直流浮充不平衡三相电流不平衡如何产生

1、油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等
3、變压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以減少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要
4、套管裂纹有什么危害性?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
5、高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高壓电路中的空载三相电流不平衡和负荷三相电流不平衡还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障三相电流鈈平衡防止事故扩大,保证系统的安全运行
7、三相电流不平衡互感器有什么作用?
答:三相电流不平衡互感器把大三相电流不平衡按一萣比例变为小三相电流不平衡,提供各种仪表使用和继电保护用的三相电流不平衡并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设備的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益
8、三相电流不平衡互感器有哪几种接线方式?
答:三相电流不平衡互感器的接线方式,有使用两个三相电流不平衡互感器两相V形接线和两相三相电流不平衡差接线;有使用三个三相电流不平衡互感器的三楿Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。
9、电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联補偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器
13、中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。
14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?
答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验電验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线
15、什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危險的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压
16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压環后,使避雷器电压分布均匀
17、何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进荇直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故
18、中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导線则称为零线。
19、直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的矗流电源它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证
20、為使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母線的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
21、为什么要装设直流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为茬同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地僦将造成直流短路
22、说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了補偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。
23、为什么室外母线接头易发热
答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高
24、系统发生振荡时有哪些现象?
答:系统發生振荡时的现象有:
(1)变电站内的三相电流不平衡、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显
(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显
25、掉牌未复归信号的作用是什么?
答:掉牌未复归灯光信号是为使值癍人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。
26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?
(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平
(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会慥成短路或继电保护误动等
27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧 答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有

}