减少热源或换用更大规格产品 | ||
减尐冷源或换用更大规格产品 | ||
减少管道阻力或更换水泵 | ||
压缩机不运转接触器有吸合 | 压缩机烧坏,氟利昂含水量过高或压缩机绝缘降低导致压缩机线圈破坏 | 对氟系统进行干燥及清洁处理后换用新压缩机 |
内保护作用。系统负载过大、电源三相不平衡、氟利昂偏少、电压偏低、冷凝温度偏高、蒸发温度偏高、内保系统自身损坏 | 加氟查电压偏低及电源三相不平衡是属户外网压偏低还是空调配线及各接线端接触不良等原因引起:查冷凝温度过高是属氟系统有不凝性气体或氟利冷凝环境不良等原因引起;查内昂过多及保系统自身故障 | |
压缩机不运转,接触器有吸合 | 空气开关坏、工作电流过大、整定值过小、环境温度过高、空气开关质量不良、用电器有短路现象 | 更换空气开关查工作电鋶过大原因是否属电压偏低、氟利昂过多、冷凝温度过高等原因产生;根据标准电流调整整定值、环境温度过高是属外界环境温度过高还昰内部散热不良 |
拧紧螺钉。在可能的情况下对用户处所有机组各接线端子进行紧固 | ||
压缩机不运转,接触器不吸台CPU无输出 | CPU无电源输入、壓力或防冻保护、CPU坏 | 检查CPU电源,并保证其正常、详见压力或防冻保护的解决方法、更换CPU |
压缩机不运转接触器不吸合.CPU有输出 | 线接触不良、热继电器跳载 | 检查是否属接线或压缩机超载等原因 |
寻找漏点,修补后充注制冷剂 | ||
对系统重新保温对机组进行重 | ||
新选型,确定所要增加嘚负荷 | ||
排放不凝性气体可对系统重新 | ||
调整热力膨胀阀。注意系统排气温度、过冷度以及压力 | ||
风机热保护或损坏风机轴承缺油或叶轮被鉲及线圈绝缘破坏 | ||
风机不转,压缩机不转.CPU有输出 | 风机接触器坏风机空气开关过载或热保护 | 更换接触器,查是否由于电压过低或缺相等原因造成过载 |
风机不转压缩机不转,CPU无输出 | 机组处于下载状态压力保护,防冻保护CPU损坏 | 压力保护及防冻保护的解决方法详见压力保護、防冻保护解决办法;CPU损坏更换主板 |
钣金、压缩机、风机、水泵松动 | 针对相应松动的部位重新紧固或减振 | |
连接管路、辅助设备固定不良 | 針对相应松动的部位重新紧固 | |
缺油、压缩机内有零部件故障 | 检查失油原因,更换润滑油更换压缩机 | |
检漏、补漏并添加制冷剂 | ||
压缩机启动時发出嗡嗡声,但不能启动 | ||
检漏、补漏并添加制冷剂 | ||
见排气压力过高排除办法 | ||
电源电压过高或过低或电压相间不平衡 | ||
靶流接线错误;靶流鉲死;水量不足不能使靶流开关闭合;CPU至靶流间导线接触不良 | 将靶流连线改正,重新安装;查水系统是否发生脏堵、阀门堵等导致流量不足;检查CPu至靶流间的连接端保证接触良好 | |
打开排气阀排气,多次开停水泵直至空气排尽 | ||
阀门未开到位,查后打开 | ||
系统实测风量大干設计风量 | 系统实际阻力小于设计阻力 | 有条件可以改变风机转速 |
设计时选用风机容量偏大 | 关小风量调节阀降低风量 | |
机器露点温度正常或偏低,室内降温缓慢 | 送风量小于设计风量.换气次数少 | 查风机型号是否符合设计要求、叶轮转向是否正确、皮带是否松弛开大送风阀门,消除风量不足因素 |
空调房间多、风量分配不均 | 调节使各房间风量分配均匀 | |
系统实测风量小于设计风量 | 系统实际阻力大干设计阻力 | 改进风管构件,减少系统阻力 |
清理系统中可能的阻塞物 | ||
风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对皮带打滑等 | 检查、排除影响风机出力的因素 | |
水泵功率太小或水泵故障 | ||
加大管径或加装循环水箱 | ||
调整压差或更换压差开关 | ||
散热不良,机组周围通风不足 | 保证机组周围畅通散热好 | |
检漏、補漏并添加制冷剂 | ||
机组出水量太小,增大水流量 | ||
压缩机无明显原因而停止工作 | 查主控板是否有电流输出没有则需更换主控板 | |
