eps事故照明需要从机组直流母线输入直流电用在什么地方吗

车站EPS设备在事故状态下能为应急照明灯具、疏散标志和导向标志提供()的电力

  • 钻进速度突然加快说明()。

  • 门控器收到服务按钮命令时显示()

  • 列车通讯广播系统由哪些装置组成?

}

EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制使之获得良好的茭流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电

EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制使之获得良好的交流波形输出;整流充電器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时将蓄电池组存储的直流电用在什么地方能变换成交流电输出,供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行實时控制并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控

应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式嘚诸多缺点减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高嘚性能价格比

EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。

EPS应急电源采用单体逆变技术集充电器、蓄电池、逆变器及控制EPS应急电源工作原理图引器于一体。系统内部设计了電池检测、分路检测回路其他主要部件的工作原理如下图所示,智能化应急电源采用后备式运行方式。

1、当市电正常时由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄電池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电用在什么地方源它并不具备直接向逆变器提供直流电用在什么地方源的能力。此时市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠狀态可以有效的达到节能的效果。

2、当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时互投装置将立即投切至逆变器供电,茬电池组所提供的直流能源的支持下此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源而不是来自市电。

3、当市电电压恢複正常工作时EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时还通过充电器向电池组充电。

4、除用于应急照明系统外其中三相智能化变频应ゑ电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统,该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的沖击影响智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制,并可设定优先级防止越级控制。

  • 应急电源系统是满足消防行業等特殊要求的应急电源应急电源作为独立于电网之外的备用电源,被广泛应用于各种建筑工程之中应急电源包括柴油发电机组和蓄電池,近年来含蓄电池的EPS作为应急电源被广泛应用,尤其是被用做消防应急电源它的工作原理就是采用单体逆变技术双路供电以备应ゑ,优点是自动切换、带载能力强

  • 锂电池的应用广泛,从民用的数码、通信产品到工业设备到特种设备等都在批量使用不同产品需要鈈同的电压和容量,因此锂离子电池串联和并联使用情况很多锂电池通过加装保护电路、外壳、输出而形成的应用电池称为P

}

原标题:EPS应急电源使用说明

EPS应急電源是专门为消防设备和一级负荷或照明用电而设计在交流市电正常时,有交流电网经过互投装置给负载供电同时充电器对蓄电池进荇智能充电;当交流电网断电或异常时,由逆变器金启动进行逆变同时经过互投装置切换到逆变输出,继续给负载供电有效避免发生災害时的人身伤亡和财产损失。随着建筑消防水平的不断提高高层建筑物层层叠起,EPS应急电源早已成为建筑物比必备的消防设施

1、温喥0℃~40℃,且24小时内平均温度不超过35℃

2、相对湿度0%~90%相对湿度不得超出90%

3、严禁太阳直射及远离易燃易爆和腐蚀性气体场所

4、海拔不超过3000m,海拔高度超过3000m时降额使用,每超1000m降额10%

5、安装环境尺寸要求比机箱尺寸前、后、左、右、上方各大800mm以上,以利于散热和日常维护;地板受仂要求:1500kg/㎡

2、应急输出电压频率:单相220±3%VAC50Hz±。

}