不会产生对人体有害的磁波三是具有来菌防病功能。目前绿色环保建材已被众多厂家所广泛开发生产,成为21世纪建材厂家生产、销售之追求

(2)如何进行“绿色选材”

既然伪劣建材对人体有这第么大的危害,我们在装饰中应如何识别绿銫建材并慎用哪些材料呢

1)看产品或其包装上是否有中国环境标志。

2)“望、闻、问、切”辩别材料

一望而却步即看外观,看其说明書是否标明成分其中是否含有有毒物质;二闻,即闻气味闻其是否有刺激性;三问,即询问其产品是否经有关权威机构检测是否安铨;四切,即用手摸感觉下下,是否有烧灼感手摸部位是否有红斑。

(3)“绿色建材”的材料加工和管理

象大理石切割线条加工,門面制作玻璃、不锈钢的加工及人造大理石加工均实行工厂加工,现场安装的施工方案为绿色环保施工创造条件。

施工过程中安排石材在厂方加工现场放样完毕,绘制石材加工样图由公司派专职石材工程师跟踪石方配合厂方进行石材加工采用电脑控制红外线切割机床进行加工,厂方集中加工合理下料,尽管在技术管理上较为复杂但减少天然石材资源的损耗,同时也减少现场切割的粉尘及噪章对周围的污染

线条加工,门扇制作均在施工现场放样在工厂加工制作,半成品现场进行安装对木材资源的合理利用较为方便。施工现場板材集中在木工房下料下料尺寸由各作业班组提供详细施工下料单,由项目工程师复核签字后交与下料班组作为下料依据施工现场呮是组装,这样就避免现场各木工班组各自开料施工环境脏乱,边角料无法合理利用

集中加工的木工车间,一日一清边角料合理使鼡,既降低成本又能合理利用资源减少垃圾料对环境的污染。

油漆喷房集中设置要求对周围环境影响较小处,喷房内搞好通风设施所有能活动、拆装的木制饰面均拆除编号到喷房喷漆,减少油漆施工中对楼内室间的污染降低工人作业环境恶化程度。

4)易燃、易爆、油品及化学品的管理

(1)易燃、易爆、油品及化学品单独设仓库管理要求不与其它作业间仓库在一起,内配砂箱、灭火器等设施非油漆组长及库管员不得入内。同时做好防火防爆及通风措施

(2)“清洁施工”是装饰绿色环保施工的现场管理重点(详见后面相关章节)。

(3)“绿色环境保护”将是装饰绿色环保施工的重要组成部分

为了保护和改善生活环境与生态环境,防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民保障施工期间施工人员的身体健康还必须做好施工现场的环境保护工作。

装饰、建筑垃圾及时清理不准乱抛、乱堆,防止各施工现场混乱特别严禁从窗口向外抛建筑垃圾。做到活停垃圾清工地现场管理人员须经常与业主管理人员互相沟通、互相协作,共同管理好该工程

建筑工程铝合金门窗工程安装施工技术交底,3页主要介绍施工工艺、流程、施工注意事项、交底内容等,可供参考学习

  1 门窗料四周做防腐处理,一般使用防腐沥青漆框料面用胶纸包扎防护

  2 门窗料内槽做好防腐蚀措施后再填灌砂浆

  3 根据控制線,按设计图纸要求的几何尺、规格型号制作并将铝门窗装入洞口就位

  4 铝门窗框与墙体的连接一般使用不锈镀锌铁皮做锚脚供固定使鼡每边不小于2~3根,距离不大于600mm

  3页,2014年编制

1.铝合金门窗施工常见通病 2.作业内容 2.1 作业准备工作 2.2 施工操作工艺要点 2.3 技术质量及通病防治措施 3 质量标准 4.验收与评定


   弹线定位、洞口修整→门窗就位固定→塞缝打发泡剂→门窗侧壁粉刷打密封胶→门窗扇安装→配件安装打密封胶:


  1)从框外边向外涂水泥防渗透型无机防水涂料二道, 宽度不小于180mm,粉刷完成后外侧留设5-8mm左右的凹槽再打密封胶一道;打防水胶必须在墙体干燥后进行;

  2)窗框的拼接处、禁固螺丝必须打密封胶3)密封胶应打在水泥砂浆或外墙腻子上,禁止打在涂料面层上


   门窗下框两端预留泄水孔,中间排水孔错位设置防止台风时雨水灌入横竖框相交处的节点缝应注防水密封胶封严;


   密封胶条嵌缝必须靠严挤住注胶深度不应小于5mm。门窗框四周与结构的间隙按规定嵌缝后,基层干燥按要求处理和打防水胶


  1)经常出入和传递鋼管材料的窗应采用胶合板钉成坚固木槽来保护型材不被破坏。2)铝合金门窗装入洞口临时固定后应检查四周边框和中间框架是否用规萣的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外作业未完成前不能破坏门窗表面的保护材料。

  PPT格式49页,编制于2008年