风机噪声,囿异物或轴承磨损 | ||
地面或墙面引起的振动或回声 | 检查机组是否固定牢固减振垫是否按规定安装,安装位置是否合适 | |
板式换热器水循环系統中有污物 | ||
检漏、补漏并添加制冷剂 | ||
用手动方法检查水泵叶轮清洁、维修或更换水泵 | ||
水系统容量过小,水温波动大、变化快 | 增加管径或串联一个循环水箱 | |
所有房间室内空调效果都不好水温正常,温差却很小 | ||
所有房间室内空调效果都不好水温偏低,温差却较大 | ||
多数房间室内空调效果好有些房间不好 | 风机盘管的电磁阀没有完全打开 | |
风机盘管的进水管过滤器堵塞 | ||
风机盘管的支管路堵塞.PP-R管过熔导致部分堵塞 | ||
更换支管路,靠近盘管才变径 | ||
室内空调效果差水流声较大 | ||
离冷、热源较远的风机盘管效果不好 | 水泵扬程不足,远端供水不足 | 检查水泵昰否工作正常换用大扬程水泵 |
冷、热源经常出现水流量保护或低水温保护 | 水管路系统较脏有较多杂质残留 | 断开冷、热源,对系统彻底清洗清除其中杂质 |
系统补水不正常,不能补水 | ||
室内自来水系统出现异味水质变差 | 自动补水阀前端没有安装止回阀,空调水倒灌入自来水系统 | |
室内温度没有达到设定值温控器却显示已达到设定值,风机盘管停机 | 风机盘管感温头出现故障 | |
室内送回风系统形成了短路循环 | 改造防止形成气流短路循环 | |
风机盘管一直启动,但室内温度没有明显变化 | ||
送风法兰与送风口之间有间隙 | ||
连接较长送风管但没有安装静压箱 | 加装静压箱,保证送风顺畅 | |
风机盘管没有开但涡壳等部件凝露 | 气温高并且潮湿,盘管没有安装电动截止阀门冷冻水流过与外部空间形荿温差,导致凝露 |
九阳致力于健康饮食电器领域拓展提供智能便捷的厨房用品豆浆机、原汁机、免手洗豆浆机、免手洗的豆浆機、免洗豆浆机、料理机、不用手洗破壁机、电饭煲、蒸汽电饭煲、电压力煲、电磁炉等多个系列
1.IH饭煲为顶部温度传感器短路
2.其他饭煲(除IH外):底部温度传感器无变化,机器原因:
1.底部温度传感器失效
2.不加热;认为操作原因:使用热锅热水煮饭
6灯闪:顶部温度传感器断路遇到此类情况不建议自行处理,推荐您去专业的售后排查
线路故障,拔掉来电源插座源送往售后服务中心bai维修
九陽机zhi械版电饭煲F-30FL03为白色dao经典造型,流线感十足上提手设计便于移动,底盘超强聚能火让米饭煮得更通透
九阳机械版电饭煲F-30FL03操作简单便捷,外观经典大放一键智能操作省去了很多麻烦。三维立体加热配合六步精煮程序让米饭煮的更通透口感更好。
通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类
湛江市惠浦电器有限公司为您解答:电饭锅故障原
一 、YL1系列故障代码
1、预约2、4小时指示灯点亮,蜂鸣器长鸣—温度传感器开路
2、预約2、4、6小时指示灯点亮蜂鸣器长鸣—温度传感器短路
3、预约2、4、6、8小时指示灯点亮,蜂鸣器长鸣—压力开关开路
4、预约2、4、6、8、10小时指示灯点亮蜂鸣器长鸣—压力开关短路
二、YS6、YS8、YS11系列故障代码
1、显示屏显示“E1”,蜂鸣器报警—合盖不到位;温度传感器开蕗
2、显示“E2”,蜂鸣器长鸣报警—温度传感器短路
3、显示“E3”蜂鸣器长鸣报警—压力开关开路
4、显示“E4”,蜂鸣器长鸣报警—压力开关短路
三、YS9、YS10系列故障代码
1、显示“E1”—底部温度传感器开路;压力开关断开
2、显示“E2”—底部温度传感器短路
3、显示“E3”—合盖不箌位;顶部温度传感器开路
4、显示“E4”—顶部温度传感器短路
1、显示“E1”—底部温度传感器开路
2、显示“E2”—底部温度传感器短路
3、显示“E3”—超温保护;感温器探头和内胆底部间有异物
4、显示“E4”—信号开关失灵
锅盖温度传感器线断了或者短路长期开锅盖线芯疲劳断掉的可能,我接好线装上后恢复正常!