正常是应该机柜侧空开跳闸的泹不知道什么原因,电源配电柜侧跳闸了掉电了,测试整条线路、设备电源模块、设备都没有问题那么这次越级跳闸原因及处理是什麼原因。空开什么的都没问题合闸... 正常是应该机柜侧空开跳闸的,但不知道什么原因电源配电柜侧跳闸了。掉电了测试整条线路、設备电源模块、设备都没有问题。
那么这次越级跳闸原因及处理是什么原因
空开什么的都没问题,合闸后设备运行正常

专业电力试验產品技术,电力产品研发技术欢迎你提问


其他断路器跳闸来切除故障。

短路故障漏电故障,负载功率过大导线过于细等都会照成越級跳闸原因及处理,但是无论什么原因越级跳闸原因及处理应该是整定时间和整定动作时间的起步不同引起的。

你对这个回答的评价是


检查配电柜是否有接地,接地线是否有开路

你对这个回答的评价是?


短路值是不是前级更小前级开关质量不好,都有可能

你对这个囙答的评价是


你对这个回答的评价是?


看看零线跟地线接反了没

你对这个回答的评价是


可能是选择性不好,也有可能机柜的空开坏了还有是漏电断路器吗?会不会漏电跳闸了?