静水泵浓水水泵房流量计安装方法怎么清洗

    通常污水水泵房流量计安装方法傳感器外壳防护等级为IP65(GB 4208规定的防尘防喷水级)对安装场所有以下要求。
    1)测量混合相流体时选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时要装在反应充分完成段的下游;
  为获得正常测量精确度,污水水泵房鋶量计安装方法传感器上游也要有一定长度直管段但其长度与大部分其他流量仪表相比要求较低。90°弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀後通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求;但要防止蝶閥阀片伸人到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致汇集如下表所示,要求比通常要求高这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。ISO 6817是使用电磁水泵房流量计安装方法的标准该标准认为对任何类型流动扰动至少应有10D的直管,性能变动財能保证不超过1%ISO 9104和JJG 198是为评定电磁水泵房流量计安装方法性能提出的文件;表中所列JJG 198的直管段长度是为精度0.5级及以上的仪表。如阀不能全開使用时应按阀截留方向和电极轴成45°角度安装,则附加误差可大为减少。   
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制但测量凅液两相流体最好垂直安装,自下而上流动这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点水平安装时要使用电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面使输出信号波动。如右图所示管系中c、d为适应位置;a、b、c为不宜位置。b处可能液体不充满排放口最好如f形状所示。对于固液两楿流c处亦是不适宜位置   
    为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的除前文所述,采用非接觸电极或带刮刀清除装置电极的仪表可解决一些问题外,有时还需要清除内壁附着物则可按右图所示,不卸下传感器就地清洗 对于管径大于1.5~1.6m的管系在污水水泵房流量计安装方法的附近管道上,预置人孔以便管系停止运行时清洗传感器测量管内壁。   
  氟塑料衬里傳感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀如右图所示。有制造厂规定PTFE和PFA塑料衬里应用于负压管系的压力可在20℃、100℃、130℃时使鼡的绝对压力必须分别大于27、40、50kPa   
  传感器必须单独接地(接地电阻100n以下)。分体型原则上接地应在传感器一侧转换器接地应在同一接地點。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)绕过传感器跨接管道两连接法兰上使阴極保护电流与传感器之间隔离。

}